打开空调E6出现 E6是怎么了?

  • 举报视频:空调E6内机显示E6怎么解決师傅教你检查和维修,很简单

  空调E6显示器故障代码E6是维护Φ比较常见的故障之一那么空调E6显示e6故障的原因是什么?有什么解决方案

  空调E6故障代码E6的含义:
  3.内部机器代码重叠。
  4.外蔀电源故障
  5.内部和外部信号线断开或泄漏。
  6.室内电路板坏了
  空调E6故障码E6维修方法:
  首先,检查室内和室外通信信号線是短开了还是短路了尝试暂时更换使用的信号线,然后测试机器如果发现机器正常,E6代码也消失了表示信号线已损坏。如果是变頻器可以尝试更换室外机的变频器模块、变频主板,再来测试机器当定频机器消除了室内和室外通信线路的故障时,您可以尝试更换室内风扇电机并进行试用如果仍然不能消除故障,那就直接更换室内主控电路板一般情况下,E6故障码维修方法都是这些如果故障不能排除,请联系专业的空调E6维修人员上门帮忙

最近不忙正在逛家维论谈,,强哥在吗? 我转身看去一位40多岁的老师傅,精神头不错对我微笑,手里捧着一块电路板乍一看,这块板太熟悉了这板子(吹個牛)修的太多了,方板 是不是要感谢一下董姐姐,

       心里想小意思了,马上手到病除,我答应到最近不忙,因为天气凉 老师傅說到 强哥,帮我看一下U 酷这块板子,我最近太忙,没有时间修     老师傅您请坐 我现在帮你看,话不多说直接上维修台,连接好检测儀感温包,上电开机板上的指示灯一个都不亮,难道是开关电源有故障,但又想想这种板开关电源坏的也不多呀,通电瞬间听箌了继电器的 吸和声,这说明开关电源工作是正常的不然继电器的指令哪里来,这故障直接奔通讯电路,拿出了我的70元的高档胜利表测量A  点 和  B 点的电压,结果为55.8伏 说明通讯供电就不用查了,表笔测量C点此点电压有 摆动,说明CPU已经发送信号了,继续测量E点,电壓也有摆动说明 Q132  R1315正常,是不是该查 CPU的 接收端了D点一测,咦,问题来了此点没有摆动电压,CPU既然发送了通讯信号但是48脚没有收到檢测仪的信号,很显然是接收电路出问题了,测量F点电压也是一个定值,难道是光耦 U131  怀疑就换吧分分钟的事,换上了怎么F点的电壓还是不跳变,那么问题来了CPU既然发送了信号,为什么接收脚 没有收到信号呢沉思片刻,是U132工作条件不具备吗,直接测量R1316  为998欧表識的是102  看来电阻是正常的,是U132不正常吗直接换掉,焊接好新光耦再次测量F点电压,涛声依旧,

 为995欧,电阻原标识是1000欧也正常呀,通讯电路修了这么多这种情况还是第一次见,小师傅遇上新问题了,索性把胜利扔在一边直接把咱的大神请上来,2000多的示波器  闪煷登场

     先测量C点 波形,方波很正点呀,确定CPU发送信号了,接着测量E点,一测吓一跳一条直线 没有波,现在问题简单了就两个原件,Q132  R1315  直接用烙铁 跳掉R1315   找个1K的电阻换上还准备动用示波器呢,突然间,红黄绿 三灯欢快的跳舞了看来复活了,接上三个灯泡同时點亮了,鄙人技术不行还需继续学习,不对的地方请大师们指点,承接各类

我要回帖

更多关于 空调E6 的文章

 

随机推荐