空调系统的设备安装与施工技术要点空调系统的设备安装与施工技术要点胡萍建筑百家号施工技术要点,设备安装通用施工要点设备进场前,应热悉和审查对应设备的施工图纸,检查样本,基础图是否符合要求;提前完成设备基础的验收工作,并作好同装修配合工作;检查机组安放位t及基础尺寸是否符合要求;做好设备安装时人、机、料的安排工作。设备进场时,应对设备进行拆箱检查,按照产品装箱清单清点附件,并检查设备的有关性能参数是否符合设计要求并满足国家现行有关标准的规定.设备安装时应注惫事项:设备就位的先后顺序,应由里向外。设备的减振形式及位置正确.减振器的型号、定位尺寸、选配数量等参数直接关系到设备的稳定性和减振效果,该参数的确定必须是经过厂家技术人员的精确核算,并征得设计师确认。设备不得承担外接管道的重量、所有进出风管应设支承和固定。固定时地脚螺栓稳固.承受荷载范围应满足规范要求,并有防松动措施。冷热源系统管道及管网安装,冷热源室外管网安装室外冷热源管道一般采用聚氨醋直埋保温管。管道系统的制式,应符合设计要求。根据设计图纸的位置,进行测量、扫桩、放线、·挖土、地沟垫层处理等。为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边的一侧。土堆底边应与沟边保持0.6一1m的距离。下沟前,应检查沟底标高、沟宽尺寸是否符合设计要求。保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理.管道应先在沟外进行分段焊接以减少固定焊口。每段长度一般在25-35m为宜。沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,一找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕.管道水压试验应符合设计要求和规范规定,办理隐检试压手续。管道防腐应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。地沟管道安装,在地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及支架。管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架一般采用型钢,支架的最大距离按照《通风与空调工程施工质呈验收规范》中要求执行二管道的坡度应按设计规定确定。支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时。安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在辫子操作的位,遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并做好记录,按设计位置安装。管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好最后焊牢固定卡处的止动板。试压冲洗,办理隐检手续。管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定。管道及配件绝热层、防湘层施工工艺绝热层的施工当采用一种绝热制品。保温层厚度大于100mm,保冷层厚度大于80时,应分为两层或多层逐层施工.各层的厚度宜接近。当采用两种或多种绝热材料复合结构的绝热层时,每种材料的厚度必须符合设计文件的规定。绝热制品的拼缝宽度.当作为保沮层时,不应大于5当作为保冷层时,不应大2mm。在绝热层施工时,同层应错缝。上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于50mm。当外层管壳绝热层采用枯胶带封缝时,可不错缝。水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45范围内。当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置,可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。方形设备或方形管道四角的绝热层采用绝热制品敷设时。其四角角缝应做成封盖式搭缝,不得形成垂直通缝.干拼缝应采用性能相近的矿物棉填塞严密,填缝前,必须清除缝内杂物,湿砌带浆缝应采用同于砌体材质的灰浆拼砌。灰缝应饱满,水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线范围内。灰缝应饱满,保温设备或管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支架、吊架等附件,当设计无规定时,可不必保温。保冷设备或管道的上述附件,必须进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度的四倍或敷设至垫木处,支承件处的保冷层应加厚;保冷层的伸编缝外面,应再进行保冷。管道端部或有盲板的部位,应敷设绝热层,并应密封。除设计规定需按管束保温的管道外,其余管道均应单独进行保温。施工后的绝热层,不得扭盖设备铭牌,可将铭牌周围的绝热层切割成喇叭形开口,开口处应密封规整。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。胡萍建筑百家号最近更新:简介:胡萍建筑,带你欣赏最美丽的建筑作者最新文章相关文章卧式组合空调机组施工安装要点
& & & &1. 组合式空调机组可安装在混凝土平台上或型钢制作的底座上。距地面的高度应能保证冷凝水通畅排出。并应设排水沟(管)、地漏,以排除冷凝水,放空空调机底部存水。& & & &2. 现场组装空调机组应注意:& & & &1) 机组四角及底板、检修门的密封;& & & &2) 密封材料的质量。& & & &3. 安装前应检查冷却段、喷淋段下部滴水盘排水坡度是否足够,排水点的水封是否可靠。& & & &4. 应检查机组保温层厚度是否符合要求,保温材料的铺垫是否均匀,各功能段连接处是否出现冷桥,以防止外壳出现结露现象。& & & &5. 核查机组保温材料是否符合防火要求,保温材料应是难燃或不燃材料,并应有消防主管部门的审批证明。& & & &6. 机组安装后应检查断面的风速分布是否均匀。在冷却盘管或喷水段后面局部是否有带水现象。应尽量避免这种现象的出现。
河北省廊坊市固安县锦绣大道
普瑞普勒(北京)能源技术有限公司版权所有
技术支持:
SEO技术支持:组合空调机组安装施工方案
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:11
课时数:713
课程时长:51
课程时长:12
课程时长:29
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
组合空调机组安装施工方案相关专题推荐组合式空调机组安装方法_百度知道
组合式空调机组安装方法
我有更好的答案
(1)安装前的准备工作      1)做好设备开箱前的检查工作,认真核对厂家发贷清单,将各系统的设备分开并运至各个空调机房。      禁忌:同型号不同技术参数的设备混淆,造成安装上的错误。      2)做好设备开箱的检查工作,核查各功能段是否齐全、管道接口方向是否证确,冷却段或加热段的换热器的排数、单位长度的串片数是否与设备资料相符。      3)核查风机段的风机与电动机的技术参数,并检查风机的型式与系统的气流方向是否相符。      4)检查组合空调机组的箱体表面是否受损,特别是换热器的翅片有无大面积的碰歪叠压现象。      5)制冷器或加热器应有合格证书。在技术文件规定期限内,表面无损伤的安装前可不做水压试验,否则应做水压试验。试验压力等于系统最高工作压力的1.5倍,且不得低于0.6MPa,试验时间为2-3min,压力不得下降。      6)对空调机组的基础应进行检查。空调机组的基础应采用混凝土平台基础,对角线水平误差应不大于5mm,基础的长度及宽度应按照空调机组的外形尺寸向外各加100mm,基础的高度应考虑到凝结水排水管的水封与排水的坡度。空调机组可直接平放在垫有5-10mm橡胶板的基础上,也可平放在垫有橡胶板的10号工字钢或槽钢上。      7)检查喷淋段的水池有无渗漏试验合格证,若无此项证明应用煤油做渗漏试验。并应注意箱体壁板的拼接和箱体壁板与水池的连接方式是否为顺水方向。      8)检查空调机组各零部件的完好性,对有损伤的部件应修复,对破损严重的要予以更换。对表冷器、加热器中碰歪的翅片应予校正,各风阀启闭灵活,阀叶平直。对箱体和各零部件的积尘应擦干净。      (2)组合式空调机组的安装      1)校核基础的坐标位置和基础的水平度,对各功能段的组装找平找正,连接处要严密、牢固可靠。      2)对有喷淋段的空调机组,应按照水泵的基础为准,先安装喷淋段,然后左右两边分组对其他各功能段进行安装。喷淋段不得渗水、喷淋段的检视门不得漏水。喷淋段内的挡水板与喷淋段壁板间的连接应严密,挡水板的片距应均匀。喷淋段内喷嘴安装的密度和排列形式应符合设计要求,同一排喷淋管上的喷嘴方向必须一致,分布均匀。保证溢流水管高度正确。      3)对有表冷器的空调机组,可由左向右或由右向左进行组装。表冷器段的凝结水的引流管应畅通,凝结水不得外溢,凝结水接头应安装水封,防止空调机组内空气外漏或室外空气进人空调机组内。      4)对于风机段的壳体和风机是单独运输的情况时,应先安装风机段的空段体,然后再将风机和电动机装入段体内。如风机和电动机较大,风机的检视门无法迸人,应先安装空段体的底板,待风机和电动机与底板连接后,再组装侧、顶段板。      5)各功能段之间的连接方法,应根据生产厂家提供的说明书或技术手册中的要求进行连接,安装必须严密。各功能段连接一般常采用螺栓内垫闭孔海绵橡胶板、U形卡兰内垫闭孔海绵橡胶板及插条连接等形式。      6)对于现场组装的组合式空调机组,进行漏风量检测。
采纳率:38%
不使漏风现象出现。  2、机组一般是分段运输,对大于ZK60A的机组采用散件运输,现场组装。  9,水平,各种功能段用螺栓连接。  6,不得在全开风阀的状况下启动、各保温壁板安装前,应检查风机叶轮旋转方向是否正确。  10、机组应有良好的接地,以免起动电流过大烧坏电机,运转8小时无异常现象为合格。  11,并检查各零部件的完好性。 ZK系列组合式空调机组吊运安装注意事项:  1、本机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整、当机组选用加湿段时。北京京佳维制冷,上润滑油脂,机组本身已带有100MM高的底脚槽钢。  3、安装前,应取出产品说明书及装箱单核对、进出水管在机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源,加湿段进水管应装阀门,并要求进水水压基本恒定。  8、与机组联接的风道和水管等的重量不得由机组承受,冷凝水出口处应设水封弯,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。  4、表冷段周围应预留排水沟,用于冷凝水的排出。  7,段与段之间用发泡聚乙烯密封北京京佳维制冷:我们只做制冷 所以我们更专业,水封高度80-100MM。  5、安装时,骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生、本机组全部安装完毕后,应进行试运转,把各件擦洗干净
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
组合式空调机组的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。组合式空调机组安装要注意什么
组合式空调机组安装要注意什么
被浏览1020次
我来帮他解答
1.组合式空调机组各功能段的组装,应符合设计规定的顺序和要求。
2.机组应清理干净,箱体内应无杂物。
3.机组应放置在平整的基础上,基础应高于机房地平面。
4.机组下部的冷凝水排放管,应有水封,与外管路连接应正确。
5.组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,整体应平直,检查门开启应灵活,水路应畅通。
需要注意的问题:
1、如果内外机连接管有加长,则最好对系统进行抽真空,而不是排空;
2、室内、外机之间的连接管在布管的时候,不能出现管扁;
3、室内机应有一定的倾斜度,在产品说明书里面有说明,方便冷凝水顺畅的排到室外;
4、室外机与墙体地板或者是金属挂架之间应用螺栓固定,以免出现高空坠落;
5、走连接管的墙洞应先用物品堵塞,然后再盖回堵头盖板;
6、室内、外机之间的连接铜管应尽可能好的保温,不应有露铜;
7、安装好后应分别运行制冷、制热模式各半小时,检查空调有无异常声音、有无振动。
组合式空调机组在我们的生活中应用的十分广泛,下面让我们了解一下组合式空调机组的相关的注意事项:
1、组合式空调机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整,水平 ,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封,不使漏风现象出现。
2、机组一般是分段运输,对大于ZK60A的机组采用散件运输,现场组装,机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。
3、组合式空调机组安装前,应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。
4、表冷段周围应预留排水沟,用于冷凝水的排出,冷凝水出口处应设水封弯,水封高度80-100mm。
5、安装时,骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生。
6、进出水管在机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源。
7、当机组选用加湿段时,加湿段进水管应装阀门,并要求进水水压基本恒定。
8、与机组联接的风道和水管等的重量不得由机组承受。
9、各保温壁板安装前,应检查风机叶轮旋转方向是否正确。
10、本机组全部安装完毕后,应进行试运转,不得在全开风阀的状况下启动,以免起动电流过大烧坏电机,运转8小时无异常现象为合格。
一追再追&回答:新风机组和空调机组的区别:般比较大的商场用组合式空调机组,组合式空调机组由若干处理段组成,例如新风段、混合段,加热段,过滤段,表冷段,加湿段,等功能段组成,送风量可达到十万风量。而空调箱一般是指吊顶式空调机组,风量范围一般为风量。新风机组是直接把室外空气经过过滤、调温、调湿后引入到房间内的设备,使用新风机组可以保持室内气压比室外高,始终处于正压状态,其主要用于一些特殊场所或者对新风量有很高要求的场所;
六点过十分&回答:组合式空调我觉得格力HZ系列组合式户式中央空调就很不错,它是三级能效。是很不错的家用中央空调,价格32000元还算是合理。
当然海尔RFTSAD28/36/56多联式家庭中央空调也不错,海尔毕竟也是大牌子了,功率在5匹以上,它是一级能效的变频空调。效果的话是相当不错的空调相比之下价格就有点高,价格是32000元。
价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
一追再追&回答:组合式空调机组安装工程是:1)校核基础的坐标位置和基础的水平度,对各功能段的组装找平找正,连接处要严密、牢固可靠。
一追再追&回答:组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100Pa的空调系统。 机组空气处理功能段有空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。
荣耀vvv&回答:一、海尔Haier   海尔(Haier)是全球白色家电第一品牌,创立于1984年,经过20多年发展,已成为全球化集团公司,主要产品包括:冰箱、洗衣机、空调、彩电、热水器、整体厨房、生活小家电、电脑、手机数码等。
二、西门子Siemens   西门子集团公司是世界上最大的电气工程和电子公司之一,始创于1847年德国,在全世界拥有大约600家工厂、研发中心和销售办事处。业务主要集中于6大领域:信息和通讯、自动化和控制、电力、交通、医疗系统和照明。
三、美菱Meiling   合肥美菱股份有限公司成立于1992年中国安徽省,是中国最早生产冰箱的企业之一。经营范围主要为电冰箱的生产和销售,是中国家电行业著名的上市公司之一,也是安徽省、合肥市重点扶持发展的企业。
四、新飞Frestech   河南新飞电器有限公司始创于1984年,是以冰箱、冷柜、空调为主导产品的现代化白色家电制造企业,中国最大的绿色冰箱生产基地,中国冰箱、冷柜行业前两强。因出色的无氟与节能技术而被公认为中国家电绿色品牌。
五、美的Midea   美的集团创业于1968,是一家以家电业为主,涉足物流等领域的大型综合性现代化企业集团,主要通过美的专卖店和美的官网销售家用空调、中央空调、冰箱、洗衣机、全系列小家电等家电产品和压缩机、磁控管等家电核心部件。
六、容声Ronshen   容声冰箱是海信科龙旗下最大的冰箱品牌,创建于1984年,也是中国最早的冰箱企业之一。秉承着“做中国最专业的冰箱”这一理念,在冰箱“环保”、“节能”、“保鲜”、等领域不断钻研,给消费者以“质量取胜”的承诺。
七、松下Panasonic   松下电器(中国)有限公司成立于1994年,主要负责开展家电、系统、环境、元器件、医疗设备等商品的销售和售后服务活动。2012年,松下电器(中国)有限公司吸收合并了松下电工(中国)有限公司,经营范围进一步扩大。
八、三星Samsung   三星是世界上最大的电子工业公司之一,公司成立于1938年韩国。经营项目:通讯(手机和网路)、数字式用具、数字式媒介、液晶显示器和半导体等,是世界财富500强企业,全球电子产业的领导者。
九、LG   LG集团是一家全球拥有16万员工的领导世界产业发展的国际性企业集团,创建于1947年韩国,目前LG的事业领域是:电子、化学、通信和服务业。是世界品牌,领导世界产业发展的国际性企业集团。
十、伊莱克斯Electrolux   伊莱克斯1919年创建于瑞典,是世界知名的电器设备制造公司,是世界最大的厨房设备、也是世界最大的商用电器生产商。产品包括冰箱、洗衣机、空调、吸尘器、炉灶、链锯、除草机及家用微型拖拉机等。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 建筑施工安全问题 的文章

 

随机推荐