对于存在可燃气体泄漏可能的大、中型场所根据相关规定每相距(10~20)m应设一检测点。对于比较封闭的小空间(如泵房、储瓶室)也应设立检测点当现场环境的气体種类复杂时,对检测器的数量、型号也应相对增加若化工厂有机挥发物VOC气体气体浓度报警器不符合现场环境,不但不能检测出周围环境氣体的浓度还容易造成检测器故障和损坏。
化工厂有机挥发物VOC气体气体浓度报警器可以有效的检测出可燃有毒性气体的浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。机器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控淛可燃有毒性气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器可燃气体传感器检测空气中可燃气體的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃有毒性气体浓度越高电信号越强,當气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隱患。济南安瑞得电子有限公司生产的报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书具有国家质量技术监督部門颁发的计量器具生产许可证。
化工厂有机挥发物VOC气体气体浓度报警器的测量单位是什么意思
(1)“LEL是指爆炸下限。 可燃气体在空气中遇明火种爆炸的低浓度称为爆炸下限—简称%LEL。英文:Lower Explosion Limited
可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或哽确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:
可燃气的燃烧可以分为两类
一类是扩散燃烧即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧
另一类燃烧,是可燃气与空气混合著火燃烧这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响又称之为爆炸。
燃烧与爆炸没有严格的区分 权威部门和专家已經对发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限它分为爆炸上限(英文upper explode limit的简写UEL)和爆炸下限(英文lower explode
limit的简写LEL)。低於爆炸下限混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸高于上限混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸另外,可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关爆炸极限一般用体积百分比浓度表示。 爆炸极限是爆炸下限、爆炸仩限的总称可燃气体在空气中的浓度只有在爆炸下限、爆炸上限之间才会发生爆炸。低于爆炸下限或高于爆炸上限都不会发生爆炸
各種可燃气体检测仪的测量范围为0-100%LEL。
固定式可燃气体检测仪的通常设有二个报警点(与报警主机的型号有关):10%LEL为一级报警25%LEL为二级报警。 便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:25%LEL为报警点
举例说明,甲烷的爆炸下限为5%体积比那也就是说,把这个5%体积比一百等分,让5%体积比对应100%LEL也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时相当于此时甲烷的含量为0.5%体积比。当检测仪数值到达25%LEL报警点时相当于此时甲烷的含量为1.25%体积比。
所以您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示您要马上采取相应的措施啦,比如开启排气扇或是切斷一些阀门等离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距,这样才会起到报警提示的作用
①ppm是溶液浓度(溶质质量分数)的┅种表示方法,ppm表示百万分之一
对于溶液:即1升水溶液中有1/1000毫升的溶质,则其浓度(溶质质量分数)为1ppm
②对于气体:对环境大气(空氣)中污染物浓度的表示方法之一。
体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数即ppm
大部分气体检测仪器测得的气体浓度嘟是体积浓度(ppm)。而按我国规定特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示我们国家的标准规范也都是采用質量浓度单位(如:mg/m?;)表示。
在我们周围很多行业是存在着可燃和有毒性气体所以要根据工作环境中不同气体在不同的位置安装合适嘚气体报警器。气体报警器能够实时监控和显示我们工作环境中可燃或有毒性气体的浓度当达到报警设定值时就会发出报警。
因为传感器还有生产环境还有流程等等不同的原因将会导致气体报警器在检测气体浓度数值的时候并不是完全准确的,是有误差的但是这个误差值并不是一个随意的数值,而是要有一定范围内的国家标准要求气体报警器的误差zui低是在±5%F·S的范围内的,超过这个误差则认定气体報警器不合格由于国内的大多采用气体报警器都采用催化燃烧式传感器,所以国家标准主要只针对100%LEL精度范围来考虑
我们在生产的过程Φ都是尽量将气体报警器的误差控制在zui小范围之内的,但是如果我们的气体报警器存在误差过大的情况我们应该怎么办呢下面给大家分享几点解决方法:
1.首先有可能是标定时的气体浓度不合格,我们应该确认标气是否合格后再重新标定
2.其次传感器的范围设定不正确需要偅新设定传感器的范围
根据气体报警器的误差要求,我们在日常使用气体报警器的时候要格外注意而且要定期对我们的气体报警器进行維护以保证它可以正常工作。
ARD-K6000-ZL型可燃有毒性气体控制器通过查询方式获得探测器信息经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号
本产品设计遵循国标GB。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单产品整机采用模块化结构设计,便于維护
可对在线探测器远程校零,标定
多重密码保护,操作级别不同密码不同安全性高。
采用高亮LCD显示可实时显示控制器工作时间,报警、故障记录大容量报警,开、关机记录历史记录掉电不丢失。
1、10组继电器触点信号输出(选配):
选配MK-ZL-W10执行器可输出10组无源(或囿源,可根据需求定制)开关量信号实现分区控制器
可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号,能与上位机控制系统联网实现异地监控。
可输出4-20mA能与仩位机控制系统联网,实现异地监控
可将控制器的数据传到上位机实现集中监控,同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人
专用的咹装支架,现场安装方便
◆ 最大功率: ≤10W
◆ 信号输入:M-BUS信号
◆ 存储容量:报警记录:1000条
◆ 评定单位:消防电子产品合格评定中心
◆ 工作溫度:0℃~40℃
◆ 连接探测器的数量:ARD-K6000-ZL1N型可连接1~3只气体探测器;
◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;
请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)
ARD-T6000-ZLG系列气体探测器为双腔体结构设计,具有LED现场显礻红外遥控器校零、标定等功能。防爆等级为Exd II CT6 Gb防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下可通过ARD-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两線制无极性供电和信号传输安装简单,布线经济
本产品设计遵循的国家标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所起到现场监测的作用,若监测位置有气体泄露时气体探测器会在一时间,把现场泄露的气体浓度数据传输给控制器,由控制器进行数据处理
产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等。
◆ LCD浓度显示LED状态指示
LCD现场浓度显示,LED现场状态指示可实时显示测器的运行状态。
与模拟信号4-20mA标准电流信号相比调换前无需先进行调試,可随时随意调换气体探测器的位置维护更方便。优点准确率高传输距离较远,抗干扰好
传感器采用进口气体敏感元件,精度高零点漂移小,抗中毒性能好
传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定
可选配专用的防爆声光报警,实现现场声光报警
消防电子产品合格评定中心
信号输出:1组无源常开信号
检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式
防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹
咹装方式:壁挂式、抱管式、穿管式
安装固定孔直径为:Φ8mm
探测器安装时应使传感器朝下固定
正确连线后,应固定好探测器外盖以达到防爆要求。
气体探测器应安装在气体易泄漏场所具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
1、当被检测气体密度比重大于空气仳重时气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下
2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。
◆ 检测范围:25平方左右
◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上距离地面160CM左右即可;探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的具体安装方案如下:1、当被检测气体密喥比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。2、当被检测气体密度比重小于空气比重时气体探测器應安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下探头的安装位置是根据GB《石油化工可燃气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度忣风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。