当前模块所对应的IR通道地址是由单元号来决定的。

具体公式为:当前通道起始地址(n) = 100 + 10×单元号。

如果单元号为A~F,则公式为:当前通道起始地址(n) = 400 + 10×(单元号-10)

●正常模式下的地址分配(后背小开关1~4都为OFF):

第0~7位用作输入端1~8的峰值保持功能开关,如果=1,则启动峰值保持功能,如果=0,则取消峰值保持功能。

第8~15位没有用到。

就是各输入端转换后的数字量

第0~7位是各输入端的断线检测标志。如果当前输入信号是1~5V或4~20mA信号,就可以使用断线监测功能。如果电压信号小于0.3V或电流信号小于1.2mA,则该标志为1,如果信号恢复正常,则标志恢复为0。

第8~15位是2位16进制的错误代码,00代表正常。

●调节模式下的地址分配(后背小开关1为ON,2~4为OFF):

第0~7位是2位16进制数据,用来设置当前需要调整的输入端号。左边那个总是为2,右边那个可以设为1~9。

第8~15位没有用到。

第0位是偏移量调整。如果为ON,则调整当前的偏移量。

第1位是增益调整。如果为ON,则调整当前的增益。

第4位是应用设置标志。如果为ON,则应用当前设定值,并将当前设定值存入EEPROM。

第5位是清除设置标志。如果为ON,则取消当前设定值,恢复为系统默认值。

第8~15位没有用到。

表示调整项的转换值,储存为16位的2进制数据。

第0~7位是各输入端的断线检测标志。如果当前输入信号是1~5V或4~20mA信号,就可以使用断线监测功能。如果电压信号小于0.3V或电流信号小于1.2mA,则该标志为1,如果信号恢复正常,则标志恢复为0。

第8~15位是2位16进制的错误代码,00代表正常。

当前模块所对应的DM通道地址是由单元号来决定的。

具体公式为:DM起始地址(m) = 1000 + 100×单元号。(如果单元号为A~F,则代表单元号 = 10~15)

●地址分配(不管处于正常模式还是调节模式,都是一样的):

第0~7位是输入端1~8的启用标志。如果=1,则该输入端有效,如果=0,则关闭该输入端。

第8~15位没有用到。

输入范围选择设置。第0~1位,代表第一个输入端,第2~3位代表第二个输入端。。。依此类推。

如果为00,则输入信号为-10~10V;如果为01,则输入信号为0~10V;如果为10,则输入信号为1~5V或4~20mA。(具体看接线方式);11方式和10相同。

各输入端测量值处理方式设定。如果为0000,则不进行处理;如果为0001,则转换值为2次取样的平均值;如果为0002,则转换值为4次取样的平均值;如果为0003,则转换值为8次取样的平均值;如果为0004,则转换值为16次取样的平均值。