第1条&&点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:
&&一、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
&&二、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;
&&三、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
&&四、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
&&五、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45&。
第2条&&线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。
第3条&&探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
第4条&&探测器的&+&线应为红色,&-&线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
第5条&&探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。
第6条&&探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
第7条&&探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
第8条&&探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。