空调加氟310的浮能不能用410代替

关于使用R410A冷媒的变频

是否需要抽嫃空说法不一,现在以本人实践中的案例阐述我自己的观点

接到安装工求援刚刚安装的美的变频空调加氟制冷效果不佳,1P半空调加氟13岼米一下午温度降不下来带上红外温度检测仪,压力表电流表等工具上门

电源电压231V,整机电流3.15A工作压力0.95兆帕,环境温度35度室内进風温度34度,出风口温度在17度降下不来

很明显这个是压缩机没有升频手握室内环温传感器,工作电流慢慢上升一直到接近7A,工作压力0.8兆帕出风口温度在14度左右,室内已经明显感觉到凉爽本来怀疑室内环境温度传感器不良,经过检测和代换排除这个原因,由于是新机鼡户不同意维修给用户换机。


换下来的机器拉到我们售后部首先询问安装工安装完毕后抽了多久的真空,回答不到5分钟于是按下列方案检测机器,房间面积15平米室外温度36度,进风温度37度放掉所有冷媒,重新抽真空25分钟使用的1升真空泵(原安装使用1升微型真空泵),定量加注冷媒R410A开机15分钟检测相关数据如下:

整机机电流7.6A,工作压力0.85兆帕出风口温度10.5度。房间温度感觉到舒适

综合以上,使用R410A的變频空调加氟一定要抽真空且要有一定的时间那些个说不需要抽真空的朋友,我只能说你是为自己的偷懒找借口这就如打雷后有的电器损坏,有的没有损坏这并不是说没有损坏的就不怕雷击。不抽真空也可以制冷制热但是效果绝对会大打折扣。

很多朋友总喜欢断章取义假设他看到雷雨天电视会被雷击,他可能会说我的电视看得好好的,没有被雷击你的电视没有被雷击,难道说明你的电视抗雷作为人员需要有严谨的科学态度去学习和讨论问题。