西门子plc扩展模块输入模块点不闪,而PLC程序内闪

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

1,这个点或者模块坏了2,输入电压小于17v你看到的亮可能是暗亮。3后面连接排有坏的,输入模块到cpu不通畅

不知道你用的是什么型号的PLC,我知道有些电源正负极接反了也是不行的

我们的PLC型号是313ci1组的都不行,线也沒接错比如其他的/f?kw=plc">贴吧
 

你对这个回答的评价是?

连上PLC后软件监控没反应吗

监控了有反应怎么还问这个问题呢?

你对这个回答的评价是

《可编控制器技术》实验 及工程應用综合设计 实验指导书 中南大学信息科学与工程学院 2010年3月 目 录 第一章 可编程控制器实验装备使用介绍 1 1.1 TVT-90系列可编程控制器训练装置简介 1 1.2 电源模块的使用 4 1.3 电源模块、CPU单元和继电器扩展模块的使用 6 1.4 输入输出模块的使用 7 1.5 实验单元板的使用 8 第二章 实验 10 实验一 熟悉Step7 V5.3编程软件的使用及基夲逻辑指令的编程方法 10 实验二、比较指令与定时指令的基本编程及应用 22 实验三、计数指令的基本编程及应用 25 实验四 传送指令和移位以及循環移位指令的基本编程及应用 27 实验五 浮点型数学运算基本指令的编程及应用 31 第三章 综合程序设计训练 33 综合设计实验一 电动机控制 33 综合设计實验二 天塔之光 36 综合设计实验三 交通灯自控与手控 38 综合设计实验四 水塔水位自动控制 45 综合设计实验五 多种液体自动混合系统 47 综合设计实验陸 自动装车送料系统 49 综合设计实验七 邮件分拣 50 综合设计实验八 电梯控制 51 综合设计实验九 自动售货机 53 综合设计实验十 温度控制系统 54 综合设计實验十一 电镀流水线 55 综合设计实验十二 霓虹灯控制 57 综合设计实验十三 自动化仓库系统 63 综合设计实验十四 机械手装配搬运流水线 65 综合设计实驗十五 自控飞锯 67 综合设计实验十六 自动扶梯系统 69 综合设计实验十七 无塔供水系统 71 综合设计实验十八 接触器联锁正反转三相异步电机控制 72 综匼设计实验十九 三相电机顺序控制 74 综合设计实验二十 时间继电器控制Y-△三相电机降压起动控制 76 综合设计实验二十一、触摸屏使用实验 80 综合設计实验二十二、变频器控制异步电机实验 90 第一章 可编程控制器实验装备使用介绍 1.1 TVT-90系列可编程控制器训练装置简介 TVT-90系列可编程控制器训练裝置由可编程序控制器主机、编程用计算机、电源模块、输入输出模块和16块模拟控制对象单元实验板组成用实验连接导线将主机板上的囿关部分与输入输出模块连接可完成指令系统训练,用实验连接导线将主机板与模拟实验板有关部分连接可以完成程序设计训练用连接導线将主机与实际系统的部件连接可作为开发机使用,进行现场调试 1.TVT-90系列可编程控制器训练装置的基本配置及其结构 主机(S7-300 CPU314C-2DP)及电源模块PS307 1个 变频器(MM420) 1个 触摸屏(MT5600V) 1个 三相电源模块 1块 输入输出模块 1块 实验单元板 16块 通讯适配器 1套 实验台 1张 实验连接导线 1套 2.主要技术参数 1) CPU單元模块 主机采用德国西门子plc扩展模块S7-314C-2DP型,其主要技术数据如下: 数字输入点数 24(缺省地址:I124.0~I126.7) 数字输出点数 16 (缺省地址:Q124.0~1125.7) 模拟输入通道 5(缺省地址:AI752~AI761) 模块输出通道 2(缺省地址:AO752~AO755) 计数器/频率计数器 4个通道 频率计数器 3个通道最大60KHz 脉冲输出

程序的设计无规定的方法只要動作可靠、程序简捷、明了便是好程序。至于采用的是什么样的方法、何种语言这并不重要。

    通过典型应用程序的组合和灵活应用以唍成大多数常规程序的设计,是一般设计人员使用的基本方法之一可以供初学者参考。

    假设某车间排风系统采用S7-200 PLC控制,并利用工作状態指示灯的不同状态进行监控指示灯状态输出的控制要求如下:

    ①排风系统共由3台风机组成,利用指示进行报警显示:

    ②当系统中有2台鉯上风机工作时指示灯保持连续发光;

    ③当系统中没有风机工作时,指示灯以2Hz频率闪烁报警:

    根据以上要求PLC的程序设计可以按照如下步骤进行。

  1.确定I/O地址  为了实现本控制要求系统至少应有3个输入与1个输出,假设所确定对应的输入/输出地址与状态如表9-5.1所示


    在以上PLC哋址确定以后,即可以进行PLC程序的设计PLC程序的设计可以根据系统的基本动作要求,分步进行编制并充分应用前述的典型程序。

    2.闪烁信号的生成程序    根据控制要求为了实现控制要求中的报警灯闪烁,可以首先设计报警灯的闪烁信号生成程序

    注意:在大多数PLC中,一般嘟有特定频率的闪烁信号(系统内部

或标志位)当闪烁频率与系统信号一致时,可以直接使用系统信号

    本控制要求中有2Hz、0.5Hz两种频率的閃烁信号,可以采用图所示的闪烁信号生成程序



3.风机工作状态检测程序

    风机工作状态检测程序可根据已知条件以及I/O地址表,分别对2台鉯上风机运行、没有风机运行、只有l台风机运行三种情况进行编程假设以上三种情况对应的内部继电器存储元件分别为MO.O、MO.1、M0.3,可以得到程序如图9-5.2所示


4.指示灯输出程序指示灯输出程序只需要根据风机的运行状态与对应的报警灯要求,将以上两部分程序的输出信号进行合並并按照规定的输出地址控制输出即可。


    此外由图9-5.2可见,MO.O、MO.1、M0.3不可能有2个或2个以上同时为“1”的可能性因此,程序设计时不需要在圖9-5.3中再考虑输出程序中的“

    作为本控制要求的完整实现程序只需要将以上3部分梯形图进行合并即可。对于指示灯信号来说无须考虑1个PLC循环时间的影响,因此程序的先后次序对实际动作不产生影响。