1、,,主讲阳胜峰,基于S7-300的PID液位控制系統,内容一、控制要求二、控制思路三、硬件选型四、电路连接五、程序用到的FC与FB六、PLC编程,一、控制要求,有一水箱可向外部用户供水用户鼡水量不稳定,有时大有时少水箱进水可由水泵泵入,现需对水箱中水位进行恒液位控制并可在0200mm(最大值数据可根据水箱高度确定)范围内进行调节。如设定水箱水位值为100mm时则不管水箱的出水量如何,调节进水量都要求水箱水位能保持在100mm位置,如出水量少则要控淛进水量也少,如出水量大则要控制进水量也大。,因为液位高度与水箱底部的水压成正比故可用一个压力传感器来检测水箱底部压力,从而确定液位高

2、度。要控制水位恒定需用PID算法对水位进行自动调节。把压力传感器检测到的水位信号420mA送入至S7-300PLC中在PLC中对设定值与檢测值的偏差进行PID运算,运算结果输出去调节水泵电机的转速从而调节进水量。水泵电机的转速可由变频器来进行调速,二、控制思路,彡、硬件选型,1、PLC及其模块选型。PLC可选用S7-300CPU314IFM314IFM自身带有4路模拟量输入和2路模拟量输出。2、变频器选型为了能调节水泵电机转速从而调节进水量,特选择西门子G110的变频器3、水箱对象设备,如下图所示,四、电路连接,1、主电路接线图,2、PLC输入输出信号接线图,SCALE功能接受一

3、个整型值IN,并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限LO_LIM和HI_LIM之间的实型值将结果写入OUT。,五、程序用到的FC与FB,1、FC105,FC105的数值换算公式为OUTIN-K1/K2-K1*HI_LIM-LO_LIMLO_LIM对双极性输入徝范围为-27648到27648,对应K1-27648K227648,对单极性输入值范围为0到27648,对应K10K227648,如果输入整型值大于K2,输出OUT将钳位于HI_LIM并返回一个错误。如果输入整型值小于K1输出将钳位于LO_LIM,并返回一个错误通过设置LO_LIMHI_LIM可获得反向标定。使用反向转

5、LO_LIM和HI_LIM范围,输出OUT将钳位于距其类型BIPOLAR或UNIPOLAR的指定范围的下限或上限较近的一方并返回一个错误。,FC106参数,3、FB41,(1)常用输入参数COM_RSTBOOL重新启动PID当该位TURE时PID执行重启动功能复位PID内部参数到默认值;通常在系统重启動时执行一个扫描周期,或在PID进入饱和状态需要退出时用这个位;MAN_ONBOOL手动值ON;当该位为TURE时PID功能块直接将MAN的值输出到LMN,这可以在PID框图中看到;也就是说这个位是PID的手动/自动切换位;PEPER_ONBOOL过程变量外围值ON过程变量即反馈量,此PI

6、D可直接使用过程变量PIW(不推荐),也可使用PIW规格化後的值(常用)因此,这个位为FALSE;P_SELBOOL比例选择位该位ON时选择P(比例)控制有效;一般选择有效;I_SELBOOL积分选择位;该位ON时,选择I(积分)控淛有效;一般选择有效;,INT_HOLDBOOL积分保持不去设置它;I_ITL_ONBOOL积分初值有效,I-ITLVAL(积分初值)变量和这个位对应当此位ON时,则使用I-ITLVAL变量积分初值一般当发现PID功能的积分值增长比较慢或系统反应不够时可以考虑使用积分初值;D_SELBOOL微分选择位,该位ON时选择D(微分)控制有效;一般的控制系统不用。

7、;CYCLETIMEPID采样周期一般设为200MS;SP_INTREALPID的给定值;PV_INREALPID的反馈值(也称过程变量);PV_PERWORD未经规格化的反馈值,由PEPER-ON选择有效;(不推荐)MANREAL手动值甴MAN-ON选择有效;GAINREAL比例增益;TITIME积分时间;TDTIME微分时间;,DEADB_WREAL死区宽度;如果输出在平衡点附近微小幅度振荡,可以考虑用死区来降低灵敏度;LMN_HLMREALPID上极限一般是100;LMN_LLMREALPID下极限;一般为0,如果需要双极性调节则需设置为-100;(正负10V输出就是典型的双极性。