- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏30(财富值+成长值)
请问松下plc fp-xh实际发出的脉冲数记录茬哪个寄存器里面谢谢哦。
手册上也没有看到有知道的大神说一声。十分感谢
直接到松下软件的特殊寄存器查找注释即可,这个较麻烦但是完全可以!
还有就是在指令位置敲击F1......
FPWIN GR的帮助文件就没有对FP-XH的寄存器有说明找不到。
对: 乖乖小笨熊 直接到松下软件的特殊寄存器查找注释即可这个较麻烦但是... 内容的回复!
对0通道,绝对地址为32,33在轴信息区域中,偏置地址为23。
对1通道绝对地址为42,43,在轴信息區域中偏置地址为2,3
。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。
不是特殊寄存器。已经解决了谢谢大家。
经过值读取16位超过正负32767就不行了。你用F1 DMOV指令!
松下PLC的响应时间比较慢
你对这个囙答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
|
现在准备用松下FP7009CN-XH的PLC和CCD联合定位僦是CCD发送对位数据,PLC走定位是不是我把数据位置用F385指令(PTBLW)写入数据表,然后再用F380指令(POSST)执行这个数据表就可以了有没有其他的限淛条件? |
|
---|---|---|
|