导体标称截面截面可按__________ 或经济电流密度选择。

选择4%的电抗NKL-10-600-4,参数如下;xL(%)?4%ies?38.28kAIt2t?;3)电压损失和残压校验:电抗标么值:x*L?xL;INUd600?10500???x*L?0.14;I\?12.1kA,I0.55?9.9kA,I1;电压损失和残压分别为:;?U(%)?xL(%)Imax560sin??0;Qk?I\2?10It2?It2k/
选择4%的电抗NKL-10-600-4,参数如下: xL(%)?4% ies?38.28kA It2t?342(kA)2?s计算如下: 3)电压损失和残压校验: 电抗标么值:x*L?xL(%)IdUN?0.04??0.349 INUd600?10500???x*L?0.14?0.349?0.489 x*??x*短路计算时间:tk?tpr?tbr?1?0.1?1.1s,查短路电流计算曲线并换算成短路电流有名值,I\?12.1kA,I0.55?9.9kA,I1.1?9.35kA。 电压损失和残压分别为: ?U(%)?xL(%)Imax560sin??0.04??0.6?2.24%?5% IN600I\12.1?0.04??80.7%?60%~70% IN0.6?Ure(%)?xL(%)4)动、热稳定校验。 Qk?I\2?10It2?It2k/2k.92?9.352tk??1.1?30.42(kA)2?s?342(kA)2?s12ish?Ksh2I\?2.55?12.1?30.86(kA)?38.28(kA) 可见,电压损失、残压、动热稳定均满足要求。
6-11 答:略 6-12 设发电机容量为25MW,最大负荷利用小时数Tmax=6000h,三相导体水平布置,相间距离a=0.35m,按经济电流密度选择的导体,为何还必须按长期发热允许电流进行校验?配电装置的汇流母线,为何不按经济电流密度选择导体截面? 发电机出线上短路时间tk=0.2s,短路电流I??=27.2kA,Itk/2=21.9kA,Itk=19.2kA。周围环境温度+40oC。试选择发电机引出导体。 解: 1)按经济电流密度选择导线截面。 Imax1.05?25?103???1804(A) 3UNcos?3?10.5?0.81.05PN?0.68A/mm2,则:SJ?Imax(mm2) J0.68查图6-17曲线2,得:J2选择100×10mm的三条矩形导体水平布置,允许电流Ial25?C?3284A,集肤效应Kf?1.7截面积为第 6 页 共 10 页
3000mm。当环境温度为402?C时: Ial40?C?K?Ial25?C?70?40??(A)?(Imax?1804A) 70?252)热稳定校验。正常运行时导体温度: 2Imax18042????0?(?al??0)2?40?(70?40)?54C 2Ial?01681查表6-9,得热稳定系数C?93,则满足短路时发热的最小导体截面为: Qk?Qp?Qnp Qp?2I\2?10It2?I/2tkk.92?19.22tk??0.2?26.47(kA)2?s 12发电机出口短路待会,非周期分量等值时间T取0.2s Qnp?T?I\2?0.2?27.22?148.0(kA)2?s Qk?Qp?Qnp?26.47?148.0?174.47(kA)2?s Smin?QkKfC174.47?106?1.7??185(mm2)?3000(mm2) 93满足热稳定要求。 3)动稳定校验。导体自振频率由以下求得: m?h?b??w?0.1?0.01?kg/m bh20.01?0.13J???0.83?10?6(m4) 1212f1?NfL2EJ3.567??10?6?2?522(Hz)?155Hz m2.71?0.9,则 可不计母线共振影响。取发电机出口短路时,冲击系数Kish?1.92I\?2.69?27.2?73.17(kA) 母线相间应力计算如下: 22fph?1.73?10?7?ish/a?1.73?10?7??2646(N/m) bh2W??0.5?0.01?0.12?50?10?6(m3) 2?ph2646?12???5.292?106(Pa) ?610W10?50?10第 7 页 共 10 页 fphL2 母线同相条间作用应力计算如下: b104b?b302b?b10??0.1,??0.273 ??0.091,h100b?h110b?h10?100K12?0.45,K13?0.6 则: 22fb?8(K12?K13)?10?9?ish/b?8?(0.45?0.6)?10?9??4497(Pa)临界跨距Lcr(每相三条铝导体??1197)及条间衬垫最大跨距Lbmax分别为: Lcr??b4h/fb?0.1/(m) Lbmax?b2h(?al??ph)/fb?0.012?0.1(70?5.2)?106/(m) 所选衬垫跨距应小于Lcr及Lbmax。 6-13 选择100MW发电机和变压器之间母线桥的导体。已知发电机回路最大持续工作电流Imax=6791A,Tmax=5200h,连接母线三相水平布置,相间距离a=0.7m,最高温度+35oC,母线短路电流I??=36kA,短路热效应Qk=421.1(kA)2?s。 解:1)按经济电流密度选择导线截面。 Imax?6791A,Tmax?5200h 查图6-17曲线2,得:J?0.78A/mm2,则:SJ?Imax(mm2) J0.782mm,b?105mm,C选择h?225允许电流Ial25?C?12.5mm,r?16mm的双槽形导体水平布置,导体截面积9760mm?10150A,集肤效应系数Kf?1.285。当环境温度为35?C时: 70?35??(A)?(Imax?6791A) 70?25Ial35?C?K?Ial25?C?2)热稳定校验。正常运行时导体温度: 2Imax67972????0?(?al??0)2?35?(70?35)?55C 2Ial?08951查表6-9,得热稳定系数C已知:Qk?93,则满足短路时发热的最小导体截面为: ?421.1(kA)2?s QkKfC421.1?106?1.285??250(mm2)?9760(mm2) 93Smin?满足热稳定要求。 3)动稳定校验。导体自振频率由以下求得: 取发电机出口短路时,冲击系数K?1.9,则 ish?1.92I\?2.69?36?96.84(kA) 第 8 页 共 10 页
母线相间应力计算如下: fb?2(0.5ish)2?10??8ish?5?10?8?.225?2084(N/m) hhW?WY?66.5?10?6(m3) fbL2ishL22084?12bb?b??4.16??2.612?106(Pa)?(?al?69?106Pa) ?612WYhWY12?66.5?10第六章 7-1 对配电装置的基本要求是什么?
配电装置 答:对配电装置的基本要求是:1)保证运行可靠;2)便于操作、巡视和检修;3)保证工作人员的安全;4)力求提高经济性;5)具有扩建的可能。 7-2 试述最小安全净距的定义及其分类。 答:最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不使空气气隙被击穿,对于敞露在空气中的屋内、外配电装置中有关部分之间的最小安全净距分为A、B、C、D、E五类。 7-3 试述配电装置的类型及其特点。 答:配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋个配电装置;按其组装方式,可分为装配式和成套式。 屋内配电装置的特点:1)由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;2)维修、巡视和操作在室内进行,可减少维护工作量,不受气候影响;3)外界污秽空气对电气设备影响较小,可减少维护工作量;房屋建设投资较大,建设周期长,但可采用价格较低的户内设备。 屋外配电装置的特点:1)土建工作量和费用较小,建设周期短;2)与屋内配电装置相比,扩建比较方便;3)想念设备之间距离较大,便于带电作业;4)与屋内配电装置相比,占地面积积大;5)受外界环境影响,设备运行条件较差,需加强绝缘;6)不良气候对设备维修和操作影响大。 成套配电装置的特点:1)电气设备封闭可半封闭的金属中,相间和对地距离可缩小,结构紧凑,上地面积小;2)所有设备已在工厂组装成一体;3)运行可靠性高,维护方便;4)耗用钢材较多,造价较高。 7-4 简述配电装置的设计原则和设计要求。 答:配电装置的设计原则是配电装置的设计必须认真贯彻国家的技术经济政策,遵循有关规程、规范及技术规定,并根据电力系统、自然环境特点和运行、检修、施工方面的要求,合理制定布置方案和选用设备,积极慎重地采用新布置、新设备、新材料和新结构,使配电装置设计不断创新,做到技术先进、经济合理、运行可靠和维护方便。 发电厂和变电站的配电装置形式选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜,节约用地,并结合运行、检修和安装要求,通过技术经济比较予以确定。在确定配电装置形式时必须满足下述要求:节约用地;运行安全和操作巡视方便;便于检修和安装;节约材料,降低造价。 配电装置的设计要求:1)满足安全净距的要求;2)施工、运行和检修的要求;3)噪声的允许标准及限制措施;4)静电感应的场强水平和限制措施;5)电晕无线电干扰和控制。 7-5 何谓配电装置的配置图、平面图和断面图? 答:电气工程中常用配电装置图、平面图和断面图来描述配电装置的结构、设备布置和安装情况。 配置图是一种示意图,用来表示进线、出线、断路器、互感器、避雷器等合理分配与各层、各间隔中的情况,并表示出导线和电气设备在各个间隔的轮廓,但不要求按比例尺给出。通过配置图可以了解和分析配电装置方案,统计所用的主要电气设备。 平面图是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的平面轮廓,平面上间隔只是为了确定间隔数及排列,故可不表示所装电气设备。 断面图是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空间位置、安装和相互连接的结构图。断面图与应按第 9 页 共 10 页
比例绘制。 7-6 如何区别屋外中型、高型和半高型配电装置?它们的特点和应用范围是什么? 答:根据电气设备和母线布置高度,屋外配电装置可分为中型配电装置,高型配电装置和半高型配电装置。 1)中型配电装置。中型配电装置是将所有电器设备都安装在同一水平面内,并装在一定高度基础上,使带电部分对地保持必要的高度,以便工作人员能在地面上安全活动;母线所在的水平面稍高于电气设备所在的水平面,母线和电气设备不能上、下重叠布置。中型配电装置布置比较清晰,不易误操作,运行可靠、施工和维护方便,造价较省,并有多年运行经验,其缺点是占地面积大。 2)高型配电装置。高型配电装置是将一组母线几个隔离开关与另一组母线上几个隔离开关上下重叠布置的配电装置,可以节省占地面积百分之五十左右,但耗用钢材较多,造价较高,操作维护条件差。 3)半高型配电装置。半高型配电装置是将母线至于高一层的水平面上,与断路器、电流互感器、隔离开关上下重叠布置,其占地面积比普通中型减少30%。半高型配电装置介于高型和中型之间,具有两者优点。除母线隔离开关外,其余部分与中型布置基本相同,其维护仍较方便。 7-7 气体全封闭组合电器由哪些元件组成?与其他类型配电装置相比,有何特点? 答:它由断路器、隔离开关、快速或慢速接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线和出线套管等设备,按电气主接线的要求依次连接,组合成一个整体,并且全部分封闭于接地金属外壳中,壳内充满一定压力SF6气体,作为绝缘和灭弧介质。它的特点是占地面积小,占用空间小,运行可靠性高,维护工作量小,检修周期长,不受外界环境条件的影响,无静电和电晕干扰,噪声水平低,抗震性能好,适应性强。
第 10 页 共 10 页 三亿文库3y.uu456.com包含各类专业文献、应用写作文书、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、高等教育、文学作品欣赏、74《发电厂电气部分》课后习题答案等内容。 
 《发电厂电气部分》课后题部分答案_工学_高等教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档《发电厂电气部分》课后题部分答案_工学_高等教育_教育专区。第一...  《发电厂电气部分》习题三答案_教育学_高等教育_教育专区。西安交通大学网络教育学院 《发电厂电气部分》习题三一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 2 分...  第4版发电厂电气部分课后题答案_理学_高等教育_教育专区。课后答案 1-1 简述火电厂的分类,其电能生产过程及其特点 答:火电厂的分类:1.按原动机分:凝汽式汽...  《发电厂电气部分》第四版课后习题答案_理学_高等教育_教育专区。第一章 能源和发电 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:...  发电厂电气部分第五章习题解答word_小学作文_小学教育_教育专区。第五章厂用电...3页 免费
《发电厂电气部分》习题... 19页 3下载券 ©2017 Baidu 使用百度...  发电厂电气部分 第三版 习题参考答案_工学_高等教育_教育专区。王世政 冯金光...《发电厂电气部分》第四... 22页 3下载券
《发电厂电气部分》课后... 10...  发电厂电气部分第五章习题... 4页 2财富值 《发电厂电气部分》习题解... ...习题答案习题答案隐藏&& 发电厂电气部分习题集 第6章 导体和电气设备的原理与选择...  发电厂电气部分第四版课后习题答案第1章---第7章_理学_高等教育_教育专区。...《发电厂电气部分》课后... 10页 1下载券
发电厂电气部分第2章课后... 2...注册电气工程师《发输变电专业》考前冲刺试题_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
注册电气工程师《发输变电专业》考前冲刺试题
电气工程师|
总评分4.4|
浏览量1902279
用知识赚钱
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。【图文】8章 导体选择、电缆及架空线路_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
8章 导体选择、电缆及架空线路
大小:115.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
第四章 导体和电气设备的原理与选择.ppt 233页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * * * * 由于电压互感器存在激磁电流和内阻抗,所以产生误差。 * * * * * * * 由于电压互感器存在激磁电流和内阻抗,所以产生误差。 * 由于电压互感器存在激磁电流和内阻抗,所以产生误差。 * 由于电压互感器存在激磁电流和内阻抗,所以产生误差。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。
规定一次电压范围:(0.8~1.2)UN1
二次负荷变化范围:(0.25~1.0)SN2
额定功率因数:cosφ2=0.8
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 多匝式电流互感器:缺点是构造较复杂,价格贵。短路电流通过时的动稳定度低。当IN1小于600A~1000A时,可以将电流互感器制成多匝式的。 * * * * * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * 根据互感器测量时误差的大小而划分为不同的准确级。 * * * * * * * * * * * * * * * 按照断路器所采用的灭弧介质及灭弧方式,一般可分为 * * * * * * * * * * * * * * * * * 作者:李长松
版权所有 二、支柱绝缘子和穿墙套管的选择 这里只介绍用于支撑硬母线的支柱绝缘子和穿墙套管的选择方法。 支柱绝缘子应按安装地点和额定电压选择,并进行短路动稳定校验。 穿墙套管应按安装地点、额定电压和额定电流选择,并按短路条件进行短路动、热稳定校验。 作者:李长松
版权所有 二、支柱绝缘子和穿墙套管的选择 1. 按安装地点选择支柱绝缘子和穿墙套管 一般用于屋内配电装置的选用户内式的,用于屋外配电装置的选用户外式的。当户外污秽较严重时,应选用防污式的。 2. 按电压条件选择支柱绝缘子和穿墙套管 应满足:UN≥UNS 其中:UN -支柱绝缘子和穿墙套管的额定电压,kV;
UNS-所在电网的额定电压,kV。 对于发电厂和变电所的3-20kV屋外支柱绝缘子和套管,当有冰雪和污秽时,应选用高一级的产品。 作者:李长松
版权所有 二、支柱绝缘子和穿墙套管的选择 3. 按电流条件选择穿墙套管 应满足:IN≥Imax 其中:Imax -实际通过套管的最大长期工作电流,A;
-穿墙套管的额定电流,A。 应当注意,穿墙套管的额定电流IN是按套管的最高允许温度为85℃,周围环境的计算温度为40℃给定的。当实际安装地点的周围环境温度在40℃~60℃时,应将套管的额定电流乘以温度修正系数Kθ。 其中:θ0 -套管安装地点的
实际环境温度 作者:李长松
版权所有 二、支柱绝缘子和穿墙套管的选择 4. 按短路条件校验支柱绝缘子和穿墙套管的动稳定 F ≤ 0.6FP 其中: 由于三相母线是通过支柱绝缘子或穿墙套管支撑和固定的,因此,短路时作用在母线的相间电动力也会传到支柱绝缘子或穿墙套管上。为保证它们在这种情况下不受损坏,应满足下列条件: FP -支柱绝缘子或穿墙套管的抗弯破坏负荷,N;可从有关设计或产品手册中查到;因为FP是使其破坏的值,乘以0.6后,才是保证安全的值; F
-作用在支柱绝缘子或穿墙套管的相间电动力,N。 作者:李长松
版权所有 二、支柱绝缘子和穿墙套管的选择 4. 按短路条件校验支柱绝缘子和穿墙套管的动稳定 布置在同一平面内的三相导体,在发生三相短路时,支柱绝缘子或套管受到的电动力为该绝缘子或套管相邻两跨导体上的电动力的平均值。如图所示: 作者:李长松
版权所有 二、支柱绝缘子和穿墙套管的选择 4. 按短路条件校验支柱绝缘子和穿墙套管