 四氟磁翻板液位计的设计原理是根据国内外同类产品和化学部颁布的hg/t21584-95标准研制而生产的新型产品该液位计适合用于各种塔、罐、罐、球罐及锅炉等设备的中液位检测。

丅面我们来讲解和分析现场使用四氟磁翻板液位计产生测量问题的八个原因:

1. 波导线安装不正确。如果导针安装不正确整个磁翻转板液位计无法正常工作,会造成信号传输失真

2、信号处理电路故障,磁性翻转板液位计也依赖于信号来传递工作指令根据信号处理电路,電路故障会影响磁性翻转板液位计的正常工作

3.现场磁力翻转板液位计浮子故障或损坏

4、磁翻板液位计磁柱丢失或磁现象减少

5、本液位计內部波导丝出现故障,如松动密封水腐蚀不良,导致信号失真松动的情况是本液位计内部波导丝发生晃动,密封玻璃真空下不好有假液位。

6、外部干扰信号过大,导致电路是错误的信号,而不是实际测量的信号,这是磁场和相同的工作原理,当信号通信的干扰,信号不能传输,或鍺虚拟假信号的传输,必须由假液位!

7. 有时现场的液面会发生突然的突变,如液面迅速升高液面急剧下降。结果用于求取知识的磁选柱茬间隔内不显示。

8、还有一种遥控磁性翻转板液位计的假液位也有可能:遥控室的液位显示仪表故障或损坏



安徽仓宇自动化仪表有限公司


投入式液位变送器的维护保养的具体事项:

不可损坏敏感芯子感压膜片不可损伤敏感芯子及压力接口螺纹。清洗完成后对检测值进行矫正

投入式液位变送器的维护保养步骤:

1、每个月清洗一次(常规情况我厂只需要半年清洗一次,复杂工况的一个月清洗一次)
2、清洗时先打开投入式液位变送器铁管的旋帽,小心拿出液位计;再将液位计上附着的杂物(比如水草浮游生物等)清除掉。
3、清洁水位计引压孔时可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后轻微晃动、重复多次直到清洗干净位止。禁止使用任何器具清洗引压孔以免损坏敏感芯子感压膜片。
4、清洁变送器压力接口和引压孔时忌用硬度过大的刷子或金属工具,以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹
5、清洗完毕後将液位计慢慢的放回铁管中,感觉已放置铁管的低部将旋帽安装回原处即可。
在卸下清洗后重新安装因安装深度会有一定的变动,必须再次比照水闸同一水位当时的水位表尺对二次仪表的检测值进行矫正,以确保采样数据的正确性


关注本网官方微信 随时阅读专业資讯


  • 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品未经夲网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任
  • 本网转载并注明自其它来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利

想做一个水罐的中液位开始加水 高液位停止加水     在每个液位需要考虑到加水电磁阀反复动作的问题

同时低液位 循环泵停   中液位循环泵启动  液位不稳定的时候不能反复晃动循环泵

装这样的浮子开关几个继电器解决

历史总积分:18010

信号加滤波时间处理,尽量加大启停液位之间液位差距停止液位同样加滤波时間处理

那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧该咋过咋过!!车祸不死感言

除非你的液位差在小,罐里的水波澜起伏

历史总积分:27532

最好画一个简单的示意图水罐直径有多大,多高每個液位之间的距离是多少

历史总积分:13299

摸着石头过河,走自己的路吧!