直径300的管桩,单桩承载力特征值特征值60吨,极限承载120吨,200吨的静压机能打吗?

管桩单桩承载力
管桩单桩承载力
管桩单桩承载力
管桩单桩承载力
管桩单桩承载力知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关管桩单桩承载力最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&近日,Facebook被曝出数据泄露事件,5000万用户的信息被第三方机构剑桥分析公司(Cambridge Analytica)用于大数据分析,根据用户的兴趣特点和行为动态精准投放广告和新闻资讯,甚至曝出用户被数据引导政治倾向,影响美国总统大选。
&&&&日前,住房和城乡建设部印发《2018年安全生产工作要点》,要求有效防范和坚决遏制重特大事故,严格防控较大事故,减少事故总量,促进住房城乡建设系统安全生产形势稳定好转。
&&&&为提高新建商品住宅品质性能,实行成品建设交付,根据相关文件要求,经市人民政府同意,现就进一步推进新建商品住宅全装修建设有关事项通知如下。
&&&&日前,记者从宁夏自治区住房和城乡建设厅获悉,即日起,我区房屋建筑和市政基础设施工程项目建设活动中,相关企业可以不再交纳现金保证金,可根据实际选择保证保险、银行保函、工程担保等形式进行各类建设工程的履约保证。
&&&&当前及今后的一个时期将是我国新型工业化、信息化、城镇化良性互动、协同发展的战略机遇期,建筑业面对新任务、新挑战。为了把建筑业打造成为具有对国民经济较高贡献率的产业、引领时代发展潮流的低碳绿色产业,就需要全面促进和加快实现建筑产业现代化。
&&&&“到2020年,我市在珠江三角洲国家大数据综合试验区开展大数据创新试验取得阶段性成效”,近日,惠州市政府官网发布《惠州市贯彻落实珠江三角洲国家大数据综合试验区建设实施方案》。
&&&&根据《福建省工程造价咨询成果文件网上备案检查办法》(闽建价〔2017〕19号)规定,我站组织了2017年第四季度工程造价咨询成果文件网上备案检查,现将检查情况公示如下。
&&&&3月份是天津市扬尘防控的重点时期,气候干燥导致起尘量增加和易发沙尘输入,大批建筑、绿化、道路等施工项目集中开工,大量物料、渣土运输装卸造成污染负荷明显上升,秸秆荒草焚烧现象时有发生。
&&&&2018年建筑施工企业信用综合评价企业完税情况已在信用评价平台公示,请各参评企业及时上网核对,具体通知如下。
&&&&科技创新的快速步伐正在改变人们的世界,并创造令人兴奋的新机遇。物联网(IoT)正在以前所未有的规模扩大人和物的连通性。到2020年,全球将有多达500亿个网络连接设备,分布在汽车、家庭和城市。
管桩单桩承载力相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-全风化泥岩承载力特征值大约为多少
摘要:在勘察阶段,由于场地条件的限制,无法采用载荷试验确定强风化泥岩的承载力特征值,勘察人员通常采用经验法确定强风化泥岩的承载力特征值,往往与实际情况相差较大,因此只有根据基底压力影响深度范围内强风化泥岩的物理力学指标并结合本地区强风化泥岩的承载力袁才能准确确定强风化泥岩的承载力特征值.
极限值一般是由桩的静载实验得出的,是桩最大所能承受的极限荷载,根据一定数量的静载实验的统计结果计算.规范称为极限承载力标准值.所以极限值和标准值是一个意思.特征值是上述标准值除以安全系数,规范中一般为2.桩数量的确定是直接以特征值为依据计算的.现行地基规范采用特征值一词,用以表示正常使用极限状态计算时采用的地基承载力,
《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-.4.6 及6.4.71、按桩身强度控制,取水平临界荷载统计值2、桩受长期水平荷载作用且桩不允许开裂时,取水平临界荷载统计值的0.8倍3、设计要求的水平允许位移对应的水平荷载
中等风化泥岩里可能含有砂,抗风化能力强,而强风化泥岩里泥质含量特高,抗风化能力弱,全风化泥岩基本全是泥质.全风化泥岩风化程度高.
持力层位于地下水以下,那么地勘给的承载力特征值是没有考虑水的影响;计算地基反力的时候,如果不考虑地下水,计算的基础面积不是大了,是偏安全,实际设计中,需要考虑地下水位下降的工况.
kpa是压强单位这里指1平方米承载力为280kpa近似于28吨(默认为重力加速度g=10m/s^2)
我有个工程刚做完详勘,中风化砂质泥岩的承载力特征值为360kpa,不知对你的提问是否有参考价值.
我有个工程刚做完详勘,中风化砂质泥岩的承载力特征值为360kpa,不知对你的提问是否有参考价值. 再问: 颜色,湿度什么的?呵呵
定桩端持力层的承载力特征值的取值是地勘部门的职责,取用是结构设计师的职责.凡是桩的持力层为中风化基岩的,允许钻芯取样检测,钻芯取样可多抽样或抽取设计认为很重要的全数,这比静载法的“百分之一数,每工程不少于三根”的概率要可靠得多,而且省时省力,不劳民伤财,现场也文明些.
问题不明确,如果是简单地想知道表面承载力,用承载力特征值乘以承载面积即可,如特征值是20kpa,承载面积是10平方米,则承载力是200KN,等于20.4吨.如果是要设计基础,则需考虑基础埋深和形式,计算就复杂了,看基础设计手册吧
中等风化泥岩里可能含有砂,抗风化能力强,而强风化泥岩里泥质含量特高,抗风化能力弱,全风化泥岩基本全是泥质.全风化泥岩风化程度高.
按桩基规范上的公式确定,但你要注意,淤泥的摩阻力不能算在内,还要考虑一定的负摩阻力.
地基承载力特征值为150kpa的土,在成分构成上属于粘土、粉土类,在力学性能上属中等偏高压缩性、承载能力偏低的土,人工挖掘容易的土.以上是按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》的方法来评说的,“土壤及岩石(普氏)分类表”不是工程地质规范内的分类方法,你可按照上述描述去分类,以便做预算.承载力特征值为150kp
1、地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定.2、当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5) 式中fa--修正后的地基承载力特征值;fak-
承载力的确定  我国各地区规范给出了按野外鉴别结果、室内物理、力学指标,或现场动力触探试验锤击数查取地基承载力特征值fak的表格,这些表格是将各地区荷载试验资料经回归分析并结合经验编制的.下表为砂土按标准贯入试验锤击数N查取承载力特征值的表格.[1]   砂土承载力特征值fak(kPa) 土类中砂、粗砂
这个看了报告后就可以得出是二类土,都是粘土,没有砾石,砂之累的,所以是二类土.
很好理解的.就拿柱下独立基础来说.基础受到上部的压力有以下几个:1、柱底轴力,也就是上部结构传来的重量.2、基础自重.3、基础上方回填土的重量.这三者的总和,就是竖向总压力.关于基础自重和上方回填土的重量,你可以用立体几何的方法分别算出混凝土基础和回填土的体积,然后乘以重度来精确计算;也可以用20千牛/立方米的平均重度
预应力管桩一般分:PC桩(预应力管桩)和PHC桩(高强预应力管桩)直径分:300、400、500、550、600等规格按抗裂弯矩和极限弯矩的大小分为:A、AB、B型耐打性按AABB设计上,一般考虑地质条件,持力层的选用,经验是标贯在30击左右的土层或砂层基本很难穿透,主要考虑竖向承载力的(侧土比较好),可以
以下是一些应该重点看的内容和数据:1、 直接看结束语和中的持力层土质、地基承载力特征值和地基类型以及基础砌筑标高.\x0d从持力层土质提供的承载力特征值大小可以初步判断该土质的好坏.一般认为不小于180Kpa 的为好土,\x0d低于180Kpa 的土可认为土质不好.\x0d天然地基无法满足要求时,可采用一些地基处理方式
符合以下条件的工程,开工前应采用静载试验确定单桩竖向承载能力:1 设计等级为甲级、乙级的建筑桩基.2 地质条件复杂、施工质量可靠性低的建筑桩基.3 本地区采用的新桩型或新工艺.其目的是给结构设计提供切实准确的地基设计依据.这个要求是文件的规定,也是图纸的要求.请问设计图纸里标注的单桩承载力特征值为1050KN,静载试验时,单桩承压极限承载力值2100KN,_百度知道
请问设计图纸里标注的单桩承载力特征值为1050KN,静载试验时,单桩承压极限承载力值2100KN,
请问设计图纸里标注的单桩承载力特征值为1050KN,静载试验时,单桩承压极限承载力值2100KN,施工时实际压桩力多少为正常?
我有更好的答案
静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力和极限端阻力。除对于以桩身承载力控制极限承载力的工程桩试验加载至承载力设计值的1.5-2倍外,其余试桩均应加载至破坏。
采纳率:96%
来自团队:
打桩机本身的配重是否足够,能不能产生2100kn的压力值,也就是210吨,如果不够首先你说的是静压桩吧,那么必须增加配重,否则压不到极限压力值就要浮机,这个需要设计院来界定,一般是图纸会审的时候明确掉。一般来说如果桩深能够达到设计标高。如果配重足够,那么一般是压到极限值的2100千牛就不在下压了,静置一天左右要采取复压,防止桩反弹。如果达不到2100kn桩就爆掉了,你说的这个设计压力值是比较低的,那么基本不用管压力值,只要正常记录,后期以实验结果来检验是否合格。第二说压不到设计标高的,也就是桩深长度不够,但是机器已经压不下去了。这个时候也要区分情况对待,具体施工起来只要机器没什么毛病,那么是桩的质量有问题,或者是设计选型太小。打桩的顺序要仔细的研究,这里建议你去研究相关施工方案,或者是桩长和压力值双控,配重足够大,这个要明确。要区分设计图纸是按桩长控制还是按压力值控制,一句两句我也教不会你,尽量螺旋法。总之
我没说明白,是静压桩。设计图纸标明的是以控制桩长为主,进入持力层深度为辅。它现在的压力值一般为1500KN左右,就是每根桩压完后的机械压桩力。有几根打不下去,但是压桩力都达到了2100KN以上,设计桩长是42米,分为三段,几次压不下去的打桩深度也有30米左右。我就是想问这个压桩力是不是以1050为标准,可是假如是1050的话,以后2100KN的静载试验怎么做,不就是不合格?
打不进去的桩,终压值一定要达到2100,并且要复打,消除回弹量。至于你说的做实验的问题,完全不用担心。先说原理,因为打桩过程中土壤中的水分受压产生超孔隙水压力,破坏土体结构,这时桩身开始下沉,阻力的来源主要是桩端阻力,桩侧壁摩擦阻力所占比例非常小,几乎可以忽略。打桩完成之后,土体经过应力重塑,经过一段时间应力会恢复,也就是说桩侧壁的摩擦阻力恢复,这也就是“端承摩擦桩”的原理。所以说如果土壤没有问题,打桩完成经过休止期之后,桩身承载力一定会提高,像你说的那个极限荷载应该是很轻松的。还有就是休止期的期限是14天还是28天要根据你的土壤类型来确定。说实话2100kn真的不高,因为我们做的工程很多都是2300KN的标准值,4600的极限值。
嗯哪,很感谢你的回答,受教了。
嗯哪,很感谢你的回答,受教了。
本回答被提问者和网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
静载试验的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。管桩极限承载力
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:72
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
管桩极限承载力相关专题推荐400PHC管桩单桩承载力是多少_百度知道
400PHC管桩单桩承载力是多少
我有更好的答案
承载力需要考虑两个方面的因素:第一,管桩自身的承载能力;第二,基土的承载能力。400*95管桩的桩身承载力正常选用800KN,基土就要做探土检测了。
采纳率:25%
一般来说,特征值在800KN到1000KN之间,设计单位会选用PHC400桩,再大的话就会考虑用500桩了.尽管图集所标其承载力设计值能够达到2200KN
单桩承载力是桩身轴心受压承载力设计值未考虑压屈影响2288千牛
参考资料:
自预应力混凝土管柞10g409
单桩极限承载力根据桩型及壁厚直接查管桩图集就可以得出。你提的问题真够白痴的!
没有这一说的。单桩承载力是针对某一土层的承载力。你问的是不是桩身轴心承载里设计值啊,400的桩是2288KN。如果有需要,把你邮箱给我,我传管桩的图集给你