定频空调,插空调上电就跳闸闸,经检查插座没问题,从室内机电脑板那拔掉连接外机的两根压缩机连接线就不跳闸了

空调插座一插上空调机插头,漏电保护开关就自动跳闸!_百度知道
空调插座一插上空调机插头,漏电保护开关就自动跳闸!
空调是1.5P的,直接插到专用的空调插座上,漏电保护开关就跳闸,若从那个专用的空调插座上转接一个插板出来,再将空调插头插到这个插线板上完全可以用,不会跳闸!请问各位高手,这是什么原因造成的?怎么解决?(火线和零线都对调试过的还是不行)谢谢!
我有更好的答案
地线连接错误
漏电呀因转接的插板没地线尽快修很危险的
谢谢提醒!可我转接的同样是三线的插板啊!
换个专用的空调插座试试,应该是插座坏了
谢谢!就是用的专用插座哈!电工说是插座的问题哈!
答对了那就请采纳,呵呵
换个漏保试试
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
漏电保护开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁美的空调跳闸_百度知道
美的空调跳闸
我有一台美的变频1p机一插上电就跳闸,师傅检修断开外机就不跳闸,然后师傅拆开外机把压缩机,风扇,断开只给主板通电还是跳,换新主板同样还是跳,新主板还是没接任何负载,就以为我家电有问题,然后拉线到2楼还是跳,2楼其他空调正常工作,请高手解答是什么问题,内机可以工作
首先要了解一下,第一如果是插座插上还没按遥控器开机就跳闸,分几个原因,第一是空调主变频板短路,短路元器件为整流桥堆或者igbt功率变换器件和滤波大电容短路其他不排除电源进线碰相短路这个都同意查,第二如果插上电按开机就跳闸说明主变频板igbt有个别损坏,还有就是电机烧毁,一般变频板在室外主机,参考一下,有维修常识的可以一一排除,
其他类似问题
为您推荐:
美的空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 12163|回复: 9
空调插电就跳闸什么问题
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
空调插电就跳闸什么问题&&请高手指教
阅读权限30
在线时间 小时
可能的原因:1、空调压缩机故障比如线圈短路或者起动电容容量减小。2、保安器触电接触不良、打火等原因都会造成跳闸现象。
在线时间 小时
我的电容线去掉&&后再插上&&机器正常运行了一会& &又跳闸了
在线时间 小时
漏电,或者压机坏了
在线时间 小时
是开机跳闸,还是刚插上电源跳闸呢,
插电跳闸一定是有漏电的。开机跳闸要分着查,先查内机,再查外机
阅读权限30
在线时间 小时
空开带漏电保护的吗?
阅读权限25
在线时间 小时
一一查,外机故障几率大些,把外机压缩机电源断开开机试。把外机风机断开开机试。内机风机断开开机试等等
在线时间 小时
我搞过一台,电工就近取一零线,零线没进漏电保安器的,合闸即跳!
在线时间 小时
用别的用电器试试看跳不?如果跳则是空调插座零线和地线接反。不跳则把空调内机向外机的联机线去掉,如果好,则查外机,另联机线也可能老化。
阅读权限10
在线时间 小时
用别的用电器试试看跳不?如果跳则是空调插座零线和地线接反。不跳则把空调内机向外机的联机线去掉,如果好 ...
JIYUAN 发表于
& & 楼上说的思路相当好。很多朋友都会惯性地去考虑空调本身的问题。像楼主所说问题我们一个月也能遇上五六次,因为现在人家里有些电路老化,就会请物业维修电工排线,如果遇上一些不合格的物业维修工,那么在安装空气开关或者安装仁插座的时候会把地线接到零线的位置,把零线接到地线的位置。当你的空调通上电的时候只要不起动,电脑板指示灯会亮,有时候开通风,内风机会转。但是只要压缩机一起动,百分百的会跳掉。我家住农村,记得小时候村里电气条件不好,刮大风的时候很容易就会把电线刮断,每当这个时候我爸爸就会用电笔测一下家里的火零线。如果能测出火线有电的时候,我爸爸就会在泥地主钉一根一米长的铁棒,一头接上线,插入插座的零线孔里,这样家里的电灯也会照样亮,但是要开洗衣机之类的东西,那么就是百分百不行的。同样的道理 ,楼主所遇到的情况 十有八九就是家里的地线和零线接反的问题。