交流接触器不自动吸合不吸合或鈈断开 

不吸合或吸不足的原因除了机械故障外电源电压过低、内阻过大、线圈断线等是产生这种故障的主要原因。不释放或释放缓慢的原因有触头弹簧失去弹性或弹性过弱使触头复位力量不足、触头熔焊、铁心极面或铁心导槽有污物、铁心闭合时的去磁气隙减小等
案例1:一台,通电后没有反应不能动作。
原因分析:电磁机构中线圈通电后会产生磁场。在磁场的作用下固定铁心与衔铁之间产生吸力,带动触头动作接触器通电后不动作的原因有线圈断线、电源没有加上、机械部分卡死等。
检修方法:首先查外电源结果正常;再查接触器线圈引线两端电压,结果正常;再拆下电源引线查线圈电阻,为无限大确定线圈断线。打开接触器底盖取出铁心,检查线圈发现引线从线端根部铁片处折断,其余部分完好将铁片重新焊上,装好接触器通电试验,恢复正常
案例2: 一台通电后,线圈内时囿火花冒出伴随冒火现象,接触器跳动
原因分析:有火花冒出,说明接触器线圈回路在接触器通电时有断路或短路现象而接触器跳動,说明线圈通电过程中有间断现象据此,问题应出在电气回路

检修方法:拆开接触器,取下铁心检查线圈回路,发现线圈引线与端头铁片之间已断裂只是由于引线本身的弹力,使断头仍与引线端头相连在接触器动作时,受到振动才造成线圈回路时断时开并在斷头处产生火花。取出线圈与卡簧焊牢组装后通电试验,恢复正常
案例3: 一台接触器,通电后能工作但输出电压只有25V,达不到正常時的36V
原因分析:电压较低有多方面的原因。这是一台可控硅控制的直流电源因此造成输出电压较低的原因可能有:①外电源电压低;②变压器故障;③整流部分故障。
检修方法:依据先易后难的原则先查电源进线,三相之间电压均为380V结果正常;再查螺旋式熔断器后電源电压,三相之间也为380V结果也正常;zui后检查变压器输入电压,除U、V相之间为380V外其余相间均不正常,偏低较多再查接触器主触头,主触头均有不同程度的烧蚀现象其中有一对触头已烧坏,不能接通更换接触器,故障排除
总之,交流接触器不自动吸合无论发生哪種故障应首先判明故障的种类和该故障可能产生的原因,然后依照先易后难的原则先查线圈,后查电源和机械部分zui后进行调整、研磨等,避免盲目拆卸人为扩大维修工作量甚至人为再造故障。