单片机 继电器控制8路弱继电器,继电器节点电流允许为1A

查看: 3844|回复: 19
单片机控制5V继电器无法驱动的问题
单片机 STC12C60S2,用IO脚控制5V继电器(继电器型号:松乐SRE-5VDC-SL-2C),始终无法驱动,因为是想控制两路(一路485,一路AD采样,直接加上拉电阻存在切换问题),请教下各位大侠是什么问题?
QQ截图36.png (30.98 KB, 下载次数: 4)
11:12 上传
QQ截图48.png (2 KB, 下载次数: 2)
11:14 上传
补充一下:继电器吸合电流为80ma,电阻60欧
本帖最后由
11:22 编辑
你参考一下神鸡老师 扫频仪电路,续电器是 ATQ209 TQ2-5V
n92oc2o7uyacc.jpg (332.32 KB, 下载次数: 11)
11:20 上传
因为正常端口的是由10k左右的上拉电阻提供1状态。驱动力不够。楼主应将三极管的基极电阻用小一点,然后io口设置为推挽输出,才行!否则您还是用pnp加下拉吧。
单片机IO口的拉电流是微安级别,灌电流可以到毫安,具体看说明,你这种接法继电器会有多少电流流过,换成pnp试试,或者光耦隔离一下
吉檀zmm 发表于
补充一下:继电器吸合电流为80ma,电阻60欧
设你的8050放大为100倍,那就要0.8mA.
去基极压降后驱动只有4V, 在10K欧上只产生0.4mA
还不知你的8050放大有否100倍,先测一下8050电流放大倍数,然后再定个零件老化保险系数,
来确定B极电阻数值
加个PNP管吧, 如图。 二极管一定要加, 电流关断時继电器线圈產生的反电动势由二极管消除。
改正下.png (29.99 KB, 下载次数: 3)
12:13 上传
<p id="rate_44" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&经验 + 1 点
" class="mtn mbn">
kwok_sir 发表于
加个PNP管吧, 如图。 二极管一定要加, 电流关断時继电器线圈產生的反电动势由二极管消除。
加个S8550行不?
将I/O配成推挽输出即可,10K电阻太大了,换成1-2k比较合适。
(44.72 KB, 下载次数: 2)
12:36 上传
吉檀zmm 发表于
加个S8550行不?
可以, 任何 TO-92 P管都可以。 不要忘記加二极管。
kwok_sir 发表于
加个PNP管吧, 如图。 二极管一定要加, 电流关断時继电器线圈產生的反电动势由二极管消除。
加了8550PNP,问题解决,但是发射极、集电极接继电器线圈和接地(调换顺序)都能切换,请教下大侠是什么原理和原因呢?
换成8550拉电流的那样。
我用stc12c2052ad+8050驱动蜂鸣器都不行,
换成8550拉电流的就可以!
吉檀zmm 发表于
加了8550PNP,问题解决,但是发射极、集电极接继电器线圈和接地(调换顺序)都能切换,请教下大侠是什么原 ...
发射极及集电极调换使用有可能成功, 从结构上从射极及集极有兩个二极管分別指进基极。
它们二个空阈区厚薄不同, 基射薄些, 基集厚些。 返过來用(调换使用) Hfe 小很多!
kwok_sir 发表于
发射极及集电极调换使用有可能成功, 从结构上从射极及集极有兩个二极管分別指进基极。
它们二个空阈区厚 ...
谢谢老师!在此也一并感谢楼上各位老师的帮助!
换成 TIP122吧~~~~~~~~~~
Powered by查看: 2016|回复: 14
用单片机控制48V电压的通断,用什么方式稳定一些?
羊村灰太狼
钻石会员, 积分 25091, 距离下一级还需 24909 积分
羊村灰太狼主题帖子积分精华0
阅读权限50
试了一下48V直流电带载1A左右电流,手动断开时拉弧还挺严重,想用单片机根据设定的程序进行通断的切换,应该用继电器还是三极管比较好?单片机与被控制电路不隔离共地行不行?有什么好的方案请指教一二,谢谢大家。
钻石会员, 积分 13991, 距离下一级还需 36009 积分
主题帖子积分精华0
阅读权限50
继电器,隔离
钻石会员, 积分 13991, 距离下一级还需 36009 积分
主题帖子积分精华0
阅读权限50
固态继电器最好
羊村灰太狼
钻石会员, 积分 25091, 距离下一级还需 24909 积分
羊村灰太狼主题帖子积分精华0
阅读权限50
固态继电器最好
ldwlj 发表于
& & 手里只有交流固态继电器。要是用mos怎么样?
钻石会员, 积分 12518, 距离下一级还需 37482 积分
主题帖子积分精华0
阅读权限50
开关速度要求不高时,光耦+MOS管比较稳妥。
钻石会员, 积分 14563, 距离下一级还需 35437 积分
主题帖子积分精华0
阅读权限50
用三极管好。
担心管子短路,不受控,就再加个继电器。控制接通顺序。就绝对可靠了
钻石会员, 积分 13991, 距离下一级还需 36009 积分
主题帖子积分精华0
阅读权限50
灰太狼8888
& & mos没玩转,单片控制啥直接5V的信号继电器,基本够用了
黄金会员, 积分 9887, 距离下一级还需 113 积分
主题帖子积分精华0
阅读权限40
看你带什么负载!如果只是指示灯 led一类的不存在什么干扰就不需要光耦!直接I/O驱动三极管共地接法驱动负载!如果是继电器电机什么的一定要注意隔离!光耦!共地的话注意抗干扰!
钻石会员, 积分 15806, 距离下一级还需 34194 积分
主题帖子积分精华0
阅读权限50
1A的电流要小心选材哦
钻石会员, 积分 18062, 距离下一级还需 31938 积分
主题帖子积分精华0
阅读权限50
什么负载?
要求高就光耦隔离,继电器和MOS管串联同时开关
白钻会员, 积分 67530, 距离下一级还需 432470 积分
主题帖子积分精华1
阅读权限50
1A用mos就足够了,还可以高速开关的
羊村灰太狼
钻石会员, 积分 25091, 距离下一级还需 24909 积分
羊村灰太狼主题帖子积分精华0
阅读权限50
1A用mos就足够了,还可以高速开关的
benli 发表于
& & 可否详细说说,本人菜鸟,mos还是接触白菜白光才知道的
高级会员, 积分 4240, 距离下一级还需 760 积分
主题帖子积分精华0
阅读权限30
我有个12v充电器控制就是两个mos串联的。
白钻会员, 积分 67530, 距离下一级还需 432470 积分
主题帖子积分精华1
阅读权限50
本帖最后由 benli 于
20:43 编辑
可否详细说说,本人菜鸟,mos还是接触白菜白光才知道的
灰太狼8888 发表于
& & 大多数下可以直接用IO口驱动MOS,如果单片机要和外部隔离,那么就用光耦驱动,方案很多,具体要根据要求灵活选用
羊村灰太狼
钻石会员, 积分 25091, 距离下一级还需 24909 积分
羊村灰太狼主题帖子积分精华0
阅读权限50
大多数下可以直接用IO口驱动MOS,如果单片机要和外部隔离,那么就用光耦驱动,方案很多,具体要根 ...
benli 发表于
& & 谢谢!有问题再向您请教
Powered by列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
家居智能开关控制、酒店智能开关、宾馆智能电器控制、智能温室大棚、商场智能开关、公司厂房智能
开关、网吧定时管理、卡拉OK
微信扫一扫快速获取电话
天津思维特科自动化设备有限公司 位于天津市东丽区,生产及销售进口:继电器模块,端子模块,分线器,各种品牌PLC用远程连接线及扩展
微信扫一扫快速获取电话
请耐心用1分钟的时间看完宝贝描述就知道我们的产品多完美(慎重承诺:模块所有的元件芯片都是全新正品)本模块5V继电器,低电平触发产
微信扫一扫快速获取电话
产品介绍:1、本模块符合国际安全标准,控制区域与负载区域有隔离槽;2、采用松乐正品继电器;3、具有电源和继电器动作指示,吸合亮,
微信扫一扫快速获取电话
一 模块说明:1、模块采用正品优质继电器,常开接口最大负载:交流250V/10A,直流30V/10A;2、采用贴片光耦隔离,驱动
微信扫一扫快速获取电话
微信扫一扫快速获取电话
功能说明 ● 32路继电器开关输出单元 欢迎咨询!!!
微信扫一扫快速获取电话
新款2路带光耦隔离继电器模块,支持高、低电平触发。一 模块说明:1、模块采用正品优质继电器,常开接口最大负载:交流250V/10
微信扫一扫快速获取电话
8路继电器输出模块 ※ I/O类型:8路继电器输出※ 继电器输出:A型※ 触点容量:250V AC @ 1A;30V DC @
微信扫一扫快速获取电话
用途:遥控电动门、窗、开关、安防等遥控领域
微信扫一扫快速获取电话
智能变送ZA-48512G-1-RL单路485控制模块支持RS-485接口输入,支持标准Modbus RTU工业数据总线协议,能
微信扫一扫快速获取电话
本模块12V继电器,低电平触发 产品介绍:1、本模块符合国际安全标准,控制区域与负载区域有隔离槽;2、采用松乐正品继电器;3、具
微信扫一扫快速获取电话
250克 1个 继电器是12V的 资料下载http://box.cloud.taobao.com/file/downlo
微信扫一扫快速获取电话
新款2路带光耦隔离继电器模块,支持高、低电平触发。一 模块说明:1、模块采用正品优质继电器,常开接口最大负载:交流250V/10
微信扫一扫快速获取电话
该模块为高电平触发,触发电流不小于5mA,部分51单片机IO口输出能力较弱,需要上拉或者增加驱动能力电路。高电平驱动的优点,控制
微信扫一扫快速获取电话
一、产品简介JMDM-COM40MR串口控制继电器(晶体管)板是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款高可靠、多功能、通用型工
微信扫一扫快速获取电话
概 述C-M是增强型金属外壳带导轨的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M
微信扫一扫快速获取电话
【功能特点】采用大电流继电器,AC250V 10A DC30V 10A默认使用5V继电器触点部分独立布线,安全可靠标准接口,可以
微信扫一扫快速获取电话
一 模块说明:1、模块采用正品优质继电器,常开接口最大负载:交流250V/10A,直流30V/10A;2、采用贴片光耦隔离,驱动
微信扫一扫快速获取电话
深圳鸿怡威8路继电器模组,全城执推,热线李小春,座机1-866/Q
微信扫一扫快速获取电话
2路,4路,8路继电器模块该为低电平触发,适用于单片机IO口输出。1、继电器采用松乐继电器、输出触点容量10A 250VAC、1
微信扫一扫快速获取电话
DNI08 继电器输出模块是我公司针对各种应用场合,研发的通用数据采集模块,广泛应用于消防、供水、石化、环保、智能建筑等各个行
微信扫一扫快速获取电话
本模块12V继电器,低电平触发 产品介绍:1、本模块符合国际安全标准,控制区域与负载区域有隔离槽;2、采用松乐正品继电器;3、具
微信扫一扫快速获取电话
TR8.16.1智能继电器输出模块,通讯采用485总线方式,自带场景控制部分,本身设有继电器开关手动控制,具有远程
微信扫一扫快速获取电话
厂家直销,质保6年,实名联系可享受6折优惠
微信扫一扫快速获取电话
本模块5V继电器,低电平触发 产品介绍:1、本模块符合国际安全标准,控制区域与负载区域有隔离槽;2、具有电源和继电器动作指示,吸
微信扫一扫快速获取电话
两路继电器模块,触点容量8A/16A,输出四组/两组转换触点
微信扫一扫快速获取电话
本模块5V继电器,低电平触发产品介绍:1、本模块符合国际安全标准,控制区域与负载区域有隔离槽;2、采用松乐正品继电器;3、具有电
微信扫一扫快速获取电话
微信扫一扫快速获取电话
微信扫一扫快速获取电话
重量107克一个8路带光耦隔离,低电平触发8路继电器输出模块,继电器输出触点最大250V 10A。输入IN1、IN2、IN3、I
微信扫一扫快速获取电话
概 述C-P是增强型塑料外壳的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应
微信扫一扫快速获取电话
相信大家早就听说过智能家电一词,各式各样的智能家电正在悄悄地走进我们的生活,它们或高大威猛或小巧玲珑,或时尚亮丽或沉静典雅,但它
微信扫一扫快速获取电话
微信扫一扫快速获取电话
4路继电器输出模块,继电器输出触点最大250V 10A。输入IN1、IN2、IN3、IN4信号线低电平有效。VCC,GND 电源
微信扫一扫快速获取电话
DSR-32C 32路继电器输出
深圳市安特瑞智能科技有限公司专
业生产大型RS485总线联网报警,TCP\I
微信扫一扫快速获取电话
KG316T系列时间控制开关为智能型时间控制开关,本产品能根据用户设定的时间,自动打开和关闭各种用电设备的电源。控制对象
微信扫一扫快速获取电话
RY-0040是一款高品质高性能4路转换式继电器模块。主要应用家电,或者工控,继电器采用大电流高品质继电器,光耦采用高品质品牌
微信扫一扫快速获取电话
产 品 说 明型号:J01扩展模块外接继电器、干结点输出用于门禁控制器上外接电锁、电源控制扩展模块标准:5A250VAC
微信扫一扫快速获取电话
微信扫一扫快速获取电话
路继电器相关厂家:
路继电器周边分类:
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-& 违法信息举报电话 400-678-663221ic官方微信-->
5V单片机控制24V继电器的问题
中级技术员, 积分 146, 距离下一级还需 154 积分
中级技术员, 积分 146, 距离下一级还需 154 积分
中级技术员, 积分 146, 距离下一级还需 154 积分
中级技术员, 积分 146, 距离下一级还需 154 积分
这个电路,24电压通上以后,不论P1.0是高电平还是低电平,继电器都导通,请问各位高手是什么原因呀
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
改用PNP管,51单片机IO口是弱上拉输出,驱动电流很小。
用PNP管还有一个好处,复位时,继电器不会误动作。
中级工程师, 积分 4245, 距离下一级还需 755 积分
中级工程师, 积分 4245, 距离下一级还需 755 积分
中级工程师, 积分 4245, 距离下一级还需 755 积分
中级工程师, 积分 4245, 距离下一级还需 755 积分
应该在Q1的基极接一电阻到地,保证低电平时可靠地截止
首先需要保证那个9014是完好的。
技术总监, 积分 48586, 距离下一级还需 1414 积分
技术总监, 积分 48586, 距离下一级还需 1414 积分
技术总监, 积分 48586, 距离下一级还需 1414 积分
技术总监, 积分 48586, 距离下一级还需 1414 积分
如果器件都没问题,且程序也没错,则见鬼了。
应该是程序或接线错误所致。另外,普通51的高电平输出能力不足,晶体管未必能饱和导通,最好加一级中间缓冲,用门电路或晶体管都行,为防止上电暂态失控,则应采用负逻辑设计,即IO输出低电平时继电器吸合。
高级技术员, 积分 752, 距离下一级还需 248 积分
高级技术员, 积分 752, 距离下一级还需 248 积分
高级技术员, 积分 752, 距离下一级还需 248 积分
高级技术员, 积分 752, 距离下一级还需 248 积分
同意5楼!:lol
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
本帖最后由 zjp8683463 于
17:54 编辑
先测量9014的C级电压,问题自然解决.
要么就是9014的封装画错了
估计8楼概率大
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
5V的51单片机,内部上拉电阻50K,基极总电阻60K,电流为(5V-0.7V)/60K=0.072mA
放大倍数算150,集电极电流为10.7mA,够驱动继电器吗?
中级工程师, 积分 4855, 距离下一级还需 145 积分
中级工程师, 积分 4855, 距离下一级还需 145 积分
中级工程师, 积分 4855, 距离下一级还需 145 积分
中级工程师, 积分 4855, 距离下一级还需 145 积分
这里用pnp似乎很不合适。。。。。。
高级工程师, 积分 5084, 距离下一级还需 2916 积分
高级工程师, 积分 5084, 距离下一级还需 2916 积分
高级工程师, 积分 5084, 距离下一级还需 2916 积分
高级工程师, 积分 5084, 距离下一级还需 2916 积分
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
5V单片机内部上拉不会是50K的,太大了.
一般有0.5~1ma左右输出能力
可以测量下p1.0的电压,估算下内阻
技术总监, 积分 31244, 距离下一级还需 18756 积分
技术总监, 积分 31244, 距离下一级还需 18756 积分
技术总监, 积分 31244, 距离下一级还需 18756 积分
技术总监, 积分 31244, 距离下一级还需 18756 积分
驱动继电器,使用7407,既可以保证电流大,又可以保证上电复位的时候继电器不动作;
当然这是多个继电器的情况下比较合适;
要是一个呢,pnp+npn的结构能解决驱动电流和误动作的问题
高级技术员, 积分 909, 距离下一级还需 91 积分
高级技术员, 积分 909, 距离下一级还需 91 积分
高级技术员, 积分 909, 距离下一级还需 91 积分
高级技术员, 积分 909, 距离下一级还需 91 积分
我觉得也应该是三极管出问题了
不然就见鬼了
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
技术总监, 积分 49870, 距离下一级还需 130 积分
51内部上拉电阻的奇怪问题
P3端口有上拉电阻吧?我往P3^5写1,该引脚外接2.2K、4.4K、6.6K、8.8K、20K电阻时测得引脚电压分别为60mV、128mV、190mV、260mV、580mV;这不简单了吗?可以马上算得上拉电阻为140K左右(我5V供电)。但是奇怪的问题在下面:该引脚接一个LED,LED再接2.2K电阻到地。我测得引脚电压为2.6V,那个电阻的电压为0.8V,由此算得上拉电阻为6K。怎么回事?难道LED有什么特别的性能吗
有好事者做过实验,得出51的上拉电阻是140K左右。
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
资深工程师, 积分 18460, 距离下一级还需 1540 积分
实验我也有顺便做过,我测的是5~10K左右。
资深技术员, 积分 407, 距离下一级还需 93 积分
资深技术员, 积分 407, 距离下一级还需 93 积分
资深技术员, 积分 407, 距离下一级还需 93 积分
资深技术员, 积分 407, 距离下一级还需 93 积分
这要看你继电器正常工作需要多少电流``根据9014的放大倍数``决定用多大的R1.(当然要在你单片机的驱动能力范围内,我觉得你R1太大了)
51单片机的P1口不需要上拉吧.我觉得驱动能力够了/.
助理工程师, 积分 1539, 距离下一级还需 461 积分
助理工程师, 积分 1539, 距离下一级还需 461 积分
助理工程师, 积分 1539, 距离下一级还需 461 积分
助理工程师, 积分 1539, 距离下一级还需 461 积分
要不改用MOSFET试试!
资深技术员, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
资深技术员, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
资深技术员, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
资深技术员, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
从你的电路看,要说无论如何都不能驱动继电器我相信,不能关闭,说啥都不相信,唯一的可能就是三极管BEC搞错了,另外,这10K电阻也太大了点了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
突出贡献奖章
等级类勋章
沉静之湖泊
发帖类勋章
时间类勋章
技术导师奖章
人才类勋章
荣誉元老奖章
等级类勋章
坚毅之洋流
发帖类勋章
时间类勋章
技术领袖奖章
人才类勋章
永恒之光奖章
等级类勋章
晶莹之水滴
发帖类勋章
时间类勋章
技术奇才奖章
人才类勋章
核心会员奖章
等级类勋章
时间类勋章
无冕之王奖章
等级类勋章
希望之星奖章
等级类勋章
欢快之小溪
发帖类勋章
涓涓之细流
发帖类勋章
时间类勋章
您需要登录后才可以回帖
热门推荐 /4

我要回帖

更多关于 单片机 继电器 的文章

 

随机推荐