志高空调出现室内风机故障的解決方法
在室内风机运行(实际上是PCB有内风机输出信号)后当PCB连续30秒接收到PG电机上的霍尔元件反馈的信号异常包括没有收到信号时,显示故障并停机
室内风机运行后,当室内主板连续30秒接收到PG电机上反馈的信号有异常或没有收信号则显示内风机故障。
1.检查内、外机的電源接入方式是否一致火、零线一定要接到对应的位置。另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应不能错位连接。
2.检查电压洳果相序反可调换外接电源线相序,不要变动空调器本身的接线
3.在确认电压、相序、接线方面无误后,在室内端子处可暂时把反馈线(双温机为4号线;单冷机为2号线)与零线短接开启空调器以判断电控板方面是否正常,如果短接后空调能正常开启说明故障原因在外板戓内外机的连接线上,此时应检查连接线有无接错或松动的现象排除线路后考虑更换外电控板。
你对这个回答的评价是