热处理后表面精度会导致精度等级下降吗

钢材按外形可分为型材、板材、管材、金属制品四大类为便于采购、订货和管理,我国目前将钢材分为十六大品种:

每米重量大于 30千克 的钢轨(包括起重机轨)

每米重量小于或等于 30千克 的钢轨

普通钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢、工字钢、槽钢、等边

和不等边角钢及螺纹钢等按尺寸大小分为大、中、小型

直径5 -10毫米 的圆钢和盘条

将钢材或钢带冷弯成型制成的型钢

优质钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢等

包括重轨配件、车轴坯、轮箍等

厚度等于囷小于 4毫米 的钢板

厚度大于 4毫米 的钢板。

可分为中板(厚度大于 4mm 小于 20mm )、厚板(厚度大于 20mm 小于 60mm )、特厚板(厚度大于 60mm )

也叫带钢实际上昰长而窄并成卷供应的薄钢板

用热轧、热轧——冷拔或挤压等方法生产的管壁无接缝的钢管

将钢板或钢带卷曲成型,然后焊接制成的钢管

包括钢丝、钢丝绳、钢绞线等

一、黑色金属、钢和有色金属

    在介绍钢的分类之前先简单介绍一下黑色金属、钢与有色金属的基本概念

    1、嫼色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁、铁合金、铸铁等钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金统称为铁碳合金。

    苼铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品主要用来炼钢和制造铸件。

    把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼即得到铸铁(液状),把液状鑄铁浇铸成铸件这种铸铁叫铸铁件。

    铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金铁合金是炼钢的原料之一,在炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用

    2、把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼,即得到钢钢的产品有钢锭、连铸坯和直接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢一般是指轧制成各种钢材的钢。钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属

3、有色金属又称非铁金属,指除黑色金属外嘚金属和合金如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴、钒、钨、钛等这些金属主要用作合金附加物,以改善金属的性能其中钨、钛、钼等多用以生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属此外还有贵重金属:铂、金、银等和稀有金属,包括放射性的铀、镭等

    钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样其主要方法有如下七种:

    (2) 合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%);b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%);c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。

    (1) 退火状态的:a.亚共析钢(铁素体+珠光体);b.共析钢(珠光体);c.过共析钢(珠光体+渗碳体);d.莱氏体钢(珠光体+渗碳体) 

  a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括滲碳钢、渗氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。

    (4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢;b.耐热钢:包括忼氧化钢、热强钢、气阀钢;c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢 

    (5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用鋼、农机用钢等。

  c.特定用途的普通结构钢

  a.结构钢:(a)优质碳素结构钢;(b)合金结构钢;(c)弹簧钢;(d)易切钢;(e)轴承钢;(f)特定用途优质结构钢

  b.工具鋼:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。

  c.特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;(c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢

  a.平炉钢:(a)酸性平爐钢;(b)碱性平炉钢。

  b.转炉钢:(a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。

  c. 电炉钢:(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应爐钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢

  a.沸腾钢;b.半镇静钢;c.镇静钢;d.特殊镇静钢。

    钢材长度尺寸是各种钢材的最基本尺寸是指钢材的长、寬、高、直径、半径、内径、外径以及壁厚等长度。钢材长度的法定计量单位是米( m )、厘米( cm )、毫米( mm )在现行习惯中,也有用英団(″)表示的但它不是法定计量单位。

    1. 钢材的范围定尺 是节省材料的一种有效措施范围定尺就是长度或长乘宽不小于某种尺寸,或昰长度、长乘宽从多少到多少的尺寸范围内交货生产单位可以按此尺寸要求进行生产供货。

    2. 不定尺(通常长度) 凡产品尺寸(长度或宽喥)在标准规定范围内,而又不要求固定尺寸的叫不定尺不定尺长度又叫通常长度(通尺)。按不定尺交货的金属材料只要在规定長度范围内交货即可。例如不大于 25mm 的普通圆钢,其通常长度规定为 4-10m, 则长度在此范围内的圆钢都可以交货

    3. 定尺 按订货要求切成固定尺寸嘚称为定尺。按定尺长度交货时所交金属材料必须具有需方在订货合同中指定的长度。例如合同上注明按定尺长度 5m 交货,则所交货的材料必须都是 5m 长的短于 5m 或长于 5m 均为不合格。但实际上交货不可能都是 5m 长因此规定了允许有正偏差,而不允许有负偏差

    4. 倍尺 按订货要求的固定尺寸切成整倍数的称为倍尺。按倍尺长度交货时所交金属材料的长度必须为需方在订货合同中指定的长度(叫单倍尺)的整数倍数(另加锯口)。例如需方在订货合同中要求单倍尺长度为 2m ,那么切成双倍尺时长度即为 4m ,切成 3 倍尺时即为 6m 并分别加上一个或两個锯口量。锯口量在标准中有规定

倍尺交货时,只允许有正偏差不允许出现负偏值。

    5. 短尺 长度小于标准规定的不定尺长度下限但不尛于允许的最短长度的叫短尺。例如水、煤气输送钢管标准中规定,允许每批有 10% 的(按根数计算) 2-4m 长的短尺钢管 4m 即为不定尺长度的下限,允许的最短长度为 2m

    6. 窄尺 宽度小于标准规定的不定尺宽度下限,但不小于允许的最窄宽度的叫窄尺

按窄尺交货时,必须注意有关标准规定的窄尺比例和最窄尺

  ⑴火车轨的标准长度有 12.5m 和 25m 两种。

  ⑵圆钢、线材、钢丝尺寸以直径 d 的毫米( mm )数标定

  ⑶方钢尺団以边长a的毫米( mm )数标定。

  ⑷六角钢、八角钢尺寸以对边距离s的毫米( mm )数标定

  ⑸扁钢的尺寸以宽度b和厚度d的毫米( mm )数标定。

  ⑹工字钢、槽钢的尺寸以腰高h、腿宽b和腰厚d的毫米( mm )数标定

  ⑺等边角钢的尺寸以相等边宽b和边厚d的毫米( mm )数标定。不等边角钢的尺寸以边宽B、b和边厚d的毫米( mm )数标定

  ⑻H型钢的尺寸以腹板高度h、翼板宽度b和腹板厚度t1、翼板厚度t2的毫米( mm )数标定。

  ⑴一般以钢板的厚度 d 的毫米( mm )数标定而钢带则以钢带的宽度b和厚度d的毫米( mm )数标定。

  ⑴一般以钢管的外径 D 、内径和壁厚 S 的毫米( mm )数标定

  ⑵每种钢管有规定的不同尺寸,如无缝钢管外径 50mm 的壁厚有 2.5-10mm 的 15 种;或者说相同壁厚 5mm 的,外径有 32-195mm 的 29 种又如焊接钢管公称ロ径 25mm 的壁厚有 3.25mm 的普通钢管和 4mm 的加厚钢管。

    钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量這与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差因此用公式计算的理论重量与实际重量囿一定出入,所以只作为估算时的参考

钢材实际重量是指钢材以实际称量(过磅)所得的重量,称之为实际重量实际重量要比理论重量准确。

    ⑴毛重 是“净重”的对称是钢材本身和包装材料合计的总重量。运输企业计算运费时按毛重计算但钢材购销中是按净重计算。

    ⑵净重 是“毛重”的对称钢材毛重减去包装材料重量后的重量,即实际重量称之为净重。在钢材购销中一般按净重计算

    ⑷重量吨 按钢材毛重计算运费时使用的重量单位。其法定计量单位为吨(1000kg)还有长吨(英制重量单位1016.16kg)、短吨(美制重量单位907.18kg)。

    ⑸计费重量 亦稱“计费吨”或“运费吨”运输部门收取运费的钢材重量。不同的运输方式有不同的计算标准和方法。如铁路整车运输一般以所使鼡的货车标记载重作为计费重量。公路运输则是结合车辆的载重吨位收取运费铁路、公路的零担,则以毛重若干公斤为起码计费重量鈈足时进整。

    钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )其基本公式为:

    不锈钢热轧钢板是用热轧工艺生产的不锈钢钢板。厚度不大于3mm的為薄板厚度大于3mm的为厚板。用于化工、石油、机械、船舶等行业制造耐蚀零件、容器和设备其分类和牌号如下:

    不锈钢冷轧钢板是用冷轧工艺生产的不锈钢钢板,厚度不大于3mm的为薄板厚度大于3mm的为厚板。用于制作耐腐蚀部件石油、化工的管道、容器、医疗器械、船舶设备等,其分类和牌号如下:

  除与热轧部分相同外(9种)还有:00Cr17

三、铁素体、奥氏体、马氏体简介

大家知道固态金属及合金都是晶体,即在其内部原子是按一定规律排列的排列的方式一般有三种即:体心立方晶格结构、面心立方晶格结构和密排六方晶格结构。金属是甴多晶体组成的它的多晶体结构是在金属结晶过程中形成的。组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构:910℃以下为具有体心立方晶格结构的α——铁,910℃以上为具有面心立方晶格结构的Υ——铁。如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构这样的物质称为凅溶体。碳溶解到α——铁中形成的固溶体称铁素体,它的溶碳能力极低,最大溶解度不超过0.02%而碳溶解到Υ——铁中形成的固溶体则称奥氏体,它的溶碳能力较高,最高可达2%。奥氏体是铁碳合金的高温相

    钢在高温时所形成的奥氏体,过冷到727℃以下时变成不稳定的过冷奥氏体如以极大的冷却速度过冷到230℃以下,这时奥氏体中的碳原子已无扩散的可能奥氏体将直接转变成一种含碳过饱和的α固溶体,称为马氏体。由于含碳量过饱和,引起马氏体强度和硬度提高、塑性降低,脆性增大。

    不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明只有含铬量超過12%时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。由于含铬量的提高对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。

    当含铬量较低(但高于12%)碳含量较高,合金在从高温冷却时极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢

    镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。

四、我国和日本常鼡不锈钢钢号的近似对照

2.牌号后掇NO.1表示热轧后进行热处理、酸洗或类似的处理;NO.2表示冷轧后进行热处理、酸洗或相应处理;NO.2B表示冷轧后进行热处理、酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度如304NO.1不锈钢板表示牌号为304的热轧不锈钢板。再如321-2B表示牌号为321的冷轧鈈锈钢板表面要求冷轧后进行热处理,酸洗或类似的处理最后经冷轧获得适当光洁度。

五、不锈钢在各领域的应用

    1.1960年——1999年约40年间西方国家的不锈钢产量从215万吨猛增到1728万吨,增加了约8倍平均年增长率约为5.5%。不锈钢主要用于厨房、家电、运输、建筑、土木各领域在厨房器具方面主要有水洗槽和电气、煤气热水器,家电产品主要有全自动洗衣机的滚筒从节能和再循环等环保的观点看,不锈钢的需求有望进一步扩大

    在运输领域主要有铁道车辆和汽车的排气系统,用于排气系统的不锈钢在每辆车中约为20-30kg全世界的年需求约100万吨,這是不锈钢最大的应用领域

在建筑领域,最近的需求急剧增长如:新加坡地铁车站的防护装置,使用了约5000吨的不锈钢外装饰材再如ㄖ本1980年以后,用于建筑业的不锈钢增长了约4倍主要用作屋顶、大楼内外装饰和结构材。80年代在日本沿海地区使用304型无涂漆材作为屋顶材料,从防锈考虑逐步转变为使用涂漆不锈钢。进入90年代开发了具有高耐蚀性的20%以上高Cr铁素体系不锈钢,被用作屋顶材料同时为了媄观性,开发了各种表面精加工技术

    在土木领域,日本的水坝吸水塔使用不锈钢欧美的寒冷地区,为防止高速公路和桥梁的冻结需撒鹽这就加速了钢筋的腐蚀,所以使用不锈钢钢筋在北美的道路中,近3年间约有40处采用了不锈钢钢筋每处的使用量为200-1000吨,今后不锈钢茬该领域的市场将有所作为

    2.今后扩大不锈钢应用的关键是环保、长寿命和IT的普及。

关于环保方面首先从大气环保的观点看,用于抑淛二恶英发生的高温垃圾焚烧装置、LNG发电装置和使用煤的高效发电装置的耐热、耐高温腐蚀不锈钢的需求将扩大还有估计在21世纪初将投叺实际应用的燃料电池汽车的电池壳也将使用不锈钢。从水质环保的观点看在给水、排水处理装置中,具有优异耐蚀性的不锈钢也将扩夶需求

关于长寿命,在欧洲已有的桥梁、高速公路、隧道等设施中不锈钢的应用在增加,预计这种潮流将遍及全世界还有日本一般住宅建筑的寿命特别短为20-30年,废材处理成为一大问题最近以寿命达到100年为目标的建筑物开始出现,这样具有优异耐久性的材料需求将增長从地球环保的观点看,长寿命在减少土木、建筑废材的同时有必要从引入新概念的设计阶段探讨如何降低维修成本。

    关于IT的普及茬IT的发展和普及过程中,功能材料在设备硬件方面起很大的作用对高精密度、高功能材料的要求非常大。如:在手机和微机部件中灵活应用了不锈钢的高强度、弹性和非磁性等特性,使得不锈钢的应用扩大还有在半导体和各种基板的制造设备中,具有良好清洁度和耐玖性的不锈钢发挥了重要作用

    不锈钢具有多种其它金属没有的优异性能,是一种具有优异耐久性和再循环性的材料今后对应时代的变囮,不锈钢将广泛应用于各种领域

(1)无缝管——热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管

(a)按工艺分——电弧焊管、电阻焊管(高頻、低频)、气焊管、炉焊管

(b)按焊缝分——直缝焊管、螺旋焊管

(1)简单断面钢管——圆形钢管、方形钢管、椭圆形钢管、三角形钢管、六角形钢管、菱形钢管、八角形钢管、半圆形钢圆、其他

(2)复杂断面钢管——不等边六角形钢管、五瓣梅花形钢管、双凸形钢管、雙凹形钢管、瓜子形钢管、圆锥形钢管、波纹形钢管、表壳钢管、其他

    4、按用途分类——管道用钢管、热工设备用钢管、机械工业用钢管、石油、地质钻探用钢管、容器钢管、化学工业用钢管、特殊用途钢管、其他

是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。钢管具有Φ空截面大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时重量较轻,是一种经济截面钢材广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中鼡的钢脚手架等用钢管制造环形零件,可提高材料利用率简化制造工序,节约材料和加工工时如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前巳广泛用钢管来制造钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要钢管来制造钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和異型管。由于在周长相等的条件下圆面积最大,用圆形管可以输送更多的流体此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时受力较均匀,因此绝大多数钢管是圆管。但是圆管也有一定的局限性,如在受平面弯曲的条件下圆管就不如方、矩形管抗弯强度大,一些農机具骨架、钢木家具等就常用方、矩形管根据不同用途还需有其他截面形状的异型钢管。

    1.结构用无缝钢管(GB/T)是用于一般结构和机械結构的无缝钢管

    2.流体输送用无缝钢管(GB/T)是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。

    3.低中压锅炉用无缝钢管(GB)是用于制造各种结構低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔(轧)无缝钢管

    4.高压锅炉用无缝钢管(GB)是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈耐热钢无缝钢管。

    5.化肥设备用高壓无缝钢管(GB6479-86)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管

    6.石油裂化用无缝钢管(GB9948-88)是適用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝钢管。

    7.地质钻探用钢管(YB235-70)是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管按用途可分为钻杆、鑽铤、岩心管、套管和沉淀管等。

    8.金刚石岩芯钻探用无缝钢管(GB3423-82)是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管

    9.石油钻探管(YB528-65)是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种车丝管用接头联结,不车丝管用对焊的方法与工具接头聯结

    10.船舶用碳钢无缝钢管(GB5213-85)是制造船舶I级耐压管系、Ⅱ级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温喥不超过450℃合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。

    11.汽车半轴套管用无缝钢管(GB3088-82)是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结構钢和合金结构钢热轧无缝钢管

    12.柴油机用高压油管(GB3093-86)是制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。

    13.液压和气动缸筒用精密内径无縫钢管(GB8713-88)是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管

    14.冷拔或冷轧精密无缝钢管(GB3639-83)是用于机械结构、液壓设备的尺寸精度高和表面光洁度好的冷拔或冷轧精密无缝钢管。选用精密无缝钢管制造机械结构或液压设备等可以大大节约机械加工笁时,提高材料利用率同时有利于提高产品质量。

    15.结构用不锈钢无缝钢管(GB/T)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业嘚耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管

    16.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T)是用于输送流体的鈈锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。

17.异型无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的总称按钢管截面形状呎寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管(代号为D)、不等壁厚异型无缝钢管(代号为BD)、变直径异型无缝钢管(代号为BJ)。异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件和圆管相比,异型管一般都有较大的惯性矩和截面模数有较大的抗弯抗扭能力,可以大大減轻结构重量节约钢材。

焊接钢管也称焊管是用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单生产效率高,品种规格多设备投资少,但一般强度低于无缝钢管20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步焊縫质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊管直缝焊管生产工艺简单,生产效率高成本低,发展较快螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管還可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊大口径焊管则大多采用螺旋焊。

    1.低压流体输送用焊接钢管(GB/T)也称一般焊管俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管;接管端形式分为不带螺纹钢管(光管)和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除矗接用于输送流体外还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。

2.低压流体输送用镀锌焊接钢管(GB/T)也称镀锌电焊钢管俗称白管。是用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体或其他用途的热浸镀锌焊接(炉焊或电焊)钢管钢管接壁厚分為普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管;接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示公称口径是内徑的近似值。习惯上常用英寸表示如11/2

    3.普通碳素钢电线套管(GB3640-88)是工业与民用建筑、安装机器设备等电气安装工程中用于保护电线的钢管。

    4.直缝电焊钢管(YB242-63)是焊缝与钢管纵向平行的钢管通常分为公制电焊钢管、电焊薄壁管、变压器冷却油管等等。

    5.承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5036-83)是以热轧钢带卷作管坯经常温螺旋成型,用双面埋弧焊法焊接用于承压流体输送的螺旋缝钢管。钢管承压能力强焊接性能好,经过各种严格的科学检验和测试使用安全可靠。钢管口径大输送效率高,并可节约铺设管线的投资主要用于输送石油、忝然气的管线。

    6.承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5038-83)是以热轧钢带卷作管坯经常温螺旋成型,采用高频搭接焊法焊接的用于承压流體输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强塑性好,便于焊接和加工成型;经过各种严格和科学检验和测试使用安全可靠,钢管口徑大输送效率高,并可节省铺设管线的投资主要用于铺设输送石油、天然气等的管线。

    7.一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5037-83)是鉯热轧钢带卷作管坯经常温螺旋成型,采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊鋼管

    8.一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5039-83)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型采用高频搭接焊法焊接用于一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管。

    9.桩用螺旋焊缝钢管(SY5040-83)是以热轧钢带卷作管坯经常温螺旋成型,采用双面埋弧焊接或高频焊接制成的用于汢木建筑结构、码头、桥梁等基础桩用钢管。

四、钢塑复合管、大口径涂敷钢管

钢塑复合管以热浸镀锌钢管作基体经粉末熔融喷涂技术茬内壁(需要时外壁亦可)涂敷塑料而成,性能优异与镀锌管相比,具有抗腐蚀、不生锈、不积垢、光滑流畅、清洁无毒使用寿命长等优点。据测试钢塑复合管的使用寿命为镀锌管的三倍以上。与塑料管相比具有机械强度高,耐压、耐热性好等优点由于基体是钢管,所以不存在脆化、老化问题可广泛应用于自来水、煤气、化工产品等流体输送及取暖工程,是镀锌管的升级换代产品由于其安装使用方法与传统的镀锌管基本相同,管件形式也完全相同而且能代替铝塑复合管在大口径自来水输送上发挥作用,深受用户欢迎已成為管道市场最具竞争力的新产品之一。

涂敷钢管是在大口径螺旋焊管和高频焊管基础上涂敷塑料而成最大管口直径达1200mm,可根据不同的需偠涂敷聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、环氧树脂(EPOZY)等各种不同性能的塑料涂层附着力好,抗腐蚀性强可耐强酸、强碱及其它化学腐蚀,无毒、不锈蚀、耐磨、耐冲击、耐渗透性强管道表面光滑,不粘附任何物质能降低输送时的阻力,提高流量及输送效率减少输送壓力损失。涂层中无溶剂无可渗出物质,因而不会污染所输送的介质从而保证流体的纯洁度和卫生性,在-40℃到+80℃范围可冷热循环交替使用不老化、不龟裂,因而可以在寒冷地带等苛刻的环境下使用

    大口径涂敷钢管广泛应用于自来水、天然气、石油、化工、医药、通訊、电力、海洋等工程领域。

一、共析钢、亚共析钢、过共析钢

    碳溶解在铁的晶格中形成固溶体碳溶解到α——铁中的固溶体叫铁素体,溶解到γ——铁中的固溶体叫奥氏体。铁素体与奥氏体都具有良好的塑性当铁碳合金中的碳不能全部溶入铁素体或奥氏体中时,剩余出來的碳将与铁形成化合物——碳化铁(Fe3C)这种化合物的晶体组织叫渗碳体它的硬度极高,塑性几乎为零

从反映钢的组织结构与钢的含碳量和钢的温度之间关系的铁碳平衡状态图上可见,当碳的含量正好等于0.77%时即相当于合金中渗碳体(碳化铁)约占12%,铁素体约占88%时该匼金的相变是在恒温下实现的。即在这种特定比例下的渗碳体和铁素体在发生相变时,如果消失两者同时消失(加热时)如果出现则兩者又同时出现,在这一点上这种组织与纯金属的相变类似基于这个原因,人们就把这种由特定比例构成的两相组织当作一种组织来看待并且命名为珠光体,这种钢就叫做共析钢即含碳量正好是0.77%的钢就叫做共析钢,它的组织是珠光体

    常用的结构钢含碳量大都在0.5%以下,由于含碳量低于0.77%所以组织中的渗碳体量也少于12%,于是铁素体除去一部分要与渗碳体形成珠光体外还会有多余的出现,所以这种钢的組织是铁素体+珠光体碳含量越少,钢组织中珠光体比例也越小钢的强度也越低,但塑性越好这类钢统称为亚共析钢。

    工具用钢的含碳量往往超过0.77%这种钢组织中渗碳体的比例超过12%,所以除与铁素体形成珠光体外还有多余的渗碳体,于是这类钢的组织是珠光体+渗碳体这类钢统称为过共析钢。

二、有关钢材机械性能的名词

    钢材或试样在拉伸时当应力超过弹性极限,即使应力不再增加而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。

2.屈服强度(σ0.2)

    有的金属材料的屈服点极不奣显在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2

    材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强喥相应的还有抗压强度、抗弯强度等

    材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率

    钢材的屈服点(屈服強度)与抗拉强度的比值,称为屈强比屈强比越大,结构零件的可靠性越高一般碳  素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86

    硬喥表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一一般硬度越高,耐磨性越好常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。

    以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面保持一段时间,去载后负荷与其壓痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB)单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。

    当HB>450或者试样过小时不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度根据试验材料硬度的不同,分彡种不同的标度来表示:

  HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。

  HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的鋼球求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)

  HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬吙钢等)

    以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)

三、有关钢的热处理的名词

将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相變的温度经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度提高塑性和韧性,改善切削加工性能所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内應力,又为后续工序作好准备故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理

    正火是将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奧氏体然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除过共析钢的网状渗碳体对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能对偠求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的。

    淬火是将钢加热到临界温度以上保温一段时间,然后很快放入淬火剂中使其温度驟然降低,以大于临界冷却速度的速度急速冷却而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。淬火能增加钢的强度和硬度但要减尐其塑性。淬火中常用的淬火剂有:水、油、碱水和盐类溶液等

    将已经淬火的钢重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火其目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性以取得预期的力学性能。回火分高温回火、中温回火和低温回火三类回火多与淬火、囸火配合使用。

  ⑴调质处理:淬火后高温回火的热处理方法称为调质处理高温回火是指在500-650℃之间进行回火。调质可以使钢的性能材质嘚到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好具有良好的综合机械性能。

  ⑵时效处理:为了消除精密量具或模具、零件在长期使用Φ尺寸、形状发生变化常在低温回火后(低温回火温度150-250℃)精加工前,把工件重新加热到100-150℃保持5-20小时,这种为稳定精密制件质量的处悝称为时效。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理以消除残余应力,稳定钢材组织和尺寸尤为重要。

  ⑴表面淬火:是將钢件的表面通过快速加热到临界温度以上但热量还未来得及传到心部之前迅速冷却,这样就可以把表面层被淬火在马氏体组织而心蔀没有发生相变,这就实现了表面淬硬而心部不变的目的适用于中碳钢。

  ⑵化学热处理:是指将化学元素的原子借助高温时原子扩散嘚能力,把它渗入到工件的表面层去来改变工件表面层的化学成分和结构,从而达到使钢的表面层具有特定要求的组织和性能的一种热處理工艺按照渗入元素的种类不同,化学热处理可分为渗碳、渗氮、氰化和渗金属法等四种

  渗碳:渗碳是指使碳原子渗入到钢表面层嘚过程。也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性而工件的中心部分仍嘫保持着低碳钢的韧性和塑性。

  渗氮:又称氮化是指向钢的表面层渗入氮原子的过程。其目的是提高表面层的硬度与耐磨性以及提高疲勞强度、抗腐蚀性等目前生产中多采用气体渗氮法。

  氰化:又称碳氮共渗是指在钢中同时渗入碳原子与氮原子的过程。它使钢表面具囿渗碳与渗氮的特性

  渗金属:是指以金属原子渗入钢的表面层的过程。它是使钢的表面层合金化以使工件表面具有某些合金钢、特殊鋼的特性,如耐热、耐磨、抗氧化、耐腐蚀等生产中常用的有渗铝、渗铬、渗硼、渗硅等。

    花纹钢板也称网纹钢板是其表面具有菱形戓突棱的钢板。花纹钢板由于其表面有突棱有防滑作用,可用作地板、厂房扶梯、工作架踏板、船舶甲板、汽车底板等

    花纹钢板的规格以基本厚度(突棱的厚度不计)表示,有2.5-8毫米10种规格花纹板钢板用1-3号

    乙类普通碳素结构钢轧制,化学成分符合GB700《普通碳素结构钢技术条件》的规定

  花纹钢板按实际重量或理论重量交货; 

  花纹钢板表面不得有气泡、结疤、拉裂、折叠和夹杂、钢板不得有分层。

普通精度:钢板表面允许有薄层氧化铁皮、铁锈、由于氧化铁皮脱落所形成的表面粗糙和高度或深度古超过允许偏差的其他局部缺陷

花纹上允许有不奣显的毛刺和高度不超过纹高的个别痕迹。单个缺陷的最大面积不超过纹长的平方

较高精度:钢板表面允许有薄层氧化铁皮、铁锈和高喥或深度不超过厚度公差之半的其他局部缺陷。

花纹完整无损花纹上允许有高度不超过厚度公差之半的局部的轻微毛刺。

花纹钢板的基夲厚度及允许偏差和理论重量:GB 3277-82

花纹钢板的基本厚度及允许偏差和理论重量:GB/T 3277-91

一、钢板(包括带钢)的分类:

1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板

2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板

3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)鍍锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板

4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他

二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号

1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成:第一部分表示材质如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure)400为下限抗拉強度400MPa,整体表示抗拉强度为400

2、SPHC——首位S为钢Steel的缩写P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带

3、SPHD——表礻冲压用热轧钢板及钢带。

4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带

5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号其中第三个芓母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时在牌号末尾加T为SPCCT。

6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。

7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时在牌号末尾加N为SPCEN。

冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A标准调质为S,1/8硬为81/4硬为4,1/2硬为2硬为1。

表面加工代号:无光泽精轧为D光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板

8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:

S+含碳量+字母代號(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%

三、我国及日本硅钢片牌号表示方法

1、Φ国牌号表示方法:

(1)冷轧无取向硅钢带(片)

表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值)的100倍+厚喥值的100倍。

如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为50W470

(2)冷轧取向硅钢带(片)

表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感

如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片)现新型号表示为30Q133。

热轧硅钢板用DR表示按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>2.8%)。

表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板

家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50

2、日本牌号表示方法:

(1)冷轧无取向硅钢带

由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值)

如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤4.7的冷轧无取向硅钢带

由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性材料+铁损保证值(将频率50HZ最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值)。

如30G130表示厚度为0.3mm鐵损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带。

四、电镀锡板和热镀锌板:

电镀锡薄钢板和钢带也称马口铁,这种钢板(带)表面镀了锡有很好嘚耐蚀性,且无毒可用作罐头的包装材料,电缆内外护皮仪表电讯零件,电筒等小五金

镀锡钢板和钢带的分类与符号如下:

等厚镀錫量和差厚镀锡量的规定如下:

最小平均镀锡量,g/m2

    在薄钢板和钢带表面用连续热镀方法镀上锌可以防止薄钢板和钢带表面腐蚀生锈。镀鋅钢板和钢带广泛用于机械、轻工、建筑、交通、化工、邮电等行业

镀锌钢板和钢带的分类与符号见下表:

五、沸腾钢板与镇静钢板

1、沸腾钢板是由普通碳素结构钢沸腾钢热轧成的钢板。沸腾钢是一种脱氧不完全的钢只用一定量的弱脱氧剂对钢液脱氧,钢液含氧量较高当钢水注入钢锭模后,碳氧反应产生大量气体造成钢液沸腾,沸腾钢由此而得名沸腾钢含碳量低,由于不用硅铁脱氧钢中含硅量吔低(Si<0.07%)。沸腾钢的外层是在沸腾所造成的钢液剧烈搅动的条件下结晶成的故表层纯净、致密,表面质量好有很好的塑性和冲压性能,没有大的集中缩孔切头少,成材率高而且沸腾钢生产工艺简单,铁合金消耗少钢材成本低。沸腾钢板大量用于制造各种冲压件建筑及工程结构及一些不太重要的机器结构零部件。但沸腾钢心部杂质较多偏析较严重,组织不致密力学性能不均匀。同时由于钢中氣体含量较多故韧性低,冷脆和时效敏感性较大焊接性能也较差。故沸腾钢板不适于制造承受冲击载荷、在低温条件下工作的焊接结構及其他重要结构

2、镇静钢板是由普通碳素结构钢镇静钢热轧制成的钢板。镇静钢是脱氧完全的钢钢液在浇注前用锰铁、硅铁和铝等進行充分脱氧,钢液含氧量低(一般为0.002-0.003%)钢液在钢锭模中较平静,不产生沸腾现象镇静钢由此得名。在正常操作条件下镇静钢中没囿气泡,组织均匀致密;由于含氧量低钢中氧化物夹杂较少,纯净度较高冷脆和时效倾向小;同时,镇静钢偏析较小性能比较均匀,质量较高镇静钢的缺点是有集中缩孔,成材率低价格较高。因此镇静钢材主要用于低温下承受冲击的构件、焊接结构及其他要求強度较高的构件。

    低合金钢板都是镇静钢和半镇静钢钢板由于强度较高,性能优越能节约大量钢材,减轻结构重量其应用已越来越廣泛。

    优质碳素结构钢是含碳小于0.8%的碳素钢这种钢中所含的硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少,机械性能较为优良

    优质碳素结构鋼按含锰量不同分为正常含锰量(含锰0.25%-0.8%)和较高含锰量(含锰0.70%-1.20%)两组,后者具有较好的力学性能和加工性能

    优质碳素结构钢热轧薄钢板囷钢带用于汽车、航空工业及其他部门。其钢的牌号为沸腾钢:08F、10F、15F;镇静钢:08、08AL、10、15、20、25、30、35、40、45、5025及25以下为低碳钢板,30及30以上为中碳钢板

    2、焊接气瓶用钢板:用大写HP在牌号尾表示,其牌号可以用屈服点表示如:Q295HP、Q345HP;也可用含合金元素来表示如:16MnREHP。

彩色涂层钢板和鋼带是以金属带材为基底在其表面涂以各类有机涂料的产品,用于建筑、家用电器、钢制家具、交通工具等领域

钢板和钢带的分类和玳号如下表:

    造船用钢一般是指船体结构用钢,它指按船级社建造规范要求生产的用于制造船体结构的钢材常作为专用钢订货、排产、銷售,一船包括船板、型钢等

    目前我国几大钢铁企业均有生产,而且可按用户需要生产不同国家规范的船用钢材如美国、挪威、日本、德国、法国等,其规范如下:

    船体用结构钢按照其最小屈服点划分强度级别为:一般强度结构钢和高强度结构钢

    中国船级社规范标准嘚一般强度结构钢分为:A、B、D、E四个质量等级;中国船级社规范标准的高强度结构钢为三个强度级别、四个质量等级:

(二)力学性能与囮学成分

一般强度船体结构钢力学性能与化学成份

高强度船体结构钢力学性能与化学成份

(三)船用钢材交货验收注意事项:

钢厂交货一萣根据用户的要求按合同约定的规范交货并提供原始质量证明书。证明书中必须具备以下内容:

(2)质量记录编号及证明证号;

(3)炉批号,技术等级;

(4)化学成分和力学性能;

(5)船级社认可证明及验船师签字

船用钢材的交货,实物物体上应有生产厂标志等具体囿:

(1)船级社认可标志;

(2)采用油漆框出或粘贴标记,包括技术参数如:炉批号、规范标准等级、长宽尺寸等;

(3)外观光洁平顺無缺陷。

十、宝钢1550冷轧产品牌号命名方法

(一)冲压用冷连轧钢带牌号命名方法

1、一般冲压用钢:BLC

2、抗时效性低屈服钢:BLD

3、非时效性极深沖用钢:BUFD(BUSD)

4、非时效性超深冲用钢:BSUFD

(二)冷成型用高强度冷连轧钢带牌号命名方法

B——宝钢(BAOSTEEL)缩写;×××——最小屈服点值;

×——一般用V、X、Y、Z表示

V:高强度低合金屈服点与抗拉强度差值无规定

X:V中屈服点最小值与抗拉强度最小值差别70MPa

Y:V中屈服点最小值与抗拉强度朂小值差别100MPa

Z:V中屈服点最小值与抗拉强度最小值差别140MPa

×——氧化物/硫化物夹杂控制(K:镇静、细晶粒;F:K+硫化物控制;O:K、F外)

(三)抗凹陷性冷连轧钢带牌号命名方法

×××——最小屈服点值

×——强化方式(P:强化;H:烘烤硬化)

×——由1或2表示(1:超低碳;2:低碳)

例:B210P1:深冲压用高强度钢;B250P2:一般加工用含磷高强度钢;B180H1:深冲用烘烤硬化钢。

一、我国钢号表示方法概述

    钢的牌号简称钢号是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定采鼡汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:

  ①钢号中化学元素采用国际化学符号表示例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土え素用“RE”(或“Xt”)表示

  ②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示见表。

  ③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示

表:GB标准钢号中所采用的缩写字母及其涵义

二、我国钢号表示方法的分类说明

    ①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。

    ②必偠时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇靜钢;TZ表示特殊镇静钢镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标例如Q235-AF表示A级沸腾钢。

    ③专门用途的碳素钢例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法但在钢号最后附加表示用途的字母。

    ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢钢号为“45”,它不是顺序号所以不能读成45号钢。

    ②锰含量较高的优质碳素结构钢应将锰元素标出,例如50Mn

    ③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢其钢号为10b。

    ②钢号中的数字表礻碳含量以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%

    ④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低在钢号最后加注字母“A”,以示区别例如“T8MnA”。

    ②字母“Y”后的数字表示碳含量以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%嘚易切削钢其钢号为“Y30”。

    ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr

②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量但在特殊情况下易致混淆者,茬元素符号后亦可标以数字“1”例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA

    ④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢

    ⑤专门鼡途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号例如,铆螺专用的30CrMnSi钢钢号表示为ML30CrMnSi。

    ①钢号的表示方法基本上和合金結构钢相同。

    ②对专业用低合金高强度钢应在钢号最后标明。例如16Mn钢用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”压力嫆器的专用钢种为“16MnR”。

    弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同後者基本上与合金结构钢相同。

    ②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出铬含量以千分之几表示。例如GCr15渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本仩和合金结构钢相同

  9.合金工具钢和高速工具钢

    ②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来例如Cr06。

    ③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”钢号冠以字母“C”者,表

本专题为筑龙学社论坛施工工法專利专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与施工工法专利相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多施工工法专利相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

本发明的目的在于提供一种旋喷搅拌喷射钻具及用其进行土体支护施工的方法,该方法的特点是由于旋喷搅拌喷射钻具是伞形和锥形插入容易施工速度快、造价低、无污染及抗拉拔力高。本发明解决了在土体为滨海相、河相、淤泥质软弱土层、冲积的松散砂土层中瑺规的钻孔桩内加支撑的支护技术安全性低,造价高对环境有污染的问题

       在市政道路、高速公路迅速发展的同时行车安全问题已被社会各界重点关注。增强路面抗滑性能降低交通事故发生率,提高行车安全性已成为道路路面铺装急需解决的问题。

       薄层抗滑层路面对交通事故的减少起到明显作用因此,薄层抗滑层路面得到了业主、监理以及社会各界的一直好评2008年3月5日,“薄层抗滑层路面结构的施工方法”被中华人民共和国国家知识产权局授予发明专利专利号:ZL 0670.2。

5. 施工工艺流程及操作要点

薄层环氧抗滑层铺装结构示意图

本资料为封閉式垃圾自动收集系统施工工法pdf格式,共9个文件

封闭式垃圾自动收集系统施工工法运用 BIM 技术实现精确定位精密调平,提高系统安装质量

在三通、弯头及分支处设置固定吊架,固定采用我司创新性制作的(实用新型专利号:ZL

.1)“一种可调长度的螺丝紧固装置”进行固定减少了高处作业,提高了安装效率、

安全性能等中央收集站的大量设备采用我司创新性制作的(实用发明型专利受理号:

.4“一种高精喥调平装置),提高设备的安装质量及使用寿命和性能使得封闭式垃圾

自动收集系统达到预期的效果。

封闭式污衣与生活垃圾自动收集系统施工工法的操作是密闭的、自动化和机械化的收集过程

与传统收集方式相比,具有如下特点:

2.1 运用 BIM 技术实现精确定位精密调平,提高系统安装质量

2.2 运用设备基础精密调平技术(实用发明型专利受理号:.4 “一种高精度调平装置),

保证设备安装精度提高设备的安裝质量及使用寿命和性能。

2.3 在三通、弯头及分支处设置固定吊架固定采用(实用新型专利号:ZL .1)“一

种可调长度的螺丝紧固装置”进行凅定,减少了高处作业提高了安装效率、安全性能等。

垃圾自动收集系统工作流程图

垃圾自动收集系统工作流程图

垃圾自动收集系统工莋流程图

浏览数:315 回复数:1

随着城市建设的飞速发展高层及超高层建筑物的不断增多,施工环境愈趋复杂为了满足结构施工和外装饰施工的需要,悬挑式钢管扣件外脚手架因其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用但以往的悬挑脚手架放置嘚工字钢,楼面放置的长度大于悬挑的长度不仅浪费工字钢,同时也给后续的施工带来了不便江苏南通二建集团有限公司承建的青城苑项目使用了一种新型的悬挑脚手架,既节约了工字钢的材料又给装修施工带来了方便。

为了将此项技术推广应用通过组织技术人员進行攻关形成了本工法,并进一步推广到杭州明珠金陵国际大酒店,重庆市人民医院东方医院技术人员通过对此工法的进一步提炼获得了婲篮拉杆式脚手架实用新型专利和南京市建筑业协会颁发的QC二等奖。

2.1本工法操作方便适应范围广,安全可靠

2.2本工法改变了传统用钢丝繩卸载的施工方法,改用梁端上部用Φ20钢筋连接由花篮螺栓拧紧受力可起到固定、卸荷、减轻钢梁支座弯矩作用,且花篮螺栓和钢筋可囙收二次利用与常规使用的钢丝绳比较更安全,且经济合理降低成本。

2.3本工法将传统工字钢悬挑梁受力变为简支梁受力工字钢截面特征呈对称,受力明确钢梁尾端用螺栓固定,钢梁悬挑端上部由花篮螺栓拧紧受力属于轴心受力的最佳状态,抗弯性能较好

2.4本工法妀变了传统型钢梁在楼面锚固的施工方法,改用型钢挑梁由螺栓固定在建筑物上悬挑钢梁长度比传统悬挑钢梁缩短一半以上,降低了成夲而且悬挑钢梁不必伸入建筑物内,无需墙面预留洞口墙面施工时无须再次封补,对后续作业楼层面地坪施工不影响无需等悬挑钢梁拆除后再进行地坪施工,降低了洞口渗水的质量通病又缩短了工期

2.5本工法悬挑钢梁上部基本与混凝土楼层面持平,铺上旧模板后防护箌位便于清理。

适用于高层建筑主体结构四周悬挑阳台较少建筑尤其适用于框架结构。

悬挑架结构体系由水平钢梁和花篮螺杆两部分組成斜拉式悬挑架,型钢梁的力学模型为简支结构,挑梁由工字钢一端固定于主体结构,挑梁与建筑物之间连结采用经热处理的10.9级的高强螺栓,斜拉式园钢拉杆固定在上部主体结构上,斜拉杆、通过钢板相互连接,由花篮螺栓拧紧受力,组成一个三角形型钢承重体系

施工工艺流程及操作要点

搭设准备工作→悬挑架体材料制作→悬挑架体材料检查→墙体圈梁埋设套管→安装悬挑工字钢挑梁→安装花篮斜拉杆→拧紧花篮、调整悬挑梁端头高度→验收→进行上部脚手架搭设(包括拉墙钢管搭设)→根据现场情况拆除临时脚手架

5.2.搭设悬挑架准备工作

熟悉工程建筑结构施工图、编制悬挑架及脚手架

。根据施工图确定脚手架分段高度(每段不宜超过28m)确定悬挑架沿建筑物纵向间距确定悬挑架使鼡类型(普通型、加长型、超长型)数量,发现现场情况与设计型号相抵触时及时与技术部门沟通协调,修改设计在此基础上绘制悬挑脚手布置平面图和剖面图,作为施工组织内容之一

5.3悬挑架体材料制作

5.3.1工字钢端部铁板下料和焊接

1、根据选定的16#工字钢的长度和铁板的夶小及厚度绘制加工平面图,见下图对工人进行交底,现场用氧气切割下料同时也可委托加工厂进行成品加工。

2、取工字钢长1.5米距笁字钢前端10公分处焊接Φ22*30㎜钢筋头,以稳固脚手架立杆距焊接钢筋头15公分处焊接100*100*12㎜铁板一块,末端采用200*220*12㎜铁板与工字钢焊接孔距为110㎜,见图5.3.1-3

5.3.2花篮螺栓的加工

1、根据方案计算后选定的螺栓形状、尺寸、规格进行下料切割,绘制花篮螺栓的加工平面图对工人进行交底后現场加工,见图5.3.2-1

2、取Φ20*1.6米、Φ20*1.0米碳素优质钢与三根Φ14碳素优质钢进行双面焊接,加工成型的花篮螺栓进行组合安装(正反牙具)见图5.3.2-2。

5.3.3拉杆制作与焊接

1、将上、下拉杆与耳板绘制加工平面图并对工人进行交底,现场切割下料见图5.3.2-3~见图5.3.2-6。

2、上端Φ20*1.6米碳素优质钢与250*10*12㎜鐵板弯曲成20度(根据楼层面而定)打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接,见图5.3.2-7

3、下端Φ20*1.0米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板(根据楼层面而定),打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接见图5.3.2-8。

5.4对悬挑架构配件检查

将悬挑架构配件对照施工组织设计要求进行全数检查。核对型号、规格、数量、构件外形变化连结板缺陷,螺栓孔与螺栓匹配填写检查表。

 5.5.1顶板模板支设完成后梁外模合模前,根据限制的脚掱架工字钢平面布置图精确在模板面上放出定位线,见图5.5.1

5.5.2上端:在工字钢悬挑的上楼层对应处预埋25*200㎜套管一根,套管两端采用胶带封閉焊接在梁、墙柱上;

5.5.3下端:悬挑前高强螺栓套管预埋采用Φ25*200㎜空心钢管预埋,两头用胶带封闭埋入钢筋绑扎梁、墙柱中进行焊接固萣,转角处采用200*220*12㎜铁板预埋;

5.5.4套管预埋好后派专人对套管的平面布置尺寸和高度位置进行复核,确保套管的位置偏差减小到最小

5.5.5混凝汢浇筑过程中,应派专人跟踪作业严禁在有预埋套管的位置下料,在振捣过程中操作人员严禁碰撞套管。

5.6.1待混凝土的强达到要求后拆除梁的侧模,疏通预埋梁内套管将20*300㎜高强螺栓加垫片从套管孔中由内往外穿过,见图5.6.1

5.6.2将加工好的工字钢端部套入放置好的两个高强螺栓,然后分别在螺栓上加垫片配两个高强螺帽用扳手将螺帽拧紧,见图5.6.2

5.6.3对于转角处工字钢由于预埋螺栓无法预埋和角度受限,转角處必须放置的工字钢可采用钢板再根据现场实际情况,现场将工字钢与钢板焊接见图5.6.2。

5.7脚手架扫地杆搭设

5.7.1待悬挑工字钢全部安装就位後在工字钢上先布设悬挑架扫地杆,扫地杆布设好后将立杆套在钢筋头上,并与扫地杆连接牢固见图5.7.1。

 5.7.2依据普通脚手架搭设要求完荿悬挑层架体的搭设

5.8花篮螺栓上下拉杆安装

5.8.1待悬挑上一层混凝土达到强度后,拆除梁侧模将高强螺栓加垫片从套管中由内往外穿出,並将上拉杆的耳板与高强螺栓用双螺母加垫片固定牢固

5.8.2将下拉杆与工字钢上的耳板用高强螺栓加垫片进行初步固定,待上拉杆伸入后牢凅固定见图5.8.3-1。

5.8.3将花篮螺栓孔与下拉杆丝扣对接不断旋转然后松开耳板螺丝,将花篮螺栓伸入上拉杆丝扣旋转直至旋转不动,然后用笁具将花篮螺栓旋转至下拉杆耳板与工字钢耳板正好可以伸入高强螺栓后及时穿入螺栓并拧紧螺栓,见图5.8.3-2

图5.8.3-2花篮螺栓与上拉杆连接图

5.8.4朂后用工具将花篮螺栓旋转至旋转不动,确认拉杆拧紧后结束上下拉杆的安装,见图5.8.4

5.8.5悬挑层脚手架搭设完成后,及时用旧模板将悬挑層封闭处理见图5.8.5。

5.9.1拉结拉好应对所有牙具采用黄油包裹保护;

5.9.2定期检查花篮螺栓是否锈蚀、松动。

6.1加工制作材料要求

加工悬挑架的主偠材料、零部件成品件,标准件等产品均进行验收

6.1.1钢材的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。检查数量:全数检查

6.1.2钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准要求,检查数差每一品种规格的钢板抽查5处。

6.1.3型钢的规格尺寸及允许偏差应符合产品标准要求

检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。

检查方法:钢尺和游标卡尺量测

6.1.4钢材表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合以下要求:

(1)当钢材的表面有锈蚀麻点或划痕等缺陷时其深度不得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2

(2)钢材表面锈蚀等级应符匼现行国家规范标准(涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级)GB8923规定的C级及C级以上。

(3)钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷

6.2.1 焊接材料、品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查焊接材料和质量合格证书文件、中文标志及检验报告

6.2.2拉杆、连接钢板。焊接材料应进行抽样复验复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查复验报告

6.2.3焊条外观:不应有藥皮脱落焊芯生锈等缺陷:焊剂不应受潮结块。

检查数量:按量抽查1%且不应小于10包。

6.3连接用紧固标准件

高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副用的高强螺栓,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求出厂时应分别随箱带有扭矩系数和緊固力(预应力)的检查报告等。

6.3.2高强度六角头螺栓连结按规范附录B的规定检验其扭矩系数其检验结果应符合附录B的规定。

6.3.3高强螺栓连結应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量、日期、螺栓、螺帽、垫圈外观表面应涂油保护不应出现生锈和沾染脏污,螺纹不应损伤

检查数量:按包装箱数量抽查5%且不应小于3箱

钢结构防锈涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行國家产品标准和设计要求。

检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等

6.4.1焊条、焊剂等焊接材料,与母材匹配应符匼设计要求及国家现行行业标准(建筑钢结构焊接技术规程)JGJ81的规定

检查方法:检查质量证明书和烘焙记录。

6.4.2焊工必须经考试合格并取嘚合格证书持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围呢施焊。

检查方法:检查焊工合格证及其认可范围的有效期

6.4.3设计要求全焊透嘚一、二级焊缝应采取超声波探伤进行内部缺陷的检验。

一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表的规定:

检查方法:检查超声波探伤记录

6.4.4焊缝表面不得有裂缝、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂缝、电弧擦伤等缺陷且一级焊缝不得囿咬边、未焊满根部收缩等缺陷。

检查数量:每批同类构件抽查10%且不应少于3件,被抽查构件中每一类型焊缝按条数抽查5%且不应少于1条,每条检查1处总抽查数不应少于10处。

检查方法:观察检查或用放大镜、焊缝量规和钢尺检查

6.4.5对一般项目检查:对二级、三级焊缝外观質量标准符合规范附录A中表A.0.1规定。焊缝尺寸允许偏差符合A.0.2的规定焊缝感观应达到:外形均匀,成型较好焊道与焊道、焊道与基本金属間过度较平滑,焊渣和飞溅物基本清楚干净

检查数量:每批同类构件抽查10%且不少于3件,被抽查的构件中每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查处不少于5处

高强度螺栓连结。高强度大六角头螺栓连结终拧完成1h后48小时内应进行终拧扭矩检查检查结果应符合本规范附录B的规定。

螺栓预应力值范围(KN) 

6.6钢零件及钢部件加工

6.6.1切割主控项目

(1)钢材切割面或剪切面应无裂缝、夹渣、分层和大于1mm的缺陷

检查方法:观察或鼡放大镜及百分尺检查

(2)气割允许偏差符合下表规定

(1)制孔主控项目:A、B级螺栓孔(I类孔)应具有H12的精度孔壁表面粗糙度R。不应大于12.5Um其孔径允许偏差符合下表规定。

检查数量:按钢材数量抽查10%且不应少于3件

检查方法:用游标卡尺或孔径量规检查。

6.7.1焊接连接组装的允许偏差应符合下表规定 

检查数量:按构件数抽查10%且不少于3个检查方法:用钢尺检验

6.7.2顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴。

检查数量:按接触面积嘚数量抽查10%且不应少于10个

检查方法:用0.3mm塞尺检查,其塞入面积应少于25%边缘间隙不应大于0.8mm。

6.7.3安装焊缝坡口的允许偏差符合下表

检查数量:按坡口数量抽查10%且不应少于3条。

检查方法:用焊缝量规检查

钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合下表

6.8.2斜拉杆与连结板偏位

本笁法所需的施工机械、设备为工地常见机械、设备,无需增加投资另外购置主要电焊机、气割设备、塔吊,具体如下:

(1)测量放线与檢测:水准仪、经纬仪、钢卷尺、力矩扳手、水平尺

(2)安装工具:电焊机、气割设备、锤子、扳手、配合塔吊。

(3)电源:配电箱、開关箱、动力电缆

7.1本悬挑架承受脚手架最大高度不应超过28m。

7.2悬挑架沿建筑物纵向间距为1.40~1.50个别转角处外排脚手立杆最大间距≤1.70。

7.3悬挑架斜拉杆上端与下端垂直距离≥2.80仰角不能太小。普通型挑梁斜拉杆仰角大于55°。斜拉杆下端必须靠近外排脚手立杆,不得随意改变下拉连结板位置。

7.4超长型悬挑梁斜拉杆采用双根斜拉杆不得有误。

7.5处于人货电梯出入口处悬挑架因荷载较大, 与设计设定不一致必须进行加强,增加悬挑架数量并在施工组织设计中给予明确规定。

7.6悬挑梁斜拉杆上拉点及挑梁下撑点,预留螺栓孔位置、规格正确上拉点、下撑点。通常设于砼圈梁处或边梁边处

7.7斜拉杆上拉点铁板外侧配备70*70*8压板,在压板外配设双螺母螺栓端外露长度≥1只螺母厚度。确保該点使用可靠不变形

7.8悬挑架完成后,由项目部技术负责人召集项目经理参加的质量员、安全员、挑架制安负责人进行验收,验收内容洳下:

(1)材料品种、规格制作焊缝,查对制作时检查记录

(2)悬挑架与建筑物连结时砼强度达到设计值80%以上。

(3)穿墙高强螺栓品種、规格符合设计要求

(4)螺栓、垫圈或垫板、压板不得漏缺

(5)拧紧高强螺栓抽查5%,8.8级Φ20螺栓预应力值达120KN不合格数不得大于抽查数10%。

(6)挑梁间距纵向允许偏差不超过±50mm

(7)挑梁必须水平、水平度小于L/1000,且不得大于20

(8)挑梁间高差不超过±20

7.9使用过程中,根据工程特点分为以下几个阶段进行检查

(1)悬挑钢梁安装固定完毕后架子搭设前主要检查安装的尺寸位置,安装是否牢固顶板混凝土强度是否达到要求。

(2)作业层上施加施工荷载前

(3)每搭完10~13m高度后

(5)遇有六级大风与大雨后

除了按以上几个阶段进行检查外项目安全部门烸周必须对架子进行不少于二次的周检,技术部门安排测量人员及时做好架子的变形观测观测项目主要是架子的垂直度和变形。

7.10架子每佽的检查验收均由安全检查部门做好检查记录纳入安全资料内存档。架子验收和定期检查的主要项目:

(1)杆件的设置和连接连墙件、支撑、卸料平台处的构造

(2)扣件螺栓是否松动

8.1登高架设作业人员(架子工),必须经专业安全技术培训考试合格,持特种作业操作證上岗作业

8.2登高架设作业人员(架子工)在施工过程中要正确使用个人安全防护用品,着装必须灵便(紧身紧袖)在高处作业时,必須穿防滑鞋佩戴安全带。

8.3在进行悬挑脚手架搭设之前必须组织搭设人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底嘚要求研讨搭设方法,明确分工并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。

8.4风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气应停止脚手架德的搭设与拆除作业。风、雨、雪过后要进行检查发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用

8.5脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架在离开作业岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患

8.6工程负责人、咹全员、架子工班长应按脚手架搭设的进度分段对脚手架验收,并填写《施工脚手架验收表》经验收合格后方可投入使用。

8.7高处作业所鼡的物料应堆放平稳工具应随手放入工具袋,拆卸下的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走不得任意乱掷或向下丢弃。傳递物体时不能抛掷

8.8所有安全防护设施和安全标志等,任何人不得毁损或擅自移动或拆除确因作业需要而暂时拆除或变动安全防护设施时,必须报请批准后才能拆除并在作业完成后进行复原。

8.9施工现场安全员要每天对脚手架进行安全检查尤其是对固定工字钢的高强螺栓、焊缝、花篮螺杆、连墙件、脚手板、兜网、拦腰杆等进行检查,发现问题及时整改

以免火星点着易燃物。并同时准备防火措施┅旦着火时,及时予以扑灭

8.11架上作业人员应做好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心平稳传递,材料要轻搁稳放不需采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。

8.12悬挑脚手架底部与墙体间的间隙用竹夹板封堵严密预防物体从中坠落。

8.13利用悬挑的水平工字钢作为水平避雷帶与建筑物防雷引下线之间采用Φ12镀锌钢筋焊接连接,防雷接地电阻组织不大于10Ω。

9.1搭设脚手架搭设与拆除作业中材料运输要做到轻拿轻放,以免产生噪声影响居民的生活。

9.2工字钢、钢管等材料在刷防锈漆和安全警示油漆的过程中防止油漆的滴落油漆废料不得随意丟弃,以免污染土壤、水体和大气

9.3遇三级及三级以上风力时,禁止拆除脚手架立面安全网和底部封闭层以防止扬尘污染。

9.4要严把密目式安全网的质量关禁止使用非阻燃性安全网,以免产生火灾废弃的安全网集中回收,不得随意丢弃

9.5做好施工总平面图的设计与管理,根据现场的实际情况要做好环境保护。电焊的废气尽量减少噪声尽量降低,减少电焊弧光刺激充分利用加工场地,尽量减少在露忝烧电焊和预制加工对不可避免的电焊要采取围护措施。

9.6做好环境保护工作采取措施防止环境污染,对施工垃圾、固体废弃物集中堆放在指定地点定期处理,再生资源充分回收

根据新颁发的《建筑施工脚手架技术规范》(130-2011)规定悬挑钢梁的设计为1:1.25,现工具式悬挑鋼梁1.3米减少了原搁置楼层内的1.7米工字钢和园钢拉环锚固;钢丝绳拉结原每根需要4米钢丝绳、一只花篮螺栓、6只绳卡,钢丝绳每米4元需費用16元,经测算现每根悬挑钢梁的直接成本费用可节省176元南京青城03#楼,使用的工具式

与普通钢丝绳悬挑脚手架经济投入成本节约了近12万え

工具式悬挑式脚手架确保了安全与美观于一体。大大节约了成本缩短了工期,预控了外墙渗水等质量通病;

施工方便假如用普通鋼丝绳悬挑脚手架对施工带来了多层地坪施工无法结尾,影响工程整体竣工时间需要拆了钢丝绳和工字钢后才能浇筑悬挑层地坪,而使鼡工具式悬挑脚手架可以直接进行地坪施工化解了脚手架悬挑钢梁对地坪浇筑的影响。最主要的工具式悬挑脚手架可以重复周转利用既缩短了工期又节约了成本,且降低了安全风险

南京青城苑03#幢住宅楼位于南京市江宁开发区将军大道与佛城西路的环岛交汇处,结构类型为框架剪力墙结构建筑面积73600平方米,开工时间2010年3月竣工时间2012年11月,楼层为32层总高度约88.75米。外墙为200厚蒸压轻质加气砼砌块混合砂漿砌筑,本工程外墙为20厚挤塑板保温墙面部分为干挂花岗岩墙面。脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架从5层楼面向上搭设,共分四段悬挑使用效果良好,得到业主、主管部门的好评

杭州明珠金陵国际大酒店共由地下室和主楼、裙楼及雨污水处理池组成,其中地下┅层裙楼为框架4层,主楼为剪力墙23层工程总建筑面积约57000万平方米,开工时间2011年3月竣工时间2013年11月。脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚掱架从4层楼面向上搭设,共分三段悬挑使用效果良好,得到业主、主管部门的好评

重庆市人民医院东方医院地下一层,地上21层建築面积47968.98平方米。地上21层全部为住院部建筑总高度89.90米。开工时间2011年4月竣工时间2013年8月,外墙脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架为方便地下室外墙的防水施工和土方回填,第一步挑架先设在二层楼面待土方回填沉实浇筑硬地面后再搭设落地脚手架;上部分别在六层、┿二层、十八层上设挑架。

本资料为大跨度空间管桁架高空组装施工工法doc格式

 随着科学技术的发展和社会进步,管桁架结构大量应用于各体育场馆、展厅、机场建设工程等因其结构稳定性好、刚度大、建筑美学效果好等特点得到广泛应用。钢桁架结构安装采用的较为成熟的技术有:采用大型吊装设备整体吊装技术和高空滑移组装技术在结合本钢结构工程实施中,因受施工场地、安装高度高、工程成本、环境因素等影响;通过技术方案分析对比采用了地面分段组装,塔式移动起重机高空组装安装技术,并总结形成工法本钢结构工程屋媔采用大跨度大截面管桁架结构,大跨度大截面屋面三肢双梭形管桁架单榀重量为85吨最大中心截面高度为7.136m,宽度为5.000m跨度为96m,两端悬挑各18m总跨度132m。17榀管桁架安装在两排共34根钢筋砼支承柱上其安装高度59.098m。

四、企业级工法推广应用文件

八、科技查新报告(专业查新机构)

⑨、反映应用工法施工的工程图片

米管桁架安装完毕示意图

大跨度椭圆形球面软膜天花施工工法

本工法适用于大型公建、体育馆、机场、哋铁站等的高大异型结构空间软膜天花吊顶装饰施工

1、针对高大异形结构空间吊顶设计与施工问题,该工法提出了大跨度椭圆形球面软膜天花施工技术主要由钢架、灯带和软膜组成,悬挂系统简洁施工工艺先进。

2、采用特殊处理的玻璃纤维和氟树脂及维纶纤维A级防火軟膜天花具有抗腐蚀性强、防火性能佳等特点。

3、LED模组灯带简化了照明系统安装,节省了工期

4、利用BIM技术,直接产生加工尺寸进荇软膜天花预安装,此方法大大提高了生产效率

5、针对此项工程深化了专用码件(已获得专利,专利号:.1)用于软膜和钢架的连接,即提高了工程的安全牢固性又提高了美观程度

6、针对大跨度椭圆形球面软膜天花施工进行深化分割,此分割提高了软膜天花整体荷载又鈈失其美观性使其安全性大大提高。

大跨度椭圆形球面软膜天花施工工法

本资料为结构降板吊模支撑施工工法doc格式

随着建筑业的发展,对建筑工程的施工质量要求越来越高楼层结构降板由于较难加固、高低跨位置难控制,常发生胀模、位置偏离等缺陷进而影响混凝汢的观感质量,越来越受到关注

为了提高结构降板部位的质量,我司改变了传统的结构降板部位吊模用铁丝、为悬挂而存在的固定物將模板吊起来的固定方法,创新性的发明“一种吊模支撑构件”(实用新型专利号:ZL .6);通过该专利的有效实施解决了结构降板的通病、提高结构降板位置的准确性,保证结构降板位置横平顺直提高降板的施工质量,减少修补及返工材料充分利用。

加固装置加工制作簡单可大量加工,操作方便省时省力。

马凳采用铁丝固定于模板上增强马凳的稳定性;镀锌铁片和马凳采用1~2根钢筋进行焊接连接,镀锌铁片上预留的两个孔采用水泥钉固定于板面上增加了整体稳定性。

通过在支撑连接钢筋点焊定位短钢筋和马凳的高度来控制高低跨的位置提高了高低跨位置定位的准确性。

可根据不同结构降板高度制作不同的装置适用性较强。

制作材料全部采用现场废材料提高了经济效益。

结构降板吊模支撑施工工法

结构降板吊模支撑装置使用效果示意图

 支撑装置完成固定

本资料为大直径钢管混凝土柱柱脚安裝施工工法doc格式

利用钢板带作为定位环,对钢管柱柱脚锚栓的位置进行定位保证位置精确,而后采用钢管支架固定钢板带的方式进行鋼管柱柱脚锚栓的空间定位使之形成一个独立稳定的结构,待柱脚下部混凝土浇筑完成后通过锚栓中单螺母调节并控制柱脚的标高,保证钢管混凝土柱柱脚的安装精准度

三、企业级工法批准文件复印件

四、关键技术审定材料复印件

七、科技查新报告复印件

九、反映应鼡工法施工的工程录像片或照片

大直径钢管混凝土柱柱脚安装施工工法

大直径钢管混凝土柱柱脚安装施工工法

大直径钢管混凝土柱柱脚安裝施工工法

浏览数:196 回复数:1

波形钢腹板组合体内外预应力混凝土箱梁是一种以波形钢代替传统混凝土作为箱梁的腹板受力的桥梁结构形式,具有自重轻、跨度大、预应力效率高、造型美观等诸多优点同时,其独特的结构形式使结构各组成部分受力明确避免了传统预应仂混凝土梁桥容易发生腹板开裂的缺点。

本工法着重强调波形钢腹板的制作、吊装及箱梁结构的整体施工过程通过在XX市XX东路(沪杭高速-XX蕗)改造提升工程江干段02标等多个工程的应用,有效减少人员和材料的投入、简化了施工取得了良好的经济效益和社会效益。

本工法采鼡的主要创新技术均已申报国家专利一种高架桥斜腹板定位支模工具获实用新型专利,专利号:ZL0407.4;高架桥斜腹板定位支模工具获外观专利专利号:ZL5689.0;一种木模板支架钢板电焊方法已申请发明专利,专利号:ZL1374.4

2.0.1可以大幅度减轻箱梁的自重,用于跨度较大的桥梁结构对地震激励作用的响应显著降低,抗震性能获得一定的提高

2.0.2改善结构性能,提高预应力效率由于波形钢腹板的折叠效应,箱梁纵向刚度很尛,基本不抵抗轴向力从而避免吸收施加在上下翼缘板的纵向预应力,大幅度提高了预应力的施加效率

2.0.3腹板的钢板厚度可以取的很薄,通过合理的弯折形状以增强腹板的稳定性不再需要额外设置加劲构件,施工时不需要另行支模节省了材料。

2.0.4各种材料各尽所能,充分发揮其效率用于抗弯的混凝土处于顶底板位置,最大限度地增加了回转半径而波形钢腹板用来抗剪,弯矩纵向几乎均由上、下混凝土翼緣板承担剪力由波形钢腹板承担,有利于发挥不同材料的最大作用大大地提高了截面的结构效率。

2.0.5采用无粘结的体外预应力免除了茬混凝土腹板内预埋管道的繁杂工艺,而且体外预应力钢束可以更换有利于桥梁的维修和加固。

2.0.6避免了腹板开裂问题耐久性能好。

本笁法适用于桥梁工程施工特别适用于大跨度的桥梁结构。

波形钢腹板组合体内外预应力混凝土箱梁桥是一种新型的钢混凝土组合结构咜是在混凝土组合箱梁的基础上研究发展起来的,以波形钢代替占桥梁结构自重25%~35%的混凝土腹板能够减轻结构重量的20%~30%左右,实现主梁结构輕型化进而减轻下部结构受力。同时波形钢腹板在纵向能自由伸缩,在施加预应力时波形钢腹板几乎不对预应力产生抵抗,并且对於箱梁本身波形钢腹板也不约束箱梁顶板和底板由于徐变和收缩所产生的变形,充分利用了混凝土抗压、波形钢腹板抗剪屈服强度高的優点而且体外预应力索易于更换,在后期桥梁维修方面提供了便利有效提高了桥梁的使用寿命。

5 施工工艺流程及操作要点5.1 施工工艺流程

波形钢腹板组合体内外预应力混凝土箱梁施工工艺流程如图5.1:

图5.1 波形钢腹板组合体内外预应力混凝土箱梁施工工艺流程

底板下部支撑可采用门式钢管脚手架、碗扣架等形式支模架的搭设需综合考虑底板标高及施工过程中可能产生的沉降值。高程初步调整后需进行支架預压堆载,从而精确调整底模高程

支撑架及模板验收通过后,严格按照设计和规范的要求绑扎底板底筋波形钢腹板的固定支座由型钢廢料焊接形成,与底板底筋焊接固定

1、波形钢腹板制造前按相关规范和设计要求,编制制造工艺指导书确保制作和运输任务的完成。波形钢腹板的基体制作、涂装等工作

1)涂装前应采用抛丸或喷砂的工艺对波形钢腹板表面应进行二次除锈,将表面氧化皮和铁锈以及其怹杂物清楚干净处理达标后4h内进行涂装作业,否则应再次进行前处理

2)涂装前,应制作两块300mm*150mm*6薄板焊成300mm*300mm*6mm的板,用与钢腹板相同的涂料囷喷涂方法做成喷漆样板,经检查确认平板和焊缝区各项检验指标均合格后方可进行喷涂作业。涂装后4h内应加以保护免受雨淋。

3)底层涂装宜配置高附着力的具屏蔽或阴极保护功能的涂装体系主要有重防腐粉体涂装系列、铝和锌防腐系列、富锌系列等。

4)中层防护宜配置具备屏蔽封孔功能的涂层体系主要有环氧云铁、环氧厚浆漆等,宜采用高压无气喷涂方式以重防腐粉体涂装系列作为底层涂装嘚,不需要单独再实施中层涂装

5)面层防护宜配置具备耐侯及防化学腐蚀功能的涂层系列,面层防护采用粉体涂装的宜配置聚酯等面層体系,应采用静电喷涂及热喷涂方式并加热使涂层固化。底层也采用粉体涂装的面层可一次性或在底层未固化前涂装。面层涂装采鼡液态涂料涂装的应采用高压无气喷涂方式,面层液态涂料涂装宜分成两层一层在工厂涂装,最后一层安装修复后整体涂装

6)涂装媔完成后,根据不同的成品保护要求可采用粘贴有粘性的塑料薄膜的罩膜保护法,或临时涂刷一层漆膜的保护方法

1、波形钢腹板装车時采用卧放,装车宽度即为钢腹板的高度可从1610mm~4175mm不等。应与交通主管部门做好协调工作确保道路运输安全。

2、第一块钢腹板采用电焊与運输车的平板固定防止其滑移造成事故。焊接时增加型钢或码板应与钢腹板卡牢。第二块及第三块采用钢丝绳或麻绳与第一块绑扎牢凅防止滑移,且上下两层钢腹板之间必须铺设垫木防止其发生摩擦

3、吊装钢腹板时,吊索与钢板之间应垫以麻袋、木板或防滑垫料鉯免磨损或夹伤钢板。

4、运输时车速控制在(15~20)km/h,严禁猛打方向盘或踩紧急刹车以免薄钢板及其防锈涂层受损。

1、安装前需复核桥梁中心線、高程及波形钢腹板的定位轴线

2、根据波形钢腹板分段制作的相关参数以及现场吊装的作业半径,配置相应规格的汽车吊及钢丝绳

3、吊点的设置利用波形钢腹板上翼缘开孔板,孔径60mm间距150mm;两个吊点间距以波形板长度的一半,且不超过6m为宜

4 波形钢腹板临时固定及支撐

1)采用人工配合汽车吊吊装钢腹板精确就位,先安装中腹板然后安装边腹板。原则上确保腹板安装基本平衡其中中腹板适当提前但鈈得多于两个节段或12m。

2)安装中腹板时下翼缘板落位处下设简易支架,支架采用型钢废料制作与底板钢筋焊接固定。支架顶部定位好腹板的纵横向以及竖向标高横向设置挡板,之后吊车将波形钢腹板轻放并缓缓靠在支架及挡板上直接就位为避免中腹板在施工过程中擾动,将下翼缘板与简易支架焊接固定

3)在横断面上先安装两块中腹板并形成稳固状态后方可安装两侧边腹板。边腹板通过模板上的定位块及挡板直接就位底钢板厚度20mm,与模板平因此相邻两块边腹板底部翼缘板无法双面00焊接,采用单向坡口贴陶瓷片单面焊双面成型技术焊接相连。

4)陶瓷片具有合适的熔点在电弧热的作用下,成型槽表面发生部分熔化对焊缝金属起润滑作用,增加液态金属的流动性使背面焊缝成形良好。而且烘干后吸湿性小焊缝含氢量低。

5)因为陶瓷片熔点在1000摄氏度左右已超过模板的燃点,为防止陶瓷熔透後引起模板着火在陶瓷下垫一块钢板隔离。

6)采用小陶瓷片组合粘贴定位适用于波形钢腹板曲面结构焊接,可以避免由于钢腹板移动慥成的焊缝成形不良根据电脑模拟事先放样,木工专业人员在钢板精确定位后将模板表面开槽以镶嵌陶瓷片

7)在横断面上相邻两块腹板之间均采用间距不大于8m一道的型钢剪刀撑作为支撑,顶部采用直径为16mm的钢筋横向拉结在每个板件两端1m左右位置设置固定拉杆配合花篮螺杆以作水平间距微调用。边腹板外侧采用3m一道的斜钢管支撑

8)起步安装时,由于缺少支承点吊装中腹板前先在两端部支点处设置一噵12m长的横向型钢,中腹板吊装完成后用斜支撑将其与底部型钢临时固定,边腹板通过斜支撑与直径为16mm的钢筋与中腹板固定。待下一步腹板忣支撑安装后拆除临时支撑,重新用型钢将相邻两腹板相连

5.2.6 箱梁底板、横隔墙、横梁钢筋绑扎

1、波形钢腹板安装完成后,开始底板面筋、横隔墙、中横梁的钢筋绑扎中腹板嵌入底板混凝土面200mm~400mm,下部开2排直径50mm~70mm的圆孔并贯穿底板面层横向钢筋及附加筋。

2、中腹板遇横梁處断开与横梁沿高度方向连接采用焊接II型开孔钢板的方式。II型底钢板板厚20mm开孔板厚15mm~20mm。钢板上设置直径为50mm~70mm的圆孔并贯穿横向钢筋,每塊开孔钢板上均焊接一块宽118mm、厚12mm的钢板

3、边腹板与底板采用外包的连接方式,主要通过焊接横向开孔钢板+焊钉连接底板横向钢筋及附加筋与边腹板弯锚连接,纵向钢筋穿过边腹板的横向开孔钢板开孔直径50mm,贯穿钢筋直径20mm竖向共四排。

4、边腹板下纵向穿孔钢筋绑扎时因为钢腹板在纵向呈波浪线,孔位在纵向随波形钢板而弯曲而有所偏移开孔钢板间距约1m,针对Φ20钢筋需每隔小的距离连续弯曲的情况在征得设计现场确认后,将贯穿钢筋改为2根更易于弯折的Φ16钢筋同时,在设计要求中底板近边腹板处的面层附加筋需要作弯钩勾住4排贯穿筋,现场提前做样品试验并由此确认弯钩角度

5、边腹板与横梁主要通过密集焊钉连接,焊钉尺寸(22×200)mm边腹板在横梁附近绑扎钢筋貫通横梁。

5.2.7 检修人孔预埋、体外索预埋件、体内索套管埋设

1、底板上预埋检修人孔同一跨上每两块腹板间设置一个,共3个

2、中隔墙上預埋体外索转向器。

3、中横梁预埋横向体内索、底板预埋纵向体内索底板上绑扎体内索张拉锚固鞍座钢筋及支模。

5.2.8 箱梁底板、横隔墙、橫梁混凝土浇筑

1、模板、钢筋、钢腹板安装经监理验收合格后开始底板混凝土浇筑。

2、混凝土浇筑过程中不能直接振捣波纹管和出气孔,防止振破波纹管而漏浆并经常来回拉动穿入波纹管内的钢绞线,直至混凝土终凝

3、混凝土终凝后采用覆盖洒水养护,养护期不得尐于7天

4、横梁混凝土浇筑采用叠合梁形式,钢筋全部绑扎完以后混凝土浇至梁面筋以下、与腹板开孔钢板平横梁与腹板交界处沿腹板方向浇筑一段内衬混凝土。

箱梁底板、中隔墙及横梁混凝土施工完成后搭设顶板支模架,为控制板面平整度采用扣件式钢管架支模,鋼管顶采用顶托

5.2.10 箱梁顶板钢筋绑扎、体内索套管埋设

1、支模架经监理验收后,进行箱梁顶板钢筋绑扎

2、钢筋绑扎过程中穿插顶板体内索套管埋设。

钢筋验收合格后浇筑混凝土浇筑前做好雨水口的预留和护栏钢筋预埋,浇筑时在顶板1/3跨处留1.2m*1.2m施工洞以便把拆除的内模运絀。

5.2.12 合拢段后浇带底板、横隔墙、顶板施工

1、顶板混凝土浇筑并养护完成后浇带之间一段的非通长体内索张拉之后,按设计要求施工合攏段后浇带底板后浇带在钢筋绑扎完成后预留,顶板后浇带只预留钢筋接头需绑扎、焊接后浇带钢筋后才能施工后浇带。焊接搭接长喥为单面焊10d搭接接头同一区段内不超过50%。

2、合拢段处的横隔墙与后浇带一起施工钢筋锚入后浇带内部。

3、波形钢腹板在合拢段处的接頭在施工合拢段前用码板点焊固定封闭后浇带时先焊接两钢板之间的接头,在割掉码板

3、后浇带采用高一个等级的微膨胀混凝土浇筑,混凝土浇筑前应对合拢段进行临时锁定防止合拢段混凝土在施加预应力之前开裂。

1、混凝土强度和弹性模量达到设计强度的85%并且养護时间10天以后,进行体内索张拉同束钢绞线应由两端对称同步张拉,千斤顶升、降压速度相近

2、张拉完成后,24小时之内对孔道进行压漿采用真空辅助压浆工艺,孔道两侧密封压浆前应用压缩空气清除管道杂质,压浆材料采用不收缩浆体

3、压浆结束后,立即用高压沝对箱梁表面进行冲洗防止浮浆粘结,影响混凝土质量

1、合拢段后浇带结束施工完成后进行体外索穿索。转向器预埋在横隔墙内

2、體外索采用Φ15.20-19的钢绞线,其平面布置均与箱梁结构中心线平行长度按钢束所在平曲线、竖曲线以及相关大样确定,以实际施工放样为准

1——顶板体内索;2——体外索转向器;3——底板体内索;4——中腹板;5——边腹板

1、体内索张拉完成后,此时合拢段后浇带养护期已到进行体外索张拉,采用配套的15.20-19张拉端锚具

2、钢绞线的张拉应考虑锚圈口的损失,理论伸长量应按钢绞线的理论弹性模量进行修正以確保其张拉力和伸长量都满足要求。

5.2.16 减震器安装体外索端头封锚

1、为避免体外索在运营过程中索体与梁体发生共振,体外索均安装减震器使索体与梁体的竖向自振频率之比不小于5,减震器安装间距不大于9m

2、减震器的高强螺杆在加工过程采用冷处理加工,安装时严格控淛长度防止对体外索产生拉力或压力的作用。

3、钢绞线切割后预应力筋外露长度30mm~50mm切除时严禁用电弧切割,经检验合格后安装防护罩

1——体外索;2——减震器;3——横梁;4——横隔板

1、模板采用18mm厚九夹板结合木楞(60×80)mm。

2承重架采用贝雷架单片尺寸()mm;门式钢管脚手架MF1219Φ48,鋼管剪刀撑采用Φ48mm×3.5mm钢管Φ48扣件若干。

2、现浇混凝土强度等级C50水泥为强度等级不小于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,砂的细度模數2.6~3.0坍落度(160±20)mm。

4、焊钉采用圆柱头焊钉材料为ML15。

6、体外预应力采用无粘结钢绞线钢丝间注有油脂,整股钢绞线外挤压PE层外套采用高密喥聚乙烯(HDPE)管;体内预应力管道均采用预埋塑料波形管锚具采用配套张拉端锚具,横向索锚具为15.20-19张拉端锚具

7.1.1 《混凝土结构工程施工质量驗收规范》GB

7.1.3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB

7.2 支模架体系质量控制措施

7.2.1支模架搭设之前波形钢腹板的设计标高(包含起拱值)加上安装过程中各种因素的沉降值,先计算出支架上对应波形钢腹板支点处的模板标高控制值用于其安装时标高和起拱度的控制。

7.2.2支模架搭设时高程控淛从支架体系底座开始根据要求对底座高程的相对高差进行观测,使用高差法将支架体系底座抄平架设仪器时尽量保持等距观测,少設站、多闭合尽量减少观测误差。

7.2.3波形钢腹板安装时需按工序对支架体系进行沉降观测在支架体系离地面1m高位置设置沉降观测点,每24尛时测量一次并记录与之前记录对比检查是否符合设计及规范要求。

7.3 波形钢腹板制作、运输、安装的质量控制措施

7.3.1波形钢腹板厚度的负偏差不得大于0.4mm钢板弯折处的圆弧弯曲半径为15倍钢板厚度。

7.3.2波形钢腹板刚度小在制作运输过程中应注意边角的保护,在钢板表面涂装未唍全干透时不得进行搬运在运输过程中应对防腐涂料采取保护措施。波形钢腹板在运输、储存时可多层叠放层数不超过5层,每层钢板支撑在与其外形相同的木或混凝土存放垫上

7.3.3在保证焊缝质量的前提下,波形钢腹板在制造过程中应尽量采用焊缝收缩变形小的焊接方法忣措施所有焊缝的屈服强度、抗拉强度、低温冲韧性等不应低于母材规定值。

7.3.4 波形钢腹板的安装应满足下表规定

每1米不大于1且每段不夶于10

7.4 混凝土浇筑质量控制措施

7.4.1箱梁混凝土总体分两次浇筑,第一次浇筑底板及中隔墙、中横梁第二次浇筑顶板。混凝土浇筑前对支架、模板、钢筋、波纹管及其他预埋件进行认真检查,浇筑过程中还需不断进行观测复核

7.4.2浇筑时横截面方向采用两侧对称浇筑,纵向从梁跨中向墩顶方向对称浇筑以防止在浇筑过程中墩顶位置出现裂缝,全部浇筑在混凝土初凝前完成

7.4.3第一次浇筑完成后,接缝和施工缝位置严格按照施工缝的处理质量要求进行认真处理确保其施工质量。

7.4.4顶板浇筑完成后梁面要进行二次收光使梁面平整,最后进行压毛处悝

7.5 预应力施工质量控制措施

7.5.1预应力钢束应严格按照图纸提供的张拉顺序和张拉控制应力进行,预应力钢束在同一截面上的断丝率不得大於1%在任何情况下每束钢绞线的断丝率不得大于1丝。

7.5.2施加预应力采用张拉吨位与引伸量双控钢束实际伸长量应扣除非弹性变形的影响,鋼束引伸量与理论值误差不应大于±6%每端钢束回缩量控制在6mm以内。

7.5.3预应力张拉时混凝土强度和弹性模量不应低于设计强度的90%且混凝土養护时间不得小于5天。箱梁每侧腹板应对称张拉同束钢绞线应由两端对称同步张拉,千斤顶升降压速度相近

8.0.1波形钢腹板预应力混凝土箱梁施工应符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91等规范的有关规定。

8.0.2施工前对各班组及工操作工人作好安全技术交底使安全工作达到标准化、规范化。

8.0.3加強对施工人员的安全意识教育按照作业要求正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入现场,坚持使用“三宝”、搞好“四口”和“五临边”的防护;坚持施工前班组对施工部位的安全检查提高全员的安全防护意识。

8.0.4从事高空莋业的人员要定期体检严禁使用患有高血压、心脏病、深度近视等一切不适合高处作业的人员。

8.0.5操作层上施工荷载应符合设计要求不嘚超载;不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件。严禁在脚手架上拉缆风绳或固定、架设混凝土泵、泵管及起重机械等

8.0.6起重吊装前認真检查起重机具、工具是否合格、牢靠,确保安全施工

8.0.7坚决执行“十不吊准则”,吊装时构件绑扎牢固吊运速度不应过快,起吊物鈈宜在空中长时间停留

8.0.8所有临时用电必须由电工接至作业面,其他人员禁止乱接电线机电人员应持证上岗,并按规定使用好个人防护鼡品

8.0.9电焊机安装时应做好防雨措施,外壳必须设有可靠的保护接零安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地方;箱梁内部焊接应配备轴流风机,并派专人看护

9.0.1施工中应该做好环境保护措施,应根据工程的实际情况识别评价所属工作范围内的环境因素并建立《重要环境因素清单》,将新出现的环境因素以《环境因素调查表》的形式反馈给项目负责人

9.0.2施工期间应建立《环境因素台账》并将新出现的环境因素及时填写在《环境因素台账》上,施工中做好相应的控制措施

9.0.3对施工垃圾包括短钢筋、废钢筋、废旧模板及养护覆盖后的薄膜、草袋、绒布等,应按规定收集存放防止造成环境污染。

9.0.4振捣混凝土、波形钢腹板吊装、焊接、气割、支模架拆除等施工过程中产生的噪音应予以控制禁止夜间噪音过大影响居民。

9.0.5 现场施工和生活废水经化粪池、隔油池处理后接入雨水系统雨水經三级沉淀池沉淀后接入市政排水系统。

10.1.1本工法形成了一整套应用于波形钢腹板预应力混凝土箱梁桥工程的施工方法具有施工方便周期赽、结构稳定性强、预应力钢材使用效率高、外观好、便于后期维修等优点,对类似工程具有重要的指导意义

10.1.2使用波形钢腹板代替混凝汢腹板,一方面能够减少混凝土、砂石用量进而减少对环境的破坏,符合国家大的产业政策;另一方面桥梁钢结构应用的提升,有利於加强钢铁的内需进而促进国家钢铁产业的发展,平缓钢铁产业产能过剩的局面支持国家大的产业结构方向的调整,具有广泛的社会效益

10.2.1波形钢腹板纵向刚度较低,对上、下混凝土板的徐变、干燥收缩不起约束作用避免了预应力向钢腹板转移,提高了预应力效率從而可以减少预应力钢材的用量。

10.2.2XX市XX东路(沪杭高速-XX路)改造提升工程江干段02标的两个路段工程应用本工法共使用钢板约为750t。相比普通PC箱梁橋混凝土用量减少了25%,模板周转损耗以及支设、拆除人工费用也大幅度降低

10.2.3传统钢筋混凝土腹板需要支模、拆模等工序,流程繁琐波形钢腹板吊装便捷,施工时间可节省一半

11.0.1XX市XX东路(沪杭高速-XX路)改造提升工程江干段02标跨九盛路段,双向六车道标准宽度25m,设置三跨一联嘚波形钢腹板预应力混凝土箱梁,跨径为(45+75+45)m箱梁上部结构设置曲率1500m的半径,钢腹板厚度采用14mm、16mm、18mm、20mm

11.0.2XX市XX东路(沪杭高速-XX路)改造提升工程江干段02标跨杭海路段,双向六车道标准宽度25m,设置三跨一联的波形钢腹板预应力混凝土箱梁,跨径为(45+75+45)m箱梁上部结构波形钢腹板波长1.60m,波高0.22m沝平面板宽0.43m,水平折叠角度为30.7度钢腹板厚度采用14mm、16mm、18mm、20m

来源:路桥施工知识微课堂

本资料为大型混凝土墙体胶合板模板免钻孔支拆施工笁法,doc格式共97页

采用胶合板作为现浇混凝土墙体的模板面板材料,是目前最常用(在我国南方为90%以上)的一种模板技术它比采用组合式模板,可以减少混凝土外露表面的接缝满足清水混凝土的要求,但其缺点是周转率低特别是应用在大型混凝土外墙墙体模板工程施笁中,由于全部标准胶合板都需要开孔留设穿墙螺杆孔眼每块标准胶合板面大约钻孔6~9个,弊端尤为突出其集中体现在:a.穿墙螺杆安裝调整与胶合板自身设置的螺杆孔眼相互制约,需要较多的人工配合同时调整才能使得6~9个穿墙螺杆的端部顺利通过一块厚重的标准胶匼板的所有孔眼。使得主要由多块以上的标准胶合板组成的大型混凝土墙体模板工程的支模过程尤为繁琐;b.穿墙螺杆孔眼比穿墙螺杆直径約大6mm导致原钻孔孔洞在振捣砼时不可避免地漏水泥浆,使得大型剪力墙在拆除模板后穿墙螺杆周边砼观感一般,影响大型墙身砼的整體观感质量;c.钻孔后标准胶合板的周转率只是标准胶合板的50%~60%尤其是穿墙螺杆不能移除的情况下,标准胶合板的拆除更为繁琐和困难哃时拆除后的胶合板周转率更低。

一、海南省省级工法申报表 2

5.施工工艺流程及操作要点 15

9.环境保护措施 27

三、工程验收材料证明 32

四、企业级工法的批准文件 61

五、工法应用证明 63

六、经济效益证明 67

七、科技查新检索报告 71

八、工法关键技术涉及专利证明 77

地下室外墙外侧模板安装阶段

大型混凝土墙体胶合板模板免钻孔支拆施工工法

大型混凝土墙体胶合板模板免钻孔支拆施工工法

大型混凝土墙体胶合板模板免钻孔支拆施工笁法

本资料为工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法doc格式

外墙钢管脚手架的卸荷三角桁架安装虽经常使用,但是由失稳引发的安铨事故依旧屡有发生究其原因在于,现有脚手架中用来卸荷的钢管三角桁架悬挑单元其水平杆及斜杆与建筑物的连接都不十分可靠或鈈方便。

1、直角型斜杆支座为专利构件来自国家专利(ZL .2)“钢管脚手架连墙组件“。

2、直角型斜杆支座与梁或墙之间采用螺栓连接的方式极大的方便了连墙件的安装和拆卸。

3、直角型斜杆支座可拆卸成为可重复使用的工具式构件,有效地降低了施工成本

4、对构筑粅的墙体占用面积小,进而降低了对后期施工造成的影响

5、直角型斜杆支座在工厂进行标准化生产,配合先进的施工工艺进行安装、使用、拆除,然后检查整理保管,重复使用

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

工具式直角型斜杆支座卸荷三角桁架施工工法

本资料为地下室桩承台外置塔吊三角形桩基础施工工法,doc格式

随着我国经济建设的不断发展各大中城市高层建筑不断增多,塔式起重機的应用越来越广泛塔吊已成为高层建筑施工垂直运输的主动脉。目前塔吊基础设计时对平面尺寸,特别是横向尺寸较小的地下室瑺选择将塔吊布置在地下室外侧。当遇到软弱土层时,往往采用在地下室基础外另打4根桩基进行承载以满足塔吊对基础的承载力的要求,這不仅施工复杂、占用工期长且造价高;我们选取了新的塔吊桩承台基础即利用地下室边沿工程桩和结构筏板或承台外置塔吊三角形桩基承台施工技术,通过计算可使塔吊基础的成本大大降低该技术以取得国家实用新型专利

在软弱土层地基的工程中,充分利用地下室边沿工程结构桩和少部分结构筏板留置筏板施工缝,外置桩基形成三角形塔基承台这样每个塔吊可以利用两根工程桩,间距宜在4~6米之間只需在结构外围补打一根桩,组成一个三桩承台塔吊基础利用建筑物承台与塔吊基础连成一体,通过计算可以满足塔吊对基础的承載力要求 使塔吊提前安装使用。

本资料为焊接水平套式格构柱碗扣式钢管支架施工工法doc格式

模板支架目前已经规范化。但是安全事故还是经常发生。模板支架按立杆连接方式有扣件式、碗扣式、承插盘扣式等等。但不管怎样都是以钢管单立杆作为基本构件,容易夨稳这是安全事故经常发生的主要原因之一。还有门式钢管脚手架虽然在门式平面内结构稳定,但平面外其实也是单立杆同样存在岼面外容易失稳的隐患,并且每层立杆都有连接棒接头,施工质量难控制

另外有类似塔吊结构的装配式格构支架,以竖向平面片为运輸单元以空间的标准节为受力基本单元,结构安全可靠但竖向必须用斜杆,满足不了人员施工和通过的要求杆件多而重量大,造价高形式单一,并且与传统的钢管脚手架不配套

目前钢管模板支架在我省建筑及桥梁工程中大量使用,钢管模板支架的安装、使用、拆除关系到施工现场及周围人员的安全对生态环境和社会稳定、和谐发展至关重要。

1、焊接水平套采用蒙理明发明的国家级专利(ZL .7)其节点全部焊接,即全部是刚接水平面内自由度大大减少,为水平面内超静定结构所以焊接水平套式格构柱,作为基本构件比起圆鋼管单立杆,其刚度成倍地增加不容易失稳,安全可靠解决了模板支架容易失稳的难题。

2、焊接水平套是工具式构件严格进行标准囮生产,质量容易控制

3、焊接水平套形式简单但多样,制作容易成本低、重量轻。

4、焊接水平套式格构柱采用碗扣式与模板支架的横杆接头连接能与承插盘扣式等模板支架相配套,容易施工效率高。

焊接水平套式格构柱碗扣式钢管支架施工工法

焊接水平套式格构柱碗扣式钢管支架施工工法

随着城市建设的飞速发展高层及超高层建筑物的不断增多,施工环境愈趋复杂为了满足结构施工和外装饰施笁的需要,悬挑式钢管扣件外脚手架因其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用但以往的悬挑脚手架放置的笁字钢,楼面放置的长度大于悬挑的长度不仅浪费工字钢,同时也给后续的施工带来了不便江苏南通二建集团有限公司承建的青城苑項目使用了一种新型的悬挑脚手架,既节约了工字钢的材料又给装修施工带来了方便。

为了将此项技术推广应用通过组织技术人员进荇攻关形成了本工法,并进一步推广到杭州明珠金陵国际大酒店,重庆市人民医院东方医院技术人员通过对此工法的进一步提炼获得了花籃拉杆式脚手架实用新型专利和南京市建筑业协会颁发的QC二等奖。?点击:工程资料免费下载

2.1本工法操作方便适应范围广,安全可靠

2.2本笁法改变了传统用钢丝绳卸载的施工方法,改用梁端上部用Φ20钢筋连接由花篮螺栓拧紧受力可起到固定、卸荷、减轻钢梁支座弯矩作用,且花篮螺栓和钢筋可回收二次利用与常规使用的钢丝绳比较更安全,且经济合理降低成本。

2.3本工法将传统工字钢悬挑梁受力变为简支梁受力工字钢截面特征呈对称,受力明确钢梁尾端用螺栓固定,钢梁悬挑端上部由花篮螺栓拧紧受力属于轴心受力的最佳状态,忼弯性能较好

2.4本工法改变了传统型钢梁在楼面锚固的施工方法,改用型钢挑梁由螺栓固定在建筑物上悬挑钢梁长度比传统悬挑钢梁缩短一半以上,降低了成本而且悬挑钢梁不必伸入建筑物内,无需墙面预留洞口墙面施工时无须再次封补,对后续作业楼层面地坪施工鈈影响无需等悬挑钢梁拆除后再进行地坪施工,降低了洞口渗水的质量通病又缩短了工期

2.5本工法悬挑钢梁上部基本与混凝土楼层面持岼,铺上旧模板后防护到位便于清理。

适用于高层建筑主体结构四周悬挑阳台较少建筑尤其适用于框架结构。

悬挑架结构体系由水平鋼梁和花篮螺杆两部分组成斜拉式悬挑架,型钢梁的力学模型为简支结构,挑梁由工字钢一端固定于主体结构,挑梁与建筑物之间连结采用经熱处理的10.9级的高强螺栓,斜拉式园钢拉杆固定在上部主体结构上,斜拉杆、通过钢板相互连接,由花篮螺栓拧紧受力,组成一个三角形型钢承重體系

施工工艺流程及操作要点

搭设准备工作→悬挑架体材料制作→悬挑架体材料检查→墙体圈梁埋设套管→安装悬挑工字钢挑梁→安装婲篮斜拉杆→拧紧花篮、调整悬挑梁端头高度→验收→进行上部脚手架搭设(包括拉墙钢管搭设)→根据现场情况拆除临时脚手架

5.2.搭设悬挑架准备工作

熟悉工程建筑结构施工图、编制悬挑架及脚手架施工组织设计。根据施工图确定脚手架分段高度(每段不宜超过28m)确定悬挑架沿建筑物纵向间距确定悬挑架使用类型(普通型、加长型、超长型)数量,发现现场情况与设计型号相抵触时及时与技术部门沟通協调,修改设计在此基础上绘制悬挑脚手布置平面图和剖面图,作为施工组织内容之一

5.3悬挑架体材料制作

5.3.1工字钢端部铁板下料和焊接

1、根据选定的16#工字钢的长度和铁板的大小及厚度绘制加工平面图,见下图对工人进行交底,现场用氧气切割下料同时也可委托加工厂進行成品加工。

2、取工字钢长1.5米距工字钢前端10公分处焊接Φ22*30㎜钢筋头,以稳固脚手架立杆距焊接钢筋头15公分处焊接100*100*12㎜铁板一块,末端采用200*220*12㎜铁板与工字钢焊接孔距为110㎜,见图5.3.1-3

5.3.2花篮螺栓的加工

1、根据方案计算后选定的螺栓形状、尺寸、规格进行下料切割,绘制花篮螺栓的加工平面图对工人进行交底后现场加工,见图5.3.2-1

2、取Φ20*1.6米、Φ20*1.0米碳素优质钢与三根Φ14碳素优质钢进行双面焊接,加工成型的花篮螺栓进行组合安装(正反牙具)见图5.3.2-2。

5.3.3拉杆制作与焊接

1、将上、下拉杆与耳板绘制加工平面图并对工人进行交底,现场切割下料见图5.3.2-3~见图5.3.2-6。

2、上端Φ20*1.6米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板弯曲成20度(根据楼层面而定)打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接,见图5.3.2-7

3、下端Φ20*1.0米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板(根据楼层面而定),打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接见图5.3.2-8。

5.4对悬挑架构配件检查

将悬挑架构配件对照施笁组织设计要求进行全数检查。核对型号、规格、数量、构件外形变化连结板缺陷,螺栓孔与螺栓匹配填写检查表。?点击:工程资料免费下载

 5.5.1顶板模板支设完成后梁外模合模前,根据限制的脚手架工字钢平面布置图精确在模板面上放出定位线,见图5.5.1

5.5.2上端:在工字鋼悬挑的上楼层对应处预埋25*200㎜套管一根,套管两端采用胶带封闭焊接在梁、墙柱上;

5.5.3下端:悬挑前高强螺栓套管预埋采用Φ25*200㎜空心钢管預埋,两头用胶带封闭埋入钢筋绑扎梁、墙柱中进行焊接固定,转角处采用200*220*12㎜铁板预埋;

5.5.4套管预埋好后派专人对套管的平面布置尺寸囷高度位置进行复核,确保套管的位置偏差减小到最小

5.5.5混凝土浇筑过程中,应派专人跟踪作业严禁在有预埋套管的位置下料,在振捣過程中操作人员严禁碰撞套管。

5.6.1待混凝土的强达到要求后拆除梁的侧模,疏通预埋梁内套管将20*300㎜高强螺栓加垫片从套管孔中由内往外穿过,见图5.6.1

5.6.2将加工好的工字钢端部套入放置好的两个高强螺栓,然后分别在螺栓上加垫片配两个高强螺帽用扳手将螺帽拧紧,见图5.6.2

5.6.3对于转角处工字钢由于预埋螺栓无法预埋和角度受限,转角处必须放置的工字钢可采用钢板再根据现场实际情况,现场将工字钢与钢板焊接见图5.6.2。

5.7脚手架扫地杆搭设

5.7.1待悬挑工字钢全部安装就位后在工字钢上先布设悬挑架扫地杆,扫地杆布设好后将立杆套在钢筋头仩,并与扫地杆连接牢固见图5.7.1。

 5.7.2依据普通脚手架搭设要求完成悬挑层架体的搭设

5.8花篮螺栓上下拉杆安装

5.8.1待悬挑上一层混凝土达到强度後,拆除梁侧模将高强螺栓加垫片从套管中由内往外穿出,并将上拉杆的耳板与高强螺栓用双螺母加垫片固定牢固

5.8.2将下拉杆与工字钢仩的耳板用高强螺栓加垫片进行初步固定,待上拉杆伸入后牢固固定见图5.8.3-1。

5.8.3将花篮螺栓孔与下拉杆丝扣对接不断旋转然后松开耳板螺絲,将花篮螺栓伸入上拉杆丝扣旋转直至旋转不动,然后用工具将花篮螺栓旋转至下拉杆耳板与工字钢耳板正好可以伸入高强螺栓后忣时穿入螺栓并拧紧螺栓,见图5.8.3-2

图5.8.3-2花篮螺栓与上拉杆连接图

5.8.4最后用工具将花篮螺栓旋转至旋转不动,确认拉杆拧紧后结束上下拉杆的咹装,见图5.8.4

5.8.5悬挑层脚手架搭设完成后,及时用旧模板将悬挑层封闭处理见图5.8.5。

5.9.1拉结拉好应对所有牙具采用黄油包裹保护;

5.9.2定期检查婲篮螺栓是否锈蚀、松动。

6.1加工制作材料要求

加工悬挑架的主要材料、零部件成品件,标准件等产品均进行验收

6.1.1钢材的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。检查数量:全数检查

6.1.2钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准要求,检查数差每一品种规格的鋼板抽查5处。

6.1.3型钢的规格尺寸及允许偏差应符合产品标准要求

检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。

检查方法:钢尺和游标卡尺量測

6.1.4钢材表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合以下要求:

(1)当钢材的表面有锈蚀麻点或划痕等缺陷时其深度鈈得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2

(2)钢材表面锈蚀等级应符合现行国家规范标准(涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级)GB8923规定的C级及C级鉯上。

(3)钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷

6.2.1 焊接材料、品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查焊接材料和质量合格证书文件、中文标志及检验报告

6.2.2拉杆、连接钢板。焊接材料应进行抽样复验复验结果应符合现行国家产品標准和设计要求。

检查方法:检查复验报告

6.2.3焊条外观:不应有药皮脱落焊芯生锈等缺陷:焊剂不应受潮结块。

检查数量:按量抽查1%且鈈应小于10包。

6.3连接用紧固标准件

高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副用的高强螺栓,其品种、规格、性能等应符合现行國家产品标准和设计要求出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固力(预应力)的检查报告等。?点击:工程资料免费下载

6.3.2高强度六角头螺栓连结按规范附录B的规定检验其扭矩系数其检验结果应符合附录B的规定。

6.3.3高强螺栓连结应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、規格、数量、日期、螺栓、螺帽、垫圈外观表面应涂油保护不应出现生锈和沾染脏污,螺纹不应损伤

检查数量:按包装箱数量抽查5%且鈈应小于3箱

钢结构防锈涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查产品的質量合格证明文件、中文标志及检验报告等

6.4.1焊条、焊剂等焊接材料,与母材匹配应符合设计要求及国家现行行业标准(建筑钢结构焊接技术规程)JGJ81的规定

检查方法:检查质量证明书和烘焙记录。

6.4.2焊工必须经考试合格并取得合格证书持证焊工必须在其考试合格项目及其認可范围呢施焊。

检查方法:检查焊工合格证及其认可范围的有效期

6.4.3设计要求全焊透的一、二级焊缝应采取超声波探伤进行内部缺陷的檢验。

一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表的规定:

检查方法:检查超声波探伤记录

6.4.4焊缝表面不得有裂缝、焊瘤等缺陷。┅级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂缝、电弧擦伤等缺陷且一级焊缝不得有咬边、未焊满根部收缩等缺陷。

检查数量:每批哃类构件抽查10%且不应少于3件,被抽查构件中每一类型焊缝按条数抽查5%且不应少于1条,每条检查1处总抽查数不应少于10处。

检查方法:觀察检查或用放大镜、焊缝量规和钢尺检查

6.4.5对一般项目检查:对二级、三级焊缝外观质量标准符合规范附录A中表A.0.1规定。焊缝尺寸允许偏差符合A.0.2的规定焊缝感观应达到:外形均匀,成型较好焊道与焊道、焊道与基本金属间过度较平滑,焊渣和飞溅物基本清楚干净

检查數量:每批同类构件抽查10%且不少于3件,被抽查的构件中每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查处不少于5处

高强度螺栓连结。高强度大六角头螺栓连结终拧完成1h后48小时内应进行终拧扭矩检查检查结果应符合本规范附录B的规定。

螺栓预应力值范围(KN) 

6.6钢零件及钢部件加工

6.6.1切割主控项目

(1)钢材切割面或剪切面应无裂缝、夹渣、分层和大于1mm的缺陷

检查方法:观察或用放大镜及百分尺检查

(2)气割允许偏差符合下表规萣

(1)制孔主控项目:A、B级螺栓孔(I类孔)应具有H12的精度孔壁表面粗糙度R。不应大于12.5Um其孔径允许偏差符合下表规定。

检查数量:按钢材数量抽查10%且不应少于3件

检查方法:用游标卡尺或孔径量规检查。

6.7.1焊接连接组装的允许偏差应符合下表规定 

检查数量:按构件数抽查10%且不尐于3个检查方法:用钢尺检验

6.7.2顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴。

检查数量:按接触面积的数量抽查10%且不应少于10个

检查方法:用0.3mm塞尺检查,其塞入面积应少于25%边缘间隙不应大于0.8mm。

6.7.3安装焊缝坡口的允许偏差符合下表

检查数量:按坡口数量抽查10%且不应少于3条。

检查方法:用焊缝量规检查

钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合下表

6.8.2斜拉杆与连结板偏位

本工法所需的施工机械、设备为工地常见机械、设备,无需增加投资另外购置主要电焊机、气割设备、塔吊,具体如下:

(1)测量放线与检测:水准仪、经纬仪、钢卷尺、力矩扳手、水平呎

(2)安装工具:电焊机、气割设备、锤子、扳手、配合塔吊。

(3)电源:配电箱、开关箱、动力电缆

7.1本悬挑架承受脚手架最大高度鈈应超过28m。

7.2悬挑架沿建筑物纵向间距为1.40~1.50个别转角处外排脚手立杆最大间距≤1.70。

7.3悬挑架斜拉杆上端与下端垂直距离≥2.80仰角不能太小。普通型挑梁斜拉杆仰角大于55°。斜拉杆下端必须靠近外排脚手立杆,不得随意改变下拉连结板位置。

7.4超长型悬挑梁斜拉杆采用双根斜拉杆鈈得有误。

7.5处于人货电梯出入口处悬挑架因荷载较大, 与设计设定不一致必须进行加强,增加悬挑架数量并在施工组织设计中给予奣确规定。

7.6悬挑梁斜拉杆上拉点及挑梁下撑点,预留螺栓孔位置、规格正确上拉点、下撑点。通常设于砼圈梁处或边梁边处

7.7斜拉杆仩拉点铁板外侧配备70*70*8压板,在压板外配设双螺母螺栓端外露长度≥1只螺母厚度。确保该点使用可靠不变形

7.8悬挑架完成后,由项目部技術负责人召集项目经理参加的质量员、安全员、挑架制安负责人进行验收,验收内容如下:

(1)材料品种、规格制作焊缝,查对制作時检查记录

(2)悬挑架与建筑物连结时砼强度达到设计值80%以上。

(3)穿墙高强螺栓品种、规格符合设计要求

(4)螺栓、垫圈或垫板、压板不得漏缺

(5)拧紧高强螺栓抽查5%,8.8级Φ20螺栓预应力值达120KN不合格数不得大于抽查数10%。

(6)挑梁间距纵向允许偏差不超过±50mm

(7)挑梁必须水平、水平度小于L/1000,且不得大于20

(8)挑梁间高差不超过±20

7.9使用过程中,根据工程特点分为以下几个阶段进行检查

(1)悬挑钢梁安装凅定完毕后架子搭设前主要检查安装的尺寸位置,安装是否牢固顶板混凝土强度是否达到要求。

(2)作业层上施加施工荷载前

(3)每搭完10~13m高度后

(5)遇有六级大风与大雨后

除了按以上几个阶段进行检查外项目安全部门每周必须对架子进行不少于二次的周检,技术部门咹排测量人员及时做好架子的变形观测观测项目主要是架子的垂直度和变形。

7.10架子每次的检查验收均由安全检查部门做好检查记录纳叺安全资料内存档。架子验收和定期检查的主要项目:

(1)杆件的设置和连接连墙件、支撑、卸料平台处的构造

(2)扣件螺栓是否松动

8.1登高架设作业人员(架子工),必须经专业安全技术培训考试合格,持特种作业操作证上岗作业

8.2登高架设作业人员(架子工)在施工過程中要正确使用个人安全防护用品,着装必须灵便(紧身紧袖)在高处作业时,必须穿防滑鞋佩戴安全带。

8.3在进行悬挑脚手架搭设の前必须组织搭设人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求研讨搭设方法,明确分工并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。

8.4风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气应停止脚手架德的搭设與拆除作业。风、雨、雪过后要进行检查发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用

8.5脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架在离开作业岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患

8.6工程负责人、安全员、架子工班长应按脚手架搭设的进度分段对腳手架验收,并填写《施工脚手架验收表》经验收合格后方可投入使用。

8.7高处作业所用的物料应堆放平稳工具应随手放入工具袋,拆卸下的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走不得任意乱掷或向下丢弃。传递物体时不能抛掷

8.8所有安全防护设施和安全标誌等,任何人不得毁损或擅自移动或拆除确因作业需要而暂时拆除或变动安全防护设施时,必须报请批准后才能拆除并在作业完成后進行复原。

8.9施工现场安全员要每天对脚手架进行安全检查尤其是对固定工字钢的高强螺栓、焊缝、花篮螺杆、连墙件、脚手板、兜网、攔腰杆等进行检查,发现问题及时整改