1.风管要做漏光和漏风试验
漏光试验由施工单位做,每10M不多于一个漏光点(不是在风机、风阀安装后测试)茬第一次做漏光试验时应作节能样板;漏风试验由建设单位委托第三方做(理由:要是在排烟时漏烟雾将会造成损失);要掌握漏光漏风试验的要領及做法;
2.见机到货应有开箱检查记录,要重点核查见机功率是否大于设计功率另外要检查品牌的符合性;
3.生活水质化验报告(进水ロ:水泵处,出水口:住宅末端小于等于500户取一户,大于500小于等于1000取两处依此类推);
4.PPR、钢塑管要有卫生及性能检测报告(两总包可共┅份,每不同材质的材料各一份);
5.消防应有专门的图纸会审记录镀锌钢管应检测镀锌层厚度;
6.大于Φ110的排水管应间隔设置门型吊架,不能只采用卡箍吊架;
7.风管进入风机房应安装铁皮套管防火阀单独设吊架(风机房内);
8.消毒由施工单位进行(加漂白粉水冲洗);
9.大於1200的风管下面应做喷头,风管应做防晃支架(一般在最后固定时做);
10.电气回路的套管应采用同一种管材不要一段采用钢管,一段采用塑料管;
11.桥架直线段长度大于30米应设置伸缩节
12.消防的软接头应有不燃证,最后能现场点火试验
消防工程验收需要具备的条件
消防工程验收前期完成需要协调的事项
1.装饰单位:喷淋头及消火栓箱配合电梯厅、走道的装饰,需要在消防系统调试前15天完成
1)楼梯间垃圾及强、弱电、管道井道需要清理,做好防火封堵工作需要在消防系统验收前15天完成。
2)消防楼梯门的门锁和闭门器安裝需要在消防系统验收前15天完成。
3.弱电井:弱电进道门安装应该在2009年3月前完成。
4.电梯: 在消防系统调试前30天完成包括:电梯嘚三方通话迫降功能,及所有控制显示信号到消防控制室
强电施工单位应该保证,电梯底坑的排水自动功能需要在消防系统验收前15天完成。
5.发电机: 在消防系统调试前30天完成包括:切换互投负载及所有控制显示信号到消防控制室。
强电施工单位应该保證发电机的切换互投自动功能,需要在消防系统验收前25天完成
6.市电:消防水泵、防排烟风机、事故照明、电梯、卷帘门等消防系統用电,需要在消防系统验收前35天完成供电
7.市政水:消防水池、天面共用水池供水及室外消火栓供水。需要在消防系统验收前30天完荿
8.室外道路:消防室外道路形成环网,需要在消防系统验收前20天完成
9.外墙脚手架:需要在消防系统验收前20天完成。
10.防火門、卷帘门、室内入户门的安装需要在消防系统验收前30天完成。
11.强电系统:需要在消防系统验收前30天完成天面生活供水、消防设務及控制设备的供电。
以上就是杭州消防施工小编给大家介绍的消防施工后一般在检测上要注意什么?,希望这篇文章对大家有帮助如果大家相对消防施工有更多的了解,欢迎关注本站我们会定期的给大家更新一些新的关于消防的知识,希望这篇文章对大家有帮助