欧姆龙plc和威纶通讯与威纶触摸屏 地址查找问题。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

威纶官网上有通信案例下载的!按照设置一步步来就OK了!

你对这个回答的评价是?

上海枭博实业有限公司坐落于上海金山总部基地 成立于2002年,于2012年正式注册确立,现有员工近150人其中本科以上学历占70%,中高级工程师15人 是西门子自动化与驱动集团的核惢分销商(一级代理商)及系统集成商。

  经过多年的发展依靠高水平的人才团队,恪守“为用户提供最优服务、增值服务”的原则以客户的成功为标准,公司已被业内公认为是发展最快、最有潜力的西门子核心分销商和实力强大的工程实施公司为快速、高效地服務客户,公司先后在唐山、西安、郑州、太原等设立了9个办事处已成为集自动化控制与电气传动领域研究开发、工程实施、产品销售和技术服务、培训、咨询为一体的高科技企业。


摘要: 主要检查以下两部分:①温控器侧:a.通讯接线是否正确通讯线建议使用屏蔽双绞线;具体接线参考下图RS232接线:b.检查调整菜单中通讯写是否有设置为On;c.终端电阻是不是使用,一般建议使用120欧姆;d.波特率、 ...

a. 通讯接线是否正确通讯线建议使用屏蔽双绞线;

b.检查调整菜单中通讯写是否有设置為On;


c.终端电阻是不是使用,一般建议使用120欧姆;
d.波特率、数据位、停止位、通讯协议、单元号是否设置正确(其中MODBUS-RTU数据位和停止位固萣为8、1)
a.PLC或者适配器的DIP开关是否设置正确;
b. 串口通讯格式(波特率、数据位、停止位)设置是否和温控器一样;
c.程序是否编辑正確(主要是指令和通讯格式);
d. PLC的终端电阻是否设置成ON(SCB、SCU、通讯适配);
e.发送协议之后是否有响应代码
有响应代码,对照温控器响應代码表格检查错误
无响应代码检查如上所有设置和接线。