台区前端的10kv线路避雷器安装图断线会导致台区10kv避雷器发生击穿吗?

您所在的位置: >
10kV架空线路的常见事故及其防范措施
来源:www.lydydl.com &&&&&&&&&&发布日期: &&&&|&&&&
10kV架空线路的特点是农网线路多、供电半径长、悉数为放射式供电线路。通过近年来的农网改造,抗台 风及防雷才能得到增强,但10kV架空线路事端仍时有发作,本文就10kV架空线路的常发事端进行剖析,并对10kV架空线路的反事端办法进行讨论,以求 进步10kV架空线路的安全运转水平。
10kV架空线路的多见事端及因素剖析
&&&&& 依据运转经历,10kV架空线路的多见事端有如下几种:
1.雷击事端
&&&&&& 雷击10kV架空线路事端有很多种,有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变焚毁等。雷击事端,当然与雷击线路这客观因素有较大联系,而设备缺点也有极大联系,剖析其设备因素主要有:
&&&&& (1)绝缘子质量不过关。尤其是P-15、P-20针式绝缘子质量存在缺点,近一、两年来,本区域一再发作雷击针式绝缘子爆裂事端,导致10kV线路接地或相间短路;
&&&&& (2)10kV线路防雷办法不足。1998年末开端,很多区域的配电变压器都替换了氧化锌避雷器,但一些较长的10kV架空线路却没有装置线路型氧化锌避雷器;
&&&&& (3)导线衔接器接触不良。很多区域曾经都习气运用并沟线夹作为10kV线路的衔接器,甚至连并沟线夹都不必而环绕接线,并沟线夹衔接或环绕接线都不是导线的最佳衔接,导线衔接不良,会饱尝不住强壮雷击电流的冲击;
&&&&& (4)避雷器接地装置不合格。不合格的接地装置,接地电阻大于10欧,卸流才能低,雷击电流不能疾速流入大地。
2.飓风吹倒杆塔事端
&&&&& 按最大规划风速25米/秒规划的杆塔,刮10级以下飓风,杆塔是没问题的,飓风刮倒杆塔的因素主要有:
&&&& (1)10kV线路及杆塔没有按规划请求施工,杆塔根底不结实或埋设不行深;
&&&& (2)飓风风速超过最大规划风速。10级飓风的风速为25米/秒,11级飓风的风速为30米/秒,12级飓风的风速为33米/秒。
3.外力损坏事端
&&&&& 外力损坏亦是10kV架空线路的多发事端之一,这类事端,依据损坏方式可分为:
&&&& (1)车辆磕碰触导致10kV架空线路倒杆(塔);
&&&& (2)风筝碰触导致10kV架空线路相间短路速断跳闸;
&&&& (3)铁塔的塔材、金具被盗导致杆塔歪斜或倒杆(塔);
&&&& (4)杆塔根底或拉线根底被掏空、损坏,导致倒杆(塔);
&&&& (5)违章建筑的东西或材料碰触导线导致相间短路速断跳闸。
4.线路过载运转或导线衔接器接触不良导致发热、断线事端。
5.线路设备残旧,运用年限长,设备存在缺点,导致有关事端。
  以上剖析的是一些多见的10kV架空线路事端,这些事端,对线路的损害极大,给本地工农业生产形成较大的丢失,给本地居民生活带来不便。下面就怎么削减10kV线路的事端,保证线路安全运转谈谈反事端办法。
反事端办法
1.防雷击反事端办法
&&&&&& (1)替换、装置支柱式绝缘子或瓷横担。雷击10kV架空线路针式绝缘子事端,是最多见的设备事端,形成这类事端的因素除了本区域雷暴日多以外,针式绝缘 子质量不过关也是主要因素,前几年我们选用和装置的P-15、P-20单裙、双裙及多裙针式绝缘子,经运转证实,该产品质量低劣,耐雷水平低,能够将这类 绝缘子替换为支柱式绝缘子或瓷横担,新架10kV线路亦应选用支柱式绝缘子或瓷横担,运转经历证实,支柱式绝缘子和瓷横担的耐雷水平及产品质量比P-15 和P20针式绝缘子好得多;
&&&&& (2)装置氧化锌避雷器。在空阔的区域,因为没有巨大建筑物引雷,雷直击线路是常有的事,所以宜在空阔的10kV架空线路上装置线路型氧化锌避雷器,新装 置的配网设备如配变、柱上开关、电缆头等也有必要装置氧化锌避雷器,以加强对10kV线路及设备的防雷维护;
&&&& (3)选用安普线夹。在往后的10kV线路改造和修理中,逐渐筛选并沟线夹作导线衔接器,并禁止不必线夹而环绕接线,应选用衔接功能较好的安普线夹;
&&&& (4)查看、整改接地装置。定时查看丈量10kV线路上接地装置的接地电阻,不合格的给予整改,保证接地电阻值不大于10欧。新装置的10kV线路接地装置接地电阻也不宜大于10欧,与1kV以下设备共用的接地装置接地电阻不大于4欧。
2.避免飓风所形成的事端
&&&& (1)对10kV线路杆塔应定时进行查看,拟定完善的查看制度,对不行结实的杆塔及时进行加固根底或添加拉线。新立杆塔应严峻按规划请求施工;
&&&& (2)恰当进步最大规划风速,华南区域能够按30米/秒最大风速规划。
3.防外力损坏办法。依据上面说到的10kV线路外力损坏事端类型及因素,选用如下办法:
&&&& (1)为根绝或削减车辆磕碰杆塔事端,能够在交通道路旁边的杆塔上涂上夺目的反光漆,以导致车辆驾驶员的注意;
&&&& (2)加强对中小学生的宣传教育,在10kV线路旁设置夺目的制止警示牌,制止在10kV线路两旁300m范围内放风筝;
&&&&& (3)加强冲击损坏偷盗10kV线路塔材及金具的力度,力求得到本地公安、治保部分的合作,拟定有用的办法和详细防备方案,设置专门部分担任施行,对损坏、偷盗10kV电力设施的损坏分子进行严峻的冲击;
&&&&& (4)运转部分定时巡视查看10kV线路的杆塔根底、拉线根底和违章建筑物,对掏空的杆塔根底、拉线根底进行及时修理,对存在缺点的设备及时处理和修理,对违章建筑物进行整理整理。
&4.技能运转部分应密切注意各10kV馈线的负荷状况,及时调整割接各馈线的负荷,禁止线路超载运转。
5.在负荷高峰期运用红外线测温仪丈量导线衔接器的温度,一旦温度反常,当即进行处理,避免高温熔断导线。
6.对电杆驳接口、铁塔、配变台架进行周期除锈上油,加强杆塔及金具的防护,进步10kV线路的安全运转水平。
7.在10kV线路上装置短路毛病指示器,即便10kV线路发作短路毛病,也能疾速查出毛病点及时扫除,下降事端丢失。
10kV架空线路的安全运转水平直接影响电力企业的经济效益,是与用电客户密切有关的工作,电力企业除 采纳相应的技能和办理办法避免事端的发作和及时消除缺点外,还应活跃表现本地政府、传媒和广大群众的效果,加大宣传、查办和冲击力度,起到群防群管的作 用,削减事端的发作,确保电网安全运转,更好地为本地经济建设效劳。
&&&&&&&&&&&&下一篇:
【推荐阅读】
洛阳大元电缆有限公司
24小时服务热线:4咨询电话:34
地址:河南省伊川县产业集聚区东区(三电厂南)正在初始化报价器10kv线路避雷器型号如何选择松花江之live如厂家没有规定,一般选用原则:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。
更多回答Fjsqzhalyz这就是要根据地形,房屋结构进行选择
董夜柳专业做中央空调及通风排烟设备的大型集团公司,资质齐全,厂家直销,保证质量,价格优惠。欢迎客户来电咨询。各种形式风机盘管;吊顶式 (立式)新风机组、组合式空气处理机组;吊顶式 (立式)新风换气机; 热水(蒸汽)暖风机;风幕机;风机箱及各种风机(排烟、混流、斜流、轴流、离心、屋顶等风机);玻璃钢冷却塔、不锈钢冷却塔;铝合金风口、风阀、防火阀、风机盘管三速开关、风机盘管温控器、 风机盘管电动阀等系列空调配件;消防水箱等产品
漫话述评HY1.5W-0.5/2.6
H:有机外套 Y:氧化锌电阻片 1.5:标称放点电流 W:无间隙 0.5:额定电压
2.6:标称放电电流下的残压 你这个是380避雷器的型号。
HY1.5W-0.28/1.3
H:有机外套 Y:氧化锌电阻片 1.5:标称放点电流 W:无间隙 0.28:额定电压
1.3:标称放电电流下的残压 你这个是220V避雷器的型号。
如果你是装在低压柜内直接接三相电压的话就用HY1.5W-0.5/2.6就行了。
法撒旦撒651、SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。
如厂家没有规定,一般选用原则:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。
确定方法:
当:B>A时 C小于等于A
当:B=A时 C小于A或不安装C
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930当前位置: >>>
浅析10kv配电线路的成因及防范措施
摘 要: 文章对lOkV配电线路的现状,特点以及问题的成因进行了分析,并提出相应的防范措施及建议,仅供参考。 关键词: lOkV配电 线路现状 线路存在问题 预防措施 一、lOkV配电线路现状 在电力网中,中压配电网起着承上启下的作用,可谓是连接高压配电 网(220kV/llOkV
阅读技巧:Ctrl+D 收藏本篇文章
摘 要:文章对lOkV配电线路的现状,特点以及问题的成因进行了分析,并提出相应的防范措施及建议,仅供参考。 开题报告 http://www.lw54.com/html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
关键词:lOkV配电 线路现状 线路存在问题 预防措施
  一、lOkV配电线路现状 在网中,中压配电网起着承上启下的作用,可谓是连接高压配电 网(220kV/llOkV)和用户终端(380V/220V)的桥梁,因此中压配电网电压等级的选择对整个电网的网络化运行起着至关重要的作用。2O世纪7O年代,我国完成了将众多繁杂的中压配电电压(2.2kV、3.3kV、5.25kV、6.6kV、13.2kV等)统一为lOkV的工作,形成以lOkV为主,包括lOkV、6.6kV和3.3kV在内的中压配电电压等级,同时也形成了相对统一的电压等级序列。   二、10kv配电线路的特点 lOkV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、 二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由1lOkV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过lOOkVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。   三、l0kV配电线路存在的问题 总结大全 http://www.lw54.com/html/zongjie/
lOkV配电网存在薄弱和运行维护工作的繁重。产生这些故障的原因 大都为:   (一)运行维护经验不足 巡视检查不能到位:员工业务技术水平、运行经验不足,在日常的巡视和维护当中,没查出线路缺陷和事故隐患,此外由于运行中不能及时发现处理,最终引发线路故障;城网改造工程中虽然增加了相当数量的柱上断路器,但还有个别线路分段断路器太少,一旦发生故障,即扩大了停电范围。有部分断路器故障时未处理,将断路器短接。   (二)季节性故障 春季风大,容易造成lOkV架空线路(非绝缘导线)之间短路放电或绝 缘子闪络将导线烧断;易将临近线路建筑物楼顶基础焊接不牢固的大型广告牌或烟囱刮到,压断或倒压在线路上。夏季雨水多,农网电杆杆基多为土埋,如有大量雨水冲刷和浸泡,易形成电杆倾斜或倒塌事故;大雨易引起导线与金具或其它金具之间短路放电;雷雨季节,雷电较多,线路易受雷击,造成绝缘闪络、导线或金具被烧;冬季冰雪多,导线弛度会增大,当覆冰脱落可能会引起导线跳跃,引起线路故障。   (三)事故原因   1、短路故障原因鸟害与放风筝或一些人为向空中乱抛杂物,落在导 线上,搭在线路上的异物(如大风时刮到线路上的铝箔塑料纸、高层建筑工地的废铁丝、录音带、彩条等),造成lOkV架空线路短路或接地。由于城市建设缺乏统一规划,形成了重大缺陷,电缆线路被挖断事故、车辆撞断电杆、超高车挂断导线等造成断电。随着城市建设的发展,市政建设等大规模展开,电缆的运行环境变得更加的恶劣。 思想汇报 http://www.lw54.com/sixianghuibao/
  2、配电设备问题线路施工中存在有引线、线夹、隔离开关连接处不 牢固,运行一段时间后,烧损引发线路故障。一些运行中的杆塔基础夯实不够,最终电杆倾斜很容易引起线路故障 lOkV配电台区避雷器、高压跌落式熔断器质量差,易被击穿。   3、运行环境问题一是一些化工企业大量排放腐蚀气体,造成附近的 线路、杆塔严重锈蚀,易造成断线事故,对配网的安全经济运行构成巨大威胁;由于空气污染等原因,尤其是瓷绝缘子容易沾上粉尘,在湿度较大的空气里,设备表面受潮,导电性能增加,容易发生闪络,引起事故。二是长期以来,部分用户的设备老化、陈旧,得不到维护,绝缘状况差,容易发生故障,而这种故障往往会引起配电线路跳闸。   四、10kv配电防范措施与建议   (一)改善配网结构和布置 加装联络及分段断路器,减少故障和停电检修范围。针对跳闸严重的 线路,尽快进行线路改造,使设备达到安全要求。缩小供电半径,重点发展区域线路总长控制在5km以内,供电半径控制在2~3km,主干线的截面不小于185mm2。   (二)合理安排检修计划,加强电力设施保护力度 提高设备质量缩短检修时间。大力推广断路器及封闭式电器,提高设 备的运行可靠性。有条件的地方逐步推行带电检测装置。逐步采用环网柜,首先考虑配电线路自动化,当发生故障后能自动隔离故障区段,自动恢复对非故障区段的供电。同时要推广使用故障指示器,缩短故障寻找时间。 简历大全 http://www.lw54.com/html/jianli/
  (三)改善配网运行环境   l、防止外力破坏措施为减少车辆碰撞杆塔事故,尽量迁移杆塔,不 能迁移的可以在杆塔上悬挂醒目的反光漆牌,以引起车辆驾驶员的注意。 加强对中小学生的宣传,禁止在lOkV线路两旁300m范围内放风筝;采取设置醒目的禁止警示牌、印发传单等方式加强宣传教育,以防止风筝、彩条等造成短路。呼吁城市建设工作统一规划,并考虑电力设施的配套工程。劝告不要攀登带电杆塔,不要打破线路绝缘子或往导线上扔铁丝类异物。   2、防雷击和大风事故措施在空旷的lOkV架空线路上,采取安装金 属氧化物避雷器等防雷措施,更换、安装支柱式绝缘子或瓷横担,检查、整改接地装置。对影响安全供电的树木进行适当的修剪,对城市树木生长茂盛的街道,可将lOkV线路电杆高度提高到18m,使导线高度超过树冠。   3、解决环境污染问题对化工企业附近的配电设备,进行防锈蚀,更 换绝缘导线、瓷绝缘子及金具工作;对于设备污闪问题,应定期开展防污工作,对瓷绝缘子等设备定期清扫,及时更换劣质瓷瓶,将事故消灭在萌芽状 态。   五、结语 综上所述:我们应要做好各方面的管理工作,并积极应用新技术、新设备,预防线路故障发生,提高线路供电可靠性,从而保证电网的安全、经济和稳定运行,更好地满足社会经济发展的需要。
毕业论文搜集整理:&&
更多相关论文
------分隔线----------------------------&&欢迎来到论文网!
论文网8200余万篇毕业论文、各种论文格式和论文范文以及9千多种期刊杂志的论文征稿及论文投稿信息,是论文写作、论文投稿和论文发表的论文参考网站,也是科研人员论文检测和发表论文的理想平台。。
您当前的位置:&>&&>&
导读:但是,由于各种原因,也难免出现故障,而使系统的正常运行遭到破坏,系统中最常见的故障是单相接地短路。在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障,特别是雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但电网线电压的大小和相位差仍维持不变,从而接在线电压的用电设备运行,不因一相接地而受到破坏,系统可运行1-2h,这也是小电流接地系统的最大优点。
关键词:单相接地,故障,电压
供电系统要求正常地不间断地对用电负荷供电,以保证工厂生产的正常进行。但是,由于各种原因,也难免出现故障,而使系统的正常运行遭到破坏,系统中最常见的故障是单相接地短路。
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地),小电流接地系统(包括高阻接地、经消弧线圈接地和不接地)。6&35kv电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即小电流接地系统。
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障,特别是雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
一、单相接地故障的特征及检测装置
1、单相接地故障的特征
发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但电网线电压的大小和相位差仍维持不变,从而接在线电压的用电设备运行,不因一相接地而受到破坏,系统可运行1-2h,这也是小电流接地系统的最大优点。
中央信号:警铃响,&某千伏某段母线接地&光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有&消弧线圈动作&光字牌亮。
绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),而另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地)。稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停摆动,则为间歇性接地。
中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表,可以看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压(完全接地)时,消弧线圈的接地报警灯亮。
发生弧光接地时,会产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧毁电压互感器。
2、单相接地时电压与电流的关系
中性点不接地的电网中发生单相接地故障时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压为电网的线电压,电网出现零序电流,它的大小等于电网正常工作时的相电压,但电网的线电压仍是三相对称。
故障线路电流的大小等于所有非故障线路的电流之和,也就是所有非故障线路的接地电容电流之和。
非故障线路的零序电流超前零序电压为90&,故障线路的零序电流滞后零序电压为90&,故障线路的零序电流与非故障线路的零序电流相位相差180&。
接地故障处的电流大小等于所有线路的接地电容电流之总和,它超前零序电压为90&。
3、真假接地的判断
电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。
用变压器对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期。三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,发出接地信号,这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台所用变压器,即可消失。
在合空载母线时,可能激发铁磁谐振过电压,发出接地信号。此情况也发生在倒闸操作时,可立即送上一条线路,破坏谐振条件,消除谐振。
4、检测装置
对于绝缘监察装置,通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它每相有三个绕组,有一组原绕组和二组副绕组。第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压。第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当电网在正常运行时,第一副绕组的三相电是对称的,开口三角形开口端理论上无电压。当电网中发生单相金属性接地时(如A相),电网中就出现了零序电压。电网中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,开口端出现100v电压起动电压继电器,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地故障,并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是与母线共用的。
二、发生单相接地故障的原因
导线断线落地或搭在横担上;导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;导线因风力过大,与建筑物距离过近:配电变压器高压引下线断线;配电变压器台上的10KV避雷器或10KV熔断器绝缘击穿;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;绝缘子击穿;线路上的分支熔断器绝缘击穿;线路落雷;树木短接;鸟害;其它偶然或不明原因。
三、单相接地故障的危害和影响
1、对变电设备的危害
10KV配电线路发生单相接地故障后,变电站10KV母线上的电压互感器检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。在实际运行中,近几年已发生变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏,大面积停电事故。
单相接地故障发生后,也可能产生谐振过电压。几倍于正常电压的谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重时会将变电设备绝缘击穿,造成更大的事故。
2、对配电设备的危害
单相接地故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,使线路上的绝缘子击穿,造成严重的短路事故,同时可能烧毁配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,也可能发生电气火灾事故。
3、对通讯系统的危害
单相接地故障,其电流将产生较强的不平衡磁场,对附近的通讯线路、信号系统及电子设备等产生干扰,影响正常运行,甚至使之发生误动作。
4、对人畜的危害
对于导线落地这一类单相接地故障,如果配电线路未停运,对于行人和线路巡检人员(特别是夜间),可能发生跨步电压引起人身电击事故,也可能发生牲畜电击事故。
5、对供电可靠性的影响
发生单相接地故障后,一方面要进行人工选线,对未发生单相接地故障的配电线路要进行停电,中断正常供电,影响供电可靠性。另一方面发生单相接地的配电线路将停运,在查找故障点和消除故障中,不能保障用户正常用电,特别是大风、雨、雪等恶劣气候条件,和在山区、林区等复杂地区,以及夜间,不利于查找和消除故障,将造成长时间、大面积停电,对供电可靠性产生较大影响。
6、对供电量的影响
发生单相接地故障后,由于要查找和消除故障,必然要停运故障线路,从而将造成长时间、大面积停电,减少供电量,影响供电企业的供电量指标和经济效益。
四、对单相接地故障的预防和处理办法
1、单相接地的预防
对于配电线路单相接地故障,可以采用以下几种方法进行预防,以减少单相接地故障发生。
对配电线路定期进行巡视,主要检查导线与树木、建筑物的距离,导线在绝缘子中的绑扎或固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松脱,横担、拉线螺栓是否松脱,导线是否断裂或破股,导线弧垂是否过大或过小等。
对配电线路上的绝缘子,分支熔断器、避雷器等设备应定期进行绝缘测试,不合格的应及时更换。
对配电变压器定期进行试验,对不合格的配电变压器进行维修或更换。
在配电线路上使用高一电压等级的绝缘子,提高配电网的绝缘强度。
2、发生单相接地故障后的处理办法
当配电线路发生单相接地后,变电所值班人员应马上做好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,当拉开某条线路的断路器,接地现象消失,便可判断它为故障线路。
1、张志竟、黄玉铮编著《电力系统继电保护原理与运行分析》北京 水利电力出版社 1994
2、刘介才编 《 工厂供电 》北京 机械工业出版社 1994