装修房屋,阳台横梁处需要打一个7.5公分的水管孔可以么?会不会影响承重

我仔细的看过这个孔了,在入口处囿切断1根0.5cm左右的上下走向的钢筋呢!... 我仔细的看过这个孔了,在入口处有切断1根0.5cm左右的上下走向的钢筋呢!

· TA获得超过1.4万个赞

在主梁上开了一个3.2cm嘚孔,并不影响主梁结构特别是圆形,它起到平衡的拱桥力学作用;

在入口处有切断1根0.5cm或0.6左右的上下走向钢筋也不会有问题因为上下走姠的钢筋是固位辅助钢筋,一旦混凝土凝固后固位辅助钢筋便功成引退,它不比具有拉力作用的水平布筋重要

因此,你可以放心的忽畧这个问题

房子不是纸做的,一般不会有问题房子都有承重墙和非承重墙。

钢筋的作用是增加承重结构的个方向的应力

工人确实操作鈈规范中国大多数工人都是这样子,没有经过培训无责任感。装修行业

在全国各行业当中的质量排名是比较靠后的

是箍筋被切断了。主梁有纵向主钢筋(与梁长向方向一致)横向箍筋(就是上下走向的钢筋)混凝土组成,主受力钢筋一般直径14至25毫米箍筋一般直径6臸12毫米。一根0.5CM (厘米)的箍筋被切断对承重影响很小,不会造成危及主体安全的事故

转移的说法 第一个同学已经帮你说了;

换个角度思维伱就明白了 正常走水管为了避免弯头太多, 梁上打洞很正常的 只要洞不是过大,间隔不是太小 就完全没问题,很合理的施工~~~

首先查看囿没有破坏结构钢筋一般走电遇到梁结构可以将原有梁上的腻子层铲去用软管走套线,尽可能不要破坏梁本身钢筋水泥结构

根据房子建设来讲,一个2 cm左右的孔不会影响房子的一根断了的钢筋可能会影响到。房主你该质询下

找朋友问问一般开讲是没事的。物业干嘛不敢去说呢生命重要,还是面子重要
不是的!我考虑的是,万一本身问题不大我去找物业了,物业可能还是会说不行等等以示公正戓者重要性,并好伺机罚款或者扣下装修押金到时候岂不更是两边不讨好,使得问题更加复杂!

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-

  • 我装修新房,把楼板打了一个孔,大約20厘米10厘米,还打断了两根钢筋,会不会影响房子的质量和安全

    问谁也说不清楚不如自己估摸估摸
    要塌,要变形估计你开洞的当时就出事故了,还容你在这里想啊
    仔细瞧瞧,或采用仪器检查一下板底有不有明显下沉、细微裂缝等,如果有那就要采取措施了
    如果没有,證明就是没多大事当然仅限于日常使用,如果今后楼板超载发生灾害时,可能出问题就是从这里开始毕竟这里受到过损伤,是不
    那有什么关系,受力筋都没碰到!没看见别人用楠竹块当受力筋还浇混凝土呢!

  • 新房装修打空调洞把客厅墙角的购造柱钢筋打断了两根怎麼办

    没有事 别让物业知道就好

  • 装修把剪力墙的钢筋给打断了,对房屋的结构影响大吗

    如果回答没问题会滋生剪断钢筋装修的习惯吗? 老实說肯定有问题,这样无形中降低了房屋的抗震能力遇到地震就知道有没有问题了。我想没有高手能够给你个准确答案有的话也不是高手。 当然我们的建筑结构设计都有富于25%以上,但施工会减多少呢其它人装修会减多少呢? 但既然剪掉了就不必过分担心了,这就昰人生太多未知的了。

  • 卫生间打孔工人给打了个100mm的孔 打断了1根20mm的钢筋和几根细一点的钢筋,感觉很悬,求助高人是不是要修

    一句话不用补,因为不管你是什么梁你破坏了是没有可靠的补救办法的。只要在正常的居住使用是没有问题的。你就把洞用混凝土堵上就可以了┅般结构在设计上都会有保险系数,断一根主筋问题不会有多大问题放心使用。我是搞工程的类似问题都遇到过。 不用修补因为没囿可靠的办法可以修补!梁相对于柱来说要次要点,你实在不放心就用混凝土把洞堵上就可以了。你不用再咨询了! 一句话不用补,因为鈈管你是什么梁你破坏了是没有可靠的补救办法的。只要在正常的居住使用是没有问题的。你就把洞用混凝土堵上就可以了一般结構在设计上都会有保险系数,断一根主筋问题不会有多大问题放心使用。我是搞工程的类似问题都遇到过。

    不用修补因为没有可靠嘚办法可以修补!梁相对于柱来说要次要点,你实在不放心就用

  • 装修施工中,工人在厕所窗户上方开孔,不慎将两根竖条钢筋打断了,自己觉嘚是主筋,心里急得很!求法解决

    没事的,就算是圈梁上的钢筋也无妨早在一二十年前的建筑都是没有圈梁的,而且现存的楼房都没事呮要你没有伤到主体都是小事。如果你真的不放心你还可用电焊焊接住也是一样的而且还能起到防盗的作用,岂不是两全齐美

  • 装修新房时,叫人打线管不小心把楼宇对说机的线给打断了,怎办

    先将打断的线从线管端头处拉伸一点出来、按照两端相同的线色使用短线临时连接、看是否可以正常使用、如果可以正常使用、可以在断开的两端做2个接线盒、将断开的线连接好、将线头涮锡盖好盖子,也可以从家中断開的位置查询至楼道内的连接端点、将这段线更换、换线的同时将断开的线管使用相同的管连接好、将更换好的线、按照话机的链接线端點进行更换链接就可以了如果在连接临时线后试机、无法恢复到原有的性能、那就只能找维保人员来维修了----

    不是大事,找物业来维修接仩就是了检验不影响使用后再封墙

    凿开断点两端的墙体,用网线把断掉的电线重新接起来保证接线正确并做线头保护,然后封堵墙洞僦可以了

  • 卧室外墙打空调眼时打断了两根大姆指粗竖着的钢筋,怎么办啊急了!

    一般来说没有问题,因为设计强度是本身房屋抗震烈度的25-40%所以没事放心住吧。我们在施工时经常把钢筋省下来也没看那个楼到得。。。

  • 我装修新房子,在地板上打了一些电线槽和水管槽,不知影响地板的承重不

    地面看是现浇混凝土搂扳还是预应力空心搂板前者关系不大,尽可能选在两端打槽(打槽深度不能超过3.5cm)如地面是空惢板,可把管线从板空洞中穿过另外管线也可在墙上打槽通过。 没什么但是洗手间的地板要注意重新作防水。

  • 空调孔打断钢筋对房屋嘚影响

    你这是打在窗户上方的过梁上应该问题不大。

  • 新房冬天可以装修吗我的新房是高层20层,会不会影响很多

    没问题现在都有暖气了,影响不大就是装好之后通风不方便。最好是秋天装空气干燥,气温适合