住四楼小高层住宅效果图会受二次上水污染吗

提示您:你还未登录。
没有账号?
恭喜你获得新机会
输入好友ID
本次机会已经送出,可复制一下链接给好友![工 业 水]
[行业网站]
[行业联盟]
客服热线:8 传 真:3 E-mail: QQ:《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:苏ICP 备 (C) Copyright 2009-All rights reserved 水表网 版权所有> 小高层污染多,专家称10楼以上最严重
阅读 5821|回复 16
搜狐焦点网友
小高层污染多,专家称10楼以上最严重
  现在城市住宅楼是越建越高比比皆是。针对城市,各种污染很多不为大家所知。颗粒状粉尘悬浮物在每天的各地天气预报中都有播出,但是它的悬浮高度是多少呢?没有人给一个定论。有很多气象专家和学者都知道这个事情,但是却没有一位站出来说话,其中一定会有各种原因和利益牵扯问题&&&&&& 城市环境的不一样,城市各类工业污染和所处地貌不一样会造成一定的悬浮灰尘颗粒层的高度不一致,这应该是一个不能被披露的原因。&&&&&& 但是,一个大致平均的悬浮颗粒大气污染层的高度也时有披露,不过不是权威的报道,我们做一下参考
真相|理财|看图|讨论|
搜狐焦点网友
(一)高层住宅的颗粒灰尘停留污染高度层&&&&&& 由于“峡谷效应”的影响,眼下很多小区密集区高层住宅的中间位置有一个“污染物高密度区域”。说白了,这些楼宇的8-12楼之间灰尘会逗留其间,稍事休息,然后再慢慢“叶落归根”,在此过程中,居住者会与灰尘“同呼吸共命运”一段时间后再“吻别”。所谓的“峡谷效应”指的是周边有公交干道或工厂、以及高楼密集的住宅。在街道风的作用下,含有灰尘的气流不是平稳移动,而是在高楼之间的某个区间上下“徘徊”。近地面的污染物随气流上升到一定高度后又向下或水平方向消散。这个“高度”,大概在30米左右。也就是8-12层之间。
搜狐焦点网友
(二)高层建筑光污染成视力杀手&&&&&& 新华报业网讯昨天是全国第十个“爱眼日”,主题是针对青少年的“预防近视,珍爱光明”。据最近一项资料统计,目前全国青少年中近视眼约占2/3,其中小学生占到28%,近视眼患者有呈低龄化走势。对此南京市鼓楼医院眼科专家分析,造成这种现状的原因和如今工业化发展有着密切关系,尤其在城市,高楼林立、光污染严重,这些都构成了危害人们眼睛的因素。
搜狐焦点网友
城市孩子近视率是农村的4倍    昨天上午,南京市鼓楼医院眼科中心进行了义诊活动,并到南京一家幼儿园进行了护眼宣传。出任此次义诊活动的眼科主任钱涛医生告诉记者,在他们给那些幼儿园小孩进行宣传时,发现如今城市小孩的眼睛受到太多因素干扰,首先是课业繁重,虽然这些小孩才上幼儿园,但很多小孩已经开始被家长安排去上各种培训班,如绘画、弹琴等,小孩普遍觉得负担太重,没有休息时间,钱主任说,小孩学琴、学画画可以,但家长在安排练习时一定要有个度,不能长时间练习,否则对小孩的眼睛乃至身体健康都不利。    在采访中,钱主任还提到,如今城市青少年眼睛近视率远远高于农村,是农村小孩的4倍,造成这种现象的原因有很多,但主要是城市的污染源太多,其中最突出的是如今城市高层建筑越来越多,光污染严重。钱主任说,高层建筑林立造成了人们视觉限制,如今大多数人的视线都非常短,基本百步以内就有一栋大楼挡住视线远眺,很容易造成视觉疲劳,不仅对青少年眼睛发育不利,对成年人也有—定危害。  
搜狐焦点网友
(三)高层住宅的水质污染&&&&&& 高层住宅的自来水要比多层住宅多一次污染,让我们先了解高层的供水系统,凡是高层建筑在地面都有一个水泵房和二个地下蓄水池,一个池是供生活用水,另一个池是消防备用水,水泵是把蓄水池的水抽到房顶的水箱里,这样就多了一次污染,房顶水箱是每年清洗一次的,地下蓄水池是隐蔽的,一般是不清洗的,除非设备坏了被迫清洗,为了广大业主的身体健康,切记要求监督物业公司每年清洗地下蓄水池。&&&&&& 原本从水厂经过处理达标后的洁净自来水流到高层居民楼水箱后又再次遭受污染自然水系遭受着这些严重污染,可在我们的楼房中的水也同样存在着污染。比如高层楼房的“二次水污染”是一个长期潜在的问题。通常居住在城市高楼6层以上的居民并非直接饮用自来水,而是汲取楼房水箱里储存的自来水。也许众多居民在被告知自己饮用的自来水水质没有问题后就高枕无忧了,其实他们很可能忽视了另一个潜在的问题:高层楼房“二次水污染”。这是指原本从水厂经过处理达标后的洁净自来水流到高层居民楼水箱后又再次遭受的污染。地下自来水管道多为铸铁管,年久失修,这些污染除了输送管道的滴,冒,漏,渗等的污染之外,也是由于水箱储水池长期不清洗,无人看管,防腐涂料不合格,泄水管或溢水管直接与下水道相连,雨水倒灌或阀门失灵等原因造成的!&&& 据有关方面的数据,我国高层楼房的二次供水箱的饮用水有80%以上不符合饮用水标准,大肠杆菌,氨氮和亚硝酸盐等超标明显。最令人担心的是高层建筑的储水箱,管理不到位,清理不及时,几乎在每个城市都是令人头疼的问题,尤其是在夏季高温,这里简直成了细菌,蚊蝇滋生的温床,有的水中居然能放出活生生的红虫!有的储水箱里落水而死的老鼠泡得比猫还大!&&&&&&& 可以设想一下,伴随着我国经济得发展和城市人口得不断增加,会有越来越多得人生活在高层楼房中,而二次供水的水质随之将会影响越来越多居民的健康。因此,杜绝高层楼房“二次水污染”是一件不容忽视的大事!
搜狐焦点网友
(四)高层导频信号污染&&&&&& 随着城市经济的迅速发展,城市中的高层建筑越来越多,越来越高。于是由于建筑物的阻挡,造成原来基站覆盖范围缩小,使得运营商不得不新建或调整基站,这样城市中的基站越建越多,因此造成建筑物高层内尤其高层房间靠窗位置,手机用户能收到周围多个基站的信号,而且信号强度相当,造成导频污染,手机无法正常使用,投诉较多。现在,联通公司越来越重视解决高层导频污染的问题。&&
住房、医疗、教育的新“三座大山”让人无法喘息
搜狐焦点网友
中国现在是危机四伏,寄生问题、教育问题、医疗问题、住房问题、污染问题、贪腐问题……解决这些问题的办法只有一个,那就是建立民主宪政!&
搜狐焦点网友
官方直接或间接承认,百姓心里清楚:医疗制度改革失败、教育制度改革失败、住房制度改革失败、建立信仰尝试失败、反腐倡廉失败、股份制改革失败、股市整顿失败、金融救赎失败、物价失控、污染遍地……但责任人是谁?什么团体担责?原因在哪?今后怎办?一笔糊涂账,一笔勾销了之。这本身就是最大无德! &
天天上班去
这个问题有请西溪山庄业主出来作答
> 小高层污染多,专家称10楼以上最严重
&看不清?点图片更换
( Ctrl + Enter 快速发表)
免费获取无增项报价
累计人报名
热点楼盘论坛
热门楼盘推荐目前小高层二次供水的问题_不锈钢水箱|
当前位置:
目前小高层二次供水的问题
  水箱设计中存在的卫生学问题
  近几年,随着高层建筑二次供水的迅速增加,二次供水污染事件时有发生,污染产生的部位主要是储水装置,其中大部分是低位水箱(蓄水池),少数是高位水箱和管网。专家于月对全区二次供水进行了卫生安全现况调查,调查结果显示,二次供水在设计施工方面存在诸多不规范的方面。现结合(--次供水设施卫生规范》(GB ) 】,《建筑给水排水设计规范》(GB ) J,《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB ) J,《生活饮用水设计审查和竣工验收卫生要求》(2003) 的有关要求,提出二次供水水箱在建筑设计中存在的卫生学问题,主要有以下几个方面:
  1.1 选址不当二次供水在建设时,对位置选择多以经济方便为原则,很少考虑卫生要求,至使设施周围存在污染源,对饮水安全构成危胁。 &调查显示个别水箱设在锅炉房旁,由于防护不到位,使许多危害人体健康的污染物如粉尘等直接进入水中。有的水箱间紧临厕所等污染源,水箱周围有污水管线,一旦污水管线破裂,极易造成水质污染。
  1.2 设施材料不符合要求 & 建设单位对产品采购索证不够重视,此次调查结果显示部分水箱无许可批件。个别单位水箱仍采用已淘汰的水泥水箱,内爬梯皆为铁制,锈蚀严重,易致铁超标,且藏污纳垢,利于微生物生长繁殖。此外,目前我国给水管材主要采用普通冷镀锌钢管,这种管材防腐锌层薄且附着力差、使用一定年限后,锌层脱落、锈蚀,水中锌含量增高。
  1.3 水箱容积过大此次调查发现有2个水箱的容积过大,超过48 h的用水量。 由于二次供水水箱一般为非压力、非完全封闭体系,水箱含有余氯时,其余氯具有消毒和抑菌作用,水在水箱停留时间较短时(&12 h),一般细菌总数和大肠菌群均不超标 。如果水箱的容积过大,水体停留时间过长,导致余氯耗尽,空气中细菌和水中原有的极少量细菌在适宜的温度等条件下繁殖。同时水体自身与贮水设施表面接触时间愈长,愈可能发生各种物理学、生物化学变化,导致水质恶化。
  1.4 生活水箱与消防水箱共用 & 此次调查显示极大部分生活水箱与消防水箱共用。由于消防用水的不确定性,合用水箱势必导致水箱体积增大,储水量增大,正常情况下延长水的停留时间,使水质发生改变。
  1.5 水箱内存在死角和死水区多数水箱为方形,其底部各面夹角不是弧形。有的出水口在进水口侧壁或同壁,易形成&短流&,导致水箱中部分区域产生死角。有的出水管设置过高,出水管以下部分形成死水区。设施中存在的这些死角和短路,不利于水的全面流动和更新,水中悬浮物质容易在水箱中沉积,并大量消耗余氯,导致水的色度、浊度和微生物指标增大,甚至出现&黄水&、&红水&等水质事故。
  1.6 溢流管、泄水管与排水管道连通调查发现有1个水箱的溢流管与排水管道连通。正常情况下,泄水管和溢流管不会被污水污染,但当排水管道阻塞时,污水经虹吸作用倒流入水箱,从而引起水质污染。
  1.7 透气管数量欠缺透气管使水箱与大气相通,其作用一是使水箱内空间有新鲜空气对流换气;其二是当水箱进水时排气,出水时进气,保持水箱内压力平衡。本次调查结果显示有几大部分的水箱透气管数&2个,达不到应有的要求。
  1.8 水箱卫生防护较差 调查显示23.8% 水箱人孔与水箱顶部平面高度差&5 cm,19.O%(12/63)水箱人孔口盖不是倒扣盖,12.7%(8/63)水箱人孔口盖无锁,17.5%(11/63)水箱溢水管无防护网罩,12.7%(8/63)水箱透气管防护罩缺失或不完整。水箱缺乏应有的防虫、防鼠、防尘措施,为水质污染埋下了隐患。
  问题存在的原因
  2.1 原有设施陈旧,改造资金不到位由于供水工艺的发展和卫生标准的提高,部分原有的供水工艺已不符合现在的卫生要求,迫切需要大笔资金进行改造。二次供水设施归属复杂,供水单位只要能供水就不愿意或拿不出资金用于改造,而卫生部门既不能停水又不能总是罚款,致使二次供水设施的改造问题迟迟不能解决,安全隐患持续存在。
  2.2 预防性卫生监督评价工作滞后 供水单位往往在二次供水系统竣工验收后才通知卫生行政部门,一些设计问题在工程竣工后难以更改,加之建设单位与管理单位责任不明确,互相推诿,致使设计隐患不能消除,无法通过卫生审查和竣工验收,不能取得卫生许可证。
  2.3 建筑工程项目审批不规范卫生部门与建设主管部门缺少应有的沟通,二次供水系统在选址、设计审查等过程中往往不经过卫生管理部门也可办理施工手续,建设过程缺乏卫生部门的有效监管,饮水卫生法规形同虚设。
  2.4 建设单位卫生法律意识淡薄建设单位既不是用水的住户,又不是供水企业,水质的好坏与建设单位不构成直接的利害关系。所以建设单位在经济利益的驱使下,往往不按照相应的卫生要求执行。
  改进建议
  (1)卫生部门应与建设主管部门建立良好的联系与沟通,实行联合验收制度,完善审批程序,明确分工与责任,密切配合,认真执行《北京市生活饮用水卫生监督管理条例》等相关法律、法规,将二次供水预防性卫生监督工作落在实处。
  (2)政府应建立良好的二次供水设施管理模式,解决二次供水设施因归属不一,给相关部门管理工作带来的压力。明确二次供水设施的责任单位,保证二次供水设施后续管理资金的投入,必要时政府应在资金上予以一定的支持。
  (3)卫生监督人员应加强自身业务素质的提高,更新相关知识与执法观念,开展主动监督,注重卫生指导工作,及时发现问题并在二次供水系统建设竣工之前将其解决,减少各种卫生安全隐患。(4)多形式、多渠道开展生活饮用水知识宣传,一方面提高二次供水单位领导及主管人员的法律意识和卫生知识水平,加强其自身管理;另一方面提高全民的饮水卫生意识,充分发挥社会舆论监督力量,把二次供水管理工作搞好。