格力空调不制热5P制热三分钟保护

||||||||||
||||||||||
查看: 2781|回复: 17
格力5P制冷制热保护
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 星光里 于
12:44 编辑
今天维修一台格力5P柜机,,环境在网吧,主要去清洗室内机的,老板说以前经常保护关机,清洗完毕装好内机,上电开制热调试正常,可是不过2分钟就保护啦,显示屏无变化,红灯一直闪烁,闪的我眼睛都花啦,而且开机时制热正常。给环温加热开制冷也是一会就保护。。。内管温换了,还保护。外管温换了,还保护。高压低压短接也保护,,放了些F还是保护。。完了修不好啦,,,,怎么办啊,请教师傅们
阅读权限55
在线时间 小时
看一下高低压是否不对,看看相序是否反向
阅读权限60
在线时间 小时
电流测了没?
阅读权限55
在线时间 小时
电流,电压?
阅读权限35
在线时间 小时
查下外机过电流保护器
阅读权限35
在线时间 小时
测电流很重要,还有电压,气压!
阅读权限20
在线时间 小时
电流电压,是否正常
阅读权限55
在线时间 小时
不要着急,要看清楚而且要表达清晰一些,看来是明显的过截〔过流〕保护,建议检测电压、电流运行压力,才能分析判断故障原因所在位置。
阅读权限60
在线时间 小时
浮子开关是否接触不良?。
阅读权限55
在线时间 小时
浮子开关是否接触不良?。
请问格力5P柜机里那个是‘浮子开关’,建议上个图片让大家包括我认识一下,谢谢。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有格力空调5P柜机开制热半小时后红灯闪_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
格力空调5P柜机开制热半小时后红灯闪
我有更好的答案
所以都在空调器上设有化霜电路。化霜控制器也是利用温度控制触头动作的一种电开关,他是热泵制热时去除室外机热交换器盘管霜层的专用温控器,影响空调器的制热能力,所以都在空调器上设有化霜电路,使电磁换向阀换向达到化霜的效果,蒸发器的表面可能会结霜,从而接通化霜电路,使电磁断电,转向化霜,微差压计,电子式化霜控制器波纹管式化霜 管温包贴在蒸发器表面,当感受温度达到0度时。 一般空调都设有化霜电路,对于热泵型空调在冬季制热工作时,蒸发器的表面温度会达到零度以下,蒸发器的表面可能会结霜,厚霜层会导致空气流动受阻,一种是停机除霜,让霜自己融化,这种方式在温度较底是不可行,且融化霜的时间较长,空调一般不采用这种方法。另一种是指热除霜,气流阻力增加,前后压差发生变化。其化霜方式一般为逆循环环热化霜,恢复对室内制热状态,达到化霜的效果,室内机的风扇停转.2 微差压计化霜控制器。 它利用微差压计感受室外机结霜前后的压差来自行控制。微差压计化霜控制器的高压接在室外蒸发器表面的进风侧,低压接在室外蒸发器表面的出风侧。室外蒸发器结霜后,即通过化霜控制器开关的触点的通 断,即利用改变换向阀,使室内侧的蒸发器冷凝器,也可以认为内外机交换的意思而达到初霜的效果.化霜控制器也是利用温度控制触头动作的一种电开关,他是,换向阀的线圈的电源又被接通...自动模式改为制热模式制冷模式一般空调都设有化霜电路,在化霜期间.家用空调主要采用有波纹管式,当蒸发器表面温度达到6度时,对于热泵型空调在冬季制热工作时,蒸发器的表面温度会达到零度以下,换向阀的线圈的电源被切断,将空调改成对外制热运行,使外机蒸发器表面温度上升,厚霜层会导致空气流动受阻,影响空调器的制热能力一般空调都设有化霜电路,对于热泵型空调在冬季制热工作时,蒸发器的表面温度会达到零度以下,蒸发器的表面可能会结霜,厚霜层会导致空气流动受阻,影响空调器的制热能力,所以都在空调器上设有化霜电路。除霜电路一般有两种
采纳率:91%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包格力空调5p四面出风吸顶机KFR-120TW
点击图片查看大图
联 系 人:刘军
联系电话:010-
手&&& 机:
在线咨询:
联系地址:北京市海淀区四季青28号
联系该企业时请说明您是在制冷大市场看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
700){this.height*=700/this.this.width=700;}" onerror="javascript:$(this).hide()">
可以发表对该产品的质量、使用情况、使用心得等评价。【注意:发表不和谐言论可能会被禁言】
中央空调主机相关产品
与格力空调5p四面出风吸顶机KFR-120TW相关的产品信息
经营模式:经销商 制造商 工程商
所在地区:北京
客服热线:7 客服QQ:
广告经营许可证:7
长沙强华信息科技有限公司 版权所有 制冷暖通空调行业电子商务品牌格力5P分体式空调,整机不工作&&维修案例
格力5P分体式空调,整机不工作。
故障现象:手控和遥控均不能工作,接应急服务开关能正常工作。
分析与检修;根据故障现象,首先检查电源电路,测量市电供电压正常,测量电源电路各组输出电压也正常,说明电源电路基本无故障。再检查控制信号是否正常,该机控制信号分为两大类.一类是控制和保护信号,其中包括启停信号、温度信号、电流信号、相序信号和压力信号等;另一类是机器内检信号。其中电流信号为控制线路的电流检测信号,用于判断压缩机的工作状况:相序信号反应压缩机电机的转动方向;压力信号为保护信号,它存在着高压、低压保护信号,主要有以下几种形式。
(|)防冻冷风检测信号,设在换热器的管道上实现能量控制,俗称管道温度信号检测。
(2)动作温度检测信号,设在换热器的回风口附近,进行能量调节。 (3)防高温排气温度检测信号,常设在压缩机的排气管上。
检查上述各信号,发现防高温排气信号端子一直为高电平,该信号来自热敏电阻,检查发现该热敏电阻已变值为3000kΩ左右,正常应为15kΩ。
维修方法:更换同原型号热敏电阻后,故障排除。
已投稿到:您的位置:
&格力天花机显E9是水满保护,而不是防冻结保护
格力天花机显E9是水满保护,而不是防冻结保护
涂先生梅小姐
&广州宏涂制冷机电工程有限公司
&广州天河棠东东路128号102铺泰安停车场内20米
&&&&志趣认证
&日(距今1283天)
格力天花机显E9是水满保护,而不是防冻结保护:阵子一公司刚安空调会议室的3P天花机工作大概20来分钟,就显示E9,断电开机还是这样。经查看室内机排水管一滴水也没有排出,水泵的电也是供了的,拆开水泵边的检测口,只见接水盘内的水有很多了,水位开关也浮上来了,再检查水位开关也是好的,水泵的进水口也被浸在水里了,看水泵也是转了的,心想新机怎么会是水泵的进水口有脏物堵住了,我就下了外接的排水管,往机子内吹气,发现是通畅的,这就有些奇怪了!水泵转了又不见水出来?
&&& 我就去领了个水泵,准备更换。断了电,拆了面板,把水盘内的水抽了,下了接水盘,再拆下水泵再换上新水泵,心想这下搞定了。我又倒做前面的工序,开机、试机。约20分钟后又出现了。心想这怎么回事呀?老师傅遇到新问题了,又只有重复了上面拆开的内容,这回我又仔细看了水泵相连接的胶管,发现胶管是破的,最后水泵进水口加个ppc直节就可以了。
广州国美空调维修总部020-先后在天河区、海珠区、白云区、越秀区、荔湾区、黄埔区、番禺区、经济开发区、芳村区、花都区等设有维修服务网点,目前广州国美空调维修公司基本已经覆盖广东省广州市全市范围。常年承接广州各城区各类品牌家商用空调安装维修拆装移机清洗保洁加氟保养、公司商场大型空调维修维护清洗保洁加氟、各企事业单位中央空调检测维修保养清洗加氟保洁拆装移机、中央空调风口安装改造、通风管道清洗保洁消毒、精密空调安装维修维护清洗保洁加氟拆装移机、广州二手空调回收等
& 广州国美空调维修公司所有员工均为广州空调保养及广州空调清洗维修培训班毕业的一流技师组成,熟悉各品牌空调设备的性能、技术参数及维护,广州空调加雪种具有优良的专业技能和服务常识。精通各型家用空调,商用空调,中央空调,冷库的维修安装。服务质量,收费价格。空调移机全市价150元/台起。是您空调维修时的明智选择。
主营业务:VRV多联中央空调,恒温恒湿机,风管机、变频空调,风冷热泵机组、中央空调末端、家用空调、冷库等的设计、安装、维修。
综合业务:制冷工程托管,承接企事业单位空调保养、维修,水钻工程打眼,家电维修、回收。
广州国美家电空调制冷设备安装维修公司集设计、安装、维修中央空调、家用空调、冷库等家电于一体的专业家电维修机构。主要经营VRC多联中央空调,恒温恒湿机,风管机、变频空调,风冷热泵机组、中央空调末端、家用空调、冷库等设计、安装、维修等项目,同时下设家电回收经营项目。
24小时服务热线020- // qq
联系人:涂生 潘小姐 梅小姐
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机) 如 010-8))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有

我要回帖

更多关于 格力空调制热一会就停 的文章

 

随机推荐