导压管液压式压力试验机器试验压力为1.5倍公称压力下,填料至上,下阀盖连接处不应有泄漏现象,在1.5公倍以下,

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
赤峰仪表施工流方案.doc 24页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
目录1. 编制说明 22. 编制依据 23. 工程概况 23.1工程情况简介 23.2工程特点 23.3主要工作量 33.4现场情况 44.施工准备 44.1施工现场准备 44.2施工技术准备 45.施工方法 55.1施工程序 55.2施工方法 56.施工技术组织措施计划 136.1质量要求和质量保证措施 136.1.2保护质量的措施 146.2质量检验计划 146.3安全技术措施 146.4临时用电安全防护措施 166.5现场文明施工 176.6施工组织机构 176.7施工技术质量体系 186.8施工安全体系 187.资源需求计划 197.1人力计划 197.2机具使用计划 198.施工进度计划 20编制说明国电赤峰化工3052煤制尿素项目加压气化装置仪表安装工程装置-972.8《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB《脱脂工程施工及验收规范》HGJ202-832.10《石油化工施工安全技术规范》SH工程概况3.1工程情况简介国电赤峰化工3052煤制尿素项目,是由中国国电投资兴建,赛鼎设计院负责设计,成达监理公司负责监理,我公司负责加压气化装置的仪表施工工作。3.2工程特点加压气化装置厂房内二楼设加压气化机柜式、灰锁操作室,三楼设工程师站室,六楼设煤锁操作室,中心控制室放置加压气化工段DCS操作站3台。本工段有部分仪表需要独立供电,其中煤锁、灰锁就地触摸屏如需24VDC供电,供货商需成套提供220VAC转24VDC电源适配器。3.3主要工作量序号 材料、设备名称 单位 数量 备注
1 节流装置 台 18
2 楔式流量计 台 1
3 差压变送器FT 台 27
4 转子流量计 台 1
5 涡街流量计 台 8
6 超声波流量计 台 8
7 差压变送器LT 台 15
8 磁致伸缩液位计 台 4
9 雷达液位计 台 8
10 射频导纳液位计 台 4
11 放射性液位计 台 12
12 压力变送器 台 71
13 差压变送器PDT 台 32
14 全不锈钢压力表 台 45
15 热电阻 台 33
16 热电偶 台 4
17 温度变送器 台 83
18 双金属温度计 台 2
19 调节阀 台 55
20 接近开关 台 8
21 仪表盘柜 台 16
22 操作台 套 2
23 热浸锌槽式直通桥架 米 436
24 6芯以下电缆 米 46340
25 6芯以上电缆 米 980
26 接线箱 个 4
27 镀锌焊接钢管 米 8050
28 气源管 米 685
29 导压及伴热管 米 6755
30 阀门 个 724
31 管件 个 2175
3.4现场情况目前,结构专业已经基本完成主体的施工;设备配管专业已完成施工前期准备工作,正式进入现场。业主代表、监理单位等管理部门均已到位。仪表专业已经进行图纸会审,设备、材料处于采购阶段。现场道路畅通,水、电、气等施工需要的基本条件已经具备。4.施工准备4.1施工现场准备根据现场施工作业场地实际情况,计划在装置周边设置办公房1套,用于管理人员和施工班组办公休息使用。工具、机具房1个,存放仪表施工用机具。仪表设备库房1个,存放仪表设备。仪表调试间1个。施工材料要分门别类整齐摆放。布置好仪表用临时电源、生活用水等设施。4.2施工技术准备4.2.1在监理公司组织下已经完成施工图设计交底与图纸会审工作。4.2.2编制仪表主要材料计划和消耗材料计划,完成材料计划的审批。4.2.3在施工人员进入现场前,完成仪表施工技术交底的编制和审批,按时发放给施工作业班组。同时针对本工程的特点,认真熟悉图纸和现场环境,了解仪表安装、调试需注意的问题,讲解与此相关的施工方法和施工规范,进行必要的口头交底工作,确保施工质量。4.2.4准备好施工用的各类表格。交工资料同步积累。4.2.5准备好办公用品(电脑、打印机、纸张、名章)。4.2.6及时做好现场仪表点的标识工作。5.施工方法5.1施工程序第一阶段具体工作内容包括槽板支架预制、安装;槽板安装;接线箱安装;主穿线管安装;仪表盘柜基础支架制作安装;主电缆敷设;仪表变送器、控制阀单体调试。第二阶段进行仪表设备安装,导压管路、气源管路敷设;分支穿线管安装;分支电缆敷设。第三阶段进行仪表校接线,管路试压,仪表回路和系统调试。5.2施工方法5.2.1一般要求材料、设备到达现场后,由技术员与材料员、设备员、QC工程师共同对材料、设备进行分类清点和外观检查,要求其型号、规格、材质、数量、产品合格证与设计要求相符。经验收合格后由保管员分类存放,并按照要求登记入库,妥善保管。5.2.2支架的安装5.2.2.1支架预制前要使用砂轮进
正在加载中,请稍后...调节阀密封性测试和泄漏量测试- 阿斯塔阀门
您的位置: && &&
调节阀密封性测试和泄漏量测试
发布时间:15-01-18
调节阀的密封性测试怎样操作?
被测试的调节阀装在试验管路中,一端通入具有压力的水(或空气),一端用盲板,O型密封圈堵住。用水泵提供水压,或用空气压缩机、氮气罐提供气体压力,把压力作用到阀体内。在试验时间内,使阀杆动作次数为每分钟3次以上,用试验锤轻轻敲打阀体、上阀盖、下阀盖等部件,然后仔细检查填料函及密封部位是否产生泄漏。如果用空气或氮气进行试验,可以用肥皂水涂在各个检查部位,观察有无气泡产生。也可以把调节阀浸在水中,看有无气泡溢出。用空气做实验介质的有点是测定的误差小,对装置无腐蚀作用,工作场所清洁。 调节阀在管路的安装,也可以采用专门的液压夹紧装置。
调节阀密封性测试应注意哪些事项?国家标准对密封性有何规定?
试验注意事项如下:
1.在阀门的进口侧输入试验压力,另一端一定要密封,要使试验压力保持稳定。
2.试验过程中,阀杆动作次数哦为每分钟3次以上。
3.试验期间要用试验锤轻轻敲打有关部位,特别是密封部位。
4.用水试验时不泄露水珠,用空气试验时不冒泡。
国家标准规定调节阀的填料函及其他连接处应保证在1.1倍公称压力下无泄漏现象。对调节阀应以1.5倍公称压力的试验压力,进行3min以上的耐压强度试验,试验期间不应有肉眼可见的渗漏。
调节阀的泄漏量的定义是什么?为实现低泄漏,调节阀采用了哪些措施?
泄漏量是指在规定的试验条件下和阀门关闭情况下,流过阀门的流体流量。
这里所指的是试验条件包括执行机构有足够的推力,阀座和阀芯能够压紧,阀门前、阀门后有一定的压差,在室温下进行。
影响调节阀的泄漏量的因素很多,如压紧力的大小、密封面的材料、密封面的磨损情况、阀内件的受力及变形情况等。
在使用调节阀时,有些场合希望阀门在关闭时,阀芯和阀座之间的密封面的泄漏量越小越好,有的工艺条件甚至要求调节阀不能泄露。因此,为了达到低泄漏量的目的,有多种多样的结构及使用材料,例如用软密封,即采用橡胶或者聚四氟乙烯等软材料作为密封面。
调节阀泄漏量测试应注意哪些事项?
在进行检测时,要在阀前保持一定的流体压力,在阀后测量泄漏量,并且应注意以下几点。
1.利用输入到阀前的带压力流体把阀座密封面上的赃物、尘土、油污冲刷掉。
2.执行机构或阀门定位器通途试验气压之后,使阀门动作数次,把阀门关闭。
3.在阀前试验压力达到稳定后,才能测量泄漏量。
【下一条信息&&】 &&&&&&【上一条信息&&】
【相关产品】
地址:浙江永嘉县瓯北镇五星工业区导读:1、防爆电气设备的检查和维护应由符合规定条件的有资质的专业人员进行,这些人员应经,27、在爆炸危险场所不可设置正压防爆的仪表箱,内装非防爆型仪表及其他电气设备,30、DeltaV系统内置的设备管理系统(AMS),可对与系统相连的智能设备和非,32、两个不同的容器,其中一个内部的液柱变化范围比较大,那么可以得出结论,则仪表,40、转子流量计指示值修正的原因,因为转子流量计是一种非标准化仪表,须按
1、防爆电气设备的检查和维护应由符合规定条件的有资质的专业人员进行,这些人员应经过包括各种防爆型式、安装实践、相关规章和规程以及危险场所分类的一般原理等在内的业务培训,这些人员还应接受适当的继续教育或定期培训,并具备相关经验和经过培训的资质证书。(1.0分)
正确答案:对
2、当控制阀口径一定,及其两端压差不变时,则流量不再变化。(1.0分)
正确答案:错
3、调节阀选型时流量系数越大越好。(1.0分)
正确答案:错
4、选用最合适的填料长度:从一般的经验来说,都认为填料的长度S最佳为阀杆直径的1.5倍,S=1.5d1。(1.0分)
正确答案:对
5、直通双座调节阀有一个阀芯和两个阀座。(1.0分)
正确答案:错
6、安装阀门定位器的重要作用是可以用于消除执行器薄膜和弹簧的不稳定性,以及各可动部分的干摩擦影响,从而提高调节阀的精确定位和可靠性。(1.0分)
正确答案:对
7、我们知道,对气关阀膜室信号压力首先保证阀的关闭到位,然后再增加的这部分力才把阀芯压紧在阀座上,克服压差把阀芯顶开。(1.0分)
正确答案:对
8、国标规定;调节阀在1.1倍公称压力下,填料至上、下阀盖连接处不应有渗漏现象,在1.5倍公称压力下,持续3min以上时间,其法体不应有肉眼可见的渗漏。(1.0分)
正确答案:对
9、调节阀的填料装填于上阀盖填料室内,其作用是防止介质因阀杆的移动而向外泄漏。(1.0分)
正确答案:对
10、气开式调节阀随信号压力的增大而流通面积也增大;而气关式则相反,随信号压力的增大而流通面积减小。(1.0分)
正确答案:对
11、联锁系统用的电磁阀往往在常通电状态下工作,这是从确保安全可靠的角度考虑的。(1.0分)
正确答案:对
12、在选择性控制系统中,取代控制器的比例度通常设置的比较大。(1.0分)
正确答案:错
13、选择控制系统又称为是超驰控制或取代控制。(1.0分)
正确答案:对
14、在串级控制系统中有两个控制器、两个测量变送器、两个执行器,两个对象。(1.0分)
正确答案:错
15、在自动控制系统中,被控变量的实际值与测量值之间的偏差可以通过控制作用加以克服。(1.0分)
正确答案:错
16、被控对象可以是一个完整的设备,也可以是一个设备的某一部分。(1.0分)
正确答案:对
17、在串级控制系统中,系统通过主控制器的输出去控制调节阀。(1.0分)
正确答案:错
18、一个控制器来操纵几台控制阀,并且是按输出信号的不同区间操作不同的阀门,这种控制方式通常称为是分程控制。(1.0分)
正确答案:对
19、当控制阀的可调范围不能满足生产的大流量范围变化,可考虑采用两个控制阀串联的分程控制方案。(1.0分)
正确答案:错
20、分程控制回路中,一台控制器的输出可以同时控制两台甚至两台以上的控制阀,控制器的输出信号被分割成若干个信号范围段,由每一段信号去控制一台控制阀。(1.0分)
正确答案:对
21、在生产过程中利用自动控制系统使之按一定规律变化的变量属于被控变量。(1.0分)
正确答案:对
22、kWh是电功率的单位。(1.0分)
正确答案:错
23、熔断器是作为安全保护用的一种电器,当电动机发生短路时,能自动切断电路。(1.0分)
正确答案:对
24、用国家统一规定的符号来表示电路连接情况的图称为电路图。(1.0分)
正确答案:对
25、在国家规定安全电压等级下工作,就不会发生触电事故,更不会造成死亡事故。(1.0分)
正确答案:错
26、目前使用的安全栅主要有电阻式、齐纳式、中继放大式和隔离式4种。(1.0分)
正确答案:对
27、在爆炸危险场所不可设置正压防爆的仪表箱,内装非防爆型仪表及其他电气设备。(1.0分)
正确答案:错
28、某压缩机出口压力为450KPa,实际操作时最大允许有±12.6KPa的测量误差,那么选用压力表的量程和精度等级各是675KPa;1.5级。(1.0分)
正确答案:错
29、电子式电动执行机构超小超轻,轻到了3~5公斤,而国内的DKZ、DKJ最轻也达30多公斤。(1.0分)
正确答案:对
30、DeltaV系统内置的设备管理系统(AMS),可对与系统相连的智能设备和非智能的常规仪表设备进行远程诊断和维护。(1.0分)
正确答案:错
31、膨胀式温度计是利用介质受热后,因体积膨胀而引起封闭系统中压力变化的原理,通过测量压力的大小而测量温度值。(1.0分)
正确答案:错
32、两个不同的容器,其中一个内部的液柱变化范围比较大,那么可以得出结论,则仪表的量程也相对大。(1.0分)
正确答案:错
33、多弹簧精小型执行机构当信号压力增加时,推杆向上动作的叫正作用执行机构,反之,当信号压力增加时,推杆向下动作的叫反作用执行机构。(1.0分)
正确答案:错
34、串级控制系统由于增加了副回路,因此具有一定的自适应能力,可用于负荷和操作条件有较大变化的场合。(1.0分)
正确答案:对
35、手持通信器可以对组态、通讯、变送器或过程中出现的问题进行处理。(1.0分)
正确答案:错
36、椭圆齿轮流量计的特点是,测量精确度高,与流体的粘度及流动状态无关,可做标准表或精密测量表使用。(1.0分)
正确答案:对
37、电容式压力变送器是由电容器和转换放大电路两部分组成。(1.0分)
正确答案:错
38、质量流量计是以测量流体的质量为依据的流量计。(1.0分)
正确答案:对
39、一个标准大气压相当于0℃时735mm高水银柱底部的压力。(1.0分)
正确答案:错
40、转子流量计指示值修正的原因,因为转子流量计是一种非标准化仪表,须按不同的被测介质进行刻度。 (1.0分)
正确答案:对
41、放射性液位计安装时,应先安装有关机械部件和探测器,并初步调校正常,然后再安装射源,安装时应将射源容器关闭,使用时打开。 (1.0分)
正确答案:对
42、压力表指针的位移是经过两次放大而实现的。其中第二次放大是中心齿轮的节圆半径远远小于扇形齿轮的节圆半径之故。(1.0分)
正确答案:对
43、由于本安防爆技术是一种“弱电”技术,因此,本安仪表的使用可以避免现场工程技术人员的触电伤亡事故的发生。(1.0分)
正确答案:对
44、涡街流量计的漩涡频率f信号的检测方法很多,有热学法检测、有差压法检测。(1.0分)
正确答案:对
45、稀硝酸、醋酸及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表或不锈钢膜片压力表(1.0分)
正确答案:对
46、椭圆齿轮流量计安装比较方便,安装时应在入口端加装过滤器,防止固体杂质或异物进入流量计。(1.0分)
正确答案:对
47、电感式压力表的电感传感器有结构简单的螺旋式和结构复杂的变压器式两种。(1.0分)
正确答案:错
48、一般事故由事故调查组提出处理建议,直属企业批准处理即可。(1.0分)
正确答案:错
49、引起闪燃的最高温度称为闪点。(1.0分)
正确答案:错
50、工业废水一般是送到污水处理厂处理。(1.0分)
正确答案:对
51、在物料较脏的系统中,使用的液面计应定期进行清洗。(1.0分)
正确答案:对
52、在流体流动过程中,单位时间内通过导管任一截面积的流体量,称为流量。(1.0分)
正确答案:对
53、密封部位的结合面相对精致的密封称为动密封。(1.0分)
正确答案:错
54、由于管件种类很多,选用时必须注意管件和管子规格相适应。(1.0分)
正确答案:对
55、引起闪燃的最高温度称为闪点。(1.0分)
正确答案:错
56、DCS控制站的扫描周期在组态时应设定得越短越好。(1.0分)
正确答案:错
57、STEP7可以将CPU中的程序和组态信息上载到PG/PC的项目中来。但只能将一个PLC的全部内容整个上载到项目中,不能单独上载用户程序块或硬件组态信息。(1.0分)
正确答案:错
58、集散控制系统的基本特点是分散控制,集中管理。(1.0分)
正确答案:对
59、集散控制系统将控制功能下放到现场设备中,实现危险功能的分散。(1.0分)
正确答案:错
60、TMR(TripleModuleRedundant)的意思是双重模件冗余结构。(1.0分)
正确答案:错
61、现场总线是一条用于连接现场智能设备与自动化系统的全数字、双向、多点链接的通讯线路。(1.0分)
正确答案:对
62、继电器的常开触点是在继电器的线圈通电后处于断开状态的触点。(1.0分)
正确答案:错
62、继电器的常开触点是在继电器的线圈通电后处于断开状态的触点。(1.0分)
正确答案:错
63、用户可以在STEP7中编写程序和对硬件进行组态,并通过编程器将用户程序和硬件组态信息下载到CPU,但不可以从CPU上载到编程器。(1.0分)
正确答案:错
64、在西门子PLC中,I3.4是一种按照位存取的操作数的表示方法,其具体含义如下: I:区域标识符,表示输入; 3:字节地址; .:字节与为地址之间的分隔符; 4:位号(0~7)(1.0分)
正确答案:对
65、可编程序控制器的系统程序在断电后需由后备电池保存。(1.0分)
正确答案:错
66、气动喷嘴挡板放大机构的优点是:尺寸小,结构简单,紧凑,没有运动的摩擦零件,工作可靠,牢固耐用,成本低廉;缺点是容易被空气中的夹杂物堵塞。(1.0分)
正确答案:对
67、利用阀门定位器可以实现阀门动作反向。(1.0分)
正确答案:对
68、直行程阀芯按其导向来分有双导向和单导向两种。(1.0分)
正确答案:对
69、对于气动阀门定位器如果没有输出信号则通常是喷嘴挡板堵。(1.0分)
正确答案:对
70、气动阀门定位器与电动阀门定位器作用一样。(1.0分)
正确答案:错