盾安中央空调显示E16故障
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 星光里 于
15:03 编辑
这几天遇到这样的一个故障,盾安中央空调跳故障代码E16,故障显示水流量不足,检查后,探头都换了新的,水流量开关也短接了,过滤器也洗了,阀门压力表也换了,电压正常,滤网洗了,开机一会儿就跳了,这是怎么回事,请各位老师指导一下。。。。谢谢
阅读权限101
在线时间 小时
检查了水泵及转速没有
阅读权限35
在线时间 小时
本帖最后由 mxr68 于
13:22 编辑
在确定水泵及流量没问题的情况下,短接进入控制板的接点,看是电脑版故障还是外围线路机械故障。
看水系统中的阀门是否全部打开。压差旁通阀完好否。
阅读权限102
在线时间 小时
水泵工作正常与否,整个管路水流是否通畅?
阅读权限25
在线时间 小时
水泵工作正常 转速正常 压力造成
阅读权限60
在线时间 小时
系统内是否有空气?
阅读权限45
在线时间 小时
流量開關有幾個,冰水、冷卻水。都正常、那就是電路板不正常了
阅读权限25
在线时间 小时
流量开关短接不久就跳故障 现在换了个流量开关后又正常了
在线时间 小时
主要是加水不够,系统里含有空气
阅读权限25
在线时间 小时
检查了水泵及转速没有
正常的检查过
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 2289|回复: 3
扬子中央空调冷热水机组故障代码
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 於久杰 于
22:39 编辑
扬子中央空调ls(r)f-60c冷热水机组,之前换过水泵水封,冷冻水压力0.2,,,1号机组显示e68,2号机组显示e16,3号机组显示e53,,故障代码是代表什么故障,,,,冷冻水正常工作压力多少,还有怎么把水里的空气排干净,排气阀一般在什么位置,谢谢
阅读权限35
在线时间 小时
e16:2号机组通讯故障,e68:1号机组低压保护,e53:3号机组低压保护
阅读权限25
在线时间 小时
排气阀在系统的最高点 实在找不到去风盘排气
阅读权限10
在线时间 小时
一般在进水管有个小的排空气的 每个风机盘管都有排气的