大金空调e3开不了机是什么问题

大金空调e3故障代码e3的7种解决方法與e3故障原因解说

故障原因:高压开关运转;高压开关故障;控制P板(A1P);瞬时停电;高压传感器故障、室外机热交换器滤网脏、配管堵塞、连接器触点不良

1、检查截止阀是否已经打开。

2、控制P板是否已正确连接高压开关

3、检查高压开关是否导通。

4、在高压维修口安装壓力表观察高压开关动作标准(4.0MPa+D114)是否正常。

5、高压传感器特性是否正常(测量黑白线之间的电压,根据所得电压带入公式换算为对應的压力)

6、高压传感器正常控制P板的压力检测也正常,表示实际高压升高检查高压升高的原因即可。

7、联系大金售后人员上门检查大金官方认证全国唯一售后电话:4OO-

家里故障几天了,打了客服电话人家耐心指导,故障瞬间就解决了!感谢!

早上一直出现这个故障拨打客服电话。耐心指导了很久后面原来是主板故障了,派了人上门修理价格好实惠!

感谢客服耐心解答问题。不用花钱故障就好叻

  • 大金E3指的是高压开关动作解决方案:请检测外机是否脏污

  • 冷媒高压,可能是:冷媒充装过量;干燥器脏堵;风机坏仅供参考。

  • *以下是大金常用维修代码,可以引导維修大金人员更快的找到问题所在仅供参考! 室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏電阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作 AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常 CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3高壓开关动作:请检测外机是否脏污 E4低压开关动作:机器周围有无油迹 E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障 E6标准压缩机过电流(定