如何根据UPS变压器的额定容量量来计算使用时间?

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间?;以上问题是使用UPS的系统集成商、用户经常困扰的;I=(Pcosφ)/(ηEi);其中P是UPS的标称输出功率;cosφ是负载功率;Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压;将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可;首先要明确一个概念,就是蓄电池的放电电流与放电时;请大家先来熟悉一下下面的电池恒电流放电
如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间? 以上问题是使用UPS的系统集成商、用户经常困扰的一个问题,甚至是很多UPS经销商都对这个问题也没法说清,或是错误的报给客户,结果造成很多问题发生。蓄电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。
I=(Pcosφ)/(ηEi)
其中P是UPS的标称输出功率; cosφ是负载功率因数;
η是逆变器的效率; Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。
将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。
首先要明确一个概念,就是蓄电池的放电电流与放电时间不是线性的,有人认为20A放电5小时就要用100AH的,这样就错了。蓄电池的容量一般都是20HR(小时率)的,也就是说只有以5A放电20小时才是配100AH的,因为100AH的电池在5A可以放电20小时,在10A时只有9小时左右,20A时只有4小时左右。但在2A时确可以放60小时以上。这就是蓄电池放电时间与电流的非线性关系。正因为非线性关系就有了下面这个表。
请大家先来熟悉一下下面的电池恒电流放电参数表,以保护神电池为例,指在一定的电流下放电能达到多长时间 UPS用的12V电池一般终止电压为10.5V。
以下算法是按保护神电池在温度为25度时的计算结果,蓄电池的实际放电容量也与温度有关,如MF12-100的电池,在摄氏10度以0.1C电流放电,蓄电池能表现的容量约为85AH,3-5年后蓄电池随着内部老化放电时间会渐渐缩短,是正常现象。
如果知道负载功率,如何来配置蓄电池组的数量来达到预定的时间? 如负载的的功率为2000W,需要延时2小时。怎样配UPS及蓄电池呢?
首先算出蓄电池的放电电流,能量守恒,UPS的放电电量与蓄电池的放电电量是基本相等的。所以可以直接按2000W的功率来算出电池的放电电流。如果我们配的UPS是山特3KVA的,12V电池个数是8只,终止电压是10.5*8=84V,放电时的计算电流是2000W/84V=23.8A,如逆变器的效率按95%来算,则实际电流为23.8/0.95=25A。
再对照上面的表,看有哪个电池的规格能在终止电压为10.5V、放电电流25A时可以达到2小时,很明显,MF12-65(12V-65AH)的这款可以达到。所以电池的配置就选12V-65AH 8只。这样就可以满足要求了。
其它规格也都是这样计算的,又比如,12V-100AH的电池在27.2A时可以放电3小时,如果电流在55A时需要放电3小时,就需要选12V-100AH的电池2组并联使用才可以达到相应的时间。
如果知道蓄电池的容量,如何知道能放电多长时间? 比如现有一台6KVA的UPS,配了一组MF12-26(12V-26AH)的蓄电池,想知道能放电多长时间。6KVA的UPS功率因素是0.7,最大有功功率是4.2KW,首先要确定UPS后面接设备的实际功率是多大,可以估计一下,也可以用钳流表来测一下电流。
如果半载即2KW左右的话能延时多久呢?6KVA的直流电压是240V,放电终止电压是210V,逆变器效率是95%,这样电池的放电电流是:V/0.95=10A,再对比上面的恒流参数表,MF12-26的电池在9.96时可以放电2小时,因此,如果设备功率为2KW时,这样一组电池的放电时间约为2小时。
如果按满载,即设备的功率为4200W时,这样一组12V-26AH的电池能放电多久呢?和上面一样,电池的放电电流是V/0.95=21A。再对比上面的恒流参数表,MF12-26的电池在21.7A6时可以放电45分钟,因此,如果设备功率为4.2KW时,这样一组电池的放电时间约为45分钟。
如何测蓄电池的容量 现在市场上蓄电池品牌很多,质量好坏不一,以次充好的现象很多,甚至把100AH做成50AH来卖,想要知道蓄电池的真实容量,只有一个办法:放电!最简单的就是用个UPS加白炽灯泡来放电。比如一组电池3只,接上500W的灯泡来放电,放了3个小时,那这个电池的容量是多少呢?还是与上面一样来计算放电的电流。计算结果约17A,对比上面的恒流放电参数表,看哪款电池在17A左右可以放3个小时,对比发现实际容量是65AH的。
由此方法计算出的:常用UPS蓄电池配置表
以下算法是按保护神电池在温度为25度时的计算结果,蓄电池的实际放电容量也与温度有关,如MF12-100的电池,在摄氏10度以0.1C电流放电,蓄电池能表现的容量约为85AH,3-5年后蓄电池随着内部老化放电时间会渐渐缩短,是正常现象。 如果知道负载功率,如何来配置蓄电池组的数量来达到预定的时间? 如负载的的功率为2000W,需要延时2小时。怎样配UPS及蓄电池呢? 首先算出蓄电池的放电电流,能量守恒,UPS的放电电量与蓄电池的放电电量是基本相等的。 由此方法计算出的:常用UPS蓄电池配置表 以上为本人长期UPS技术工作累计经验,计算结果与实际放电基本相同,如有不正确的地方请指正,也欢迎您与我们探讨。 作者:裴华
三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、应用写作文书、行业资料、中学教育、高等教育、幼儿教育、小学教育、UPS功率和放电时间计算20等内容。 
 一般计算 UPS 电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电 曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS 容量(VA)×功率因数/...  放电时间计算公式_工程科技_专业资料。UPS 电源放电时间计算公式 放电时间计算公式= 电池电压(V)*电池容量(AH)*UPS 功率系数 93%*电池数量(节) UPS 功率(W)*...  UPS 放电时间计算 如果知道负载功率,电池的大小节数,怎样计算 UPS 电源放电时间?这个问题也有不少朋 友关注,下面我跟大家用实例来说明如何来计算。 例如现有 ...  电池放电效率 电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定: 放电电流...计算举例: 例: 负载总功率 3000VA, 负载功率因数 0.7, UPS 电池电压 96V,...  一般计算机 UPS 电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线 查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS 容量(VA)×功率因数...  恒功率法关于UPS(不间断电源)的后备时间以及所需蓄电池容量的计算 一般用到两种方法, 分别是恒功率法和最大放电电流法。 数据中心UPS (不间断电源)蓄电池的计算...  根据延 时能力,确定所需电池的容量大小,用安时 AH 值的来表示,以给定电流安培 数时放电的时间小 时数来计算。 一般 UPS 配置以一下公式计算: 功率(w)值÷...  电池放电效率 电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定: 放电电流...计算举例: 例: 负载总功率 3000VA, 负载功率因数 0.7, UPS 电池电压 96V,...UPS电池容量的计算方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
UPS电池容量的计算方法
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩13页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢求助.ups怎么计算时间|数码大家谈 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
想买个ups.设备是3台23寸显示器+一个笔记本.还有一个路由器.还有几个手机充电器.求告知&&已知ups电池容量,怎么计算使用时间?还有..ups常年开机不关机会有事么?还有...求推荐一款ups...我看不懂电路...天猫都是把自己的设备吹上天的... 还有要求就是防雷.防浪涌 稳压,自恢复保险丝.或者更换很容易的 是不是&& 电池电压*电池容量*转换效率/设备的功率*60&& 出来的就是分钟数了?还有这个帖子眉毛没人看.../read.php?tid=1271552拆机帖 求m币
赞助商链接
ups本身就是常年开机不用关的,防雷.防浪涌 稳压是ups的基本功能。把你所使用电器的总功率告诉卖家,他会告诉你哪款大概能用多少多少时间。
赞助商链接
负载功率 算出电池电流&&电池容量除以电流&&&&单位 小时
“电池电压*电池容量*转换效率/设备的功率*60 ”是正确的比如48V 10AH电瓶,能量480WH,效率按85%算,带200w的电器,能带2.04小时
小的就够了吧,1k的
觉得你需要的是在线长延时的,至于时间大致就是你那个公式,所以买个在线的机头,配相应容量的电池组就可以了
天猫也敢买,楼主太胆大了。假货满天飞
还要考虑功率因数,结果要打7~8折
UPS 连续报警的时候,你就得关掉电脑了
单个电池容量*电压*电池数目*效率系数=电器功率*使用时间
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.087813 second(s),query:5 Gzip enabled电气工程分区
查看: 6280|回复: 24
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
现在有这么个情况:
&&有两台容量均为60KVA的UPS,要求带27KVA的负载3个钟,这两台UPS能满足要求吗?
如何计算这两台UPS在带这27KVA的负荷下它所能坚持的时间呢?有何依据?
恳请高手给出具体的计算过程,谢谢~~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
恳请高手给出解答,谢谢~~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
应该跟你蓄电池容量有关吧。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
给厂家要求电池容量就可以了,想一个小时都可以,不过60KV带27KV有点浪费吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
蓄电池容量是500Ah的~~~
呵呵,我也觉得啊,但是人家调度中心有钱啊,我也没办法呢~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分350帖子
五星助理工程师, 积分 350, 距离下一级还需 150 积分
UPS时间计算可以参考以下公式计算:
T:UPS蓄电池放电时间
Ue:蓄电池电压
Ah:蓄电池安时数
Ps:UPS负载容量(KVA)
η:UPS逆变效率(一般为0.8)
cosφ:UPS负载功率因数(一般为0.8)
(10.05 KB, 下载次数: 25)
22:12 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分350帖子
五星助理工程师, 积分 350, 距离下一级还需 150 积分
为了给出公式,接连好多次发生错误,没办法,只好多次修该。论坛真应该增加必要的运算功能。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分350帖子
五星助理工程师, 积分 350, 距离下一级还需 150 积分
计算说明:在计算过程中,对于Ue的取值问题,其实是一个范围,Ue是随着时间推移将发生变化,最终达到终了放电。
另外,蓄电池在全新,且充满的状态下,与使用时间较长,以及自身性能,都与UPS所坚持的时间有直接关系,
因此,十分精确的计算是比较麻烦的,也是不必要的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分226帖子
四星助理工程师, 积分 226, 距离下一级还需 24 积分
最好找厂商联系解决,请厂商提供方案,因为要不得考虑的因素较多,每个UPS电源的工作时间在设计时已经确定,不能以并联电池的方法来延长供电时间,否则会造成逆变元件损坏,你那500AH能支持10~15分钟就不错了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分350帖子
五星助理工程师, 积分 350, 距离下一级还需 150 积分
9楼所讲:“500AH能支持10~15分钟就不错了”
此言差异。
我们采用3C3 UPS
蓄电池标称线电压: 384VDC
蓄电池额定充电电压: 432VDC
负载60%,市电停电,连续坚持几个小时都没问题。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
(最新)ups电池使用时间的计算方法
下载积分:700
内容提示:(最新)ups电池使用时间的计算方法
文档格式:PDF|
浏览次数:622|
上传日期: 00:04:20|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 700 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
(最新)ups电池使用时间的计算方法
关注微信公众号

我要回帖

更多关于 充电宝额定容量是什么 的文章

 

随机推荐