填平地暖的大理石干挂加水泥沙浆浆结构不好,要不要重做?

注册日期:
来自:未知
做了水暖,装修公司负责地暖上的水泥浇筑。结果地板公司验收说严重不合格,高低波浪,大面积起沙。测量下来每个房间高低落差在1cm以上,周边高中间低。装修公司的整改意见是用120L中南801胶水混合水泥再粘一层,大量使用胶水防止起壳。我不接受,很难想象地热下面这么多胶水的后果。有朋友遇到过这种情况吗?水泥浇筑找平不合格是如何整改的?
注册日期:
来自:上海
工分:1013
注册日期:
来自:未知
第1楼GGLOUE做自流平 谢谢!这个也考虑过,网上了解下来多数是工业厂房或是大型商场等这种用的多,加装用的不多。怕里面有不好的成分。
注册日期:
来自:未知
那怎么办呢
注册日期:
来自:上海
工分:1015
第2楼keke_lan谢谢!这个也考虑过,网上了解下来多数是工业厂房或是大型商场等这种用的多,加装用的不多。怕里面有不好的成分。水泥自流平,家装也不少,也是没办法,如果实在不放心,你就直接让他们敲掉,从新做吧,所以地暖地平,一般我们铺好,公司再安排专业地平的来做
注册日期:
来自:未知
第4楼GGLOUE水泥自流平,家装也不少,也是没办法,如果实在不放心,你就直接让他们敲掉,从新做吧,所以地暖地平,一般我们铺好,公司再安排专业地平的来做 昨天请专业浇筑公司上门测量下来确实比较严重,建议上面整体重新铺一层大概2cm。这样就比厨房卫生间的地砖高了,说橱卫地砖翘掉,无语了太麻烦。装修公司昨晚给的意见是把高的地方磨掉,低的地方补平。大面积磨光机现实不?会不会碰到水管也不知道。今天再约一家浇筑公司看看有啥想法。
注册日期:
来自:上海
第5楼keke_lan昨天请专业浇筑公司上门测量下来确实比较严重,建议上面整体重新铺一层大概2cm。这样就比厨房卫生间的地砖高了,说橱卫地砖翘掉,无语了太麻烦。装修公司昨晚给的意见是把高的地方磨掉,低的地方补平。大面积磨光机现实不?会不会碰到水管也不知道。今天再约一家浇筑公司看看有啥想法。这个装修公司得负责了,叫做地暖的公司安排个回填单位上门看一下,出一下解决方案,地暖是用几十年的东西,不能出问题,哪怕多花点钱!!!!!
边干边学是最好的学习方式
注册日期:
来自:上海
第5楼keke_lan昨天请专业浇筑公司上门测量下来确实比较严重,建议上面整体重新铺一层大概2cm。这样就比厨房卫生间的地砖高了,说橱卫地砖翘掉,无语了太麻烦。装修公司昨晚给的意见是把高的地方磨掉,低的地方补平。大面积磨光机现实不?会不会碰到水管也不知道。今天再约一家浇筑公司看看有啥想法。多咨询几家没错的,责任这一块尽量不要自己兜进去,否则又是大笔的费用。
注册日期:
来自:未知
第7楼上海一只喵多咨询几家没错的,责任这一块尽量不要自己兜进去,否则又是大笔的费用。 上午这家是淘宝上信誉不错的一家,他说没见过这么差的。即使不弹水平线上面铺瓷砖不用要求太水平随便做做都比我家强。他说大面积打磨不切实际,胶水是绝对不能用的,否则地暖开启后味道大得受不了。整改全上海也没有哪家公司做得了,直接打掉!算算这个成本真是吓死人了,还有高额的垃圾清运费。装修公司目前只肯整改觉得我家这是小事一桩,没有要打掉的地步。?我这事也给大家提个醒,地暖浇筑千万要找专业人士,不要承包给装修公司,出问题太麻烦了。
注册日期:
来自:上海
工分:1016
大面积磨光不现实,手控制不好,就很容易磨到管子,其实最纳闷的是地砖都贴好了柜子做了,铺底板板,才发现地面不平,难道没人提醒?
看了图片,解决办法确实要上面再浇筑一层最少2公分的水泥层
注册日期:
来自:未知
工分:1464
天啊。这种应该不常见吧
注册日期:
来自:未知
第2楼keke_lan谢谢!这个也考虑过,网上了解下来多数是工业厂房或是大型商场等这种用的多,加装用的不多。怕里面有不好的成分。水泥自流平又不是环氧自流平,本来就是家装用的,水泥有什么不好的东西么?真是奇怪。
注册日期:
来自:上海
做自流平,不想做的话就铺地砖吧
注册日期:
来自:未知
第12楼山不孤做自流平,不想做的话就铺地砖吧 再铺一层,完成面就比厨房卫生间高了一截,有个小台阶容易磕绊啊。闹心啊!地砖已经铺不了了,橱卫地砖早已铺好,客厅铺地砖高度会增加不少。现在预留的高度只能是1.5cm厚的地板外加膜。
注册日期:
来自:未知
第11楼cznet水泥自流平又不是环氧自流平,本来就是家装用的,水泥有什么不好的东西么?真是奇怪。 这个我还真不懂,我以为自流平就是环氧自流平。您说的水泥自流平就是只用水泥黄沙吗?能详细说一下吗?
注册日期:
来自:上海
便宜地坪就是这样的结果。专业做地坪的不会这样的。
注册日期:
来自:未知
第15楼老教皇便宜地坪就是这样的结果。专业做地坪的不会这样的。 还真不便宜,50一平还是瓜子片。主要是太信赖装修公司了,给他们做了。外面做瓜子片才36
注册日期:
来自:未知
这个全部敲掉重做放心,但心里像吃了苍蝇一样恶心,不敲掉 整改,
这心里始终放心不下啊,总有一块担心在。无论怎么做都痛苦啊。要我说,狠狠心,敲掉算了,一劳永逸,再也不会担心它了,至于费用,你和装修公司有的搞了。
注册日期:
来自:上海
呃呃 楼主 水泥找平的填层要敲掉重做应该价格不菲 最可怕的是 随时可能伤到管道 建议还是加高两公分找平吧 厨卫的落差就只好铺一块大理石的过门石 坡度的 解决下落差..
注册日期:
来自:未知
第17楼yeyezhu这个全部敲掉重做放心,但心里像吃了苍蝇一样恶心,不敲掉 整改,
这心里始终放心不下啊,总有一块担心在。无论怎么做都痛苦啊。要我说,狠狠心,敲掉算了,一劳永逸,再也不会担心它了,至于费用,你和装修公司有的搞了。 是很难受,装修公司的泥工做了一半回老家了,随便外面拉了人来搞剩下的。完全没有按要求来做,大面积没有收光起沙皮。一个浇筑搞了3天!现在商量下来装修公司愿意打磨,明天做。但是起沙就不处理了,因为要用到胶水,我不接受胶水所以就不弄了。打扫干净上面铺无纺布盖住,争取日后不跑灰。打磨不好或事打磨伤到水管那我还是要和装修公司继续交涉的。谁承接的工程谁就得负责吧?连我最基本的铺地板都满足不了这活儿显而易见是失败的。
注册日期:
来自:未知
你是哪家装修公司做的?我也要做地暖回填。谢谢!
注册日期:
来自:未知
第21楼starlord88你是哪家装修公司做的?我也要做地暖回填。谢谢! 一定要找正规队伍,需要的话私我
注册日期:
来自:未知
第16楼keke_lan还真不便宜,50一平还是瓜子片。主要是太信赖装修公司了,给他们做了。外面做瓜子片才36 又是黑心的装修公司
注册日期:
来自:未知
这种情况全屋铺地砖是不是就没问题了,水泥坪不太平也问题不大?
注册日期:
来自:上海
有专业做水泥和大理石打磨的人,1000块以内,比较高的地方磨掉,半天搞定,不会影响下面的水管,1cm以内铺地板没问题。
注册日期:
来自:上海
工分:1821
我们当时找平后也是各种担心,立刻联系了地板商来检测,索性合格了。我是x宝找的团队。
注册日期:
来自:未知
我们家也碰到类似问题,最大落差大概1cm,做了自流平还是不平,自流平一遍就2-3mm,后来又用机器打磨了,总之很糟心。地面一定要弄平,不然铺地板会踩上去有空的,一高一低的落差,地暖地板又不能地龙骨,哎
注册日期:
来自:上海
这种到时候踩上去不平还有声音,非常影响体验的。
注册日期:
来自:未知
第27楼callme毛毛我们家也碰到类似问题,最大落差大概1cm,做了自流平还是不平,自流平一遍就2-3mm,后来又用机器打磨了,总之很糟心。地面一定要弄平,不然铺地板会踩上去有空的,一高一低的落差,地暖地板又不能地龙骨,哎 我家落差2,3厘米的,因为这个破地坪工期延期了几个月,各种糟心,非常差的一种体验。
你需要登录后才可以回贴IIS 7.5 详细错误 - 404.0 - Not Found
Internet Information Services 7.5
HTTP 错误 404.0 - Not Found
您要找的资源已被删除、已更名或暂时不可用。
详细错误信息
模块IIS Web Core
通知MapRequestHandler
处理程序StaticFile
错误代码0x
请求的 URL:80/chanpin/info/?id=41
物理路径D:\WebHostingAdmin\stop\stop_expire\chanpin\info\
登录方法匿名
登录用户匿名
最可能的原因:
指定的目录或文件在 Web 服务器上不存在。
URL 拼写错误。
某个自定义筛选器或模块(如 URLScan)限制了对该文件的访问。
可尝试的操作:
在 Web 服务器上创建内容。
检查浏览器 URL。
创建跟踪规则以跟踪此 HTTP 状态代码的失败请求,并查看是哪个模块在调用 SetStatus。有关为失败的请求创建跟踪规则的详细信息,请单击。
链接和更多信息
此错误表明文件或目录在服务器上不存在。请创建文件或目录并重新尝试请求。地暖管铺装over附地暖知识若干—110平米极美小乡村(八)
为啥要铺地暖哩,耽误了左一个礼拜右一个礼拜,耐性都快被磨完了,终于完工啦~~~
总地来说除了对所用地暖反射膜质量有点小落差、整体价格偏贵外,其他末什么意见~~~
客厅暖管铺设图片:
主卧暖管铺设图片:
餐厅暖管铺设图片:
&&& 地暖管型号:
&&& 分水器安装位置:
临近傍晚来到小屋,自己先初步验收一哈,发现两个问题(1)设计图纸的面积和实测面积差很多,尤其是餐厅大半都是过路管道,不知面积怎么测算呀?实测60平米(餐厅全部算在内),合同为76平米,这个面积误差很多哩。(2)餐厅管道间距太大,这个房间不南不北,起码间距为17-18平米左右,而实际间距为22-25平米。其他也提不出啥么意见,都还挺平顺的,而且越到最后越规范了,很舒服的不说。
不测不知道,一测吓一跳,收房时的合同面积为118平米,而实际上只有85-90平米左右,高层的公摊面积有必要这么大么?另外做防水试验时,偶然发现上层厨房有些渗水,问物业他们竟然说:“我们不管。”我一时摸不着头绪就说:“你们光负责收钱不负责维修吗?”结果正在吃面吃的有如猪头的负责人竟然说:“对,我们只收钱。”当时我极其的蒙,想起宿迁府苑小区和豪域花园亲爱的物业管理大爷们,态度极好的不说,遇到事情也和我们业主和风细雨的商量,家里一些水电需维修打个电话一会儿就来了,业主和物业的关系很和睦,业主缴费基本也自觉自愿,住到阳光花园要看物业猪头狗面的冷脸,我有必要去阳光花园受这个罪吗?气的不行了。。。。。。
附地暖知识若干:
1、地暖施工应具备的条件是什么?
答:(1)施工图纸和有关文件应齐全;
(2)有较完善的施工方案,并已完成技术交底;
(3)施工现场具有供水、供电和储存材料的临时设施;
(4)室内粗装修已完,窗户安装完毕,并将楼地面清洗干净。如地面、墙面根部干燥不适宜施工时,应用水浸湿。厨房、卫生间做完防水闭水试验并经过验收;
(5)直接与土壤接触的地面,铺设完防潮层;
(6)有关水、电管线预埋工程已完成;
(7)施工环境温度不低于5℃,在低于0℃时,现场应采取升温措施;
(8)水泥和发泡剂必须进行检查验收;
(9)检查机械设备完好情况;
(10)确认发泡水泥和水泥砂浆配合比;
(11)现场浇筑应先内后外顺序进行;
(12)确定房间绝热层厚度找平线,浇注后要用刮板刮平;
(13)浇注完自然养护3天以上方可铺设地暖管,期间不得进行交叉作业防止踩踏破坏;
(14)铺设地暖管时,施工人员必须穿平底鞋。
2、地暖施工工艺流程是什么?
答:(1)确认图纸,选择施工方案;
(2)确定楼地面标高,墙上弹出水平线;
(3)浇筑发泡水泥;
(4)铺设地暖管,安装分配器;
(5)压力测试,地暖管与分配器连接;
(6)浇筑水泥砂浆抹面。
3、地暖施工后养护期应注意什么?
答:(1)防止急剧的温度变化和水份蒸发;
(2)不能振动,冲击;
(3)没达到强度,不能脚踩或堆重物;
(4)为防止急剧干燥而收缩裂缝,应泼水养生。
4、什么叫填充层?
答:在绝热层或楼板基面上设置地暖管用的构造层,用以保护加热设备并使地面温度均匀。
5、为什么面积较大的地面要设置伸缩缝?
答:水泥砂浆在凝结、硬化过程中,体积会有一定的收缩,俗称干缩。收缩根本原因是水泥浆在水化过程中体积缩小,其次是水分蒸发造成的附加收缩。而砂浆受热后,又会产生体积膨胀。尽管收缩和膨胀的绝对值较小,但对于面积较大、厚度较薄的水泥楼地面,则会造成很多不规则的裂缝,既影响外观质量,又影响使用效果。为了给地面收缩和膨胀有一定的规律和一定的范围,必须设置一些整齐而又有规则的缝,这就是通常所说的伸缝和缩缝。室内一般设置缩缝为主,纵向缩缝的间距一般为3-6米,横向缩缝的间距一般为6-12米。纵向缩缝一般采用平头缝和企口缝,横向缩缝采用假缝形式。缝中填充弹性膨胀材料。
6、地暖管型号规格是什么?
答:地暖管采用PE-RT管、PE-X管、PB管、PP-R管和PP-B管,管材为4分管,内径为16㎜,外径为20㎜。
7、什么是PE-RT管?
答:是耐热增强聚乙烯管,它是以乙烯的辛烯共聚制成的特殊的线型中密度乙烯共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。具有良好柔韧性,弯曲半径小,是管外径的5倍,特有的“应力松驰性”弯曲后不反弹,便于铺设操作。抗冲击性、热稳定性能良好,可热熔连接,便于安装维修,具有优良的成型加工性能。
8、什么是PE-X管?
答:是交联聚乙烯管。它是采用高分子量高密度(密度大于等于0.94g/㎝3)聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过使用交联剂在高温、高压下,在聚乙烯的长分子链间产生化学健,实现化学交联,使之成为三维网状大分子结构的加热管。它不能热熔。按照交联方式的不同,可分为过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯(PE-Xb)、辐照交联聚乙烯(PE-Xc)、偶氮交联聚乙烯(PE-Xd)。适用于低温地板辐射采暖中。禁止在蒸汽管道中使用,价格比较低,经济性好。
9、什么是PP-R管?
答:是三型聚丙烯管材。以丙烯和适量乙烯的无规共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。导热系数仅为金属管材的1/200。用于热水管道保温节能效果极佳。在温度70℃,工作压力1Mpa的条件下使用寿命50年,常温(20℃)使用寿命可达100年以上。PP-R管卫生无毒,耐热性能好、可以热熔,耐腐蚀性好,水流阻力小,绿色环保材料,适用于熔接式冷热纯净用水管道系统量佳。
10、地暖管采用什么管最合适?
答:根据各种管材的性能和地暖低温辐射采暖及地暖管埋在地板中的特点及经济造价因素综合考虑,一般地暖管采用PE-X管、PE-RT管。
20、地暖管的优点是什么?
答:地暖管不是钢管都是塑料管,所以重量轻、搬运方便;地暖管柔软性好,操作简单,非熟练工(普通工人)也能使用简单的工具可以安装。地暖管一个回路是一根整管,无接头。无接头的状态完成长距离铺设,保证绝对密封,节省很多管件材料及安装费用,还要缩短工期。
21、什么叫盘管?
答:在地暖工程中采用直径16㎜或20㎜的塑料管(PE-RT、PE-X、PP-R、PP-B管)按照设计图纸的要求,以一定的间距及型式要求在发泡水泥或苯板保温(隔热)层上进行铺设的作业。
22、地暖管每个回路长度有什么要求?
答:地暖管每个回路长度一般60-80m,最长不超过120m为宜。
23、怎样设置地暖回路?
答:一般在住宅楼中按房间数确定回路数,面积较小的卫生间、小卧室、厨房等房间可合并成一个回路;公共建筑等大面积房间,可设两个及以上回路。
24、地暖管铺设时要注意什么?
答:(1)切割管子时切断面应与管子成直角;
(2)铺管时一头连接在分水器上,一头可临时堵上防止进杂物;安装过程中对地暖应及时封堵管道系统安装间断或完毕的敞开处;
(3)固定管卡子,用手轻轻扎到发泡水泥中即可,不必用力过猛;
(4)管材存放时要避免直射光线的照射;
(5)装卸运输管子时要小心,不要碰到金属棱角,注意管材不被损坏;
(6)管路倾斜度应保持在1/200以下;
(7)管子托在地上搬运时要注意不使管的外壁受损伤;
(8)弯曲管子时用两手抓长一些畏所需要的弯度,弯度直径要大于两管平行距离;
(9)弯曲处用管卡子固定3-5处;
(10)存放管子时应放在平坦的地面,其堆放高度应2米以下;
(11)安装过程中防止油漆,沥青或其它化学溶剂污染管材;
(12)地暖管在铺设过程中不准有接头;
(13)当立(干管)管系统未清洗时,暂不与其连接分配器;
(14)铺设完后先试压(水压及流量检查)后做水泥砂浆保护层,保护层施工和养护期间,地暖管中应保持试验压力。
25、什么叫分配器?
答:在地暖系统中,用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。
26、分配器的作用是什么?
答:分配器是由分水器和集水器组合而成的水流量和汇集装置。通常在地面供暖区域中,需要将大面积细分成小区块控制或是一套住宅中有多个功能房间,需要分别控制,同时,地暖系统受水力特征影响,地暖盘管限制在一定的长度内,这就需要将同一地面供暖区域同一套住宅的各供暖房间分成多个环路,而每个环路又分别需要进行关断或流量调节。
分、集水器在低温热水地面辐射供暖系统中就起着这样的作用。它一方面将供暖主干管的水按建筑供暖需要进行流量分配,保证各区域分支,环路的流量满足供暖负荷需要。同时,还需要将各分支回路的水流汇集,并输入供暖回水主干管中,实现循环运行。
另一方面,由于建筑各功能区域(房间)需要按需供热,为便于调节控制,分水器和集水器各分支环路配置了阀门,阀门承担流量分配调节任务。
地暖结构系统为暗埋式供暖末端,其大部分结构都埋在水泥砂浆保护层时,只有分、集水器露出在外面。作为地暖控制的关健部件,其作用是十分重要的。
27、分配器有几种?
答:有三种:
(1)铜制的,采用优质黄铜经热锻压及机加后表面镀镍制成。
(2)不锈钢制的。
(3)塑料制的。
28、分配器中有哪些配件?
答:(1)分水器(2)集水器(3)过滤器(4)阀门(5)放气阀(6)锁闭阀(7)活节头(8)内节头(9)热能表。
29、分配器安装有什么要求?
答:(1)分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间;
(2)集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装;
(3)供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面;
(4)过滤器安装在分水器的前面;
(5)分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表、接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管。
30、低温热水地面辐射采暖系统供、回水温度有什么要求?
答:供、回水温度由计算确定,供水温度不应大于60℃,民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供、回水温度差不宜大于10℃。
31、低温热水地面辐射采暖系统的工作压力有什么要求?
答:不应大于0.8Mpa。当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。
32、与土壤相邻的地面有什么要求?
答:必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。
33、低温热水辐射采暖特别适用于什么地方?
答:特别适用于大开间,矮窗式,热媒温度低,装修要求高的建筑物,因系统可以进行局部调节和分户控制,分户计量的功能,住宅中得到广泛应用。
34、地暖与散热器两种采暖方式的使用寿命怎样?
答:低温热水地面辐射采暖,塑料管埋在地板以下,无人破坏,使用寿命50年以上,塑料管不腐蚀,不结垢。埋设的管道无接头,采用了盘管回路技术,节约维修费。而散热器因为腐蚀和结垢8-10年必须更换一次,也就是说,散热器的使用寿命8-10年。
35、为什么低温热水地面辐射采暖中必须设绝热层?
答:首先是我国大力推广建筑节能,提倡分户热计量,减少户间传热的要求,其次是顾名思义,地面辐射采暖应使加热管散热的热量应从下往上面辐射。如果没有加热管下面的绝热层,加热管散热的热量可以向上散热一部分,又可以向下散热一部分,达不到地面辐射采暖对室温的要求,也达不到脚暖头凉的舒适感。再次是,取消了绝热层,房间热负荷的计算增加了难度。
36、建筑物使用过程中能耗情况怎么样?
答:采暖和空调占65%,热水供应占15%,电气占14%,炊事占6%。以上比例充分证明采暖能耗是建筑能耗的最主要部分,也是浪费最为严重和节能潜力最大的部分。
37、中国采暖区域发展趋势怎样?
答:中国采暖区域由过去“三北地区”(东北、西北、华北)向南扩展到长江流域,采暖区域不断扩大为低温热水地面辐射要暖提供了发展机遇。
38、为什么说地暖是高效节能,可节能15%-20%?
答:地暖(低温热水地面辐射采暖)散热面积大,热量由下往上,热水温度50℃左右,室内1.5米以上即可达到20℃以上,提高了效率,热媒低温传送,在传送过程中热量损失小,热稳定性好,又能蓄热又能散热,尤其在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢,低温地面辐射采暖设计计算温度比传统的散热器采暖一般要低2℃,而当室内采暖设计计算温度每降低1℃,可节能7%-10%,因此,地暖与散热器采暖比较,可节能15%-20%,节能效果明显,地暖是高效节能型的。
39、地面下敷设的盘管为什么强调不应有接头?
答:有接头必须热熔连接,而热熔连接容易产生漏水现象,保证不了工程质量,由于操作不当使得热熔时间不足或超过允许加热时间,在第一连接时间发生转动或插入深度发生变化,直接影响了连接强度,又由于热熔连接是对塑料管的二次加工,使得优质的塑料变成回用塑料,连接的可靠性降低。
40、地板不热或冷热不均匀的设计原因是什么?
答:设计热负荷小于实际热负荷,加热盘管间距过大,环路管路过长以及未在供暖环路上设置排气装置造成憋气管原因。
41、盘管试压应进行几次?
答:两次,盘管敷设完填充层施工前进行不小于0.4Mpa的水压试验并保持防止管道被施工损坏。填充层养护完成后再次进行系统水压试验。根据填充层及管道充压及系统试压情况应办理二次隐蔽验收手续。隐蔽内容应写明保护层材质,厚度和管道充压情况。
42、冬季验收完没使用的房屋为什么地暖管冻裂?
答:低温热水地面辐射采暖系统试压后不像其他采暖系统,打开泄水阀就可以将水完全泄掉,而有相当一部分水在盘管中存在不能泄掉,冬季施工盘管中存在的水不能彻底及时排走,又没采暖因水结冰而冻裂整个加热盘管,因此在冬季试压或冲洗后,应采用高压空气(压缩空气)将加热盘管中的水全部吹出,以防冻坏管路。
43、低温热水地面辐射采暖热惰性试验结论是怎样的?
答:低温热水地面辐射采暖系统具有良好的热惰性,在采暖系统停止运行后,地面储存的热量继续向室内散放,室内降温由18℃降至15℃时间长达近10个小时,而散热器采暖系统只需一个小时左右,因为散热器系统在关闭后不再向室内散热,所以降温速度比地面辐射采暖快。
44、哪一种加热盘管布置形式最好?
答:旋转型加热盘管布置形式系统总阻力最小,布置的管长最短的布置形式,最经济最好。
45、布置加热盘管距离外墙内表面多少开始?
答:一般200mm开始布置就可以。
46、散热器采暖和地板采暖不同特点是什么?
答:散热器采暖形式属于以空气对流式为主的散热,热气通过屋内上部流向地面,所以给人的感觉是头热脚凉。而地板采暖则不同,热气从脚下升起,温度梯度是下面高而上面低,给人的感觉是脚热头凉舒适的感觉,符合人体生理需要。
47、换热器的作用是什么?
答:锅炉或其他提供热水的热源高(一般80-90℃)而低温热水地面辐射采暖所需供水温度不应高于60℃,换热器用来把高温水转换为低温水。低温热水地面辐射采暖不适合散热器集中供暖中单独用户的改造,这时需要设换热器或使用独立热源。
48、低温热水地面辐射采暖工程施工图设计文件内容有什么要求?
答:(1)施工图设计文件应施工图纸为主,其中包括图纸目录,设计说明,加热管平面布置图及分集水器,地面构造示意图,温控装置布置图等内容。
(2)设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度,热源及热媒参数和加热管技术数据及规格,标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热材料的导热系数,密度规格及厚度等。
(3)平面图中应绘出加热管的具体布置形式,表明敷设间距、加热管的管径,计算长度和伸缩缝要求等。
49、采用聚苯乙烯泡沫塑料板做绝热层厚度有什么要求?
答:(1)楼层之间楼板上的绝热层20mm,
(2)与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层30mm。
(3)与室外空气相邻的地板上的绝热层40mm。
50、填充层有什么要求?
答:填充层材料根据设计采用1:3水泥砂浆或C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。加热管的填充层厚度为30-50mm,当地面荷载大于20kg/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。
51、热负荷计算有什么要求?
答:(1)地暖热负荷计算应按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004的有关规定进行。
(2)室内计算温度的取值应比对流供暖系统的室内计算温度低2℃、或取对流供暖系统计算总热负荷的90%-95%。
(3)进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为分界区,分别计算热负荷和进行管线布置。
(4)敷设加热管的地面,不应计算地面的传热损失。
(5)计算地暖热负荷时,不可考虑高度附加。
(6)分户热计量的应考虑间歇供暖和户间传热等因素。
52、每个分集水器最多有几个分支环路?
答:不宜多于8个环路。
53、加热管出地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,怎么处理?
答:加热管外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150-200mm。
54、什么是绝热层?
答:用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。
55、什么是伸缩缝?
答:补偿混凝土填充层、上部构造层和面层等膨胀或收缩用的构造缝。
56、什么是找平层?
答:在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。
57、苯板(聚苯乙烯泡沫塑料板)技术性能指标是什么?
答:比重21kg/m3时:
(1) 导热系数0.0271千卡/米&时、度;
(2) 冲击强度0.46kg/cm2;
(3) 抗压强度:压缩10%时1.22kg/m2;压缩25%时1.44kg/m2。
58、怎样进行地暖工程成品保护?
答:(1)发泡水泥层施工结束后,关闭房门,在强度达到可以进行下道工序施工时的程度时再打开房门(3-4天后)。
(2)盘管期间,禁止非施工人员进入工作面;盘管结束后要保护好现场,以防施工人员有意无意碰扎地暖管。
(3)水泥砂浆保护层施工完后注意养护,强度没达到以前不准进行下道工序。
59、地暖地面裂缝原因是什么?
答:(1)地暖管上面水泥砂浆厚度不足或有厚有薄不均匀现象。
(2)不知道水泥砂浆热胀冷缩性能,没有留出收缩量;
(3)养生期没到加负荷。
60、地暖管中不产生气塞的条件是什么?
答:热媒体的工作压力不应大于0.6Mpa。水流速度不应小于0.3m/s,可以防止空气聚集而形成的气塞。
61、卫生间做地暖防水怎么做?
答:卫生间做地暖时做两次防水,均由土建专业完成。第一次防水应在结构层上,卫生间过门处设置的止水墙已完成后实施。第二次防水应在填充层做完后在填充层上面做。
62、前期检验工作内容有哪些?
答:(1)地面辐射供暖工程承包单位应出具专业施工资质,报建设工程监理单位备案。分包时,应填写《分包单位资质报审表》,将资质等资料通过总承包单位报建设工程监理单位审查和批准。
(2)施工前应进行图纸会审和技术交底,修改设计应有设计部门出具设计变更通知单。
(3)施工单位应按施工图和工程技术标准编制施工组织设计或施工方案,并经建设单位和建设工程监理单位批准后方可施工。
(4)工程所用材料、设备组件、阀门和配件进场时应进行检查验收,提供产品质量合格证明资料(主材需要检测报告)。施工单位自检合格后,请监理工程师确认。
63、施工安装质量检验有哪些要求?
答:(1)加热管安装完毕后,在浇注填充层前,应按隐蔽工程质量检查。
(2)每项工程完工后,由施工单位提出申请,填写《工程报验单》请监理单位进行中间验收,并形成《安装检验批质量验收记录》,《隐蔽工程验收记录》。
(3)加热管隐蔽前应进行水压试验,并形成《管道水压实验记录》。
(4)中间验收时,按下列项目进行检验,并做出结论。
中间验收项目要求及方法
序号 工序 项目 要求 允许偏差(mm) 检测方法
1 苯板 对接 无缝隙 2 目测
厚度 按设计 +2 尺测
2 发泡水泥 厚度 按设计 +5 尺测
容重 按设计强度 ±50kg/立方米 试块
3 管道安装 间距 按设计 +10 尺测
弯曲半径 8倍管外径 +10 尺测
接头 无 0 目测
死折 无 0 目测
套管 按设计强度 +20 目测
伸缩缝 宽8mm ≯2 目测
止水做法 按设计 闭水试验
4 管道固定间距 直管 500mm +10 尺测
弯管 200mm +10 尺测
5 分集水器安装 水平间距 &#mm +10 尺测
垂直间距 200mm +10 尺测
位置 按设计横平竖直 +10 尺测