T20钢材灭火器种类及适用范围围有哪些?

某场所配置的灭火器型号为“MFT20”。下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是()。

A.该灭火器是20kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器

B.该灭火器是20kg推车式(碳酸氢钠)干粉灭火器

C.该灭火火器是20L推车式(碳酸氢钠)干粉灭火火器

D.该灭火器是20L推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器

解析:M代表灭火器,F代表干粉灭火剂,T代表推车式。《消防安全技术实务》第351页。

灭火器配置设计的首要关键技术之一,也是及时有效地扑灭建筑场所初起火灾从而大幅度减少人员伤亡和财产损失的基本保障。 ????关键词:灭火器,灭火级别,消防实战,初起火灾,第一线,群众性,常规灭火装备,国家规范,产品标准,关键技术 ????1短序 ????灭火器是一种可人力移动的消防器具,结构简单,操作方便,轻便灵活,应用广泛,到处皆有。灭火器是消防实战灭火作业中用于扑救各类工业与民用建筑场所初起火灾的第一线的群众性的常规灭火装备。灭火器还广泛地应用于汽车、火车、轮船、飞机等交通工具和军用装备。 ????在建筑物、构筑物和交通工具内配置灭火器,并非为了装饰,而是为了灭火。根据国内外有关火灾统计资料,有半数以上的建筑场所的初起火灾,都是在固定 HYPERLINK "/list/spray.shtml" \t "_blank" 灭火系统启动之前和消防部队到场之前,由现场人员动用灭火器来完成灭火任务的。 ????因此,既然配置灭火器就是为了灭火,那么在生产、维修厂商出厂检验和检测机构定型检验、监督抽查检验时,灭火器的灭火级别参数则是首位重要的,如果灭火器灭不了火,那是根本不可能拿到合格检验报告的。而在建筑灭火器的配置设计过程中,注重灭火级别的计算,则是建筑灭火器配置设计的首要关键技术之一,也是扑救建筑初起火灾的基本保障。在各类工业与民用建筑场所中,合理地配置、使用灭火器,正确地进行灭火级别的计算、换算与核算,不仅有利于及时、有效地扑灭建筑场所的初起火灾,防止小火蔓延成大火,大幅度地降低火灾损失,减少人员伤亡,而且还可明显减轻消防队伍的负担,节省固定灭火系统启用的耗费。 ????2国家规范关于灭火级别的定义与解说 ????国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005的2.1.4条之定义: ????灭火级别fire rating表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。 ????建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例见本规范附录A。 ????国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005的2.1.4条之条文说明: ????灭火级别的举例说明:8kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC8)的灭火级别为4A、144B。其中: ????A表示该灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器扑灭A类火灾效能的基本单位。4A组合表示该灭火器能扑灭4A等级(定量)的A类火试模型火(定性); ????B表示该灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器扑灭B类火灾效能的基本单位。144B组合表示该灭火器能扑灭144B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。 ????附录A中的各类灭火器的类型、规格和灭火级别基本参数举例是为方便建筑灭火器的配置设计和等效替代的计算而给出的,是已批准、发布的灭火器产品质量的国家标准和行业标准中规定的,或已通过国家 HYPERLINK "/list/fireqczb.shtml" \t "_blank" 消防装备检测中心定型检验的数据。 ????在我国的新版灭火器产品质量标准中也有类同的概念和定义。例如: ????GB (推车式灭火器)的“6.9灭火性能”有2条关于灭火级别的具体规定与定义: ????6.9.1适用于扑灭A类火的推车式灭火器的灭火性能以级别表示。它的级别代号由数字和字母A组成,数字表示级别数,字母A表示火的类型。灭火级别应采用7.2的方法来确定,级别应是在该试验条件下能够扑灭的最大规格的火。 ????推车式灭火器灭A类火的最小级别不应小于4A,且不宜大于20A。 ????6.9.2适用于扑灭B类火的推车式灭火器的灭火性能以级别表示。它的级别代号由数字和字母B组成,数字表示级别数,字母B表示火的类型。灭火级别应采用7.3的方法来确定,级别应是在该试验条件下能够扑灭的最大规格的火。 ????推车式灭火器扑灭B类火的最大级别不宜大于297B。 ????推车式水基型灭火器和推车式干粉型灭火器扑灭B类火的最小级别不应小于144B。

= 1 \* GB3 ①O表示“适用对象”;▲表示“精密仪器设备不宜选用”;×表示“不用”。灭火器类型适用性火灾类别水型灭火器干粉灭火器泡沫灭火器卤代烷1211灭火器二氧化碳灭火器磷酸铵盐、干粉灭火器碳酸氢钠干粉灭火器机械泡沫灭火器 = 2 \* GB3 ②抗溶泡沫灭火器 = 3 \* GB3 ③A类火灾适用水能冷却并穿透固体燃烧物质而灭火,并可有效防止复燃适用粉剂能附着在燃烧物的表面层,起到窒息作用不适用碳酸氢钠对固体可燃物无粘附作用,只能控火不能灭火适用具有冷却和覆盖燃烧物表面及与空气隔绝的作用适用具有扑灭A类火灾的效能适用B类火灾不适用水射流冲击油面,会激溅油火,致使火势蔓延,灭火困难适用干粉灭火剂能快速窒息火焰,具有终端燃烧过程的连锁反应的化学活性适用于扑救非极性溶剂和油品火灾,覆盖燃烧物表面,使其与空气隔绝适用于扑救极性溶剂火灾适用洁净气体灭火剂能快速窒息火焰,抑制燃烧连锁反应,而中止燃烧过程适用二氧化碳靠气体堆积在燃烧物表面,稀释并隔绝空气C类火灾不适用。灭火器喷出的细小水流对气体火灾作用很小,基本无效适用喷射干粉灭火剂能快速扑灭气体火焰,具有中止燃烧过程的连锁反应的化学活性不适用泡沫对可燃液体火灾灭火有效,但扑救可燃气体火灾基本无效适用洁净气体灭火剂能抑制燃烧连锁反应,而中止燃烧适用二氧化碳窒息灭火,不留残迹,不污损设备E类火灾不适用适用适用于带电的B类火灾不适用适用适用于带电的B类火灾注:①新型的添加了能灭B类火灾的添加剂的水型灭火器具有 B类灭火级别,可灭B类火灾。 ②化学泡沫灭火器已淘汰;目前抗溶泡沫灭火器常用机械泡沫类型灭火器。 ③D类火灾在我国目前还没有定型的灭火器产品,可采用干砂或铸铁屑末来替代。灭火器检查内容类别序号检查内容备注配置检查1灭火器是否放置在配置图表规定的设置点位置2灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合配置设计要求3手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能承受一定的静载荷,是否出现松动、脱落、断裂和明显变形4灭火器的铭牌是否朝外,并且器头宜向上。5灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求6灭火器配

我要回帖

更多关于 灭火器种类及适用范围 的文章

 

随机推荐