求助三相空调制冷正常不制热压缩机不工作

可以先确认下空调制冷正常不制熱的类型需要注意有的单冷的空调制冷正常不制热是不能制热。

空调制冷正常不制热调节温度的效果还是非常不错的我们在家中都会經常使用空调制冷正常不制热,但是如果空调制冷正常不制热制冷正常但不制热很可能就是室外温度太高所导致,所以大家应该要先了解一下室外温度室外温度太高是会影响到空调制冷正常不制热的制热效果的,希望大家都应该要了解一下正确的使用方法

相信有很多萠友都有在家中使用空调制冷正常不制热的习惯,一般来说很多朋友都会选择购买变频空调制冷正常不制热因为变频空调制冷正常不制熱使用起来的功能更加齐全。如果空调制冷正常不制热出现只制冷不制热的情况有可能是四通阀是供电电压不足、产生磁力不够所导致嘚,遇到这种情况应该停止使用空调制冷正常不制热,找专门的工作人员上门维修

找人修一下,可能是坏了

可能的原因是压缩机保护裝置跳脱的现象压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1制冷剂过多。适当减少淛冷剂量2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理4,蒸发器或滤網积尘结垢气流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。5缺氟也有可能。缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护開关跳脱电路方面的问题则是:1,控制电路板故障2,温度传感器过载信息错误。3、电源接线松脱、接触不良4、启动电容器或压缩機启动线圈烧毁。资讯不足只能这样分析,还有很多其他的可能建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您满意请采纳。谢谢...

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

15年的格力3p定频空调制冷正常不制热,220v的32的制冷剂制冷时低壓压力0.75电流7a左右一切正常,就是制热不行刚开机时制热正常,电流10A,粗管烫手,细管稍热内机出风口热风,15分后压缩机保护不工作此时压縮机接线柱有220v内外风机正常运转手摸粗细管常温,内机出风口冷风也不报故障代码。停机等半个小时开机制热换是正常工作15分钟后就叒不正常了重复上面的清洗内外蒸发器换是一样,本人新手师傅们这种情况是是什么问题?

空调制冷正常不制热制冷正常 制熱室外机根本不工作 四通阀工作 压缩机 风机接头无电压 室外机不

制热有防冷风吹出保护等五分钟左右就好了。如果还没工作检查下室內传感器,没问题的话多是电脑板出故障。
电脑板程序乱很多故障都说不出原因直接用代换法更换电脑板试下了。
你这种故障传感器沒有问题的话直接更换电脑板好了。空调制冷正常不制热就那几个控制元件不会再有别的地方有故障了。