如何解决热电阻干扰
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:53:28 楼主
三线制PT100热电阻,通过热电阻模块接入PLC,但是采集到的数据总是不稳,上下波动幅度在1-3度,屏蔽电缆已接地,在程序里也做了取平均值,但是都没有太大的效果,不知道哪位朋友有好的办法帮解决一下,加电容效果回怎样?加多大的电容效果最好?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:56:34 1楼
我觉得加电容可以试一试,不知道效果如何,是不是会影响采样还有待验证
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:13:50 2楼
热电阻不是热电偶,她是反馈的电流信号,加电容的意义也不大,按说热电阻比较抗干扰了。建议仔细查找线路,可能是电缆施工质量太差,或者更换热电阻看看,还有就是你测量的温度本身是不是就是波动较大啊?!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:15:59 3楼
如果是通过PLC的功能模块测量热电阻反馈信号,那也要看看热电阻模块手否有问题?从那里引入其他附加干扰了吗?你的程序采用时间是否合适?设置过长也可能会这样的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:52:41 4楼
同意楼上的观点。如果是通过PLC的功能模块测量热电阻反馈信号,那也要看看热电阻模块手否有问题?从那里引入其他附加干扰了吗?你的程序采用时间是否合适?设置过长也可能会这样的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:55:59 5楼
改用温控仪测量吧。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:45:29 6楼
首先找出波动原因卡件通道问题,接线电阻问题,线缆绝缘问题,热阻接线柱问题,保护套内是否有水汽或进水问题,工艺温度是否稳定问题。判断很简单一个万用表就可搞定。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:38:38 7楼
我仔细查了,最终换了一个PT100就好了,还是PT100的自身波动!
周点击排行周回复排行
[32] [20] [17] [15] [14] [12] [12] [12] [12] [11]
[6] [3] [2] [2] [1] [0] [0] [0] [0] [0]最新求助
[0] [4] [1] [2] [5] [1] [1] [4] [2] [8]君,已阅读到文档的结尾了呢~~
内部补偿是在输入模板的端子上建立参比接点,所以需要将热电偶直接连接到模板的输入端,或通过补偿导线间接的连接到输入端.每个通道组必须接相同类型的热电偶,连接示...
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
热电偶的接线及信号处理
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
热电偶怎么把mv信号变为温度信号这里面涉及DCS?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
有专门的万用表,或则加转换模块
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 热电阻与热电偶的区别 的文章

 

随机推荐