空调主机(常设在机房内或室外,设备用电功率大且集中),空调末端(常设在空调房间内或靠近空调房间的机房中,用电负荷小且分散)
空调形式分类
水冷冷水机组系统(电制冷)
这种形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷热源传输介质,具有冷(热)输送距离远的特点,如冬季要求有空调供暖,还需设锅炉房提供热源。
系统构成的主要设备:
机房部分(空调主机等主要设备)
冷源:冷水机组;冷却水泵,冷冻水泵,冷却塔。
冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。
热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。
空调区域(空调末端主要设备)
全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
系统特点:
机房内主机、水泵(包括室外冷却塔)用电量占整个空调系统用电负荷的50~70%,而其余的空调用电却分布在所有空调区域的空调末端设备上
机房内设备起停控制、运行监测,一般都设专人值守。
机房内水管布置众多,管径大,如供电由电缆托盘引进,需注意工种间配合。
机房设备开启顺序:
冷却塔风机----冷却水泵----冷冻水泵----主机。
关机顺序:
主机----冷冻水泵----冷却水泵----冷却塔风机。
风冷热泵系统
这类系统中小型各公共建筑、或小型住宅建筑(如别墅、大户型单元住宅)。
因冷却要求,机组必须放置,通风良好的地方,通常都直接放在室外,如屋顶等,因采用热泵形式,不需另设热源,主要在长江中下游地区(冬季气温多在0℃以上),因单台制冷量限制,一般不适宜用在大型、超大型建筑。
系统构成的主要设备:
主机端部分(空调主机等主要设备)
冷热源:冷水机组;空调循环水泵。
夏季提供冷冻水(7/12℃)
冬季提供热水(45/40℃)
空调区域(空调末端主要设备)
全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
设备开启顺序:
空调循环水泵----主机。水泵与主机台数一一对应。
关机顺序:
主机----空调循环水泵。机组均自带控制柜,供电直接进控制柜。外部仅设检修断电开关即可。(电功率:5~150KW/台)
冰蓄冷系统
系统特点:
主要利用夜间23:00~凌晨7:00用电低谷时间电价便宜,主机制冷蓄冰,储存冷量,以待白天使用。目的是减少主机装机容量,减少白天高峰高价用电,达到节约电费目的。
常规冰蓄冷系统的主机装机容量较正常装机容量减少1/3。特殊场合可减少一半以上(如体育馆)
适用场合:写字楼、商场、体育场馆等夜间11:00后不需供冷的建筑;峰谷电价比至少要大于4以上的地方,蓄冰需较大空间;初投资高。
系统构成的主要设备:
机房部分(空调主机等主要设备)
冷源:冷水机组;乙二醇循环泵;板式换热器;蓄冰槽;冷冻水循环泵,冷却水泵,冷却塔。
乙二醇水温:蓄冰-6~-1.5 ℃;放冷:3~5 ℃,冷冻水温(7/12 ℃ )。
热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。
空调区域(空调末端主要设备)
全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
本质上与水冷冷水机组系统形式相同,多了乙二醇循环泵,系统对自控要求高,,需精确计算蓄冷量、放冷量,为适应蓄冷、放冷转换要求,管路上装设有多个电动阀门。
地源热泵系统:
地源热泵系统近年来作为可再生能源利用名义,在某些有条件实施的工程中采用。
地源热泵系统基本构成同电制冷水冷冷水机组形式。冷却塔功能由地下水、地表水或土壤源换热器代替。因采用了热泵技术,地源热泵机组可为空调末端设备提供冷热水。供电方式基本同水冷冷水机组模式
系统构成的主要设备:
主机端部分(空调主机等主要设备)
冷热源:冷水机组;空调循环水泵,冷却水循环泵(潜水泵)。夏季提供冷冻水(7/12℃),冬季提供热水(45/40℃)。
空调区域(空调末端主要设备)
全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
溴化锂吸收式制冷机组:
特点是冷水机组用能由电改成了天然气或其它热源(如蒸汽、热水等)。减少了空调主要用电设备用电。溴化锂机组也有少量用电设备,如溶液泵、真空泵。
更多精彩:
阅读是一种成长|分享是一种美德
关于制冷百科:
制冷百科是长沙强华信息科技有限公司旗下专业的制冷技术微信公众号。制冷百科目前9万制冷粉丝,公众号定期推送:制冷维保知识、制冷设计方案、施工/调试等知识。商业合作QQ:;手机:。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点中央空调制冷方式有哪几种
中央空调制冷方式有哪几种
被浏览2635次
我来帮他解答
制冷系统保证了中央空调的经济、高效、合理。所以我们选购所要做的第一件事就是了解它的系统,选择合适的制冷方式。
中央空调可以分成以下三种主要型式。
1、风管式系统
  风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调的原理基本相同。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却伽热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。
  相对于其它的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。如若引人新风,其空气品质能得到较大的改善。但风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引人将会使整个空调系统的初投资大大增加。
2、冷/热水机组
  冷/热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的中央空调系统型式。
  该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送人室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。此外,由于冷/热水机组的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。
3、VRV系统
  变制冷剂流量(VariedRefrigerantVolume,简称VRV)空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。
(1)利用冰融化来产生低温。冰融化时,从周围吸热而使周围的物体冷却。这种方法主要用于贮存食品或防署降温,不能获释0℃以下的低温。
(2)利用冰和盐类的混合物的溶解热产生低温。这种方法可获得0℃以下的低温。
(3)利用固体二氧化碳(通称干冰)升华为气体时从周围吸取大量的升华热来实现制冷。这种制冷方法可获得低温或超低温。
(4)利用低温状态下容易蒸发的液体蒸发时吸热的特点实现制冷。这秒方法可获得各种不同的温度环境,是目前应用最广泛的制冷方法,普遍应用于冷藏、冷冻、空调等各种制冷过程中。
(5)利用高压气体膨胀时吸热而产生低温的特点实现制冷。它只适宜于空调系统及0℃以上的低温水系统。
(6)热电制冷(又称半导体制冷或温差电制冷)。两种不同的半导体材料坦成一个电偶,通电时,一端结温度上升释放热量(称为热端),另一端结温度下降并吸取:热量(称为冷端),使周围环境温度降低。由于价格昂贵,目前热电制冷只限于小制冷量范围,.如热电空调器、半导体冰箱等。
中央空调制冷方式-蒸气压缩式
气态制冷工质(如氟利昂)经压缩机压缩成高温高压气体后进入冷凝器,与水(空气)进行等压热交换,变成低温高压液态。液态工质经干燥过滤器去除水份、杂质,进入膨胀阀节流减压,成为低温低压液态工质,在蒸发器内气化。液体气化过程要吸收气化潜热,而且液体压力不同,其饱和温度(沸点)也不同,压力越低,饱和温度越低。例如,1kg的水,在绝对压力为0.00087MPa,饱和温度为5℃,气化时需要吸收2488.7KJ热量;1kg的氨,在1个标准大气压力(0.10133MPa)下,气化时需要吸收1369.59KJ热量,温度可抵达-33.33℃。因此,只要创造一定的低压条件,就可以利用液体的气化获取所要求的低温。依此原理,气化过程吸取冷冻水的热量,使冷冻水温度降低(一般降为7℃)。制冷工质在蒸发器内吸取热量,温度升高变成过热蒸气,进入压缩机重复循环过程。蒸气压缩式制冷系统主要分为水冷式和风冷式。
中央空调制冷方式-压缩机
制冷压缩机是蒸气压缩式制冷装置的一个重要设备。制冷压缩机的形式很多,根据工作原理的不同,可分为两大类:容积式制冷压缩机和离心式制冷压缩机。目前常用的压缩机主要有活塞式压缩机、涡旋式、螺杆式以及离心式压缩机,如图2-3所示。
容积式制冷压缩机是靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。常用的容积式制冷压缩机有往复活塞式制冷压缩机和回转式制冷压缩机。
离心式制冷压缩机是靠离心力的作用,连续地将所吸入的气体压缩。这种压缩机的转数高,制冷能力大。目前,国外空调用氟利昂离心式制冷压缩机的单机制冷量高达30000kw。
中央空调制冷方式-吸收式制冷
吸收式制冷是液体气化的一种形式,它和蒸气压缩式制冷一样,是利用液态制冷剂在低温低压下气化以达到制冷的目的。所不同的是:蒸气压缩式制冷是靠消耗机械功(或电能)使热量从低温物体向高温物体转移,而吸收式制冷则是靠消耗热能来完成这种非自发过程的。
中央空调制冷方式-制冷原理
吸收式制冷机主要由四个交换设备组成,即发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器,它们组成两个循环环路:制冷剂循环与吸收剂循环。左半部是制冷剂循环,属逆循环,由冷凝器、节流装置和蒸发器组成。高压气态制冷剂在冷凝器中向冷却介质放热被凝结为液态后,经节流装置减压降温进入蒸发器;在蒸发器内,该液体被气化为低压气态,同时吸取被冷却介质的热量产生制冷效应。这些过程与蒸气压缩式制冷完全相同。右半部为吸收剂循环(图中的点画线部分),属正循环,主要由吸收器、发生器和溶液泵组成,相当于蒸气压缩式制冷的压缩机。在吸收器中,用液态吸收剂不断吸收蒸发器产生的低压气态制冷剂,以达到维持蒸发器内低压的目的;吸收剂吸收制冷剂蒸气而形成的制冷剂-吸收剂溶液,经溶液泵升压后进入发生器;在发生器中该溶液被加热、沸腾,其中沸点低的制冷剂气化形成高压气态制冷剂,进入冷凝器液化,而剩下的吸收剂溶液则返回吸收器再次吸收低压气态制冷剂。
中央空调制冷方式-吸收剂
吸收式制冷机中的吸收剂通常并不是单一物质,而是以二元溶液的形式参与循环的,吸收剂溶液与制冷剂—吸收剂溶液的区别只在于前者所含沸点较低的制冷剂量比后者少,或者说前者所含制冷剂的浓度比后者低。二元溶液通常有溴化锂水溶液、氨水溶液等。
中央空调制冷系统的选择,应根据负荷大小、能源提供方式、便利程度等多种客观条件决定。其中活塞式制冷压缩机多为中型(标准制冷量60~600KW)和小型(小于60KW),但是由于其噪音大、效率低且容易发生故障,目前使用的已不多;涡旋式制冷压缩机目前主要用于小型制冷系统,在家用空调以及商用VRV等小型系统大量使用;而螺杆机具有结构简单、可靠性高及操作维护方便,另外技术成熟等一系列独特的优点,已经广泛应用于空调中;离心式压缩机结构简单紧凑,运动件少,工作可靠,经久耐用运行费用低,一般适用大于500RT的制冷系统中,并且可以实现无级调节,使机组的负荷在30%~100%范围内工作。通常情况下,多采用电制冷,在燃气或燃煤资源丰富的地区,可采用吸收式制冷。
qq&回答:冰箱的制冷方式主要是风冷、直冷、混合式制冷,有霜与无霜主要是由制冷方式决定的。风冷式冰箱没有霜,这是因为它的内部设置了一个蒸发器,然后通过风扇和风道将冷气送到冰箱的各个位置,由于蒸发器不和食物直接接触,可通过加热系统对蒸发器短时升温,融霜后马上恢复制冷。由于其蒸发器隐藏在冰箱内部,所以我们看不到它所产生的霜,而恰恰在这个过程中,由于风速较大,食品和冰箱内的空气对流强度也很大,水分蒸发量就很快,食品就很容易风干,冰箱是干净清爽了,但是冰箱里的食物保鲜倒不好了,仔细品品,倒有点儿舍本逐末的味道。
再者,无霜冰箱的耗电量是很大的,与一般直冷式冰箱相比,它每天的耗电量一般会多出2-3度,而且一般价位都比较高,最贵的一款冰箱在三万左右,这似乎有点超出一般家庭消费水平了。
请叫我雷锋&回答:冰箱直冷式,这是比较早的制冷技术,这个制冷方式的优点是成本比较低,食物不容易被风干;缺点就是冷冻室与冷藏室的温度不均匀。
冰箱风冷式,它是利用风水将冷风吹进冷冻室和冷藏室,优点是冰箱内温度均匀,制冷的效率还不错;缺点是结构比较复杂,成本比较高。
间、直冷混合式,同时利用了上面两种方式的优点,冷冻室用风冷式,冷藏室就用直冷式的。不过一般家庭貌似都很少用这种制冷方式的冰箱。
AN拉勾勾&回答:目前市场上冰箱的制冷方式主要有三种,即“直冷”、“风冷”和“混冷”。
直冷式或有霜电冰箱。其冷冻室直接由蒸发器围成,或者冷冻室内有一个蒸发器,另外冷藏室上部再设有一个蒸发器,由蒸发器直接吸取热量而进行降温。此类冰箱结构相对简单,耗电量小,保鲜效果好,需要定期对冰箱冷冻室进行除霜。
间冷式(风冷式)或无霜冰箱。冰箱内有一个小风扇强制箱内空气流动,因此箱内温度均匀,冷却速度快,使用方便。但因具有除霜系统导致耗电量大,同时箱内风扇会使冰箱噪音大,同时容易风干食物,冰箱的制造相对复杂。
混冷式冰箱。此类形式的电冰箱近年来新产品较多采用,主要是同时兼顾风、直冷冰箱的优点。一般冷冻室采用风冷式,免去除霜烦恼,冷藏室采用直冷式,增强蔬菜水果的保鲜效果。制造工艺复杂,且成本较高。
du&回答:冰箱的制冷方式主要是风冷、直冷、混合式制冷,有霜与无霜主要是由制冷方式决定的。小小小帅&回答:直冷制冷式:价格便宜,较为省电,有效容积大,保鲜保湿性能好;温度不匀,需经常除霜,适于比较干燥的北方和内陆地区;
风冷制冷式:自动除霜,湿度低,冷温度均匀,食物易风干脱水,适于沿海、长江沿岸等潮湿地区,耗电量高,有效容积小;
直冷风冷制冷式:对冷藏室直送冷,对冷冻室风送冷,兼具两者优点,但耗电量高。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()空调制冷类型有哪几种?
空调制冷类型有哪几种?
被浏览1355次
我来帮他解答
1、风管式系统
家用空调分为有氟空调、无氟空调。
按能源分:家用空调分为电空调、燃气空调、燃油空调、太阳能空调。
按是否一体化分:家用空调分为分体式空调、一体式空调。
按照摆放方式分:
分为壁挂、柜式、吸顶式。
按负担冷热负荷的介质划分
全空气系统
空气-水系统
制冷剂式系统
按冷却介质种类划分
直接蒸发式系统
间接冷却式系统
家和往事兴&回答:答,冰箱的分类:节能冰箱、电脑冰箱、无氟冰箱、变频冰箱。
冰箱的制冷方式如下:
气体压缩式电冰箱:它是依靠低沸点液态制冷剂(如氟利昂R12)汽化时吸热达到制冷目的,再以压塑机将其蒸发压缩,继而使之放热液化,从而完成制冷循环的电冰箱。由于这种电冰箱的理论和生产技术,工艺方面都比较成熟,使用寿命较长,所以目前国内生产的电冰箱中,90%以上都是这类电冰箱。
气体吸收式电冰箱:它是以热源为动力,常用氨作制冷剂,可造成液氨蒸发条件的氢作扩散剂,利用氨、水和氢混合溶液完成连续“吸收‐扩散”方式的电冰箱。由于没有运转机械,因而它无噪音,结构简单,成本低,不易损坏,使用寿命长。可采用电、天然气、煤油灯及太阳能等各种热源加热使其工作。
半导体式电冰箱:它是利用半导体材料产生珀尔占效应进行工作的,即用P型半导体和N型半导体制成电偶,接通直流电后,在节点处产生放热和吸热现象,从而达到制冷目的。半导体制冷与机械制冷比较,有体积小、质量轻、无噪音、无振动、无磨损、寿命长、冷却速率调整方便、无污染等特点。但由于价格高,未普及使用。
知识延伸:
1.节能冰箱:节能冰箱采用了先进冰箱压缩机,制冷量、能效比等技术参数实现了最优化,冰箱的保温性能增强,整个冰箱箱体的导热系数因此就优于一般冰箱。拿一台268升的节能型冰箱来讲,在整个寿命期内节省耗电量费用达到2300余元,细算起来节能冰箱还是比较实惠的。
2. 电脑冰箱:第三代数字温控冰箱基于电脑人工智能,以精确数字温控为代表。可在箱体外采用可视化的数字温度显示,对箱体内温度进行精确控制。即使频繁开启冰箱,也能通过电脑系统控制,改变压缩机的工作频率,使温度固定在设定数值,同时达到省电的效果。
3. 无氟冰箱:说起“无氟”冰箱,人们往往认为这种冰箱不使用氟了,因为有氟冰箱是使用氟里昂11和氟里昂12来做发泡剂和制冷剂的冰箱。但中国保护消费者基金会的专家指出,从化学反应式中可以看到,破坏臭氧层的元凶,是“氯”而并非“氟”。现启用的冰箱制冷剂为R600a,使冰箱的制冷速度更快,更节能。
4.变频冰箱:以海信变频冰箱为例:采用国际上最先进的“直流无级变频”技术,压缩机转速可以根据外界温度变化和食物储存情况,从2000转到4000转的区间内柔性变动。平滑变频既能避免能源浪费,比普通冰箱节能70%以上,也能将噪音值降低50%以上,还能延长压缩机和整机系统的使用寿命。
以上信息来源于网络,仅供参考
热心网友&回答:空调的制冷量,实际上就是从使用的室内“搬出去”的热量,通过转移热量而达到降温效果。
热量过去常用卡(cal)千卡(kcaI)表示,千卡也称大卡。现在热量统一用功率表示,用“千瓦”(kw)。他们之间什么关系呢?
1千瓦=860千卡/小时(精确一点为859.85千卡/小时)
此外,我们还应把它与电功率建立起来联系,才能回答前面提出的问题。我们知道:
电压的单位是:1伏(V)=1焦耳/库伦。
电流的单位是:1安(A)=1库伦/秒。
功率的单位是: 单位功率=单位电压×单位电流=1伏×1安=(1焦耳/库伦)×(1库伦/秒)=1焦耳/秒。表示每秒做功的速率。
而我们的功率一般是以小时为单位时间,并且功率单位为瓦(w)。那么我们将1焦耳/秒的分子分母同乘以3600,得:
1瓦=(1焦耳×3600)/(1秒×3600)=3600焦耳/小时。
1千瓦=3600千焦/小时
现在要和热量建立联系。我们知道,热的功当量是:
1焦耳=0.24卡(精确一点是0.2389卡)。
1千焦=2.4×10-4千卡。
从而热量的功率为:
1千瓦=(3600千焦×2.389×10-4千卡)/小时=860千卡/小时。
或:1度电=1千瓦·小时=860千卡
那么本文开头用户所说的5千瓦相当于多少热功率呢?就是:
5千瓦=5×860千卡/小时=4300千卡/小时。
我们了解了电功率和热的关系,由铭牌或说明书上制冷量就可以计算出热大卡。如上面用户所说的机子,我们查一下空调的说明书或铭牌,他所说的应是制冷量5千瓦,查制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右。
制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右,这决定于“COP”也就是“能效比”或“性能系数” 。
能效比公式为:
能效比=制冷量/制冷运行所消耗的功率
注意,冬天空调制热时的公式与制冷同。
能效比因厂家、型号不同而不同,家用空调一般为2~3,好一点的做到了3~4。 我们应选用能效比高的空调,以降低耗电量。
(1)1千瓦=860千卡/小时。
(2)制冷量以千瓦为单位,耗电量也以千瓦为单位。
(3)制冷量不等于耗电功率,前者大于后者,其倍数决定于能效比。
(4)能效比=制冷量/制冷运行所消耗的电功率
(5)能效比越高,耗电量越小。
(6)不要把制冷量与耗电功率相混,真正计算用电多少的是耗电功率。
清水一掬&回答: 1、风管式系统
