CHARGE变频器用两个cjx22510接触器接线正反接哪个端子?还需要外置设置吗?

CJX2-2510交流cjx22510接触器接线接线方法图解

接線:1、3、5接三相

2、4、6接三相电机(主电路部分)  

A1、A2 是cjx22510接触器接线的线圈,接到控制电路里面去通过控制cjx22510接触器接线的线圈 (A1、A2)来实现控制住电路部分的电机。

  13、14表示这个cjx22510接触器接线的辅助触点NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的通电后13、14是閉合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上)达到连续运行的目的。

昨天去客户处安装一台软启动器,原启动器坏在拆除时,发现启动端子与停止端子用 一根线短接然后通过一根线【17】与一cjx22510接触器接线一组常开【辅助】触点一端连接,公共端子也有一根线【15】与此cjx22510接触器接线常开触点的另一端连接公共端子还与瞬停端子短接,旁路端子与旁路cjx22510接触器接线控制电路連接当时看到启动端子与停止端子短接没有弄懂或理解。拆下就软启动器换上新启动器,新软启动器出厂时停止端子与公共端通过┅根短线短接,安装好后启动端子接线【17】与控制cjx22510接触器接线辅助常开触点一端连接,公共端与此cjx22510接触器接线辅助常开触点一侧连接旁路端子与 旁路cjx22510接触器接线控制电路相连【1# 7#线】。通电启动软启动器能启动,但是停不下来断电,将启动器停止端子与公共端子的短接线拿掉从停止端子连一根线,再从公共端子也连一根线在搞一个旋钮与之连接再通电,启动软启动器启动正常,但停止时必须将旋钮断开同时也要按停止按钮,软启动器才能正常停止不按停止按钮,旁路cjx22510接触器接线虽然也能断开但软启动器启动型号没有解除,控制cjx22510接触器接线并没有断开仔细琢磨,豁然开朗弄了半天,原来软启动器是外部端子三线控制将旋钮的两根线与15#线 17线并接不就可鉯了吗,或者直接将停止端子与启动端子短接也可以将旋钮去掉。这样控制cjx22510接触器接线就起作用了按启动按钮启动,按停止按钮停止图就不画了,因为暂时没有条件