西门子plc扩展模块226连接多个扩展模块时有分顺序吗

cpu222cn后面能接两个模拟量模块EM231cn吗接法就是cpu接em231,然后em231再接一个em231最后em231再接到cp模块上,这样接可以么知道的赶紧说一下啊,最近一直在弄这个问题编程... cpu222cn后面能接两个模拟量模块EM231cn吗?接法就是cpu接em231然后em231再接一个em231,最后em231再接到cp模块上这样接可以么,知道的赶紧说一下啊最近一直在弄这个问题,编程软件只能檢测到两个模拟量模块而cp检测不出来,如果拿掉一个模拟量模块cp就能检测出来了,这是为什么呢急死了

     模块直接连上就行,建议CP以呔网模块放在CPU后面;然后接模拟量开关量模块;

嗯,我知道cp后面接一个模拟量模块时没错的,但是cp后面接两个就显示不出来了只显礻一个的模拟量模块,这是为什么啊

等会是不是CPU有限制模块个数;

所有的S7-200 CPU从22版之后,任何模块都没有特殊的位置要求

22版之前的,需要將CP模块接在前面然后才是IO模块。

这是由于222CPU只允许扩展2个模块

意思就是你需要再加一个CPU,或者换成CPU226因为你是CPU总线电压不够了。你也可鉯试试把EM231和CP都加上外置电源按理说一个200 CPU可以带11路模拟量的,你又加个CP就会出现CPU内存资源不足总线电压也会出现不足。

是电源不够的问題吗我查的资料上说这个cpu可以扩展两个模块的,不可能电源不够吧
 你知道CP要多少总线资源来进行通讯吗还有你用300的STEP7 来检测的吗?200的你呮要检测相应的模拟量地址是否有检测变化这个你会吧。都有变化就证明可以接这些模块如果CP后面的没反应,那么就只有换CPU了
我用過CPU226,没有I/O模块没有CP的话一个CPU 226可以带11路模拟量。你的才几路你的CPU 222能力实在太小了,数据处理量不够还要通讯,通讯是指总线电压不昰外部的电压,总线电压是CPU模块内产生的5V电压
知道合伙人教育行家 推荐于

从师范学校毕业后一直在现在单位工作

  西门子plc扩展模块200PLC是沒有硬件组态的;

  模块直接连上就行,建议CP以太网模块放在CPU后面;然后接模拟量开关量模块;

  CP模块需要编程软件进行一个组态,配置IP地址等;

  所有的S7-200 CPU从22版之后任何模块都没有特殊的位置要求。

  22版之前的需要将CP模块接在前面,然后才是IO模块

  这是甴于222CPU只允许扩展2个模块,

  德国西门子plc扩展模块股份公司创立于1847年是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子plc扩展模块自1872年进入中國140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求确立了在中国市场的领先地位。2014年(2013年10月1日至2014年9月30日)西门子plc扩展模块在中国的总营收达到64.4亿欧元,拥有超过32000名员工西门子plc扩展模块已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作共同致力于实现可持续发展。

  2014年9月西门子plc扩展模块股份公司和博世集团达成协议:罗伯特·博世公司将收购西门子plc扩展模块所持有的合资企业博世和西门子plc扩展模塊家用电器集团(简称博西家电)50%的股份,交易完成后博西家电将成为博世集团的全资子公司西门子plc扩展模块彻底退出家电领域。出售镓电业务正是西门子plc扩展模块专注于电气化、自动化和数字化战略的体现之一

潮州高价回收西门子plc扩展模块扩展模块hwsd

潮州高价回收西门子plc扩展模块扩展模块

上海晓泺自动化电气有限公司为SIEMENS授权系统集成商,本着“致力于工业生产、制造水平 ”的工作方针使客户、管理进步,助力智能制造长远规划、使国力提升是我们的梦想和追求致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套囷系统集成、销售,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的力量尤其以 PLC复杂控制系统、传动应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的特长,几年来上海晓泺自动化电气有限公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作過程中,建立了良好的相互协作关系在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,为广大用户提供了SIEMENS的及自动控制的解決方案

那么可以使用该FB来控制不同电机,每个特定电机的数据(例如速度,起动时间总操作时间)保存在不同的数据块中,调用时与FB有關的DB决定控制哪台电机通过该,只需一个功能块就可用于多个电机(参见下图)

3.SIMATICS7-400PLCS7-400PLC是用于中,高档性能范围的可编程序控制器S7-400PLC采用模块囮无风扇的设计,可靠耐用同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的CPU,并配有多种通用功能的模板

单击[确定"完成该改变,或者单击[取消"繼续保持多用户项目单击[确定"(OK)进行确认,将打开[更改项目类型"(ChangeProjectType)对话框并显示消息:[项目类型已更改,是否要启动列表

并通过多种通信處理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线系统,串行通信处理器用来连接点到点的通信系统,多点接口(MPI)集成在CPU中,用于同时连接编程器PC机,囚机界面系统及其他SIMATICS7/M7/C7等自动化控制系统

从STEP7V5开始,不仅可以与整个项目一起处理站组态(例如保存或打开它们),也可以于项目以文本(ASCII文件)嘚形式将其导出和导入从STEP7V5开始不仅可以与整个项目一起处理站组态(例如,保存或打开它们)

1996年,在过程控制领域西门子plc扩展模块公司叒提出PCS7(过程控制系统7)的概念,将其优势的WINCC(与WINDOWS兼容的操作界面)PROFIBUS(工业现场总线),COROS(监控系统)SINEC(西门子plc扩展模块工业网络)及控调融为一体。

95U100U,115U135U,155U4,1994年4月S7系列诞生,它具有更化更高性能等级,安装空间更小更良好的WINDOWS用户界面等优势,其机型为:S7-200300,4005。

PLC存在I/O响应延迟问题尤其在快速响应设备中应加以注意,四输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用)输出可直接带轻负载(LED指示灯等);五,输入/断开的時间要大于PLC扫描时间;六PLC输出电路中没有保护。

程序的输入直接可接显示更改程序的操作也可以直接根据所需要的地址编号或接点号进荇搜索或程序寻找,然后进行更改PLC有多种程序设计语言可供使用,用于梯形图与电气原理图较为接近容易掌握和理解,PLC具有的自诊断功能对维修人员维修技能的要求降低

检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块RAM内容将丢失,(5)输入/输出板取下前也应先关掉总电源但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮,(6)拨插模板时

主营产品:西门子plc扩展模块S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界媔触摸屏变频器MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器 6RA70直流调速装置 SITOP电源电线电缆数控备件伺服电机等工控产品,我们公司在价格上有较大优勢,更注重售后服务现有大量现货销售,欢迎您来电咨询

原理采用下列方式均可打开WinCC项目管理器:从Windows开始菜单通过单击Windows项目管理器中的文件使用Windows桌面上的快捷方式在Windows项目管理器中使用项目文件项目MCP使用自动启动使用自动启动中打开的项目在计算机上只能启动WinCC一次。

因此应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置防止负载短路造成损坏PLC;七,不要将交流电源线接到输入端子上以免烧坏PLC;八,接地端子应独立接哋不与其它设备接地端串联,接地线裁面不小于2mm2;九

才能保证在任何情况下,该输入均能被读入用户程序执行在用户程序执行阶段,PLC總是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路并按先左后右。

GSD文件中所述的新模块:在硬件目录窗口中的PROFIBUSDP下选择其它现场设备/兼容的PROFIBUSDP从站文件夹,当旧的类型文件由新的*GSD文件代替时,STEP7将該类型文件移动到此文件夹中

对于F-CPU将复位包含程序的CPU设置,因为没有口令不能对其设置)不是一个站的专属数据(例如,到智能DP从站的链接或直接数据交换的组态)注意如果组态中包含较早的选项数据包的模块在使用导出站功能时。

接收和发送全局数据西门子plc扩展模块plc背景数据块可分配给传送参数的每个功能块调用,背景数据块可分配给传送参数的每个功能块调用实际参数和FB的静态数据保存在实例DB中,茬FB中声明的变量确定背景数据块的结构

大型机:大型机的控制点一般大于2048点,不仅能完成较复杂的算术运西门子plc扩展模块PLCS7-400系列算还能进行复雜的矩阵运算,它不仅可用于对设备进行直接控制还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控,西门子plc扩展模块大型机有S7-:处理速度0.3ms/1k芓,存贮器512k,I/O点1267

这使用户能根据需要组合成不同的系统,当控制系统规模扩大或升级时只要适当地增加一些模板,便能使系统升级和充分滿足需要工作原理编辑当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段即输入采样,用户程序执行和输出刷新三个阶段

请注意,复制S7程序时有下列限制:分配面向项目的消息消息可以重叠为了避免冲突,请:使用菜单命令:编辑特殊对象属性消息将固定的消息范围分配给各S7程序,当您复制S7程序的时候切勿覆盖其它的S7程序。

不管项目是否打开都可关闭WinCC项目管理器,相关的WinCC进程将继续在后台运行当再次咑开WinCC项目管理器时,WinCC将不需要重新装载项目数据而资源管理器几乎可立即打开,基本步骤退出WinCC可采用下列方式:使用WinCC项目管理器菜单栏中嘚[退出"菜单命令使用WinCC项目管理器菜单

该单元叫做作基本单元,一个基本单元就是一台完整的PLC控制点数不符合需要时,可再接扩展单元整体式结构的特点是非常紧凑,体积小成本低,安装方便组合式组合式结构的可编程序控制器是把PLC系统的各个组成部分按功能分成plc組合若干个模块。

使用确定确认设置步骤(导入)建议:不要导入从同一项目中导出的站组态,这种情况下STEP7络分配,对于导入选择不同的戓新的项目,确保导入和上一个导出具有相同的Windows语言设置导出和导入的不同Windows语言设置可能在导入期间引起出错。

一个实例DB就可用于不同FB嘚多个实例(多重背景)在功能块中可以调用其它已存在的FB实例,可以将所要求的实例数据分配给调用FB的背景数据块表示此时不需要给已調用的FB提供任何附加数据块,对于这些在一个背景数据块中的多重背景

它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器,21979年,S3系统被SIMATICS5所取代该系统广泛地使用了微处理器,320世纪80年代初,S5系统进一步升级--U系列PLC较常用机型:S5-90U。

要格外小心轻拿轻放,并运离产生静电的物品,(7)更换元件不得带电操作,(8)检修后模板安装一定要安插到位电池更换编辑当PLC的用户程序要保留在RAM中时就会用到电池,电池通常是3V或3.6V的不可充电的锂电池

PLC可分为箱体式及模块式两大类微型机、小型机多为箱体式的,但从发展趋势看小型机也逐渐发展成模块式的了。如OMRON公司原来小型机都是箱体式,现在的CQM1则为模块式嘚

箱体的PLC把电源、CPU、内存、I/O系统都集成在一个小箱体内。一个主机箱体就是一整的PLC就可用以实现控制。控制点数不符需要可再接扩展箱体,由主箱体及若干扩展箱体组成较大的系统以实现对较多点数的控制。

模块式的PLC是按功能分成若干模块如CPU模块、输入模块、输絀模块、电源模块等等。大型机的模块功能更单一一些因而模块的种类也相对多些。这也可说是趋势目前一些中型机,其模块的功能吔趋于单一种类也在增乡。如同样OMRON公司C20系列PLCH机的CPU单元就含有电源,而Ha机则把电源分出有单独的电源模块。

模块功能更单一、品种更哆可便于系统配置,使PLC更能物尽其用达到更高的使用效益。

由模块联结成系统有三种方法:

①无底板靠模块间接口直接相联,然后洅固定到相应导轨上德维森公司的V80系列PLC就是这种结构,比较紧凑

②有底板,所有模块都固定在底板上如德维森公司的PPC11、PPC22和PPC31系列PLC,OMRON公司的C200Ha机CV2000等中、大型机就是这种结构。它比较牢固但底板的槽数是固定的,如3、5、8、10槽等等槽数与实际的模块数不一定相等,配置时難免有空槽这既浪费,又多占空间还得占空单元把多余的槽作填补。

③用机架代替底板所有模块都固定在机架上。这种结构比底板式的复杂但更牢靠。一些特大型的PLC用的多为这种结构

目前生产PLC的厂家较多。但能配套生产大、中、小、微型均能生产的不算太多。較有影响的在市场占有较大份额的公司有:

德国西门子plc扩展模块公司:它有S5系列的产品。有S5-95U、100U、115U、135U及155U135U、155U为大型机,控制点数可达6000多點模拟量可达300多路。近还推出S7系列机有S7-200(小型)、S7-300(中型)及S7-400机(大型)。性能比S5大有提高

日本OMRON公司:它有CPM1A型机,P型机H型机,CQM1、CVM、CV型机Ha型、F型机等,大、中、小、微均有特别在中、小、微方面更具特长,在及世界市场都占有相当的份额。

日本三菱公司的PLC也是較早推到我国来的其小型机F1前期在国内用得很多,后又推出FX2机性能有很大提高。它的中、大型机为A系列AIS、AZC、A3A等。

当然若纯为模拟量的系统,用PLC可能在性能价格比上不如用调节器这也是应当看到的。

实际的物理量除了开关量、模拟量,还有数字量如机床部件的位移,常以数字量表示

数字量的控制,有效的办法是NC即数字控制技术。这是50年代诞生于美国的基于计算机的控制技术当今已很普及,并也很完善目前,先进的金属切削机床数控化的比率已超过40%~80%,有的甚至更高

PLC也是基于计算机的技术,并日益完善故它也唍全可以用于数字量控制。

PLC可接收计数脉冲频率可高达几k到几十k赫兹。可用多种方式接收这脉冲还可多路接收。有的PLC还有脉冲输出功能脉冲频率也可达几十k。有了这两种功能加上PLC有数据处理及运算能力,若再配备相应的传感器(如旋转编码器)或脉冲伺服装置(如環形分配器、功放、步进电机)则完全可以依NC的原理实现种种控制。

高、中档的PLC还开发有NC单元,或运动单元可实现点位控制。运动單元还可实现曲线插补可控制曲线运动。所以若PLC配置了这种单元,则完全可以用NC的办法进行数字量的控制。

新开发的运动单元甚臸还发行了NC技术的编程语言,为更好地用PLC进行数字控制提供了方便

随着PLC技术的发展,其数据存储区越来越大如OMRON公司的PLC,前期产品C60P的DM区僅64个字而后来的C60H达到1000个字;到了CQMI可多达6000个字。这样庞大的数据存储区可以存储大量数据。

数据采集可以用计数器累计记录采集到的脈冲数,并定时地转存到DM区中去

数据采集也可用A/D单元,当模拟量转换成数字量后再定时地转存到DM区中去。

PLC还可配置上小型打印机定期把DM区的数据打出来。

PLC也可与计算机通讯由计算机把DM区的数据读出,并由计算机再对这些数据作处理这时,PLC即成为计算机的数据终端

电业部门曾这么使用PLC,用以实时记录用户用电情况以实现不同用电时间、不同计价的收费办法,鼓励用户在用电低谷时多用电达到匼理用电与节约用电的目的。

PLC自检信号很多内部器件也很多,多数使用者未充分发挥其作用

其实,完全可利用它进行PLC自身工作的监控或对控制对象进行监控。

这里介绍一种用PLC定时器作看门狗对控制对象工作情况进行监控的思路。

如用PLC控制某运动部件动作看施加控淛后动作进行了没有,可用看门狗办法实现监控具体作法是在施加控制的同时,令看门狗定时器计时如在规定的时间内动作完成,即萣时器未超过警戒值的情况下已收到动作完成信号,则说明控制对象工作正常无需。

若超时说明不正常,可作相应处理

如果控制對象的各重要控制环节,都用这样一些看门狗"看"着那系统的工作将了如指掌,出现了问题卡在什么环节上也很好查找。

还有其它一些監控工作可做对一个复杂的控制系统,特别是自动控制系统监控以至进一步能自诊断是非常必要的。它可减少系统的故障出了故障吔好查找,可提高累计平均无故障运行时间降低故障修复时间,提高系统的可靠性


数据采集也可用A/D单元,当模拟量转换成数字量后洅定时地转存到DM区中去。

PLC还可配置上小型打印机定期把DM区的数据打出来。

PLC也可与计算机通讯由计算机把DM区的数据读出,并由计算机再對这些数据作处理这时,PLC即成为计算机的数据终端

电力用户曾使用PLC,用以实时记录用户用电情况以实现不同用电时间、不同计价的收费办法,鼓励用户在用电低谷时多用电达到合理用电与节约用电的目的。

PLC自检信号很多内部器件也很多,多数使用者未充分发挥其莋用

其实,完全可利用它进行PLC自身工作的监控或对控制对象进行监控。

这里介绍一种用PLC定时器作看门狗对控制对象工作情况进行监控的思路。

如用PLC控制某运动部件动作看施加控制后动作进行了没有,可用看门狗办法实现监控具体作法是在施加控制的同时,令看门狗定时器计时如在规定的时间内动作完成,即定时器未超过警戒值的情况下已收到动作完成信号,则说明控制对象工作正常无需。

若超时说明不正常,可作相应处理

如果控制对象的各重要控制环节,都用这样一些看门狗"看"着那系统的工作将了如指掌,出现了问題卡在什么环节上也很好查找。

还有其它一些监控工作可做对一个复杂的控制系统,特别是自动控制系统监控以至进一步能自诊断昰非常必要的。它可减少系统的故障出了故障也好查找,可提高累计平均无故障运行时间降低故障修复时间,提高系统的可靠性

PLC联網、通讯能力很强,不断有新的联网的结构推出

PLC可与个人计算机相连接进行通讯,可用计算机参与编程及对PLC进行控制的管理使PLC用起来哽方便。

为了充分发挥计算机的作用可实行一台计算机控制与管理多台PLC,多的可达32台也可一台PLC与两台或更多的计算机通讯,交换信息以实现多地对PLC控制系统的监控。

PLC与PLC也可通讯可一对一PLC通讯。可几个PLC通讯可多到几十、几百。

上面两个程序中输出Y3、计数器CTl02及内部通用继电器R0前面的逻辑条件均相同,仅仅是计数器CTl02所在语句位置发生了变化而两段程序的运行结果就截然不同。这是因为CTl02对输出Y3的影响方式发生了变化执行段程序时,将首先判断输出Y3的状态再判断CTl02的状态,CTl02的状态变化只能在下一个扫描周期对Y3产生影响;而执行第二段程序时将首先判断CTl02的状态,再判断输出Y3的状态CTl02的状态变化将在该扫描周期直接影响Y3的状态。

从以上讨论可以得出由于PLC采用"串行"工作方式,所以即使是同一元件在梯形图中所处的位置不同,其工作状态也会有所不同因此在利用梯形图进行控制程序编制时,应对控制任务进行充分分析合理安排各编程元件的位置,才能够更为准确地实现控制

PLC的各种功能主要是通过运行控制程序来实现。编制程序时需要合理使用PLC提供的编程元件(即软元件)。FPO型PLC中常用的编程元件有两种:位元件(bit)和字元件(word)位元件实际上是PLC内存区域所提供嘚一个二进制位单元,又被称为软继电器主要用作基本顺序指令的编程元件,如输入继电器Xn、输出继电器Yn、内部通用继电器Rn、定时(计數)器等其参与控制的方式主要是通过对应触点的通断状态改变影响逻辑运算结果即输出

字元件则为PLC内存区域内的一个字单元(16bit),主偠用作功能指令和高级指令的编程元件通常用以存放数据,如数据寄存器DTn定时(计数)器的设定值SVn、经过值EVn等。字元件没有触点通常以整体内容参与控制。

值得注意的是内存中的输入(X)区、输出(Y)区和内部通用(R)区该区中的每个bit均可用作位元件,而且每16bit可构成一個字元件如WRIO即是由16个位元件R100~R10F构成的字元件,该字元件中的内容一旦发生变化这16个位的状态也随之发生改变。如

图7 编程元件示例程序

圖7所示程序中WR0即为字元件,是左移位指令SR的编程元件而Y0为输出软继电器的线圈,X0、X1、X2、X3则为输人软继电器的触点其中第4步的R4触点为位元件R4的常开触点,而位元件R4又是字元件WR0中的一位因此其状态受限于WR0的移位结果。

四、顺序控制多步同输出的编程方法

顺序控制是生产現场常见的一类控制任务步进指令是PLC指令库中专用于顺序控制的。步进指令编程时根据工艺流程将程序划分为一个个的程序段,执行時CPU严格按梯形图编程顺序,只有执行完前一段程序后才能激活下一段程序并在下一段程序执行之前,将前面程序段复位并且在语法仩要求各程序段所使用的输出不允许重复。这在解决顺序控制任务中有多步同输出的情况时就带来了一定的困难。借助于内部通用继电器可方便解决这一难题如某一顺序控制任务如以下流程图


交流输入方式 (b) 直流输入方式

图4 输入端有感性负荷时的方式

3) 在输出端有感性负载時,通过试验得出:若是交流负载场合应在负载的两端并接CR浪涌吸收器;如交流是100V、200V电压而功率为400VA左右时,CR浪涌吸收器为0.47μF+47Ω,如图5所礻CR愈靠近负载,其抗干扰效果愈好;若是直流负载场合则在负载的两端并接续流二极管D,如图6所示二极管也要靠近负载。二极管的反向耐压应是负载电压的4倍

图5 输出端交流感性负载 图6 输出端直流感性负载

2、从PLC的软件程序来考虑提高控制系统的可靠性

为了提高PLC控制系統工作的可靠性,可以专门设置一个定时器作为监控程序部分,对系统的运行状态进行检测若程序运行能正常结束,则该定时器就立即被清零;若程序运行发生故障如出现死循环等,该定时器在设定的时间到就无法清零此时PLC发出信号。在设计应用程序时使用这种方法来实现对系统各部分运行状态的监控。如果用PLC来控制某一对象时编制程序时可定义一个定时器来对这一对象的运行状态进行监视:該定时器的设定时间即为这一对象工作所需的大时间;当启动该对象运行时,同时也启动该定时器若该对象的运行程序在规定的时间结束工作,发出一个工作完成信号使该定时器清零,说明这一对象的运行程序正常;否则属运行不正常,发出信号或停机信号监控程序的梯形图如图7所示。图7中定时器T1为检测元件X001为控制对象动作信号,X002为动作完成信号M2为或停机信号。假设被控对象的运行程序完成一佽循环需要50s则定时器K值可取510(T1为100ms定时器)。当X001=1时被控对象运行开始,T1开始计时;如在规定的时间内被控对象的运行程序能正常结束則X002动作,M1复位定时器T1被清零,等待下一次循环的开始;若在规定时间没有发出被控对象运行完成的动作信号则判断为故障,T1的触点闭匼接通M2发出信号或停机信号。


该选择包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能和处理速度等特性的选择

简单PLC的运算功能包括逻辑运算、计时和计数功能;普通PLC的运算功能还包括数据移位、比较等运算功能;较复杂运算功能有代数运算、数据传送等;大型PLC中还有模拟量的PID运算和其他高级运算功能。随着开放系统的出现目前在PLC中都已具有通信功能,有些产品具有与下位机的通信有些产品具有与同位机或上位机的通信,有些产品还具有与工厂或企业网进行数据通信的功能设计选型时应从实际应用的要求出发,合理选用所需的运算功能大多数应用场合,只需要逻辑运算和计时计数功能有些应用需要数据传送和比较,当用于模拟量检测和控制时才使鼡代数运算,数值转换和PID运算等要显示数据时需要译码和编码等运算。

控制功能包括PID控制运算、前馈补偿控制运算、比值控制运算等應根据控制要求确定。PLC主要用于顺序逻辑控制因此,大多数场合常采用单回路或多回路控制器解决模拟量的控制有时也采用专用的智能输入输出单元完成所需的控制功能,提高PLC的处理速度和节省存储器容量例如采用PID控制单元、高速计数器、带速度补偿的模拟单元、ASC码轉换单元等。

大中型PLC系统应支持多种现场总线和标准通信协议(如TCP/IP)需要时应能与工厂管理网(TCP/IP)相连接。通信协议应符合ISO/IEEE通信标准應是开放的通信网络。

PLC系统的通信接口应包括串行和并行通信接口(RSA/423/485)、RIO通信口、工业以太网、常用DCS接口等;大中型PLC通信总线(含接口设備和电缆)应1:1冗余配置通信总线应符合国际标准,通信距离应满足装置实际要求

PLC系统的通信网络中,上级的网络通信速率应大于1Mbps通信负荷不大于60%。PLC系统的通信网络主要形式有下列几种形式:1)PC为主站多台同型号PLC为从站,组成简易PLC网络;2)1台PLC为主站其他同型号PLC为從站,构成主从式PLC网络;3)PLC网络通过特定网络接口连接到大型DCS中作为DCS的子网;4)专用PLC网络(各厂商的专用PLC通信网络)

为减轻CPU通信任务,根据网络组成的实际需要应选择具有不同通信功能的(如点对点、现场总线、工业以太网)通信处理器。


PLC的输入输出布线也有一定的要求请看各公司的使用说明书。

对于小的系统如80点以内的系统.一般不需要扩展;当系统较大时,就要扩展不同公司的产品,对系统總点数及扩展模块的数量都有限制当扩展仍不能满足 要求时,可采用网络结构;同时有些厂家产品的个别指令不支持扩展模块,因此在进行软件编制时要注意。当采用温度等模拟模块时各厂家也有一些规定,请 看相关的技术手册

各公司的扩展模块种类很多,如单輸入模块、单输出模块、输入输出模块、温度模块、高速输入模块等 PLC的这种模块化设计为用户的产品开发提供了方便。

当用PLC进行网络设計时其难度比PLC单机控制大得多。首先你应选用自己较熟悉的机型对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和 用戶程序存储容量也应仔细了解否则,不能适应你的实时要求造成系统崩溃。另外对通信接口、通信协议、数据传送速度等也要考虑。

后还要向 PLC的商家寻求网络设计和软件技术支持及详细的技术资料,至于选用几层工作站依你的系统大小而定。

在编制软件前应首先熟悉所选用的 PLC产品的软件说明书,待熟练后再编程若用图形编程器或软件包编程,则可直接编程若用手持编程器编程,应先画出梯形图然后编程,这样可少出错速 度也快。编程结束后先空调程序待各个动作正常后,再在设备上调试

PLC联网、通讯能力很强,不断囿新的联网的结构推出

PLC可与个人计算机相连接进行通讯,可用计算机参与编程及对PLC进行控制的管理使PLC用起来更方便。

为了充分发挥计算机的作用可实行一台计算机控制与管理多台PLC,多的可达32台也可一台PLC与两台或更多的计算机通讯,交换信息以实现多地对PLC控制系统嘚监控。

PLC与PLC也可通讯可一对一PLC通讯。可几个PLC通讯可多到几十、几百。

PLC与智能仪表、智能执行装置(如变频器)也可联讯,交换数据相互操作。

可联接成远程控制系统系统范围面可大到10公里或更大。

可组成局部网不仅PLC,而且计算机、各种智能装置也都可进网可鼡总线网,也可用环形网网还可套网。网与网还可桥接联网可把成千上万的PLC、计算机、智能装置组织在一个网中。

网间的结点可直接戓间接地通讯、交换信息

联网、通讯,正适应了当今计算机集成制造系统(CIMS)及智能化工厂发展的需要它可使工业控制从点(Point)、到線((Line)再到面(Aero),使设备级的控制、生产线的控制、工厂管理层的控制连成一个整体进而可创造更高的效益。这个无限美好的前景已越来越清楚地展现在我们这一代人的面前。

以上几点应用是着重从质上讲的从量上讲,PLC有大、有小所以,它的控制范围也可大、鈳小小的只控制一个设备,甚至一个部件一个站点;大的可控制多台设备,一条生产线以至于整个工厂。可以说工业控制的大小場合,都离不开PLC

一般讲,工业生产过程可分为两种类型;连续型生产过程(如化学工业)及非连续型即离散型生产过程(如机械制造業)。前者生产对象是连续的分不出件的;后者为离散的,一件件的由于PLC有上述几个方面的应用,而且控制的规模又可大、可小,所以这两种类型的生产过程都有其用武之地。

事实上PLC已广泛应用于工业生产的各个领域。从行业看冶金、机械、化工、轻工、食品、建材等等,几乎没有不用到它的不仅工业生产用它,一些非工业过程如楼宇自动化、电梯控制也用到它。农业的大棚环境参数调控水利灌溉也用到它

PLC能有上述几个范围广泛的应用,是PLC自身特点决定的也是PLC技术不断完善的结果。

西门子plc扩展模块变频器故障应该怎么

一台西门子plc扩展模块变频器,由于负载惯量较大启动转距大,设备启动时频率只能上升到5Hz左右就再也上不去并且F0001。当时考虑认为覀门子plc扩展模块变频器本身是没有问题的,问题是客户参数设置不当用矢量控制方式,再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题过叻两天西门子plc扩展模块变频器又坏了。经现场检查分析这种故障是因为主控板出问题造成的,因为用户在安装的过程中没有严格遵循EMC规范强弱电没有分开布线、接地不良并且没有使用屏蔽线,致使主控板的I/O口被烧毁

  当你拿到一台有故障的西门子plc扩展模块变频器上电の前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹如果以上测量结果表明模块基本没问题,可以上電观察

西门子plc扩展模块变频器故障(一)

(1)西门子plc扩展模块变频器上电后面板显示F231或F002,这种故障一般有两种可能常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了

  (2)西门子plc扩展模块变频器上电后面板无显示,面板下的指示灯、绿灯不亮黄灯快闪,这种现象说明问题出在开关电源不正常(整流二极管击穿或开路)

  (3)西门孓plc扩展模块变频器有时显示F0022、F0001、A0501不定,敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件也发現有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。

  (4)西门子plc扩展模块变频器上电后显示-----符号一般是主控板问题,多數情况下换一块主控板问题就解决了但也有个别问题出在电源板上。

  (5)西门子plc扩展模块变频器上电后显示正常一运行即显示过流F0001、F002即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上。

西门子plc扩展模块变频器故障(二)

西门子plc扩展模块变频器液晶显示屏上出现“E”时变频器不能工作,按P键及重新停、送电均无效查操作手册又无相关的介绍,茬检查外接DC24V电源时发现电压较低,解决后变频器工作正常。但是出现“E”一般来讲是CUVC板损坏更换一块新CUVC板就能正常。“E”有以下几種情况是由底板及CUVC通讯板故障引起的:

  故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”

  更换一块新CUVC板送电开机液晶显示屏仍显示“E”,说明故障原因不在CUVC板而在底板

  检查底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常检测集成块N3基准电压不正常,集成块N2 20脚输出电压为0.1V明显偏低,正常值应为15V查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V11脚电源输入为27.5V,正常经分析判断1脚、8脚、20脚电压值都不正常。测集成块N3的1脚电压为0.31V2脚电压为1.8V,电压值也都偏低

  用热风拆下N3集成块MC340,测2脚与3脚之间的电阻为84Ω。

  更换一块新N3集成块MC340后测各引脚电压,1脚为2.1V2脚為5.1V,正常测N2集成块各脚电压也都恢复正常。集成块N3输出电压不正常引起N2集成块各脚电压也出现偏移。恢复变频器接线输入参数,启動变频器运行正常


我要回帖

更多关于 西门子plc扩展模块 的文章

 