刚到的货,电量不满确认收货后发现质量有问题题吗


· TA获得超过9万个赞

不能直接发起退货申请可以申请售后服务-退货退款。

可以在交易成功15天内登录到【我的淘宝】—【已买到的宝贝】 找到对应的订单,点击【申请售後】:

选择服务类型退货退款:

本回答由健康生活分类达人 王怀沛推荐

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

电子秤有时候为了方便在网上購买,收到货之后发现重量不对电子秤不准怎么校称?怎么调重量?

查看电子秤的电池电量是否充足,电池没电应及时更换电量不足也会導致电子秤显示不准确。实际使用中60%的电子秤问题常常是无法开机或电量过低。电量低时电子秤会反应迟缓或读数不准。所以必须忣时更换电池(且只能按规定使用优质电池)。不过长期不用电子秤,请将电池取出以防电池漏液损害电子秤。

2、确认是否放置不正确

电孓秤应该水平放置在地板可如果电子秤一边高一边低,或与水平面存在仰角也会导致秤重不准。电子秤出厂前是在水平台面上通过校機的而客户在不平整或不水平的台面上使用时,就会出现秤重不准最好是在相对平整或水平的台面上使用,并在此位置上重新校机這样就可以避免因台面不平整而导致称重不准问题。另外使用时应将秤置于平整坚硬的地面上,且秤下面无杂物

3、确认称重时站姿是否正确

确认下称重时站姿是否正确,要求两脚竖直站立在电子秤上身体不要左右晃动。也不可用单脚或蹲立等姿势秤重这样同样会导致秤重不准确。

称重时最好多称几次取平均值。这样秤出来的重量就比较准确了

5、确认是否超过最大秤重量

注意秤重的时候,重量不鈳超过电子秤最大秤重量超过了最大范围,肯定也会导致秤重不准确而且,超载可能会使弹性体产生永久变形对电子秤造成致命损傷。

6、确认附近是否有辐射干扰

最好不要在靠近电子设备如电脑、电视、收音机或手机等外使用电子秤。这些设备的辐射会影响电子秤嘚精准度的任何电子秤都会不同程度受到辐射影响。电子秤可以接收来自5米以外的干扰信号所以,应避免在电子秤操作台3米范围内拨咑手机或其他无绳电话

7、找另一个准确电子秤对比

还可以再找另外一个准确的电子秤进行秤重,取平均值进行对比如果两者误差较大,则说明该电子秤的确内部存在问题而不是简单的操作错误造成的。此时应找售后进行维修,电子秤属于电子产品电路问题普通用戶是没有办法修复的。

1、SF-400,SCA301,SAL-200,在关机状态下,先按住“MODE”键不放再按“ON/OFF",等到显示屏出现一组内码值后松开两个按键例如会显示“-7484”,再次按“ON/OFF"鍵 会提示您放上相应克数的砝码例如5000克校准用2000克砝码,显示屏会提示“2000”放上相应重量的砝码后,再次按“ON/OFF"键显示屏会迅速显示“PASS”表示校准完成。重新开机后就可正常使用了

2、SF-400A,SF-820,SF-700,SF-900,在开机状态下,先按住“MODE”键不放,等到显示屏出现相应标定砝码的重量值然后把相应嘚砝码放上去,直到出现“PASS”后显示屏稳定砝码的称量值,此时标定结束

3、如果没有砝码,可以在电子天平上称量出相应重量的物体即可例如玻璃杯子,适当加减水多次微调,也可调出一个准砝码的

好了,关于电子秤校正及调方法的介绍就到这里小伙伴们都明皛了吧。

原标题:南方电网公司反事故措施(2018版)

南方电网公司反事故措施(2018版)

1.1公司反事故措施(简称反措)主要涉及电网运营中设备选型、材质选择、设计、施工、安装及更噺改造等技术性预防事故措施,可通过改进管理手段而不涉及技术特性的预防事故措施不纳入反措范畴

1.2公司反措适用于存量设备和增量设備。公司反措一经发布实施即对全公司具有约束性,无强制性和推荐性之分公司系统各单位应严格执行。

1.3公司反措发布后各分子公司应组织地市级单位在1个月内排查每项反措所涉及的存量设备、系统和项目,编制地市级单位的总体反措工作计划并结合实际情况细分編制地市级单位年度反措工作计划,年度反措工作计划应纳入生产综合计划管理。各级单位应高度重视精心组织,有序实施按期完成。對需要发生资金的反措工作计划列入年度技改、修理项目计划。技改、修理预算必须首先保证反措资金对于重大反措且完成时间要求仳较紧急的项目,可按照公司生产项目管理办法中应急项目管理要求组织实施

1.4反措发布后,各级单位应按Q/CSG 8《中国南方电网有限责任公司反事故措施管理办法》及时开展新建、在建未投产工程的设备采购标准更新、工程设计变更、施工工艺调整以及完善相关的运维工作要求。各级安全监管部门应将反措工作计划实施情况纳入安全检查内容各级物资部门应在物资采购合同中明确反措实施工作中有关供应商嘚责任机制。

1.5反措发布后三年内应将反措纳入相关标准进行固化,例如装备技术导则、设计标准、技术规范书等每项反措在纳入相关標准固化之后,方可终止

1.6反措终止后,总体反措工作计划尚未完成的应持续组织该项反措的总体反措工作计划的实施。

1.7本文中时效性偠求明确为“有效期至下次公司反措发布时”,是指该条文将长期实施执行待下次反措发文时,通过评估条文实施执行情况再次明确条攵将继续实施执行或终止;时效性要求明确改造时间的,应在限期内完成改造

1.8公司系统在抓好本反事故措施落实的同时,要严格按照国镓能源局于2014年4月印发的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的要求做好落实执行工作。

1.9自本反措发文实施之日起原“南方电网公司反事故措施(2017年版)”终止执行。

1.10各分子公司应组织新近接收的单位(如县级子公司)依照公司所有版本(含终止)反措进行梳理、整改。

2 防止变电类设备事故

变压器交接、大修和近区或出口短路造成变压器跳闸时应进行绕组变形试验防止因变压器绕组变形累积造荿的绝缘事故。禁止变压器出口短路后未经绕组变形试验及其它检查试验就盲目将其投入运行。对判明线圈有严重变形并逐渐加重的变壓器应尽快吊罩检查和检修处理,防止因变压器线圈变形累积造成的绝缘事故

6.0级以上地震危险区域内的主变压器,要求各侧套管及中性点套管接线应采用带缓冲的软连接或软导线

新建直流工程换流变压器投运前应逐台进行局放试验。

对公司范围内上海MWB公司生产COT550-800、COT325-800型套管(包括220kV、110kV主变110kV侧及220kV、110kV主变中性点套管)进行检查及改造,2017年12月31日前完成(存量设备)改造改造要求如下:检查套管油位及表面渗漏凊况,测试套管端部与导电杆等电位连接开展套管预防性试验;检查电缆接线柱上的橡胶垫圈、碟形弹介、注油塞、取油塞及套管定位銷状态;室外运行主变应加装套管防雨罩。

落实HSP公司500kV油纸电容式高压交流套管反事故措施:

1、加强对HSP公司500kV油纸电容式变压器套管的日常巡視每月至少红外成像一次,并对红外图像进行对比分析及时发现缺陷。

2、每年度测量一次该类型套管的电容和介损值并仔细与出厂徝和历史测量值进行比对分析,对电容量变化超过2%的应取油样进行色谱分析电容值变化率超过3%的必须予以更换。介损值如有突变或介损超过0.5%时应查明原因。

3、加装了套管在线监测装置且监测量稳定的可按照正常预试周期试验。

针对运行超过15年的110kV及以上主变应根据每姩核算的主变可能出现的最大短路电流情况,综合设备的状态评价结果对主变抗短路能力进行校核,对于最大短路电流超标的主变应忣时落实设备风险防控措施。

110kV及以上变压器配置直流偏磁抑制装置要求如下:

1、若变压器运行中实测中性点直流偏磁电流超过允许值(500kV变壓器每相为10A110kV220kV变压器每台为10A)则应配置直流偏磁抑制装置;如未超过允许值,但变压器存在噪声、振动等异常情况经技术评估认为囿必要的,可配置直流偏磁抑制装置

2、对于新建/扩建主变,宜进行直流偏磁电流计算评估若计算评估的直流偏磁电流超过允许值,则應配置直流偏磁抑制装置

3、对于可能受城市轨道交通(如地铁)影响的主变,经专题研究后认为有必要时可配置直流偏磁抑制装置

4、噺建室内变电站应预留装置安装场地。

落实针对ABB生产的GOE500kV套管反事故措施:

1、缩短套管介损测试周期:0.8%>tgδ>0.3%每年复测套管的电容及介损,汾析介损变化趋势与出厂值对比增量超过30%时,取套管油样分析存在异常时更换套管;

2、套管电容量测试:电容量变化未超过3%,一个预防性试验周期内不少于2次间隔不大于18个月;电容量变化超过3% 更换套管处理。

3、对油色谱普查存在异常的套管应立即组织更换;油色谱檢测未发现异常的套管,应在预防性试验中增加套管油色谱分析试验测试项目套管取油样过程中要严格控制套管受潮风险。

4、套管顶部取油后应严格按照厂家取油作业指导书进行恢复密封注意密封螺栓的锥形弹簧垫片方向应为凹口向下。

对于运行年限超过15年且使用石蜡基油的110kV及以上电压等级的变压器进行热油循环前应先进行排油并清理变压器底部油泥,防止油循环污染线圈

新采购的110kV及以上电压等级油浸式变压器(电抗器),在安装完成后应对变压器(电抗器)整体及分接开关开展密封检查试验试验方法按照DL/T 264 《油浸式电力变压器(电抗器)现场密封性试验导则》开展。

2.2 防止电抗器事故

对运行中的干式空心电抗器其表面有龟裂、脱皮或爬电痕迹严重现象的,应进行全包葑防护工艺技术处理

2.3 防止互感器事故

电磁式电压互感器谐振后(特别是长时间谐振后),应进行励磁特性试验并与初始值比较其结果应无奣显差异。严禁在发生长时间谐振后未经检查就合上断路器将设备重新投入运行

针对西安电力电容器厂生产的TYD 500/3-0.005H型电容式电压互感器(2000姩前出厂),需加强运行中二次电压监测及电容量测试当电容量变化超过3%时,应及时进行更换

对于江苏思源赫兹互感器有限公司生产嘚LVQBT-500型电流互感器(2013年前出厂),其密度继电器报警线进出孔未封堵的应及时进行封堵处理。

对由上海MWB互感器有限公司生产的TEMP-500IUCVT应分轻偅缓急,分期分批开展CVT电容器单元渗漏油缺陷进行整改2017年年底前完成(存量设备整改)。对暂未安排整改的CVT应加强运行巡视重点关注滲漏油情况。新建工程不允许采用未整改结构的同类产品

对于由上海MWB互感器有限公司生产的SAS245型号电流互感器(2001年前出厂,采用石墨防爆膜)应分轻重缓急,分期分批开展防爆膜更换及整改工作2017年年底前完成(存量设备整改)。

2.4 防止蓄电池事故

新建的厂站设计配置有兩套蓄电池组的,应使用不同厂家的产品同厂家的产品可根据情况站间调换。

各单位对运行5年以上的“蓄电池组核对性充放电试验和内阻测试”的历史数据进行分析最近一次核对性充放电试验中未保存放电曲线的需补做并保存曲线。

蓄电池组配置电池巡检仪的告警信号應接入监控系统

2.5 防止GIS及断路器事故

对平高东芝公司252kV GSP-245EHGIS断路器机构换向阀及分合闸线圈进行更换。

六氟化硫开关设备现场安装过程中在進行抽真空处理时,应采用出口带有电磁阀的真空处理设备且在使用前应检查电磁阀动作可靠,防止抽真空设备意外断电造成真空泵油倒灌进入设备内部并且在真空处理结束后应检查抽真空管的滤芯有无油渍。为防止真空度计水银倒灌进入设备中禁止使用麦氏真空计。

严格控制安装现场的环境条件户外GISHGIS)的装配作业必须搭建有效的防尘围栏(帐篷)后方可进行,防尘围栏(帐篷)应配备除尘除湿、降温设施、粉尘监视仪作业区相对湿度大于80%、阴雨天气时,不允许装配施工;装配施工时作业区内不得进行产生粉尘及金属微粒嘚工作,灭弧室安装时空气洁净度等级应达到或优于8级其它部件安装时空气洁净度等级应达到或优于9级。主控楼及其楼体、天面、墙体等引起扬尘的土建未完工禁止GIS设备电气安装

同一组合电器设备间隔汇控柜内隔离开关的电机电源空气开关应独立设置;同一组合电器设備间隔汇控柜的“远方/就地”切换钥匙与“解锁/联锁”切换为同一把钥匙的,宜采用更换锁芯的方式进行整改

针对平芝公司型号为DAM-252Q(R)CDBM-252Q(R)CGIS隔离开关,应每相加装一个三工位位置标识装置20181230日前完成加装工作;针对平芝公司待投产的DAM-252Q(R)CDBM-252Q(R)CGIS隔离开关应按上述要求加装位置标識后方能投入运行。

1、对隔离开关分合闸位置进行划线标识

2.在倒闸操作过程中应严格执行隔离开关分合闸位置核对工作的要求,通过“机构箱分/合闸指示牌、汇控箱位置指示灯、后台监控机的位置指示、现场位置划线标识确认、隔离开关观察孔(ELK-14型GIS隔离开关自配)可视囮确认”明确隔离开关分合闸状态。

由于平高2013年前投运的ZF12-126L)型GIS线型接地开关所配绝缘子内部存在应力集中的隐患会在运行中逐渐导致裂纹的出现和生长。故应对平高2013年前投运的ZF12-126L)型GIS线型接地开关进行更换

对所有西开公司使用CT20-Ⅳ型弹簧机构的220kVGIS进行一次专项检查,并將保持掣子的检查内容加入巡视或者检修的作业指导书中检查要求如下:确认断路器操作机构处于合闸储能状态,查看支持弹簧里的弹簧座正常状态下在第三节距处(弹簧第三圈和第四圈之间)观察不到弹簧座,如在支持弹簧第三节距处(弹簧第三圈和第四圈之间)观察到弹簧座并且弹性销距销孔端面超过2㎜,则为异常状态如发现异常状态请与生产厂家联系

ABB厂生产的HPL550B2型断路器手动分闸装置的分闸线存在卷入合闸机构导致断路器拒合的隐患,拆除ABB生产的HPL550型断路器的手动分闸装置

对于LW6-220型等早期生产的、采用“螺旋式”连接结构绝缘拉杆的断路器应完成改造。在未进行防松改造前(包括已使用旋转法兰的)必须在分合闸观察窗内拉杆的联接法兰(分合闸指示)上做标記;分合闸操作后应观察该标识是否发生左右转动位移。

将北开GIS断路器气室的Marsh公司SF6密度继电器逐步更换为其它可靠的密度继电器

1、对运荇中的新东北ZF6A-252GIS设备的横式隔离开关应至少每半年开展一次特高频局部放电检测;2、对检测发现存在局放异常的刀闸应尽快进行开盖檢查及处理。

现代重工300SR-K1220kVGIS隔离开关拉杆轴套和轴销存在加工精度不足的问题容易发生悬浮放电,应进行开盖更换

2.6 防止隔离开关事故

西門子早期生产的双臂垂直伸缩式刀闸的传动连接均采用空心弹簧销,机械强度不够在刀闸多次分合闸操作后出现扭曲变形,最终导致断裂如两个弹簧销变形断裂且传动柺臂未过死点,刀闸合闸过程在重力作用下会导致刀闸合闸不到位或接触压力不够接触电阻过大导致刀閘发热严重时会导致自动分闸,造成带负荷拉刀闸事故;将所有西门子07年前生产的PR系列隔离开关空心卡销更换为实心卡销

西安西电高壓开关有限责任公司201412月前生产的GW10A-126型隔离开关,存在导电基作上的传动拉杆无过死点自锁装置的设计制造缺陷当隔离开关受到短路电动仂、风压、重力和地震时,隔离开关上部导电杆滚轮与齿轮盒坡顶的位置会产生偏离隔离开关存在从合闸位置向分闸位置分开的可能,須对西开201412月前出厂的该型号隔离开关传动拉杆增加自锁装置及限位功能完善化改造

2013年前由湖南长高生产的GW35/36-550型隔离开关锻造件关节轴承应进行更换。

200861日前出厂的西高公司GW10-252型隔离开关的整个导电部分进行更换

35kV及以上隔离开关垂直连杆上下抱箍处应加装穿销;对於湖南长高、山东泰开、西安西电、正泰电气生产的隔离开关,开展垂直连杆与抱箍进行穿芯销固定改造穿芯销固定的方式采用非完全貫穿型穿芯销钉固定的方案,穿芯销采用实心卡销方式以方便日后对隔离开关进行微调;对于其它厂家生产的隔离开关,联系厂家进行檢修处理

2.7 防止开关柜事故

GG1A型高压开关柜属于母线外露的老式产品,对于运行时间超过10年或缺陷较多的GG1A柜应完成更换新建、扩建变电站工程不应采用GG1A柜型。

2.8 防止接地设备事故

对于新建变电站的户内地下部分的接地网和地下部分的接地线应采用紫铜材料铜材料间或铜材料与其他金属间的连接,须采用放热焊接不得采用电弧焊接或压接。土壤具有强腐蚀性的变电站应采用铜或铜覆钢材料

2.9 防止其他变电設备事故

严禁采用铜铝直接对接过渡线夹。对在运设备应进行梳理排查若采用该类线夹应结合停电进行更换。

新建高压室应配置空调用鉯控制温度和抽湿高压室应做好密封措施,通风口应设置为不用时处于关闭状态的形式防止设备受潮及积污。运行中的高压室应采取防潮防尘降温措施必要时可安装空调。

35kV变电站禁止采用箱式变电站

主变变低10kV20kV)侧母线连接母线桥应全部采用绝缘材料包封(可预留接地线挂点),防止小动物或其它原因造成变压器近区短路

新建或扩建变电站内的交流一次设备线夹不应使用螺接接线夹。

为防止重投慥成对串补装置MOV的二次冲击导致故障的发生运行中应退出串补重投功能。

已经退出调度运行的载波通信通道应及时拆除相应阻波器及結合滤波器,防止运行中因台风等自然灾害导致脱落影响一次设备运行。

新建、扩建及技改工程变电站10kV20kV主变进线禁止使用全绝缘管状毋线

为防止重投造成对串补装置MOV的二次冲击导致故障发生,运行中应退出串补重投功能或串补重投时间定值晚于线路重投时间定值。

2.10 防止變电运行专业事故

500kV变电站站用交流低压母线备自投方式应采用单向自投方式(即站外电源对站内电源备用而站内电源不对外来电源进行備用)。

若变电站站用电保护或380V备自投具备跳进线380V断路器功能站用低压侧380V开关应取消低压脱扣功能。

GISHGIS)设备间隔汇控柜中隔离开关、接地开关具备“解锁/联锁”功能的转换把手、操作把手应在把手加装防护罩或在回路加装电编码锁。

3 防止输电类设备事故 3.1 防止输电类设備事故

中、重冰区的220kV及以上线路、110kV重要线路应具备融冰功能且线路两侧均应配置融冰刀闸,固定式直流融冰装置所在变电站应配置覆盖所有需融冰的110kV及以上线路融冰母线具备改造条件的在运线路或变电站于201812月底前完成改造。

110kV及以上输电线路因舞动发生过相间放电的区段应采取安装线夹回转式间隔棒、相间间隔棒等有效的防舞改造措施;对于舞动频繁区段,宜安装舞动在线监测装置加强监控不满足偠求的于201812月底前完成改造。

10mm及以上冰区且为c级及以上污区并发生过冰闪的线路导线悬垂串宜采用V型、八字型、大小伞插花I型绝缘子串、防覆冰复合绝缘子等措施防止冰闪。不满足要求的于201812月底前完成改造

随输电线路架设的已退运ADSS光缆应尽快拆除,201712月底前完成(存量设备整改)

110kV及以上运行线路导地线的档中接头严禁采用预绞式金具作为长期独立运行的接续方式,对不满足要求的接头应于201812月前改慥为接续管压接方式连接在接头未改造前,现场应加强红外测温发现异常立即处理。

新建110kV及以上输电线路采用复合绝缘子时绝缘子串型应选用双(多)串形式。运行线路更换单串复合绝缘子时参照执行

110kV及以上输电线路跨越铁路、高速公路,跨越档的水泥杆、拉线塔應更换为自立式铁塔

输配电线路跨越铁路、一级及以上公路、临近加油站跨越点以及存在事故风险的500kV及以上输电线路间交叉跨越点,执荇《南方电网输配电线路交叉跨越专项反事故措施》(南方电网生技[2017]22号)

4 防止直流类设备事故 4.1 防止直流阀塔与阀控系统事故

新建直流工程阀厅应配置换流阀红外在线监测系统,系统应能够覆盖全部阀组件并具备过热自动检测、异常判断和告警等功能,确保阀厅发热类缺陷及时发现

新建直流工程阀塔积水型漏水检测装置若需投跳闸功能,则跳闸回路应按“三取二”原则配置防止单一回路故障造成误动戓拒动。

新建直流工程阀厅内每个阀塔均应预敷设各类型光纤的备用光纤

新建直流工程每个阀塔应配置冗余的进出水压差传感器,具备實时监测进出水压差功能压差传感器应安装于阀塔设备外侧,靠近阀厅巡视走廊处并应经独立阀门与管路连接,方便检修维护

新建矗流工程阀控系统应实现完全冗余配置,除光接收板卡外其他板卡均应能够在换流阀不停运的情况下进行更换等故障处理。

新建直流工程每个单阀中必须增加一定数量的冗余晶闸管各单阀中的冗余晶闸管数,应不少于12个月运行周期内损坏的晶闸管数期望值的2.5倍也不应尐于4个晶闸管。

新建直流工程须明确阀控系统(VBE/VCE)的换流阀保护功能与动作逻辑直流控制、保护功能设计应与换流阀保护功能设计进行配合,FPT/DPT试验中须做好阀控系统保护功能与直流控制、保护功能配合的联调试验防止不同厂家设备的功能设置与设备接口存在配合不当。

噺建直流工程阀厅设计应根据当地历史气候记录适当提高阀厅屋顶、侧墙的设计标准,防止大风掀翻以及暴雨雨水渗入

新建直流工程閥厅屋顶应设计可靠的安全措施,保障运维人员检查屋顶时无意外跌落风险。

新建直流工程换流阀阳极电抗器选型不宜采用铁芯夹紧式裝配的型号防止在长期振动环境下铁芯下沉造成设备损坏。

新建柔性直流工程换流阀功率模块选型优先考虑故障后自然短路(而非开路)的类型减少功率模块故障对于系统的影响;单一功率模块不宜设置可导致直流闭锁的保护功能,如必须设置则功率单元内相应测量、保护元件应按照“三取二”原则设置,防止单一元件异常直接闭锁直流

新建直流(常直或柔直)工程换流阀功率模块单一故障不得影響其他设备和直流系统的运行,如故障功率模块少于允许的冗余模块数不应造成保护动作,不应影响其他设备和直流系统运行

压力、沝位等传感器在强电磁干扰、强振动环境的阀厅内具备较强抗干扰能力。传感器外壳应配备专用等电位连接线或接地线

成套设计单位应從一、二次设备方面开展防范谐波谐振和振荡的专题研究,提出有效防范措施并随工程配套实施结合提出直流及系统安全运行边界条件。成套设计单位应考虑谐波对换流变、换流阀等主设备的影响提出明确的设备选型要求,并经试验充分验证避免在运行中因谐波导致設备损坏。

新建直流输电工程应配两套冗余的谐波监测主站主站应具备:(1)对全站220kV及以上各线路、滤波器、换流器的电流电压量2-50次谐波监测能力;(2)具备对50次以内谐波进行分析的功能;(3)对各次谐波具备两段告警(可设置),具备谐波录波功能并能外接触发站内故障录波功能。

4.2 防止直流控制保护系统事故

新建特高压直流控制保护系统中应满足在OLT、解锁工况下同一极高低端阀组换流变分接头控制方式一致且档位差不超过一档。

新建直流工程换流站最后断路器保护功能应可通过出口压板或控制字方式投退当逆变站的运行的交流出線多于三回时,不投入最后断路器保护功能

新建直流工程在设计阶段须明确控制保护设备室的洁净度要求;在设备室达到要求前,不应開展控制保护设备的安装、接线和调试;在设备室内开展可能影响洁净度的工作时须采用完好塑料罩等做好设备的密封防护措施。当施笁造成设备内部受到污秽、粉尘污染时应返厂清洗并经测试正常后方可使用;如污染导致设备运行异常,应整体更换设备

新建直流工程直流控制、保护装置应按照“N-1”原则进行装置可靠性设计,除直接跳闸元件外任何单一测量通道、装置、电源、板卡、模块故障或退絀不应导致保护误动跳闸或直流闭锁。设备供货商应按该原则进行厂内可靠性测试并提交测试报告。工程现场调试阶段应在系统运行工況下按该原则开展装置模拟试验。工程验收需核查试验报告并抽查复核试验有效性。

新建直流工程光纤传输的直流分流器、分压器二佽回路应配置充足的备用光纤一般不低于在用光纤数量的60%,且不得少于3对(1对包含能量、数据光纤各1根)防止光纤故障造成直流长时間停运。

新建直流工程控制保护屏柜顶部应设置防冷凝水和雨水的挡水隔板继保室、阀冷室、阀控室通风管道不应设计在屏柜上方,防圵冷凝水跌落或沿顶部线缆流入屏柜

新建直流工程直流场测量光纤应进行严格的质量控制:

1、光纤(含两端接头)出厂衰耗不应超过运荇许可衰耗值的60%;同时与厂家同种光纤衰耗固有统计分布的均值相比,增量不应超过1.65倍标准差(95%置信度);

2、现场安装后光纤衰耗较出厂徝的增量不应超过10%

3、光纤户外接线盒防护等级应达到IP65防尘防水等级;

4、设计阶段需精确计算光纤长度,偏差不应超过15%防止余纤盘绕增夶衰耗;

5、光纤施工过程须做好防振、防尘、防水、防折、防压、防拗等措施,避免光纤损伤或污染

新建直流工程电压、电流回路及模塊数量须充分满足控制、保护、录波等设备对于回路冗余配置的要求。对于直流保护系统不论采用“三取二”、“完全双重化”或可靠性更高的配置,装置间或装置内冗余的保护元件均不得共用测量回路

新建直流工程设计须明确直流滤波器是否为直流运行的必要条件,對于必须直流滤波器投入的直流工程直流滤波器应采用冗余配置,防止单一滤波器故障造成直流停运

新建直流工程直流控制系统内的保护功能不应与直流保护系统内的保护功能相重复,原则上基于电压、电流等电气量的保护功能应且仅应设置在保护系统内直流控制系統的保护功能仅限于与控制功能、控制参数密切关联的特殊保护。

新建直流工程作用于跳闸的非电量保护元件应设置三副独立的跳闸触点按照“三取二”原则出口,按照“三取一”原则发动作告警信号

运行单位应定期(最长不超过每五年)与直流控制保护设备厂家核查裝置板卡固件(底层程序)的最新版本及升级信息。对于厂家评估存在故障隐患的运行单位应组织厂家制定整治措施并进行必要测试,忣时消除隐患

4.3 防止其他直流设备事故

新建及改造直流工程换流阀阳极电抗器冷却水管须具备有效防护设计,防止相互间或与其它元件异瑺接触造成磨损漏水防护设计应包括但不限于:1、水管使用软质护套全包裹,避免裸露造成异常直接触碰;2、水管固定部位宜使用双重冗余紧固件避免单一紧固件失效造成水管磨损漏水;3、水管布置、固定方式合理可靠,并需考虑运行振动空间裕度防止水管之间、水管与其它元件发生非紧固性触碰。

新建直流工程换流站交流滤波器配置须充分考虑设备的冗余可靠性任一小组滤波器退出运行不得导致矗流降功率或闭锁;在一小组滤波器停运维护状态下,任一小组滤波器故障退出不得导致直流闭锁

新建特高压直流工程旁路开关位置传感器应采取冗余化配置等有效措施,避免因单个传感器异常造成冗余阀组控制系统故障和直流无法运行

新建直流工程换流站站外电源应采用专线供电。对于采用两路站外电源的情况其电源或上级电源宜源自不同的220kV变电站。

新建换流站换流阀外冷采用水冷却方式时宜有兩路可靠水源,一路站外水源中断不应影响直流系统正常运行当仅有一路水源时,在设计基建阶段应研究落实综合技术措施确保一路沝源临时中断后直流系统可正常运行不低于7天。

新建直流工程换流站应按阀组(无阀组则按极)、站公用设备、交流场设备等分别设置完铨独立的直流电源系统防范直流电源故障造成直流双阀组、双极同时闭锁。

对于在运的直流穿墙套管、直流分压器等设备其SF6压力低信號接线端子需加装绝缘间隔片或空端子隔离;对新建直流输电工程所有二次交、直流电源接线端子相邻端子间需加装绝缘片或空端子进行粅理隔离。

对于内部存在表带触指连接的直流穿墙套管内部电接触部位应镀银,并每年测试回路电阻

5 防止配网设备事故 5.1 防止配网类设備事故

严禁PT柜内避雷器直接连接母线。

对于跨越铁路、公路、通航河道等的新建和改造的10kV架空线路应采用独立耐张段或跨越段改电缆,跨越档内采用带钢芯的导线

新建和改造的环网柜必须具备完善的防误闭锁功能,包括防止带电误合地刀功能

同沟敷设两回及以上且有Φ间接头的中压电缆,或与其它管线同沟敷设且有中间接头的中压电缆(穿管或直埋电缆除外)电缆中间接头应采取防火防爆措施。

新建和改造的低压台区绝缘导线必须预装接地挂环。

禁止低压导线使用裸导线对不满足要求的须在202012月前完成改造。

在树障区、建筑区嘚10kV架空裸导线结合裸导线改造工作,可采取局部更换为绝缘导线、涂覆绝缘材料等改造措施

6 防止二次系统事故 6.1 防止继电保护事故

线路,超过50km或多单位维护的220kV线路应配置集中式行波测距装置不满足要求的,应于2018年前完成改造对于已配置分布式测距装置的220kV线路,可不另荇配置集中式行波测距装置各单位应按照OS2主站建设架构,2019年前完成省级主站建设结合实际逐步建设地级OS2主站测距功能,集中管理相关荇波数据

为防止回路改变造成的保护误动和拒动,南方电网标准设计以外的设备在接入保护回路及跳合闸回路前应按设备调管范围经楿应的保护主管部门批准。

厂站新投运设备的二次回路(含一次设备机构内部回路)中交、直流回路不应合用同一根电缆,强电和弱电囙路不应合用同一根电缆

1.10kV20kV35kV)配网不接地系统或经消弧线圈接地系统,无中性点改造计划均应配备小电流接地选线设备。运行设备未配置的要在20191230日完成改造。2.不具备跳闸功能或跳闸回路、选线装置运行年限超过12年、选线装置缺陷率高且厂家技术支持能力不足、選线跳闸准确率低于90%等情况应统一纳入改造范围

新建、扩建或改造的定值配合困难的110kV线路(如环网线路)应配置光纤差动保护。

部署智能录波器完善智能站运维管理功能。新建智能站应同步部署智能录波器(含配置文件管控、二次设备状态在线监视、二次虚回路在线监視、二次过程层光纤回路在线监视、二次检修辅助安措、二次回路故障诊断定位、网络报文分析等功能)已投运重要智能站(保护不正確动作可导致电力生产安全事故或一级事件的智能站)应尽快部署智能录波器,完善运维管理功能

新投运设备电压切换装置的电压切换囙路及其切换继电器同时动作信号采用保持(双位置)继电器接点,切换继电器回路断线或直流消失信号应采用隔离刀闸常开接点启动嘚不保持(单位置)继电器接点。

电压切换回路采用双位置继电器接点而切换继电器同时动作信号采用单位置继电器接点的运行电压切換装置,存在双位置继电器备用接点的要求结合定检完成信号回路的改造;无双位置继电器备用接点的,结合技改更换电压切换装置

裝设了220kV备自投220kV变电站的220kV线路应装设双套光纤差动保护,不满足双套光纤差动要求的应在2020年前完成改造

1.采用油压、气压作为操作机构的断蕗器,压力低闭锁重合闸接点应接入操作箱

2.对断路器机构本体配置了操作、绝缘压力低闭锁跳、合闸回路的新投运保护设备,应取消相應的串接在操作箱跳合闸控制回路中的压力接点断路器弹簧机构未储能接点不得闭锁跳闸回路。

3.已投运行操作箱接入断路器压力低闭锁接点后压力正常情况下应能保证可靠切除永久故障(对于线路保护应满足“分--分”动作要求);当压力闭锁回路改动后,应试验整组傳动分、合正常

采用弹簧储能断路器机构多次重合隐患整(调继〔201610号):采用弹簧储能的非三相机械联动机构的断路器,线路保护(含独立重合闸装置以下同)需要投入三重(或综重、特重)方式时,原则上只考虑单相偷跳启动重合闸功能应退出线路保护“三相跳位启动重合闸”功能;无退出线路保护“三相跳位启动重合闸”功能的,应将“弹簧未储能接点”接入的线路保护“压力低闭锁重合闸”開入回路

新投运电压互感器的二次绕组二次电压回路采用分相总空气开关,并实现有效监视对于已投入运行的母线PT二次三相联动空开,结合PT检修、技改等逐步进行更换;配置备自投装置且线路可能轻载的厂站应优先更换;已投运变电站内备自投装置动作逻辑若具备并投入检测线路无压和线路开关跳闸位置防误功能的,该站可不更换三相联动空开

一、新投运的220kV母线保护要求:

1.220kV母线保护装置失灵功能出ロ跳闸时,出现主变、母联(分段)间隔开关失灵时装置应能继续启动失灵保护,实现故障隔离的要求;

2.220kV主变间隔应采用电气量保护动莋接点和操作箱三跳(TJR)动作接点作为三相跳闸启动失灵开入给220kV母线及失灵保护;

3.220kV母联及分段间隔应采用操作箱三跳(TJR)动作接点作为三楿跳闸启动失灵开入给相应的220kV母线及失灵保护

二、已投运的220kV母线保护要求:

1.要求满足上述失灵功能逻辑或失灵回路的其中一个均不满足嘚应开展整改;

6.2 防止通信装置事故

为防止110kV及以上厂站通信专用电源系统故障无法及时发现导致全站通信电源全停的风险,2018年底要求在现有嘚通信电源远程监视系统中实现所有110kV及以上厂站通信电源的远程监控

依据《关于通报两起500kV站内计划施工误断通信光缆事件的通知》(调通【20164号),2018年底前完成所有110kV及以上厂站站内光缆标识、站内资料交底等整改

OPGW光缆引下线安装应满足《电力通信光缆安装技术要求DL/T 》要求,光缆进站接地采用可靠接地方式时引下光缆应至少两点接地,接地点分别在构架顶端、下端固定点(余缆前)并通过匹配的专用接地线可靠接地;光缆引下应每隔1.5m2m安装一个引下线夹,保证引下光缆与杆塔或构架本体间距不小于50mm

6.3 防止自动化专业事故

中调自动化主站系统的SCADA服务器、FES前置直采服务器及SCADA、前置和AGC/AVC应用等重要设备和应用在检修情况下实现N-1冗余配置。

SCADA服务器、FES前置服务器、AGC/AVC服务器的磁盘、電源、风扇关系库、时序库存储阵列的磁盘,主干交换机、前置交换机的电源要做好备品备件储备要求每种不同型号设备模块数量在10鉯内的至少备份1个,10以上20以内的至少备份220个以上的至少备份3个。包括自备或者协议存储模式均要求24小时到货。

自动化系统服务器、笁作站在应用平台完成启动之前应具备自动检查操作系统的时间功能出现偏差应先采取校正操作。自动化系统关键应用的主备切换前应具备自动检查应用状态是否正常、主备实时库的重要数据是否一致、检查操作系统时间功能出现问题应中止切换操作。不具备条件的采鼡手工方法核对检查操作系统时间

35kV及以上变电站中无监控、无远动、单远动、无时间同步装置配置的或时间同步装置精度不满足事故事件分析要求的,应建设自动化系统配置双套远动机,配置时间同步装置;110kV及以上变电站中单通道、单UPS配置的应配置双通道、双UPS;为保證换流站计划曲线接收业务不间断,计划曲线接收功能应满足双机、双通道配置

根据公司调控一体化建设工作要求,开展设备集中监视、集中控制业务的自动化主站技术支持系统应具备遥控遥调、综合告警、综合防误等功能厂站端应具备对调度主站下行控制指令的认证措施,对来源于主站的控制命令和参数设置指令采取安全鉴别和数据完整性验证措施避免非法窃取和篡改。

变电站视频及环境监控系统戶外摄像机及电缆护管、抱箍、接线盒等附属设施存在锈蚀严重、松动、退役未及时拆除等情况的易导致人身、设备安全风险,应进行加固退役需拆除的要及时拆除。

6.4 防止安自专业事故

安稳、备自投、低周减载及失步解列等安自装置的跳闸出口原则上应直接接断路器操作箱跳闸回路(110kV及以下集成操作箱功能的保护装置,安自装置的跳闸出口应直接接保护装置的操作跳闸回路)现场未配置操作箱且保護装置未集成断路器操作跳闸回路的,安自装置的跳闸出口应直接接断路器跳闸回路发电厂安自装置动作后需启动停机流程的,可另增┅副出口接点启动停机流程

1、对于新建、扩建和技改的稳控切机执行站装置,除因稳定控制要求需采取最优匹配切机方案外应采用双套独立模式。

2、对于采用主辅运模式的切机执行站主运装置动作后闭锁辅运装置,辅运装置动作后不再闭锁主运装置;辅运装置被主运裝置闭锁后必须将其所有动作标志清空,防止主运装置闭锁信号消失后辅运装置因其它扰动误动出口。

1、备自投装置设置的检备用电源电压异常放电逻辑应设置延时具体延时应躲过相关后备保护动作时间,以防止主供电源故障引起备用电源短时异常时装置误放电;在仩述延时内一旦备用电源恢复正常,异常放电逻辑应瞬时复归

2、备自投装置应确保本站主供电源开关跳开后再合备用电源,同时应具備防止合于故障的保护措施或具备合于故障的加速跳闸功能。

3、备自投装置起动后跟跳主供电源开关时禁止通过手跳回路起动跳闸,鉯防止因同时起动“手跳闭锁备自投”逻辑而误闭锁备自投

母线PT断线可能导致轻载变电站备自投误动作情况,宜在主供电源跳闸判别逻輯中引入线路电压、开关位置等辅助判别信息增加防误判据(如:采用“进线无流且线路PT无压”与“进线开关分位”或逻辑)

6.5 防止电力監控系统网络安全事故

尚未按《南方电网电力监控系统安全防护技术规范》完成安全区II纵向加密改造的各级厂站系统,2018年底应完成各级厂站安全区II纵向加密改造

尚未实现运维调试管控技术手段的各地级及以上主站,2018年底应完成堡垒机部署,实现运维、调试的访问控制及審计生产控制大区应划分独立运维调试网段,并部署网络准入系统或MAC地址绑定等手段对运维及调试设备接入网络进行管控。

排查电力監控系统入侵检测系统、病毒防护措施、防火墙、主要网络设备的冗余配置等情况2018年底应完成主站缺失的安全防护设备的部署。

20181231日湔各级主站、厂站应按作业指导书的要求配置生产控制大区专用U盘及专用杀毒电脑,变电站端应配备杀毒U盘拆除或禁用不必要的光驱、USB接口、串行口等,按流程严格管控移动介质接入生产控制大区、严禁出现跨区互联等违规情况

2019年底地区供电局及以上主站自动化、通信机房,500kV及以上厂站主控室等关键区域应按安全防护相关规定完善电子门禁、视频监控、红外防盗报警、温湿度监控、防渗水监控等功能,通过响铃、短信等方式实现自动报警确保关键场所物理安全。

电力监控系统主站及厂站主机操作系统完成主机加固工作开展前需偠进行安全评估和验证。

按照《电力监控系统Windows主机改造工作方案》的要求落实电力监控系统Windows主机改造工作按计划2020年底前完成。

变电站运維班组配置具有病毒免疫能力的专用安全U盘并按计划在监控后台等主机部署U盘管控软件,从技术上确保只有认证的专用安全U盘才能正常接入按计划2018年底前完成。

按国家要求开展调度数字证书系统、纵向加密认证装置、反向隔离装置等设备使用SM2等国密算法的改造按计划2020姩底前完成。

7 防止计量类设备事故 7.1 防止计量类终端事故

负荷管理终端、配变计量监测终端电源承受的浪涌电压等级由原来的4000V提高至6000V。厂镓供货时需提供整机详细电路设计原理图

注:“*”部分为2017版反措,待后续纳入相关标准

附录1:《南方电网公司反事故措施(2017年版)》Φ已终止的25项反措清单

明确针对运行中不合格蓄电池组处理原则:发现个别电池性能下降或异常时,应对单只电池采取电池活化措施电池活化成功并投运三个月后,再次对电池进行容量试验如若不满足要求,则视为该单只电池已故障;核对性充放电时当蓄电池组达不箌额定容量的80%时,应更换整组蓄电池

套管均压环应独立可靠安装,不应安装在导电头(将军帽)上方接线板上或与套管顶部密封件共用密封螺栓

新采购的110kV及以上变压器套管,其顶部若采用螺纹载流的导电头(将军帽)结构需采取有效的防松动措施,防止运行过程中导電头(将军帽)螺纹松动导致接触不良引起发热

新建户外电容器接至汇流排的接头应采用铜质线鼻子和铜铝过渡板结合连接的方式,不應采取哈夫线夹连接方式;电容器接头防鸟帽应选用高温硫化的复合硅橡胶材质并可反复多次拆装不可选用易老化和脆化的塑料材料。

GIS嘚隔离开关和检修接地开关出厂试验时应进行不少于200 次的机械操作试验,以保证制造质量要求200次操作试验后,应彻底检查动静触头、導电杆及内部紧固连接及对中机构松动等异常情况,并彻底清洁本体内部再进行其他出厂试验。

罐式断路器和GIS的断路器和快速接地开關出厂试验时应进行不少于200 次的机械操作试验,以保证制造质量要求应同时记录操作时刻,分合闸电流波形、行程曲线、断口变位信號并进行统计分析评估机构是否存在异常。200次操作试验后应彻底检查动静触头、导电杆及内部紧固连接及对中,机构松动等异常情况并彻底清洁本体内部,再进行其他出厂试验

瓷柱式断路器出厂试验时,应进行不少于200 次的机械操作试验以保证制造质量要求,应同時记录操作时刻分合闸电流波形、行程曲线、断口变位信号,并进行统计分析评估机构是否存在异常200次操作试验后,再进行其他出厂試验

对于新采购的无功投切的断路器,应具备相应开断容量的C2级型式试验报告必要时可提高断路器的电压等级。

110kV及以上GIS设备外壳开展红外测温过程中如发现三相共筒的罐体表面、三相分筒的相间罐体表面存在大于或等于2K的温差时,应引起重视并采取其它手段进行核实排查。

最大设计风速超过35m/s的变电站新建、改建变电站应优先选用户内GISHGIS布置,扩建站在条件允许的情况下应优先选用户内GISHGIS布置

噺采购的35kV开关柜,内穿柜套管应采用包括内屏蔽和外屏蔽的双层屏蔽结构且内屏蔽与导电排使用等电位连接线的软连接方式并通过螺丝鈳靠紧固连接。

新采购的开关类设备继电器接点材料不应采用铁质,继电器接线端子、紧固螺丝、压片应采用铜材质

新采购的户外SF6断蕗器、互感器和GIS的充气接口及其连接管道材质应采用黄铜制造。

110kV及以上线路跨越铁路、高速公路、一级公路、一二级通航河流、特殊管道忣其它110kV及以上线路时导线悬垂绝缘子串应采用双联串,其中220kV及以上线路在条件允许情况下宜采用双挂点不满足要求的于201712月底前完成妀造。

110kV及以上线路的导线引流线以及融冰绝缘普通地线引流线采用螺栓型并沟线夹的应改造为液压连接等可靠连接方式,201712月底前完成

融冰绝缘OPGW应采取在接头盒进出线合并位置包缠铝包带并安装两套铝合金并沟线夹等长期有效的短接措施,以减小通过光缆接头盒的融冰電流不满足要求的于2017年12月底前完成改造。

新建直流工程阀厅内每个阀塔均应预敷设各类型光纤的备用光纤(与上文重复)

新建直流工程换流阀阳极电抗器冷却水管须具备有效防护设计,防止相互间或与其它元件异常接触造成磨损漏水防护设计应包括但不限于:1、水管使用软质护套全包裹,避免裸露造成异常直接触碰;2、水管固定部位宜使用双重冗余紧固件避免单一紧固件失效造成水管磨损漏水;3、沝管布置、固定方式合理可靠,并需考虑运行振动空间裕度防止水管之间、水管与其它元件发生非紧固性触碰。(与上文重复)

新建直鋶工程换流站交流滤波器配置须充分考虑设备的冗余可靠性任一小组滤波器退出运行不得导致直流降功率或闭锁;在一小组滤波器停运維护状态下,任一小组滤波器故障退出不得导致直流闭锁(与上文重复)

尚未按《南方电网电力监控系统安全防护技术规范》完成安全汾区改造及公网采集安全接入区建设的各级计量自动化主站系统,2017年底应完成主站安全分区改造及安全接入区建设

尚未按《南方电网电仂监控系统安全防护技术规范》完成安全分区改造的各级电力设备在线监测主站系统,2017年底应完成主站安全分区改造

尚未按《南方电网電力监控系统安全防护技术规范》完成公网采集安全接入区建设的配电自动化主站系统,2017年底应完成主站安全接入区建设

尚未按《南方電网电力监控系统安全防护技术规范》完成安全区II纵向加密改造的各级主站系统,2017年底应完成各级主站安全区II纵向加密改造

尚未实现安铨防护监视及审计功能的地级及以上主站,2017年底前应完成系统安全监视及审计功能建设

我要回帖

更多关于 确认收货后发现质量有问题 的文章

 

随机推荐