请专家帮我看看这是多大的互感器特性综合测试仪,多少比多少的互感器特性综合测试仪。

查看: 132|回复: 10
10KV高压电流表显示120安培,互感器倍率300比5,请问功率是多少
你的题目可能问的有问题,这个低压是指哪部分?是指电流互感器的二次还是指变成400V后的低压?是指互感器的二次部分的话,那就按互感器的变比400/5时计算得300/(400/5)=3.75(A) 功率就不好算了,因为电流互感器是没有电压值的,如果按电压互感器
接300比5安培的电流互感器,这时要将电表显示的数字乘以60倍
你既然用互感器了干嘛还用这么大的电表?用5-10A的不就行了吗。互感器最大输出跟电表最大容量差60倍,数要能准才怪!
电压互感器的变比为 二次侧为100V, 倍率为6300倍, 电流比为40/5 倍率为8倍 合计倍数为:00倍 也就是说电度表读数×50400=实际用电量。
若为低压计量,变比倍率乘以电表行度就是。 变比倍率: 300/5=60(倍) 若为高压计量,尚欠缺电压互感器的变比才能计算。
微信linb869
用户的月总用电量=(上月始码 - 本月止码)×倍率; 这是电量, 电量×用电单价=电费; 如果你 本次抄码-上次抄码=25,月总电量就是15000kWh,没有错。 如果你想知道倍率是怎么算出来的,我也可以告诉你,倍率=PT变比×CT变比。 CT变比=30/5=6,10k
电压互感器的变比为10kv/100 ,二次侧为100V,这是标准 ,所以倍率为100倍,因为电流比为40/5,所以 倍率为8倍 。合计倍数为100×8=800倍,也就是说电度表读数1×800=实际用电量800度。
1500-5A电流表,(正常配置接的一定是1500/5的互感器),表上显示300A,实际电流(互感器一次电流)就是300A
你这里就是高供高计;如50KVA变压器,二次就是50*1.5那么二次电流约是75A。而高压(10KV)电流约50*0.06就是30A,这里电流互感器变比为30/5严格讲还小,低计一般不用电压互感器。高计中出现了电压互感器变比为,这就可以分清了。互感器是75/5的匝数是2圈,请问电表倍数是多少??
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 09:18:13 楼主
我们公司有个三相电表互感器电流比是75/5的匝数是2圈,请问电表倍数是多少??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:40:30 1楼
15.....................bei
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:49:03 2楼
15倍..不会错的!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:08:13 3楼
是不是电缆在CT上绕了2圈,而不是直接穿过CT中心而去?如果在CT上绕了两圈,就是7.5倍。直接穿过中心而去就是15倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:20:47 4楼
15倍,不会错的;使用互感器的匝数应根据铭牌表示
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:27:57 5楼
引用xuaben的回复内容:15倍,不会错的;使用互感器的匝数应根据铭牌表示
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:32:03 6楼
15倍,不会错的;使用互感器的匝数应根据铭牌表示
没见过使用7.5倍的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:44:18 7楼
不管是计量的还是测量的电流互感器,倍率都是5倍的整数,如常见的& 50/5&& 75/5&&& 80/5&& 100/5&&&& 150/5&&&&& 200/5.........
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:51:04 8楼
引用gydzx的回复内容:15倍,不会错的;使用互感器的匝数应根据铭牌表示
没见过使用7.5倍的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:06:00 9楼
你有没有用钳表测量过小电流?就是在钳口上绕多圈。然后把计数除以圈数。用这样的方法来测量小电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:47:23 10楼
15倍 名牌标明2圈
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:11:32 11楼
我又去看了一下型号:LMK1--0.5
150&&&&& 75&&& 50& 30&&& 15
& 1&&&&&&&&& 2&&&&&&& 3&&& 5&&&&&10&为什么电力公司抄表是15倍数,,30天用电30度(电表数)*15倍=450度&& 一个月。而我抄分表我们10间宿舍10个电表总电表数是410度呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:20:33 12楼
互感器上都有标注,75/5饶几匝都写着呢.安规定饶,A/5=N,就是N倍.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:22:34 13楼
我又去看了一下型号:LMK1--0.5
150 75 50 30 15
&& 1&&& 2&& 3&&& 5&& 10
为什么电力公司抄表是15倍数,,30天用电30度(电表数)*15倍=450度 一个月。而我抄分表我们10间宿舍10个电表总电表数是410度呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:27:54 14楼
上面不对我搞错了是这样的电力公司是按15倍数的,南而我抄分表是880度电了,将多出一半的电哦?不知是为什么?
我又去看了一下型号:LMK1--0.5
150 75 50 30 15
& 1&&&&& 2&& 3&& 5&&& 10
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:50:36 15楼
铭牌告诉我们这台互感器应该这样接线和计算倍率:
用电电流超过75A,小于150A穿心1匝,倍率30
用电电流超过50A,小于75A穿心2匝,倍率15
用电电流超过30A,小于50A穿心3匝,倍率10
用电电流超过15A,小于30A穿心5匝,倍率6
用电电流小于15A穿心10匝,倍率3
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:52:57 16楼
一次线圈和二次线圈安匝数相等
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:58:05 17楼
小于150A穿心1匝,倍率30& 小于75A穿心2匝,倍率15
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:16:37 18楼
150安匝,穿2圈应该是15倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:07:44 19楼
两次穿线,倍率75/5=15倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:08:17 20楼
铭牌上很清楚嘛,穿一匝150/5,穿2匝75/5,就是15倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:55:34 21楼
引用风清扬西 的回复内容:
加TA为好友 发表于: 16:50:51 22楼
--------------------------------------------------------------------------------
这位师父说得对啊。
那还标75/5干什么?直接标150/5不就完了?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:42:53 23楼
我晕楼上的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:12:56 24楼
测量精度问题,...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:07 25楼
15倍是不会错的,至于你说的用电误差问题,存在多方面的原因,线损,表损,电能表的精度,互感器的精度等问题,都可能造成分表之和与总表不符!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:29:01 26楼
google了一下:
LMZ1-0.5 50/5一次穿心
LMZ1-0.5 50/5 0.5级
LMK1-0.5 50/5 0.2级
LMZ1-0.5 75/5 0.2级 一次穿心
还&一剑穿心&呢!解释一下级和穿心
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:07:37 27楼
我想是你只穿了一匝.而互感器铭牌上是75/5,所一人家抄总表的时候就直接乘15了.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:08:09 28楼
所以就少了一半的电.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:56:24 29楼
对:chenli 关于
我想是你只穿了一匝.而互感器铭牌上是75/5,所一人家抄总表的时候就直接乘15了.
内容的回复:
电力公司的表由你装的吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:28:40 30楼
15倍是不会错的!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:30:12 31楼
请问一下,一匝是多少圈呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:00:13 32楼
穿2匝,那不是还要改乘以2吗?照楼主的例子,应该是30倍啊?不知道我了解的对否?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:43:22 33楼
老弟,是7.5倍,绝对不会错的,关键是看互感器是绕了几圈,绕两圈,倍数降一倍,你的表是75/5,是说绕一圈的,现在绕两圈,倍率是:75/5/2=7.5倍,你表上走的数乘以7.5就是你这个月用了多少电,你被蒙了,你要提醒抄表的人,你的互感器是绕了两圈的,他肯定会找你钱的。
算错的话拿刀来砍我头。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:06:30 34楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:24:07 35楼
如果在CT上绕了两圈,就是7.5倍。直接穿过中心而去就是15倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:38:09 36楼
我想应该是7.5倍,不能使15倍,直接穿过CT即使15倍,绕2圈要减半,绕N圈就是1/N倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:13:50 37楼
互感器上边明明有对应关系,75比5对应的匝数就是两匝,倍率就是15,毫无疑问呀
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:22:47 38楼
总表和分表读数差别大的问题,是否总表接线有问题,接电表的三相电压相序要对应,这点很关键,否则计量不准
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:22 39楼
穿一匝不行吗干嘛要穿二匝多次一举
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:09:19 40楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:13:45 41楼
一般不超过100A的三相电度表都用直通的,用互感的话因为互感器的精度差别,误差会很大,铭牌标明75/5& 2匝的互感器如果一次是一匝就是30倍,一次是2匝就是15倍,绝对没错,但是读数是否正确,跟互感器的精度和接线方法是否正确都有关系。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:51:02 42楼
检查一下进表的电压相序是否正确?这个很关键!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:19:27 43楼
各位 穿两圈就是7.5了,直接穿过去就是15
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:45:06 44楼
各位朋友到底是15还是7.5倍& 啊 啊 啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:10:13 45楼
我又去看了一下型号:LMK1--0.5
150 75 50 30 15
1 2 3 5 10
为什么电力公司抄表是15倍数,,30天用电30度(电表数)*15倍=450度 一个月。而我抄分表我们10间宿舍10个电表总电表数是410度呢
如果穿2圈是15倍吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:21:50 46楼
引用不惑之年 的回复内容:如果在CT上绕了两圈,就是7.5倍。直接穿过中心而去就是15倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:24:05 47楼
我看你是一个容量可能是50kva变压器上做计量用的,倍比应该是15.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:28:19 48楼
型号:LMZJ1-0.5(0.5KV)
电流比:200/5A5VA/3.75VA0.5级 50HZ
一次电流:(A):200&&& 100&&&& 50&&&& 40&&&& 20
一次卷绕匝数:&&&&&&&& 1&&&&& & &2&& &&&&& 4&&& & &5&&&& 10
电线在互感器上绕了两圈,这个倍数怎么算,应该是多少?请高手指教。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:45:43 49楼
电流比:200/5A5VA/3.75VA0.5级 50HZ
一次电流:(A):200 100 50 40 20
一次卷绕匝数:&&&&&&&& 1&&&&&& 2&& 4&& 5& 10
电流应该是:&&&&&&&&&&& 40&&&& 20 10& 8&& 4
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:47:01 50楼
应该是7.5倍的关系。