直流屏充电模块故障显示屏显示欠压怎怎么回事

艾默生充电模块故障_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
艾默生充电模块故障
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢充电模块常见故障分析和处理方法
充电模块保护
l&充电模块交流输入过压、欠压、过温将导致充电模块保护,请根据故障代码进行确认。
l&机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过热保护。
l&机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。
充电模块故障
l&充电模块的输出电压过高或者IGBT过流将导致模块故障,要求将模块断开交流后重新开启,可恢复模块正常。
l&不合理的电压调整可能导致模块充电模块输出过压,该情况下需要断电后将电压调整电位器逆时针调到最小(调到最小时可以听到电位器有轻微的咔哒声音),然后重新整定模块的输出电压。
充电模块不均流
l&没有连接均流线,可能导致不均流。
l&控制模块和合闸模块之间不可以均流。
l&断开均流线和通讯线,给模块加载,测量该模块的均流口上的信号,该信号大小应满足i/I*2V的要求,其中i为该充电模块的实际输出电流,I为该充电模块的额定输出电流。
充电模块通讯中断
l&充电模块的地址设置错误将导致充电模块通讯中断,两个不同的充电模块设置相同的地址也将造成监控模块通讯中断。
l&充电模块类型设置(有级限流和无级现流)将导致监控模块通讯中断。
l&充电模块地线连接不良或者没有连接可能导致充电模块通讯中断。
l&充电模块的重载的情况下导致通讯中断,接地线良好的情况下可以通过增加通讯适配器来解决。
l&监控模块中错误的串口号码设置将导致充电模块通讯中断。
l&充电模块的地址要求从0开始设置,地址要求连续设置。
充电模块半载输出
l&部分充电模块具有缺相半载输出保护的功能,请检查充电模块的交流输入电压。
充电模块电压输出无法达到设定的电压
l&充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值。
l&电池电流检测错误,将导致充电模块限流,无法达到设定的输出电压值。
监控模块常见故障分析和处理方法
监控模块参数无法设置
l&监控模块和下级设备没有通讯上,将导致参数无法设置。
l&错误的配置会造成监控模块参数无法设置。
l&参数超限无法设置参数。
监控模块故障蜂鸣器不响
l&蜂鸣器故障
l&监控模块中设置蜂鸣器消音,将导致蜂鸣器不响(但故障灯亮)。
监控模块不控制进入均充状态
l&模块通讯中断、交流停电、电池组支路断等重要故障将导致监控模块进入故障保护状态,不转均充。
l&电池电流检测错误将导致监控模块不能进入均充状态。
l&手动状态不会自动进入均充,需要人工设置进入均充。
监控模块显示电池容量错误
l&电池电流检测错误。
l&需要设置允许均充,保证电池容量校正。
监控模块将告警类型分为四个级别:严重告警、紧急告警,一般告警,不告警。
严重告警、紧急告警:该类型告警发生后,严重影响电源系统的工作性能,无论在任何时间发生,都要求用户立刻采取措施进行处理。系统点亮告警显示灯,同时产生声音告警。
一般告警:该类型告警发生后,电源系统还能暂时维持正常的直流输出,若是在值班时间发生则要求立刻采取措施进行处理,倘若不是在值班时间发生,则要求值班时间开始时处理。系统仅点亮告警指示灯。
不告警:此类告警条目被用户设置成不告警,则允许在产生此类条目描述状态下,系统正常运行,不产生任何声光指示。
对电源系统常见告警的处理方法见表7-1。
表7-1&&常见告警处理方法
停电时间不长时,直流供电由电池负担。如果停电原因不明或时间过长,就需要启动油机发电。建议油机发电机启动至少5分钟后,再切换给电源系统供电,以减小油机启动过渡过程可能对电源设备造成的影响
设定值是否过低,如果过低应更改。
一般的过电压不影响系统工作,当市电电压大于295V时,充电模块将停止工作。因此对于长期过压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,改善电网
设定值是否过高,如果过高应更改。
若市电电压低于176V时,充电模块将限功率输出,低于80V将停止工作。因此对于长期欠压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,对电网作改善
防雷器故障
检查防雷器情况,如防雷器损坏,请更换
直流过压告警
1.检查直流输出电压和监控模块“直流过压告警”设定值,若设定值不合理请更改。
2.找出引起过压告警的充电模块。在确保蓄电池能正常供电的情况下,断开所有充电模块的交流输入开关。然后,逐一接通模块的交流输入开关。当接通某一模块的交流输入开关时,系统再次出现过压告警,则该模块过压,请更换
直流欠压告警
1.检查直流输出电压和监控模块“直流欠压告警”设定值,若设定值不合理请更改。
2.检查市电是否停电,如停电,断开部分负载以延长整个电源系统的工作时间
3.检查是否有充电模块退出工作即无输出电流,如有请更换该模块
4.检查负载总电流。如果浮充时负载总电流超过充电模块总输出电流,则需切除部分负载,或增加充电模块,使充电模块的总电流超过负载总电流120%,且至少有1个充电模块冗余备份
负载支路断、电池支路断
检查该支路空开或熔断器是否断开(检查空开手柄位置,或测量溶丝两端电压,电压接近0V则熔丝正常)。如果断开,查找原因并排除故障。否则说明告警回路故障,请联系艾默生
1.检查市电是否停电,电池电压下降到“电池保护电压”设定值以下或放电时间达到“电池保护时间”设定值。
2.是否手动控制电池保护
此时,充电模块面板上的红色发光二极管点亮。切断该充电模块交流输入,一段时间后再重新启动该模块。倘若仍然告警,请更换该模块
检查市电电压是否大于充电模块交流过压点(295V)或小于充电模块交流欠压点(80V)。因此对于长期过压或欠压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,改善电网
模块风扇故障
检查充电模块的风扇是否运行。如果风扇不运行,检查风扇是否被堵住,如被堵住,请清理。如未被堵住或清理后仍无法消除风扇故障,则更换风扇
模块通信中断
检查该充电模块和监控模块之间通信连接是否正常。如果正常,则重新启动该模块,如果告警仍然存在,则更换该模块
电池温度高告警
检查是否电池内部故障造成电池过热,如是,更换故障电池。
检查电池房温度是否过高,如是,降低电池房温度
&&&&&&&&&&
电池监测仪常见故障分析和处理方法
电池监测仪通讯中断
l&地址设置错误将导致电池监测仪不能正常和监控模块通讯,重复的地址设置可能导致同样的问题。
l&电池监测仪的地址设置范围为112-117,起始地址均为112,然后根据电池监测仪的个数进行自动分配,要求设置的地址连续。
l&错误的通讯线连接可能导致通讯中断。
l&不合理的接地或者不接地也将导致通讯中断。请务必连接地线,从而有效抑止干扰,提高通讯质量。
电池监测仪检测电压异常
l&先逐个测量电池监测仪端口上的输入电压,保证相邻两个端口之间的电压为之际连接电池的电压,任何形式的虚接(压住电缆包皮,外表连接可靠、实际没有连接)将导致电池电压检测异常。
l&目前电池监测仪设置均通过监控模块进行设置。禁止仅仅通过调测软件进行设置,因为这样可能导致电池监测仪的测量精度变化,无法正确测量电池的电压。
电池监测仪过压或者欠压值无法设置
l&电池监测仪的过压和欠压值设置均有范围要求,要求欠压点不大于过压点,因此设置参数时可能因为范围的限定错误导致这些参数无法正确设置。请调整参数的设置顺序,确保有效的设置范围。
电池监测仪不能正常工作(工作电源异常)
l&电池监测仪要求48V供电电源工作正常。电源板具有输出短路自动保护功能,检测电源板好坏时,需要切断所有的输出,测量并观察输出电压是否正常。
l&由于电池监测仪的采集板和电源板均采用96芯欧式插头和母板连接,在插接的过程中,容易因为定位不准导致插针插断或者弯曲,从而造成电池监测仪不能正常工作。典型的现象就是电池监测仪的电源板电源指示灯会由于采集板的接入而亮度变暗。
l&电池监测仪的供电禁止从电池组中部分截取电源。
&绝缘监测仪常见故障分析和处理方法
绝缘监测仪主机故障
l&母线存在交流对地信号,将导致绝缘监测仪主机故障。请用万用表交流档测量母线对地的电压,不应有交流信号存在。
l&绝缘监测仪主机损坏,将导致监控模块上显示绝缘监测仪主机故障。
绝缘监测仪不输出支路告警
l&母线存在交流对地信号,将导致绝缘监测仪无法测量支路。请用万用表交流档测量母线对地的电压,不应有交流信号存在。
l&绝缘监测仪的互感器连接有问题。正常连接为双线单独连接,不可以按照共用负极的方式连接,也不可交叉连接。
l&支路没有连接互感器或者没有检测到互感器。请根据绝缘监测仪特殊电阻阻值表,查找对应的阻值关系,找出真正的故障原因。
绝缘监测仪支路误告警
l&同一母线只能安装一台绝缘监测仪主机。两台相同型号的主机或者其他厂家的绝缘监测仪连接到同一母线上,将导致绝缘监测仪支路误告警。
l&传感器交叉连接将导致支路误告警。
l&传感器共负极连接将导致支路误告警。
&交流配电常见故障和处理方法
交流电压采样不准确
l&交流采样板故障,正常交流采样信号为380V对应1.5V输出。
l&交流电源波形严重畸变将导致交流电压采样不准确(特别应用于矿山、钢铁、石油等非电力行业的情况)。
l&模拟量采样盒或者监控模块故障将导致交流电压采样不准确。
交流自动切换盒异常
l&电缆连接错误将导致交流自动盒损坏。
l&错误的使用交流接触器的辅助触点将导致交流自动切换盒损坏。
l&不使用零线将使交流自动切换盒无法工作。
l&交流电压采样错误也将导致交流自动切换工作异常。
交流输入空开跳闸
l&交流输入部分短路可能导致交流输入空开跳闸。
l&交流输入空开辅助触点损坏可能导致监控模块显示交流输入空开跳闸的告警。
l&交流输入空开的辅助触点的工作电源异常,也将导致告警的发生。
&直流配电常见故障和处理方法
降压硅链不能正常调压
l&手动调整将压硅链的输出电压调整旋钮,观察是否能够正常调压。
l&检查硅链控制盒是否正常,更换试验。
馈电输出跳闸
l&馈电输出支路短路或者过载,可能导致馈出支路跳闸。
l&空开辅助触点损坏,将导致馈电输出跳闸的告警。
l&选择错误的辅助触点类型可能导致上述告警。
母线电压异常导致过压或者欠压告警
l&电压采样盒故障将导致母线电压检测异常,出现过压或者欠压的告警。
l&母线采样点不合适,可能在母联时造成母线电压异常的告警。
l&不合适的过压或者欠压告警点设置将导致母线电压异常的告警。
&其他设备常见故障和处理方法
防雷器故障处理
l&C级防雷器出现空开跳闸的现象,导致防雷器故障告警。
l&C级防雷器的压敏电阻绿色窗口变红,更换压敏电阻。
l&C级防雷器的气体放电管损坏。
l&D级防雷器的指示灯有任意一个熄灭,防雷器损坏,更换。
任何系统至少需要安装D级防雷器。
后台通讯协议故障处理
l&使用对应的协议测试程序进行测试,观察数据源码和测量值,检查是否正确。
绝缘监测继电器
l&使用不合适的绝缘检测继电器的辅助触点,导致绝缘检测故障。
l&不合理的告警门限设置,导致绝缘监测继电器动作。
长沙明启电力科技有限公司是专业的直流屏生产厂家,能为大家提供直流屏模块维修、销售、更换、铅酸蓄电池更换、模块回收、铅酸蓄电池回收、UPS、EPS等电力设备销售,免费技术支持!
常见直流屏:GZDW-20AH/220V、GZDW-24AH/220V、GZDW-30AH/220V、GZDW-40AH/220V、GZDW-50AH/220V、GZDW-60AH/220V、GZDW-65AH/220V、GZDW-80AH/220V、GZDW-100AH/220V、GZDW-120AH/220V;GZDW-20AH/110V、GZDW-24AH/110V、GZDW-30AH/110V、GZDW-40AH/110V、GZDW-50AH/110V、GZDW-60AH/110V、GZDW-65AH/110V、GZDW-80AH/110V、GZDW-100AH/110V、GZDW-120AH/110V;
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。直流屏充电模块及电力电源监控模块常见故障分析和处理方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
直流屏充电模块及电力电源监控模块常见故障分析和处理方法
上传于|0|0|文档简介
&&直流屏充电模块常见故障分析和处理方法
电力电源监控模块常见故障分析和处理方法
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 直流屏监控模块 的文章

 

随机推荐