盾安中央空调安装yinengkt出现高压保护怎么处理

第1页/共4页
中央空调故障代码
作者:河南中央空调安装 标签:中央空调中央空调中央空调中央空调 00:55 星期日 晴
中央空调常见故障及故障代码(盾安)
09:05盾安模块机组各路温度代码含义如下:
P001:整机回水温度值
P002:整机出水温度值
P003:模块出水温度值
P004:环境温度值
P005:1号翘片(冷凝器)温度值
P006:2号翘片温度值(3号翘片温度值)
故障原因及解决
P r:01--1#冷凝温度传感器损坏。
Pr:04--1#系统制冷过载保护。
Pr:05--模块制冷防结冰保护。
Pr:8--模块制热过热保护。
Pr:11--2#,3# 冷凝器温度传感器坏。
Pr:14--2# 3# 系统制冷防过载保护。
Po:01---T外传感器坏。
Po:06---冷热水冬季防冻保护。
Er:02--1#压缩机高压保护。1#或3#压缩机高压保护。
Er:03--1#,3#压缩机低压保护。
Er:05--从模块循环水流开关断开。
Er:06--室外风机过载。
Er:07---380V相序保护。
Er:08--模块出水温度传感器坏。
Er:12---2、3、4#压缩机高压保护。
Er:13---2、3、4#压缩机低压保护。
Er:15---防冻开关保护。
Er:16---水流不足温差保护。
EO:02总出水溫度传感器。
备注:请认真思考操作,以免给你带来不必要的新问题。不明白之处可直接拨打,黎规化
类别:默认分类 | 编辑 | 删除
| 评论(0) | 浏览(39) 清华同方中央空调45-60型模块机组密码及操作
08:11一、待机状态下按选项键,选到5,然后按左右键,将3个000改为3个111,再按确认键,再按向下键把H改为C{即制热改为制冷},再按确认键。然后断电,上电开机即为制冷状态。
二、如果密码不正确或不能更改,把选到的5改为6,按确认键,其显示的是更改后的密码。
三、依据第一项操作把第二项显示的密码输入即可。(请依据第一项操作步骤操作)
类别:默认分类 | 编辑 | 删除
第1页/共4页
寻找更多 ""盾安中央空调的盾安水冷半封闭螺杆机组的技术说明_科普知识_中国百科网
盾安中央空调的盾安水冷半封闭螺杆机组的技术说明
    盾安中央空调的盾安水冷半封闭螺杆机组的技术说明   “盾安” 牌水冷半封螺杆型冷水机组既能为宾馆、医院、药厂、影剧院、体育馆、娱乐中心、商业大厦、写字楼、工矿企业等场所的中央空调系统提供冷水,又能为纺织、化工、食品、电子、科研等行业提供工艺冷冻水。该系列产品共有43个不同的品种规格,制冷量从176KW到3604KW,让客户有较大的选择余地。一、产品的质量水平  1、每台机组的设计、生产、销售均严格按照ISO质量保证体系运行,以确保产品质量的可靠性。  2、每台机组严格按国家标准规定的检测项目,通过由国家压缩机制冷质量监督中心认可的全性能测试台检测,各项性能指标均达到或优于国家标准规定的要求,才准予出厂。产品质量稳定,运行可靠,得到了国内外广大用户的一致好评!  3、盾安公司具有国际先进水平的水冷冷水机组试验室(国家级),用于水冷冷水机组的设计、开发、研制及产品的出厂测试。二、产品的主要技术水平  A、制冷流程  图一 制冷系统图  制冷系统见图一,具体流程如下:  排气 冷凝  压缩机 冷凝器 角阀 干燥过滤器 视镜   节流 蒸发  热力膨胀阀 蒸发器 压缩机  经压缩机压缩后的高温高压制冷剂气体,进入冷凝器与冷却水换热后被冷凝成中温高压液体,经干燥过滤后流经热力膨胀阀,被节流降压成低温低压的液体进入蒸发器,吸收水的热量后蒸发成低温低压的气体被压缩机吸入,再经压缩后进入下一次的制冷循环。被降温后的冷水通过水泵输送到末端设备,如此循环往复从而达到冷却降温之目的。  B、独立制冷回路  ■ 每台压缩机均有一个独立的制冷回路,即使有一台压缩机系统需要维护保养,另外一台或多台压缩机仍可正常运行。  ■ 冷凝器后装有截止阀,机组维修时可将制冷剂回收到冷凝器中,减少浪费、保护环境。  ■ 回路中装有干燥过滤器,用于清除制冷剂中的水分和杂物,确保机组的可靠性。干燥过滤器芯可单独更换。  ■ 采用三维弯管技术,减少焊接点、提高管路强度。  C、完备的机组控制功能  ■ 控制系统先进  机组控制系统的核心采用可编程序及其中文液晶显示器,这是机组稳定运行的有力保障。由于可编程序的用户运行程序可以方便地更改,故可以满足用户的多种要求。如在自动模式下,在电脑的程序控制下,机组能自动开机、停机、能量调节和安全监测,自动化程度高。手动模式下,通过操作面板,可实现机组可控、可调,为专业人员的现场调试检修提供方便。   ■ 楼宇自动化控制  为便于机组楼宇自动化控制及网络管理,机组在控制器上具备RS-485和RS-232通讯接口,并可支持多种通讯协议:PPI协议、MPI协议、PROFIBUS协议、FREEPORT协议,既可实现多台主机联网群控,也可与多种通讯协议公开的智能设备进行联网通讯。(西门子控制器有此功能)  ■ 人性化的远程控制技术  中文液晶显示器可放置于机组机箱内,也可通过屏蔽线连接到一定距离的控制值班室内操作,勿需其它通讯网络等复杂措施,避免工作人员值班室、机房来回跑,方便用户实现远端操控。  ■ 完善的故障自诊断和自我保护功能  机组在运行的过程中,难免会碰到这样或那样的情况,这就必须依赖于有高灵敏性的电脑控制系统,当机组在运行过程中,出现有损机组安全运行的情况时,如水流量不足、水温过低、某个制冷系统的压力不正常时,控制系统会及时停止相应的压缩机系统,并立即报警。同时,液晶显示屏将告诉用户,问题出在何处。这将大大有利于机组的安全运行和售后服务工作。  总之,控制系统采用独特的安全控制逻辑,大大提高运行效率,同时确保冷水机组避免发生任何破坏性的故障。  ■ 安全保护系统  A.采用多台压缩机多回路的形式,在运行时逐台降压启动(延时),以降低启动电流,避免对电网的冲击,增强了电网的安全性;  B.相序保护器:半封螺杆型压缩机因结构的特殊要求,在控制上采用了相序保护装置;  C.机组具备过载、过热、缺相、短路、压缩机电机绕阻热保护(内保动作后再复位至正常的时间约30min),过载、过热保护动作30min后复位;  D.机组制冷剂系统设置了高压、低压保护。高压保护值为1.8MPa(保护动作后需手动复位,这间接也控制了压缩机排气温度过高的现象),低压值为0.35MPa,幅差值为0.1MPa,低压自动复位;  E.断水保护:随机配有水流开关,在冷冻水或冷却水流量不足或断水时,机组停机保护,以防止损坏压缩机;  F.冷冻水温过低保护:当冷冻水回水温度低于设定温度(电脑以回水温度作为控制对象),则压缩机逐步卸载,如进出水温差过大,则在出水管路上设置防冻温度控制器,以对水温作二级保护,避免水结冰后使蒸发器冻裂;  G.压缩机自带辅助电加热:机组配有电加热器,在压缩机停机后,电加热器自动加热,使润滑油中的制冷剂充分蒸发,防止产生液击现象。开机时则电加热器自动切断,节约能量。  H.压缩机自动平衡磨损功能:采用多机系统机组,在机组程序中设置了能量调节功能,为使每台压缩机运行的时间趋于平衡,则微电脑要对每一台压缩机的运行时间进行监视、比较,然后通过机组的能量调节来平衡其运行时间,即卸载时,先卸运行时间长的压缩机,上载时,先上运行时间短的压缩机,从而有效地延长了整机的使用寿命;  I.电脑控制系统具有自锁功能,当机组安全装置动作时,机组便会自动停机保护,显示相应的故障信息,直到系统恢复正常并且故障复位后,系统才能重新运行;  ■ 全自动化的节能运行  机组运行于不同的场合与负荷,可以根据实际情况,对机组的运行参数进行设定,电脑控制系统将根据所设定的参数进行全自动能量调节,如负荷大时,投入运行的压缩机就多,负荷小时,投入运行的压缩机就少,以调节冷量输出,满足不同负荷的要求,保证机组合理的效率,真正实现高效节能。  D、精选名牌配件,机组高效、节能、耐用  ■ 选用世界一流品牌的半封螺杆型压缩机、控制阀件、电控器件等关键元器件,确保机组高效、节能、耐用。  ■ 制冷压缩机  A.国际知名品牌半封螺杆式压缩机;  B.螺杆机零件少,主要运动部件只有三个,大大提高了机组可靠性,节省维修费用;  C.高精度加工和测量使转子间隙达到微米级,从而减少高低压之间的泄漏,提高压缩机效率;  D.阴阳转子采用非对称型线,转子间、轴承间喷液冷却,并有油膜保护,内置高效电机,运行振动小、噪声低,寿命长;  E.当空调负载变化时,此压缩机具有能量调节滑阀,具备四段式空调与无段式容量控制系统,调节范围为0/25/50/75/100%或无级调节,可充分满足不同季节,不同时段的负荷变化要求,从而达到节能运行效果。  F.对“湿行程”不敏感,允许少许液态制冷剂进入压缩机内,而无“液压缩”危险(仍需尽可能避免);  G.采用内置油分离器、高效油过滤器和油加热器,保证压缩机安全可靠运行;  H.半封闭式结构既无开启式结构的轴封渗漏危险,又比全封闭式结构易于维修、维护。  ■ 高效壳管式冷凝器  A.采用目前最先进的DAE高效外螺纹紫铜管,换热系数大。双系统中间胀接安全可靠、高效节能。筒体为优质无缝钢管并经除锈、防锈处理,使用安全可靠;  B.冷凝器外部强化,内部结构优化设计,极大地提高了冷凝器抗腐蚀、抗污垢的能力,充分发挥冷凝器换热效果,从而保证机组较高的性能水平;  C.水路为直通式结构,极易清洗保养;  D.壳管式冷凝器上安装安全阀,放气阀等,确保冷凝器的安全以及清洗、维护方便。  E.两端盖可互换,从而变更接管方向,以方便现场安装。  ■ 高效干式蒸发器  A.精心设计、制作的壳管式高效内螺纹蒸发器,分液均匀、回油可靠、换热效率高;  B.管板只有一块,减少了泄露的可能性;  C.冷媒水侧折板采用PVC聚炳烯板,具有不变形、不生锈等特点;  D.干式蒸发器上安装防冻保护开关、放水阀等,确保干式蒸发器安全及清洗、维护方便。  E、机组结构特点  ■ 机组为叠放式、敞开型结构,强度好、占地面积小、维护方便。机组采用方管板设计,结构紧凑、美观。钣金件选用优质冷轧钢板,经日本AMADA数控冲压折弯设备加工成型, 钣金表面进行磷化喷塑处理,塑层牢固,色彩高雅,防腐防锈能力强。  ■ 机组布局合理,根据人机工程,优化安装及检修空间,方便日常清洗、保养及检修;  ■ 机组以整机形式出厂,系统已填充制冷剂,运抵现场后只需进行水管连接,接通电源后,即可开启机组。
收录时间:日 23:52:44 来源:百科网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:

我要回帖

更多关于 空调高压保护怎么处理 的文章

 

随机推荐