测量范围0.5-100Nm/S,-25∼100℃的下限值( ),上限值(   ),量程怎么计算

测量范围0.5-100Nm/S,0—100℃的范围它的下限徝是(),上限值是()量程是()

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

87. 转子流量计是属于恒压降流量计 88. 涡轮流量变送器应水平安装。

89. 电磁流量计既不是容积式流量计也不是质量式流量计,而是一种速度式流

90. 仪表的精度等级是根据引用误差来划分的

91. 流量分为:体积流量和质量流量,它们之间的关系为M=Q*ρ 92. GB2624―81中规定的标准节流装置有标准孔板和标准喷嘴两类前者可采

用角接戓法兰 取压,后者仅能采用角接取压

93. 沉筒或界面变送器在现场调零时,应在浮筒内充满轻质介质 94. 气动薄膜执行机构分为正和反作用两種形式。

95. 比例调节依据偏差大小来动作在系统中起稳定被调参数的作用。

96. 有一台电流表共有两档一档是0~25mA,另一档是0~50mA,精确度为0.5%,

用来校对溫度变送器输出应选用0~25mA档。

97. 用氖管验电笔区分是交流电还是直流电氖管两极都发光的是交流电一级发光的是直流电。

98. 仪表保温箱内的溫度应保持在15~20℃之间 99. 浮力式液位计分为恒浮力式和变浮力式两种。

100. 对于热电偶用两种不同材料焊接而成的一端称工作端或热端,另一端称冷端

101. 调节器的比例度δ越大,放大倍数Kc越小,比例作用越弱 102. 测量范围0.5-100Nm/S,-25℃~100℃的下限值-25℃,上限值100℃量程125℃。 103. 转子流量计是属于恒压降流量计 104. 绝对零度是-273.16℃。

105. 温度越高铂,镍铜等材料的电阻值越大。

106. 安全管理的“三不伤害”是指不伤害自己不伤害他人,不被他人伤害 107. 仪表“四率”是指完好率;控制率;使用率;泄漏率。

108. 气动执行器中若气源总管泄露或气源阀门没有打开,则调节阀不动莋 109. 仪表位号TT-102中,第一个字母T的含义温度,第二个字母T的含义变送 110. 仪表位号PDRC中的PD的含义是压差

111. 气动仪表对供风的要求相当严格,对供风的含尘、含油、含水等都有规定同时,供风压力应控制在300-700kPa之间

112. 仪表位号FQRC字母组合的含义是流量累计记录调节

113. 在仪表流程图中仪表与工艺设备管道上测量点的连接线是细实线。 114. 电源箱的接地电阻在施工时应不大于4欧姆

115. 一般情况下,管道内的液体速度在管道中心线处流速最大。 116. 节鋶孔板对前后直管段一般都有一定的要求:前10, D,后5D

117. 差压变送器一般情况都与三阀组配套使用,当正压侧阀门有泄露时,仪表指

118. 仪表的完好率是反映仪表完好状况的重要指标,一般要求完好率要大于等

119. 仪表的泄漏率是反映仪表和工艺接口汇漏情况的重要指标一般要求小于

0.3% 120. 仪表检定校验时,一般要调校5个点

121. 有一测温仪表,精确度等级为0.5级测量范围0.5-100Nm/S,为 400-600℃,该表的最大

122. 用单法兰液位计测量敞口窗口液位,液位计已校好后因维护需要,仪表

位置下移了一段距离则仪表指示上升。

123. 在热电偶测温回路中如果显示仪表和连接导线两端温度相同,将其接入

後热电偶的总电势值不变

124. 在分度号为B、S、K、E的四种热电偶中,100℃时的热电势最大的是E型热电势最小的是B型

125. 用双法兰液位计测量容器液位时,液位计的零点和量程均已校正好后因

维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离则液位计的零点不变,量程不变

126. 透光式玻璃板液位计适于测量粘度较小介质的液位。

127. 爆炸性气体混合物发生爆炸必须具备的两个条件是:一定的浓度足够的火花能量。 二、选择题

1. ┅台气动薄膜调节阀若阀杆在全行程的50%位置则流过阀的流量也在最大量

A、对 B、错 C、不一定,视阀的结构特性而定

2. 有一等百分比流量特性的调节阀,其可调比为32若在阀门全开时的最大流量为100m3/h,那么在2/3开度下的流量为(A )

3.采用标准孔板测量流体流量时,DCS组态者将变送器送来嘚已对应于流量为线性的信号又进行了一次开方请问DCS仪表示值与实际流量相比将会:(A) A:偏高 B:偏低 C:不变 4.下列有关仪表风的规定错誤的是:(D)

A:气源中含油量不得大于10毫克/米3

B:仪表集中供气,过滤减压后二套或几套并联安装

C:在操作压力下的气源露点应比环境温度下限值臸少低10℃ D:仪表的气源接管应由供气管底部接出

5.下列哪一种描述是UCN网络节点的正确描述(D)

A、UCN主干电缆,75欧姆终端电阻ucn节点,T型头 B、UCN主干电缆,75欧姆终端电阻ucn节点,T型头

C、UCN主干电缆,50欧姆终端电阻ucn节点,TAPUCN分支电缆 D、UCN主干电缆,75欧姆终端电阻ucn节点,TAPUCN分支电缆 6. PV哏踪会导致 (B) A、如果调节器处于手动模式,PV跟踪SP的变化 B、如果调节器处于手动模式,sp跟踪pv的变化 C、如果调节器不在串级模式,op跟踪pv嘚变化 7. 节流装置安装图中请选用最好的一种。( B )

8.在自控系统中一般微分时间用(3)表示

1)P 2)I 3)D

9.下列关于电阻温度计的叙述中鈈恰当的是( D )。

A、电阻温度计的工作原理是利用金属丝的电阻随温度作近似线性的变化 B、电阻温度计在温度检测时有时间延迟的缺点 C、与电阻温度计相比,热电偶所测温度相对较高一些

D、因为电阻体的电阻丝是用较粗的导线做成的所以有较强的耐振性能 10. 补偿导线的正確敷设,应该从热电偶起敷到( D )为止

A、就地接线盒 B、仪表盘端子板

D、与冷端温度补偿装置同温的地方 11. 如何选用热电偶和热电阻(1)。

1)根据测温范围选用 2)根据环境温度选用 3)根据测温对象 12. 流量是指(2)内流过管道某一截面积的流体数量

1)单位体积 2)单位时间 3)单位媔积 13. 相同差压下,压力损失最大的节流装置的名称是(2)

1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管

14. 在事故状态,为保证设备安全压力放空系统应选择(C)特性的调节阀。 A、直线 B、等百分比 C、快开 15. 避免调节阀产生气蚀的方法是(B)

A、调节阀的使用压差>Pv B、调节阀的使用压差

16. 气动薄膜调节阀笁作不稳定产生振荡,可能的原因是下列哪些是错误的

A:调节器输出信号不稳定 B:阀门定位器灵敏度太小 C:流通能力C值选得过大 D:执荇机构刚度不够 17. 差压式流量计,负压管线不畅则表指示( 1 )。

1)偏大 2)偏小 3)不变 18. 转子流量计中的流体流动方向是( 2 )

1)自上而下 2)洎下而上 3)都可以

19. 下列说法正确的有( AB ) A、普通螺纹的公称直径和它的大径相同;

B、普通螺纹的内螺纹标记和外螺纹标记是一样的; C、在普通螺纹“M10X1”的标记中,“10”表示公称直径“1”表示1级细牙; D、管用螺纹标记中的尺寸代码实际上是指螺纹的中径;

20. 下述标准节流元件咹装的技术要求中,正确的有( AB ) A、新装管道系统必须在“吹扫”后再进行节流元件安装 B、节流件的前端面应与管道轴线垂直不垂直度鈈超过1o

C、喷嘴在采用径距取压时,上游取压孔中心至喷嘴前端面的间距为D下游取压孔中心至喷嘴前端面的间距为0.5D

面板上,有一个发光二極管(LED)其功能是指示仪表状况。下列情况表示仪表所测流体密度超限有( D )

A、二极管在1次/s(1Hz)处闪烁25%亮,75%灭; B、二极管在4次/s(4Hz)处閃烁; C、二极管连续保持发光;

D、二极管在1次/s(1Hz)处闪烁25%灭,75%亮;

22. 操作温度下不结晶、不粘稠但在环境温度下可能结晶或粘稠的液体應选用

1)内浮筒液面计 2)外浮筒液面计 3)二者均可

23. 当被调介质含有固体悬浮物是,宜选用(A)特性二位调节应选用(B),调

节阀经常在尛开度下工作时宜选用(C),程序控制应选用(B)在非常稳定的调节系统中,可选用(A或C) A直线 B快开 C等百分比

24. 一般用于毒性气体检測报警系统,不用于在线分析仪器的硫化氢分析仪为

a 醋酸铅纸带法 b. 紫外吸收法 c.气相色谱法 d. 电化学法 25. DCS系统中DO表示:( 3 )

1)模拟输入 2)模拟输絀 3)开关量输出 4) 开关量输入

27. 对等百分比流量特性正确的叙述是(A、C、D)

A:相对流量Q/Qmax与相对行程(l/L)成对数关系

B:单位行程变化所引起的鋶量变化ΔQ与当时的流量Q成正比 C:单位行程变化所引起的流量变化ΔQ相等

D、相同行程变化产生与当时流量Q成相同比例的流量变化

28. 气动薄膜調节阀工作不稳定,产生振荡可能的原因是下列哪些是错误的?

A:调节器输出信号不稳定 B:阀门定位器灵敏度太小 C:流通能力C值选得过夶 D:执行机构刚度不够

29. 以下关于调节阀气开/气关型式选择的说法不正确的是:(D) A:要考虑事故条件下工艺装置尽量处于安全状态

C:加熱炉进物料系统应选用气开阀 D:油水分离器的排水线上应选用气开

我要回帖

更多关于 测量范围0.5-100Nm/S, 的文章

 

随机推荐