三菱重工SRK25(28)分体式空调器故障代码:&故障代码&故障原因&TIMER&指示灯闪亮&室外机故障&RUN&—&室内环温热敏电阻异常(TH1)&RUN&—&室内盘管温度热敏电阻异常(TH2)&RUN&指示灯闪亮(5次/8s)&室内排风热敏电阻异常(TH3)&上述故障代码适应的机型为SRK25(28)分体空调器(冷暖机)&故障代码&故障原因&TIMER及RUN&指示灯闪亮&室外机故障&TIMER及RUN&—&室内环境温度热敏电阻异常(THl)&TIMER及RUN&—&室内盘管温度热敏电阻异常(TH2)&HOT-KEEP&指示灯闪亮&室内排风热敏电阻异常(TH3)&上述故障代码适应的机型为SRK50分体空调器(冷暖兼用型),运转时指示灯不闪亮家电维修论坛&故障代码&故障原因&TIMER灯亮、RuN灯闪亮(1次/8s)&&&室内盘管温度热敏电阻异常&一闪亮(2次/8s)&室内环境温度热敏电阻异常&一闪亮(5次/8s)&室内排风热敏电阻异常&RUN灯亮、TIMER灯闪亮(5次/8s)室外机故障三菱重工空调故障代码大全故障代码故障内容维修措施39排气管传感器断线,接头接触不良压缩机排气管传感器异常38室外温度传感器断线,接头接触不良室外环境传感器异常37室外热交液管传感器断线,接头连接不良室外热交液管传感器异常5串行传送错误保护接入电源最初10秒1次或其他时间持续7分35秒±2秒3次,检测出室内外通信异常时35制冷高压、保护控制室外热交液管传感器测得温度异常,压缩机停止、降低或保持频率等36在运行中为防止压缩机过热、冷媒劣化、冷冻机油劣化、压缩机电机卷线烧损等压缩机过热保护42防止室外变频器有过大电流流过电流切断、过电流保护47有源滤波电压异常有源滤波电压异常48室外风扇电机异常室外风扇电机在运行中持续30秒以上的75rpm以下,停止变频器及风扇电机输出51功率晶体管故障功率晶体管故障室外57冷冻循环系统保护冷冻循环系统保护58变频器电流传感器检测出变频器的输入电流值过高变频器电流传感器值≥设定值+3A,持续3秒,压缩机停止、降低或保持频率等;电流传感器值<设定值-0.5A,持续1分钟,保护控制解除;59压缩机未接线,截止阀关闭运行,压缩机有烧焦倾向的运行初期励磁中的电机电流值为1A以下时,电源接通后20分内室外机的保护控制使压缩机强制停止3次时,电源接通5秒后检查DC电压异常不足210V时60卡缸压缩机电机运行后,检测出脱室外6室内热交换器传感器断线,插头接触不良接入电源未运转时,检知温度在约-28℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。7室内热交换器传感器断线,插头接触不良接入电源未运转时,检知温度在约-45℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。17室内气体传感器异常室内气体传感器异常21光电传感器异常光电传感器异常0线控器通信异常接入电源最初持续10秒钟或其他时间持续1分55秒,室内主电控与室内辅助电控不能发送信号或检测出有误信号16室内风扇电机不良,插头接触不良,室内基板不良在运转中,室内风扇电机运转时,检知运转异常的状态时。空调停止。-光除臭限制开关工作光除臭限制开关工作故障代码故障内容维修措施E1外管温家电维修论坛检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。若均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板E2室温传感器故障检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。E3管温传感器故障检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。E4室外机异常家电维修论坛检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。检查机组运行时高低压压力是否正常。检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温度。检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。检查室外电机、风机电容是否损坏失效,损坏则更换。如以上正常则跟换电控板。E5室内风机故障(挂机)检查电机出线端的2组插头与电控板的插座是否松脱,松脱将其插紧。检查室内电机是否损坏,损坏则更换电机。检查电控板上可控硅及其它元器件是否损坏,损坏则更换可控硅或电控。E6无过零信号先检查室内风机是否正常。检查电控板集成芯片输出的信号是否异常,异常则更换室内电控。E7外反馈故障压缩机过流保护检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。检查机组运行时高低压压力是否正常。检查内外接线是否正常,接错按电路图重接。检查接线与电路板上的插件接触是否良好,否则修正。检查信号反馈线是否断开,更换或接通反馈信号线。检查供电电线是否缺相、反相。检查交流接触器是否良好E8结霜保护过热保护检查室内机过滤网是否脏堵,脏进行清洗。检查室内风机运行是否正常,不良则更换电机。检查室内管温传感器是否正常,不良则更换传感器。检查系统压力是否正常,异常则检查是否泄漏,重新充注DF除霜提示正常现象,除霜状态解除,自动恢复正常三菱重工海尔柜机故障代码&机型FDF505HES无显示室内机和室外机电源OFF、电源被关断、操作开关电路板不良。E1 操作开关线断、室内机电路板不良。E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF室外机号码设定不正确(设定了48或49)E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。E10 操作开关多台控制时台数超过。E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)缺相、室外机电路板不良 。&
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢||||||||||
||||||||||
查看: 774|回复: 2
三菱变频空调内机版故障,过来请教师傅!
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
故障现象为内机可以启动但是外机不工作,这是一架一拖4的机器,另外3架正常,
内机版没有修过,所以一点头绪都没有,我拍了几张图片,
主要的问题点应该是不给外机信号,就是不知道怎么下手,哪位师傅指点一二
阅读权限55
在线时间 小时
阅读权限10
在线时间 小时
官修qq 发表于
给力,来大师傅帮忙指点一二
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 1609|回复: 13
求助三菱空调内机故障。
阅读权限55
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
机子最开始出现长时间运转黄灯闪5下,测探头阻值在5k。环温2.6v。管温1.4v。压力在5。散热网清洗过。没有发现问题把温度探头改变位置不再出现。
试机两天后出现新故障。遥控关机后内风机还在运转。拆机回来修,试机调到自动或送风则会关闭内风机。更换过晶振。固态继电器。没有变化。特来求助。望高手们师傅们给点宝贵的经验。
阅读权限45
在线时间 小时
管温1.4v,换个试试
阅读权限110
在线时间 小时
将管温换了装机再试,拆板修没风机反馈能行吗
阅读权限60
在线时间 小时
听楼上师傅们的,管温电压偏低,有可能管温有问题。
阅读权限55
在线时间 小时
温度探头从电路中计算应该是正确的。谁有对应的阻值发个给我。
阅读权限55
在线时间 小时
温度探头从电路中计算应该是正确的。谁有对应的阻值发个给我。
& & 驴主你这话就不对了。
& & 首先,你计算这个值说是正确的,俺不怀疑,但是,如果这个值,是温度探头变值后得出的值呢?
& & 其次,总算你这个值是正确的,但在理论与实际中,你怎样选择?
& & 再者,这个对应阻值估计谁都给不了你。那个数据表有谁会去死背它呢?
& & 不管怎样,在维修胡同时,还是用事实来说话。管温1.4V大家都认为不正常,唯独经你的计算却是正常的,那这就本身代表着它不正常了。
& & 所以驴主,你还是从了大家吧,代换一下,再给大家一个用事实证明的说法吧
阅读权限55
在线时间 小时
探头换5k,电压在1.4v。探头换10k,电压在0.7v。好好看看图上的电路图吧。有好的经验就点醒下小白。
阅读权限40
在线时间 小时
感觉是机子的干燥功能!
阅读权限55
在线时间 小时
探头换5k,电压在1.4v。探头换10k,电压在0.7v。好好看看图上的电路图吧。有好的经验就点醒下小白。
& & 哈哈,你好象现在才说换过管温的好吧大哥
& & 你所画的管温检测取样电路中,好象有只5K的可变电阻哦,认为可以碰碰它
阅读权限55
在线时间 小时
内风机不关机是干燥功能。试机十分钟后关断。现在要解决黄灯闪5下的了。有师傅给点宝贵的经验?