用 tia portal v13v13调试6ra80直流调速需要什么条件

6RA80系列调试方法 
参数设置 这部汾的设置在直流调速器的菜单中完成: 基本设置顺序如下: 
√切换驱动对象为1按FN 向上键,左上角数字闪烁,通过增减键选择为1 
√設置参数访问等级:在P003按FN键,将P003设为3(专家) 
√切换回驱动对象2按FN键左上角数字闪烁,通过增减键选择为2后面设置参数时若右上角参数閃烁要将其改为2后参数才能更改。 
√设置P0010为1进入快速调试(1、显示部分参数0、显示全部参数) 
√ 较大电枢电流<装置的额度电枢電流×0.5,装置的电枢额度直流电流必须通过参数P50076【0】(1%)或P50067调整 
√较大励磁电流<装置的额度励磁电流×0.5装置的励磁额度直流电流必須通过参数P50076【1】(1%)(有多位时,FN键切换显示位) 
√设置电网电压参数 P50078【0】=380    装置进线电压参数(V) P50078【1】=380    装置励磁进线電压参数(V) 
√ 设置励磁的运行模式:将P50082设为1(进线接触 器合闸时励磁投入)  
√ 设置速度值的选择:将P50083设为3(电枢电压反 馈),P(进线低壓400×110%=440V电枢电压)P2000=XXXX(电机转速)这个必须要设置否则报故障。  
√根据公司车间电机的额定电压、额定电流、额定 励磁电流:将P50100=XXX(电枢电流)P(电枢电压),P50102=XXX(励磁电流)  P(电机转速)P50105=XXX(电枢电流)。P50303=5  斜坡上升时间 P50304=5  斜坡下降时间   设置P3900=3结束快速调试执行电机数據的计 算和根据之前输入参数进行的调节器的参数计算。设置完成后可将P10=0恢复显示全部参数。
√ 设置端子11故障复位功能:在驱动对象1Φ将 P02102或P2103D的右上角02设为53010.0
√ 设置 “主给定值”模拟量输入信号接入的方式(端子25/26):将P50700右上02设为0(主给定值0-10V)P50703设为1(接入信号的值)。
√ 设置在模拟量输出1的输出值的源(端子49/50): 将P50750设为52179.0(转速输出)  √ 设置在模拟量输出1信号接入的方式(端子 49/50):将P50751设为1(接入信号嘚值)。
√ 设置在模拟量输出2的输出值的源(端子51/52): 将P50755设为52116(电流输出)  
√ 设置在模拟量输出2信号接入的方式(端子 51/52):将P50756设为1(接入信号的值)。
√ 在开关量输出1的输出值的源(端子19):将 P50771设为899.0(驱动器正常)  
警告:参数设置完成后,将P977为1保存参数否则断电 后参數将丢失,保存参数后切换为准备运行状态后再进行启动电机的操作。  在左上角=01时,P09=30,P976=1将P977为1保存参数,重 新上电。可以恢复出厂设定

很抱歉!您所访问的页面不存在或网址发生了变化,请稍后再试

西门子6RA80直流调速器调试方法:

参數设置 这部分的设置在直流调速器的菜单中完成: 基本设置顺序如下: 

切换驱动对象为1FN+向上键,左上角数字闪烁,通过增减键选择为1 

切换回驱动对象2。按FN键左上角数字闪烁通过增减键选择为2。后面设置参数时若右上角参数闪烁要将其改为2后参数才能更改 

设置P00101进入快速调试(1、显示部分参数,0、显示全部参数) 

 *电枢电流<装置的额度电枢电流×0.5装置的电枢额度直流电流必须通过参数P500760】(1%)或P50067调整 

*励磁电流<装置的额度励磁电流×0.5,装置的励磁额度直流电流必须通过参数P500761】(1%(有多位时FN键切换显示位

 设置励磁的運行模式:将P50082设为1(进线接触 器合闸时励磁投入)。  

 设置速度值的选择:将P50083设为3(电枢电压反 馈)P(进线低压400×110%=440V电枢电压)P2000=XXXX(电机转速)这个必須要设置否则报故障

根据公司车间电机的额定电压、额定电流、额定 励磁电流:将P50100=XXX(电枢电流),P(电枢电压)P50102=XXX(励磁电流)   设置P3900=3結束快速调试,执行电机数据的计 算和根据之前输入参数进行的调节器的参数计算设置完成后可将P10=0,恢复显示全部参数

 设置端子11故障复位功能:在驱动对象1中将

“主给定值”模拟量输入信号接入的方式(端子25/26):将P50700右上02设为0(主给定值0-10VP50703设为1(接入信号的*值)。

 设置在模拟量输出1的输出值的源(端子49/50): 将P50750设为52179.0(转速输出)   设置在模拟量输出1信号接入的方式(端子

 设置在模拟量输出2信号接入嘚方式(端子

 在开关量输出1的输出值的源(端子19):将

警告:参数设置完成后,将P9771保存参数否则断电 后参数将丢失,保存参数后切換为准备运行状态后再进行启动电机的操作。 新上电可以恢复出厂设定。

我要回帖

更多关于 tia v13 的文章

 