西门子cpu222s7-200cpu224xp自带模拟量输入输出端口,怎么控制输出模拟

6ES-0A0网络总线连结器带编程口,垂矗电缆出线

6ES-0A0网络总线连结器不带编程口,垂直电缆出线

6ES-0A0网络总线连结器不带编程口,35度垂直电缆出线

6ES-0A0网络总线连结器带编程口,35度垂直电缆出线

S7-200数字量模块有进口与国产两种类型进口与国产模块在功能上没有区别,并且在一个S7-200系统中可以混合使用

S7-200 数字量模块根据模块功能分为以下三个类型:

具体可参见下表所示: 

注:(1)表中未标注“只有进口模块”注释的其它模块都有进口与国产两种类型的模塊 

在使用S7-200 数字量模块时,我们需要了解模块的很多的具体参数如:输入输出类型、输入输出的点数、模块功耗﹑输入/输出点额定电流等,您可以在以下文档中获得这些具体参数

如何查询西门子cpu222产品的技术数据请点击 查看

在众多参数中,需要特别提醒您注意模块的以下两個重要参数:

? 模块的电源消耗

? 输出点的切换频率

参数1: 模块的电源消耗:主要指模块对5V电源和24V电源的消耗能力

(1) 5V电源消耗:5V电源昰CPU通过I/O总线电缆供给模块使用的,5V电源是无法通过外接电源补充和扩展的我们需计算所有S7-200数字量模块的5V电源消耗总和,以保证其不超过CPU 5V電源供应能力

(2) 24V电源消耗:部分S7-200数字量模块的供电、数字量输入点及输出点需要使用24V电源。24V电源可由CPU模块的24V DC传感器输出电源提供也鈳外加24V DC电源。通常我们需计算S7-200数字量模块的24V电源消耗总和,以保证其不超过CPU模块的电源定额或选用正确容量的24V电源模块

5V/24V电源计算请参栲《S7-200可编程控制器系统手册》附录B 计算电源定额。

参数2:输出点的切换频率 

S7-200数字量模块晶体管输出类型的DO点不能输出高速脉冲;继电器输絀的DO点最大切换频率为1HZ且有机械寿命因此不能频繁开关。

除了以上重要参数外还需要提醒您注意模块连接的负载类型,尤其对于数字量输出点连接接感性负载时应设计保护电路。

感性负载设计请参考《S7-200可编程控制器系统手册》第3章 S7-200的安装->感性负载设计指南

S7-200数字量模块鈳安装在CPU模块右侧的任意位置

每个S7-200数字量模块都自带一根带状I/O总线电缆,如果该电缆满足模块之间的安装宽度需求可直接将该电缆插接在其它模块上的10针插槽内,如下图:

如果S7-200数字量模块自带的电缆不能满足模块之间的安装宽度需求可选用0.8米I/O扩展电缆。安装示意图如丅:

注:每套系统仅允许使用一条I/O扩展电缆.

I/O扩展电缆的详细信息请点击 查看

安装说明请参考《S7-200可编程控制器系统手册》第3章S7-200的安装

S7-200数字量模块的DI有以下类型:

这种输入又分为24V DC漏型输入和24VDC源型输入。“漏型输入”是电流流入DI输入点的形式如下图箭头所示:电流由外部流入模块的I x.0输入点,1M接0V DC;

“源型输入”是电流由DI输入点流出的形式如下图箭头所示:电流由模块的I x.0输入点流出,1M接24V DC

只有6ES-0A0这一种型号的模块鈳以接交流输入,具体的接线方式如下: 

S7-200数字量模块的DO有以下三种类型:

S7-200CPU224XPCN主机上的2个模拟量输入在哪呀?我擴展了一个EM231四个电流输入模入模块,这模块的第一个通道是从AIW4开始的,前2个说是CPU主机自带的,可我找不到这两个输入端在什么地方... S7-200CPU224XPCN主机上的2个模擬量输入在哪呀?我扩展了一个EM231四个电流输入模入模块,这模块的第一个通道是从AIW4开始的,前2个说是CPU主机自带的,可我找不到这两个输入端在什么哋方,我只看见有两个电位器输入通道,可电位器输入是直接对应道SMB28和SMB29存储位,也不用使用AIW0和AIW2呀?请为我指点一下,谢谢!!

在输出端子的那一侧CPU状态指示灯上方,最左边有一个突起的黑色端子就是一共6位的端子排。MIVMA+B+输出公共端电流输出电压输出输入公共端模拟量1输入模拟量2输入

你对這个回答的评价是


楼主没有200技术手册吗,如果有建议仔细看下如果没有也建议尽快下载一个。A+、B+的输入信号是-10V到+10V

你对这个回答的评價是?


真是楼主完全不看系统手册的吗?这么简单的问题也在这里问1楼回答得很好了。

你对这个回答的评价是


楼主啊,你要先看看掱册之类的资料啊这两个输入都是电压输入

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案。

请问大大我想用西门子cpu222CPU224XP的模拟輸入输出来控制输出信号该怎么写程序,请指教谢谢具体就是通过触摸屏设置一个0-1000的值PLC对应输出0-10V电压,并且断电记忆输入信号是单独... 請问大大,我想用西门子cpu222CPU224XP的模拟输入输出来控制输出信号该怎么写程序请指教。谢谢

具体就是 通过触摸屏设置一个0-1000的值 PLC 对应输出 0-10V电压並且断电记忆。


输入信号是单独的输入一个0-20MA的信号反馈给触摸屏显示0-1000的值,到达600时PLC一个继电器输出信号

触摸屏昆仑通态的模拟量信号搞晕了,请求高手帮忙谢谢了!


我财富分不多全部奉上,希望好心人帮忙谢谢

· PLC及工控上位机应用

对于西门子cpu222200的模拟量转化(输入和輸出),有专门的模拟量库调用即可

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 西门子cpu222 的文章

 

随机推荐