1,碳纤维加固施工步骤,
混凝土构件表面处理&&涂刷底胶&&粘贴碳纤维布&&涂刷保护胶&&养护&&梁体其他部分涂装&&质量检验,
七、施工规范质量、安全措施要求
1、施工质量规范要求:基层混凝土构件的混凝土强度标号不得低于C15;碳纤维布沿纤维方向的搭接长度不得小于100mm;碳纤维布的端部在必要时应采取相应的附加措施,如采取钢板固定等;粘贴碳纤维布应尽量避开障碍物,如遇无法清除的障碍物而需截断时,在截断部位要予以适当强化处理。
2、施工安全措施:碳纤维布裁剪及使用时应尽量远离电源,尤其是高压电线及输电线路,避免产生火花引起火灾;碳纤维布的配套用胶要远离火源,避免阳光直接照射,做好遮阳防尘措施;现场施工人员应穿工作服,同时还须佩戴口罩和手套,施工人员严禁在现场吸烟;配置及使用胶的场所必须保持良好的通风,防止施工作业中毒。
六、工程概况
& 某工程住宅楼,地下一层,地上十八层,框架结构,填充墙体材料为页岩多孔砖,桩基采用钻孔灌注桩,基础为笩板基础,主体结构砼为商品砼,地下室层高5米,地上部分层高2.9米。基础混凝土标号C40,地下室C35,地上部分C30,抗震按设防烈度6度设计。由于业主需要原已建的住宅楼需增加一层,一~二层住宅层改为商用用途。经房屋结构检测,设计院对原承载结构计算进行复核,需要要对原住宅楼进行全面补强、加固处理。 &&
2,碳纤维加固施工工艺,
1)混凝土构件表面处理,
先将混凝土构件表面残缺,破损部分剔凿,清除干净并达到结构密实部位。检查外露钢筋是否锈蚀,如有锈蚀,需进行必要的除锈处理。对经过剔凿,清理和露筋的构件残缺部分,用高于原构件混凝土强度的环氧砂浆进行修补,复原,达到表面平整。
裂缝修补:缝宽小于0.2mm的裂缝,用环氧树脂胶泥进行表面涂抹密闭;大于或等于0.2mm的裂缝用环氧树脂灌缝。(具体施工见裂纹封闭施工工艺)
将构件表面凸出部分(混凝土构件交接部位,模板的段差等)打磨平整,修整后的段差要平顺。棱角的部位,用磨光机磨成圆角,圆角半径最小不得小于20mm。
清洗打磨过的构件表面,并使其充分干燥。&施工前应按设计图纸在需加固部位放线,定位。
2)涂刷底胶,
按规定的胶配比例称取ZHG-3(浸渍胶)A料和B料,重量比3:1,倒入洁净容器中,用搅拌器拌合均匀。一次调和量应以在可使用时间内用完为准,超过可使用时间不得再用。
用滚筒刷均匀地涂刷浸渍胶涂刷于所粘贴的部位,在搭接,拐角部位适当多涂刷些。
浸渍胶固化后,在构件表面有凝结凸起时,要用砂纸磨光,磨光后若露出混凝土基面,应再补涂浸渍胶。
3)粘贴碳纤维布&碳纤维布裁切时应预先在裁切位置粘贴宽胶带,在宽胶带正中位置进行裁切,以使裁切后碳纤维片的断头齐整不脱丝。
碳纤维布纵向接头必须搭接10cm以上,该部位应多涂粘结树脂;碳纤维布横向不需要搭接。
五、出具裂缝的具体修补方案。
1 、腻子主剂、固化催进剂、固化剂按规定比例称量准确,装入容器,用搅拌器搅拌均匀。
2 、构件表面凹陷部位用环氧腻子填平,修复至表面平整。在残缺修补中使用环氧腻子时,要在气温-5℃以上,相对湿度小于85%的条件下施工。腻子涂刮后,表面仍存在的凹凸糙纹,应再用砂纸打磨平整。
3.&涂刷底胶,将配好的底胶(粘结剂),用滚筒均匀涂刷于需要粘结的砼表面。
4.&粘贴碳纤维.
5、碳纤维布形状可任意剪裁,适合于混凝土各种类型结构和形状,且不影响结构外观质量,最重要的是施工工艺简单,工期短。
6、重量轻、厚度薄:粘贴后每平方米重量一般小于1.0kg,粘贴一层碳纤维布厚度仅为1.0mm左右,加固修补后的自重和外形尺寸可忽略不计。
一、碳纤维布加固主要的优点:
1、耐酸、碱、盐及大气环境耐腐蚀性能非常好,能保护混凝土结构等其他材料的表面及内部质量。
2、碳纤维布物理力学性能非常优秀,弹性模量数据与钢接近,抗拉强度大大高于普通钢筋,众多试验表明碳纤维布加固钢筋混凝土是最理想的方案之一。
& 由此可见,碳纤维布加固在工程建筑上产生的经济效益非常之大。
我司专业从事各种高性能碳纤维加固材料的生产和销售。并具有特种专业加固资质。专业承接:植筋加固、粘钢加固、房屋裂缝补强加固、房屋碳纤维布加固、学校抗震加固、桥梁维修加固、隧道加固、厂房加固、楼板裂缝加固、酒店改造加固、结构梁柱子碳纤维加固、柱子包角钢灌注加固等;专业生产:植筋胶、粘钢胶、灌注胶、灌缝胶、碳纤维胶、碳纤维布、封口胶、修补胶;热诚欢迎各位前来洽谈合作! &&
四、裂缝是目前最为常见的房屋质量问题之一。一位民间验房师向记者表示,在他所验过的几百套房子中,没有裂缝问题的房子数量为零。&由于现在很多房子都是混凝土现浇板,出现不同程度的裂缝,几乎是不可避免的。&那么,哪种裂缝需要注意?裂缝的危害到底有多大?房屋裂缝,是这样产生的?从事建筑工程行业的许先生告诉记者,当前商品房中经常出现的墙体楼板裂缝,主要有斜向裂缝、垂直裂缝、水平裂缝、混合裂缝(X裂缝)等。温差是引起墙体裂缝最常见的原因。由于一般材料都会热胀冷缩,在混合结构中,不同材料之间的膨胀系数不一样,当温度变化时,钢筋混凝土屋盖、楼盖、圈梁与邻接的砖墙伸缩不一,形成温度差,从而容易使房屋结构开裂。这种情况在边套特别是西边套的房子中出现得比较多。
3、施工质量能够得到保证:碳纤维布材料性能是柔软,形状可任意塑造,能采用技术处理办法保证被加固对象表面无气泡、无空隙存在。
4、施工非常方便,现场无须任何借助任何大型施工设施和机械用具。
声测管灌清水的施工原理:[来自网络搜集,与本文无关]
声测管应在浇筑混凝土前注满清水:
1.有效防止混凝土灰浆由声测管的连结处渗入。
2.增加声测管外壁的抗压性,防止在浇筑水下灌注桩的过程中挤压声测管产生变形。 声测管施工成本降低在较深的桥梁码头高层建筑钻孔灌注桩施工中,对于灌柱桩基检测要求采用声波透射法检测桩基质量,按照设计要求应该预埋检测管(声测管)。桩径0.8m以下的需埋设两根检测管,两根检测管必须固定在钢筋笼内同一直线上。桩径0.8m-2.0m的需埋设三根检测管,三根检测管必须呈等腰三角形固定在钢筋笼内。2.0m以上的需埋设四根检测管,四根检测管必须呈正方形固定在钢筋笼内。常规要求采用外径50-60mm的钢管,壁厚3.5mm左右,施工中采取现场焊接法。这种方法在施工中所需成本高,操作复杂,给现场施工带来极大不便,施工成本只占普通焊管成本1/3左右。大大提高了工作效率,降低了施工成本。
声测管的其他用途
声测管除了用作检测通道及取代一部分钢筋截面外,还可作为桩底压浆的管道。试验证明,经桩底浆处理的灌注桩,可大幅度提高其承载力。同时声测管还可作为事故桩缺陷冲洗与压浆处理的管道,这时需采取措施把需压浆的缺陷部位的管道打穿。
超声波透射法检测,对声测管总体的要求是:接头牢靠不脱开,密封不漏浆;管壁平整不打折,平顺无变形;管体竖直不歪斜;管内畅通无异物。
当声测管材料或安装工艺较差时,声测管在运输过程中的注意事项,可能造成漏浆、堵管、断裂、弯曲、下沉、变形等事故的发生,对超声波透射法进行桩基完整性检测产生较大影响,甚至于无法进行超声波透射法检测。
用于超声波检测桩基质量.一般桩基直径小于1.5米的按120度角布设三根,直径大于1.5米的布设4根。
强度高,密度小,厚度薄,基本不增加加固构件自重及截面尺寸。适用面广,广泛适用于建筑物桥梁隧道等各种结构类型,结构形状的加固修复和抗震加固及节点的结构加固。施工便捷,无需大型机具设备,没有湿作业,无需动火,无需现场固定设施,施工占用场地少,施工工效高。高耐久性,由于不会生锈,非常适合高酸,碱,盐及大气腐蚀环境中使用。
二、混凝土构件基底处理
(1)用吹风、哄干机将混凝土表面保持干燥,并无油污、附着物。
(2)混凝土表面蜂窝、麻面等缺陷部位应予剔除,对疏松部位进行凿出干净后,用提高一级的砼振捣修补。
(3)混凝土若产生的结构贯穿裂缝,需用环氧树脂及其他技术进行封闭处理。
适用于各种结构类型,各种结构部位的加固修补,如梁,板,柱,屋架,桥墩,桥梁,筒体,壳体等结构。适用于港口工程和水利水电等工程中混凝土结构,砌体结构,木结构的补强和抗震加固,特别适合于曲面及节点等复杂形式的结构加固。基层混凝土的强度要求不低于C15。施工环境温度在5~35℃范围内,相对湿度不大于70%。
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&&&&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有当前位置:&&
筏板基础及钢筋计算钢筋,计算,算,钢筋算,筏板基础,钢筋结算,钢筋计算,筏板钢筋
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
筏板基础及钢筋计算
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口筏板基础模板施工方案哪位有?推荐回答: 一、工程概况
富地蓝泊湾工程位于洛阳高新开发区滨河路与芳泽路交叉口东200m,地下一层地上三十四层,由四栋高层住宅和一个地下车库组成。基础采用筏板基础,上部结构形式为剪力墙结构。总建筑面积约14万
平方米,层高:地下室为
m、上部住宅
m,建筑总高度
m。本工程筏板基础高度是1.6m,土方已经挖至140.900标高周围车库的土方已经挖至141.600,利用主楼车库周围的土方作为模板的支撑点已经不可能,经项目部研究论证采用砖模支护方案
二、编制依据
《高层建筑混凝土结构技术规程》,《施工手册》,《砌体结构设计》,《建筑结构荷载规范》
三、施工前准备工作
1、技术准备
a)、在施工过程中所有施工管理人员均应认真熟悉图纸,相关规范标准,等相关技术资料,并对施工方案进行理论证
b)、熟悉砌体、混凝土施工工艺标准,对操作人员进行交底。
2、人员准备
(1)相关人员职责
a、项目经理:对工程的质量、环境职业健康安全、进度等负全部责任,协调施工过程中各方面问题。
b、技术负责人:编制筏板基础大体积砼施工方案,对施工员、试验、安全员、环境监督员做二级交底。协助项目经理解决施工过程中的技术问题。
c、施工员:按施工图纸、施工规范标准、施工组织设计、施工方案等组织施工,对工序的工程质量负直接责任。施工本工序前,对施工班组进行技术、安全交底,组织施工班组的自检,检查中发现的问题及时纠正、整改,及时办理隐蔽工程的验收,做好各工序的监控记录。
d、质量员:严格按设计要求,规范规定,对原材料、成品、半成品进行质量检查、监督。做好检验批的质量核定工作,组织报验。及时纠正施工质量通病及违规操作,质量员具有奖罚权和工程质量一票否决权。
e、机械管理员:负责机械管理,保证操作人员持证上岗,督促机械修理人员对机械维护和保养,保证机械的正常运转。对关键机械设备要提前试运转,并备好备用机械设备。
f、试验员:在监理见证下负责原材取(送)样,砂浆试块的制作养护,同条件试块的留置养护,试验资料转交资料员存档,做好砂浆的配比,监督作业班组严格按照配合比搅拌砂浆;
g、材料员:对采购进场的原材料、成品、半成品质量负责。保证材料供应,加强材料的检查验收,材料的规格品种必须符合设计要求,不合格品不准进场。对材料运输路线进行优化和疏通。及时向施工员通报情况。
3、材料准备
a、材料员根据工程量及施工计划协调材料供应商做好水泥、砂、砖、砼的储备工作。
b、提前采购充足其他辅助材料。
四、主要施工工艺
浇筑垫层-----砌筑砖墙-------粉刷墙体--------加固墙体-------下一道工序
1.在垫层施工时,沿筏板基础外边线40cm
2.砖模在筏板垫层上生根,距筏板基础外边3cm砌筑砖墙,砌筑高度是55cm,砖采用MU10,砂浆采用MU7.5
3.沿砖墙每3m长设置370砖躲,待砖墙砌筑完毕后,筏板周围回填至141.600与车库钢基底持平
4.待砖模砌筑完毕后,采用10mm厚1:2水泥砂浆粉刷砖模内壁,粉刷内壁后在做防水工程,防水工程施工完毕后,在做15mm厚1:2水泥砂浆防水保护层;
5.车库地梁与筏板相连接处,在筏板基础上,地梁标高处预留同车库地梁的插筋;
6.在浇筑筏板基础混凝土之前,要对砖模板进行支护,沿砖模板高度方向设置三道管支护,具体做法:沿砖模高度支设方木每20cm一道,立钢管每50cm一道,再用斜拉钢管两道顶撑;
7、斜杆根部用顶丝作为支撑点;通过计算混凝土对墙体侧压力远远大于墙体抗拉墙体抗拉强度,故采取增加砖躲,及外加支撑的方案
8、在浇筑混凝土时要有人专门看护支撑体系,以防意外发生积极采取措施
六、质量标准
1.墙体垂直度控制在2mm范围内;
2.砌体偏线尺寸:控制在3mm范围内;
七、注意事项
1.注意材料的节约;
2.安全方面:要求操作工人配带好安全帽;
3.支设完毕后,多余材料归类整理。围墙基础开挖施工方案是什么?推荐回答: 第一篇:围墙施工方案110kv瓜渚变电所围墙基础施工方案
围墙基础施工方案
一、工程概况
110kv瓜渚变电所围墙采用装配式围墙。总长度272米,高2.5米,基础钢柱中间为毛石挡土墙,钢柱采用独立柱基基础。本工程毛石挡土墙深度2.0米,在挡土墙-0.2米标高位置设圈梁,上口宽度0.56米,毛石挡土墙总长度230米,本挡土墙为重力式挡土墙,设计砂浆标号为m10。c15素砼条基,
钢筋砼独立基础采用c25砼钢筋采用二级钢,100厚c10砼垫层。
二、编制依据
本施工方案根据以所下列内容编制:
江苏省电力设计研究院设计图纸[b3981s-t03]及图纸会审纪要。
国家建筑工程局1998年颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》。
江苏省建工局颁发的《建筑安装工程技术操作规范》。
工程测量规范(gb50026-93)。
土方工程施工及验收规范(gb)
混凝土结构工程施工质量验收规范(gb)。
混凝土质量控制标准(gb50164-92)。
建筑工程施工质量验收统一标准(gb)。
建设工程项目管理规范(gb/t)。
建筑施工安全检查评分标准(jgj59-99)。
建筑机械使用安全技术规程(jgj33-86)。
建筑安全生产常用手册。
建筑施工手册1999年版
砌体工程施工质量验收规范(gb)。
三、定位放线
根据图纸上标注的坐标点用全站仪确定该所区的各角落的控制点;并根据地形的实际标高,确定挡土墙的具体做法,并根据图纸按比例确定基础的宽度。
四、施工工序
基础由南向北逐步施工,毛石挡土墙和独立基础交叉施工。
五、施工准备
根据图纸位和现场沟溏位置,确定围墙基础型式的具体施工位置,且在江苏精享裕建工有限公司-
图纸上预先标注出来;做好原材料检测及各种级配,依据标准准备好毛石,
毛石选择的标准:石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹;同时准备好350型混凝土搅拌机一台,
混凝土运输用的翻斗车,6m振动棒施工机械。
施工道路的准备,在沿围墙内的规划道路,把路基做好,并采用15t以上压路机压实。
六、施工要求及质量标准
1.挖土工程
因本工程基础较小,地下水位很高,故土方采用人工挖土。挖土深度大于0.9米放坡系数为0.5。
因电网公司要求施工现场两型一化,本工程相对地势比较高,因此充分利用土方,故挖出的土方就地平整压实。多余的土方外运至指定地点,以留待基础回填土用。开挖时根据地基勘探报告现场一部为回填土、另外一部分为粘土,且在坑里挖土,因此按1:0.5放坡,坡脚四周留400mm宽的工作面,四周人工开挖200mm200mm排水明沟,每个坑垫层外设一个集水井(mm),挖土完成后应立即请业主、监理、设计、勘探工程师等进行基槽验收,签证后方可进行下道工序的施工。
回填土基槽(坑)回填前要先请业主、监理、设计等部分对基础进行隐蔽验收后方可回填。
回填土土方优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质,其粒径不大于30mm,含水率应符合规范要求。
填土前应将基槽底或地坪上的垃圾等杂物清理干净。
回填土应分层夯实,采用电动冲击夯夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,夯夯相连。
基槽回填应在相对两侧或四周同时进行回填施工,以防水平位移。
2.垫层施工:根据设计要求100厚基础垫层。
清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施,表面不得留有积水。在支模的板内清除垃圾、淤泥等杂物,并浇水湿润木模板,堵塞板缝和孔洞。
提前组织材料、人员,已便于砼能及时连续浇筑,平板振动器振捣,振捣密实后表面用木抹子搓平,表面用刷把拉毛。
混凝土浇筑24h后按图纸要求弹出轴线、基础边线,复核基础的几何尺
寸,无误后,方可进行下道工序施工。
(1)、毛石挡土墙
石砌体采用的石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹。用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀。
石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。
石砌体的灰缝厚度:毛料石和粗料石砌体不宜大于20细料石砌体不宜大于5mm。
砂浆初凝后,如移动已砌筑的石块,应将原砂浆清理干净,重新铺浆砌筑。
砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆,并将大面向下;砌筑料石基础的第一皮石块应用丁砌层座浆砌筑。
1.1.6毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑。包括基础砌体的最上一皮,宜选用较大的毛石砌筑。
砌筑毛石挡土墙应符合下列规定:
每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;
外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm。
料石挡土墙,当中间部分用毛石砌时,丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。
挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:
1)泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔4m左右设置一个泄水孔;
2)泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。5
挡土墙内侧回填土必须分层夯填,分层松土厚度应为300mm。墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面。
石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。
抽检数量:同一产地的石材至少应抽检一组。砂浆试块的抽检数量执行规范有关规定。
检验方法:料检查产品质量证明书,砂浆检查试块试验报告。
砂浆饱满度不应小于80%。
抽检数量:每步架抽查不应少于1处。
检验方法:观察检查。
石砌体的轴线位置允许偏差为15mm,垂直度允许偏差为20mm。
4m高以内每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处。
石砌体的一般尺寸允许偏差应规范的规定
抽检数量:按4m高以内每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处。
石砌体的组砌形式应符合下列规定:
1)内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置;
2)毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。检查数量:外墙,4m高以内每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处。
(2)毛石挡土墙上围墙钢筋混凝土基础、钢筋混凝土独立基础和素砼条基模板工程:
(1)基础部分的模板安装:根据图纸在浇好的混凝土垫层表面弹好基础的轴线及模板边线,立好侧模,同时考虑部分吊模,吊模的高出砼面15cm.
(2)基础身模板安装:根据图纸弹出墙体的中心线及基础根部的两边线,选择垂直面先安装,立竖档、横档及斜撑,钉模板。在顶部用线锤吊直,拉线找平,撑牢钉实;将基础清理干净,待钢筋扎好后,再竖立另外一侧的模板,但必须在中间加根据变截面比例长度的支撑,同时采用对拉螺杆加以加固,以保证混凝土基础载面尺寸,所有大模板的接逢处须采用玻璃胶进行连结,
根据模板设计要求安装基础的拉杆或斜撑,应在内外侧同时安装拉杆和斜撑,且边安装边校正其平整度和垂直度;模板安装完毕,应检查一遍扣件、螺栓、顶撑是否牢固,模板拼缝以及底边是否严密特别是洞边的模板支撑是否牢固。本工程为独立基础短柱四角、柱保护帽上口及侧边四角,砖基础上ql上口两个角设1515的阳角木线条。
(3)模板拆除:
基础模板拆除应注意成品保护,先拆除斜拉杆或斜支撑,再拆除穿墙螺栓及纵横杆,然后用撬棍轻轻撬动板,使模板离开基础,将模板逐块传下堆放;拆下的模板及时清理,涂刷脱模剂,并分类堆放整齐,拆下的扣件及时统一管理;拆除模板时,操作人员应站在安全的地方。
(3)避免工程质量通病
基础模板容易产生的问题:基础砼厚薄不一致,上口过大,墙体烂脚,墙体不重直。
钢筋工程:
基础砼上放线后应再次校正安装杯口模板。
基础的钢筋网绑扎同基础钢筋绑扎,钢筋有90度弯钩时,弯钩应朝向砼内,先绑扎2~4根竖筋,并画好分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑扎其余横筋。
基础筋应逐点绑扎,其搭接长度及位置要符合设计和规范要求,搭接处应在中心和两端用铁丝绑牢。
配合其他工种安装预埋铁管件,预埋洞口其位置、标高均应符合设计要求。
钢筋的焊接接头应符合下列规定:
焊接点的距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。
受拉区或内,i级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,ii级钢筋可不做弯钩。
直径不大于12mm的受压i级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍或按设计要求。
钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。
受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合规定,受压区钢筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎搭接长度0.7倍。
受拉焊接骨架的焊接网绑扎接头的搭接长度应符合规定。
钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计部分砼构件无要求时,不应小于受力钢筋直径并符合规定。
混凝土工程
砼浇捣前,必须进行柱墙顶板钢筋的隐蔽验收、模板的复核、砼浇捣令的签证手续,并进行技术安全交底,让施工班组了解施工方案。
电箱、振动器等机具,在浇捣前应进行清理、调试,同时机电工机修工随时进行检修。
在浇捣时,插入式振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中要上下略为抽动,以使上下振动均匀,振动间距应该一致,保持在300mm左右,砼浇捣应分层浇捣,每层为500mm左右,杜绝漏振,振动时间以砼表面泛浆和不冒气泡为准,浇捣应连续性,当必须间隔时,其间隔时间宜短,并应在前层砼凝结之前,将次层砼浇筑完毕。
砼浇筑时采取分块分层浇筑法,保证上下层砼不超过初凝时间。基础部
位的砼浇捣必须等底砼浇捣后,达到一定强度再浇捣。
看筋:在砼浇捣过程中,不得任意将钢筋移位,应派专人进行看筋,检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节,尤其严加检查,不能任意踩踏,遇情况及时整改,确保其位置与保护层厚度。
看模:派专人进行看模,检查模板支撑、位置的可靠程度,在浇捣时观察模板、预留洞等,发现变形、移位等情况应即时停止施工。
安全文明施工:
在钢筋混凝土施工过程中,安全及文明施工是贯穿整个工序之一;这就要求我们在施工过程中必须做好工完料尽及现场落手清工作,同时做好脚手架的搭设规范要求,所有施工用电器具必须做到三级保护。所采用的混凝土运输工具应提前检查检修,同时运输工具在所区内应控制速度在5km以内。当挡土墙高大于2m时,必须搭设防护脚手架一侧回填土随毛石挡土墙跟踪回填压实。
围墙上的型钢柱和alc板安装见专项施工方案。
第二篇:围墙施工方案
围墙施工方案
北新建材工程场地的红线退3米建临时围墙,北七家建材中路西侧为简易压型钢板围墙,其余为砖砌围墙。
砖砌围墙材料与构造说明
本临时围墙采用100厚3:7灰土垫层,200厚c20混凝土垫层,370厚砖基础,埋深0.8米,自然地坪以上2.4米高,砖砌240墙,m5水泥砂浆砌筑,砖采用红机砖。墙体每6米设一砖柱,截面尺寸为370*370mm,墙体抹灰采用1:3水泥砂浆,本工程混凝土为预拌混凝土,砂浆为现场机械搅拌。
施工顺序:平整场地—测量放线—挖基础土方—基础3:7灰土垫层施工—基础混凝土施工—砖基础施工—墙体施工—墙体抹灰
材料及设备:
32.5普通硅酸盐水泥、中砂。使用设备有砂浆搅拌机、挖土机、蛙式打夯机、插入式振动器等。
测量出围墙的基础边线,并撒白灰。
基础土方开挖:采用机械挖土,人工清槽的施工方法。
基础灰土施工:采用蛙式打夯机,分遍夯实。
砼基础:1)模板工程:采用竹胶板模板,模板应有足够的强度和刚度,模板使用前应清理整平,并刷脱模剂。拆模后及时堆放到指定地点。
2)砼工程:基础砼整段一次性浇筑,用插入式振动器振捣。砼浇筑完毕后应在12h内对砼加以覆盖和浇水,养护时间不小于7d。
砌筑:基础砌筑,待砼基础达到一定强度后进行基础砌筑施工。
围墙墙体砌筑:清理基层,表面浇水润湿,砌筑时提前浇水,砌筑严格按照砌体施工规范要求施工,保证砌筑
墙体两侧抹灰:抹灰材料材料为1:3水泥砂浆,抹灰之前先对墙体进行浇水润湿。
围板搭设的施工准备
准备施工所需相关机具及材料:红机砖、48钢管、扣件、压型钢板、u型卡槽、方钢立柱、
施工工艺:场地平整—定位放线—基础砌筑—安装立杆钢管—安装钢管支撑架—方便立杆定位安装—安装压型钢板
第三篇:围墙施工方案
围墙施工方案
二、施工方案
(一)施工顺序
测量放线→挖基础土方→垫层→毛石砼基础→基础梁及以下预埋铁件→回填土→砌砖垛下预埋件→安装铁艺栏杆→f墙体装饰
(二)主要项目施工方法
1、土方开挖采用小型挖掘机开挖,基础底面留30㎝作为工作面,基槽开挖后进行清底钎探及基础处理等同时进行。
2、所需砼现场搅拌,基槽验收合格后,即可在其上进行垫层施工,垫层厚度为100㎜,其侧模板采用50*100木方条,采用平板振动器拖平振实。
3、带形基础用c15毛石砼基(一篇好范文带来更多轻松:www。HaOWOrD.cOm)础,
毛石部分不超过30%
4、基础梁工程:首先按照设计要求绑扎基础梁钢筋,并将铁艺栏杆预埋件安装牢固,预埋铁件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况确定无误的定位,避免造成不在一条平行线上。基础梁侧模采用15㎜厚多层板,两侧模用夹条及斜撑支牢。
在钢筋、铁件、模板等施工完毕,并检查验收合格后,可进行基础梁砼浇筑,现场搅拌,采用插入式振捣棒振捣,要求捣固密实,并做好砼的养护工作。
5、砖柱施工:砌砖柱时要保证预埋件位置准确并安装牢固,脚手架用移式脚手架。
6、铁艺栏杆制作安装
(1)、制作铁艺栏杆必须根据现场放射线的数据,根据设计的要求,绘制施工放样详图,尤其对栏杆的拐点位置和栏杆的立杆定位尺寸要格外请注意,只有经过现场放线核实后放详图,才能作为栏杆构配的加工图。
(2)、检查预埋件是否齐全、牢固。
(3)、选择合格的原材料
合格的原材料是制作栏杆的关键所在,壁厚太薄的管材在焊接时容易发生变形和凹瘪,而达不到质量要求。
(4)、切割和安装
一般应先竖立直线段两端的立柱,检查就位正确和校正垂直度,然后用拉通线方法逐个安装中间立柱。顺序焊接其他立杆件,施工时要注意管材间的焊接要饱满,不能仅点焊几点,以免磨平后要将焊疤敲除,并磨平。
铁艺栏杆工艺要求
施工准备:a)铁艺进场时要有出厂合格证和实验报告,其规格、型号、尺寸均应符合设计要求。
码放到安全地点,垫好木方,做好覆盖。
b)弹好铁艺位置线,并根据50cm水平线,确定好安装标高。
c)铁艺的拆包、检查与运输:按图纸要求核对型号和检查铁艺的质量,如发现缺棱窜角和翘曲不平,偏差超标者,严重损伤划痕,外观色差大者,应找厂家解决协商,经修整,鉴定合格后,才能安装,检查铁艺粘有保护膜,如有缺损者应补沾后再施工安装。
d)准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。
2.施工要点
a)铁艺洞口处理:
铁艺安装采用预留洞口后塞口的安装方法。铁艺洞口的水平位置应以墙体50cm线为标准,量出洞口下皮标高,弹线找直。
b)铁艺栏杆与墙体连接
预埋铁件与墙体连接。将铁件安装在洞口底及两侧,再将铁艺栏杆送入洞口定位焊牢。围墙基础施工方案具体是什么?推荐回答:基础工程施工方案 一、 质量要求
1. 钢筋进场时应按现行国家标准规定抽取试件进行力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 2. 所有进场钢筋必须按批量携带合格证、标牌及材质报告书。 3. 经监理验收合格的钢材应按同批量分规格、型号放置以免造成下料时弄错。 4. 钢筋的表面应洁净,在焊接前,焊点处的水锈应清除干净,如果有锈的钢筋可采用冷拉或在调直过程中除锈。 5. 钢筋的成型:HPB235级钢筋末端应作180弯钩,其弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。2.当设计要求钢筋末端需作135弯钩时HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧,内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯弯后平直部分长度应符合设计要求。3.箍筋弯钩的弯折角度,对一般结构不应小于90,对有抗震等要求的结构应为135。 6. 钢筋的焊接质量应符合行业标准和《钢筋焊接接头试验方法标准》的规定。 二、 质量技术措施 1. 本工程钢筋焊接闪光对焊焊接工艺。在闪光对焊过程中应注意闪光留量的选择,闪光留量的取值连续闪光对焊为两钢筋切断时严重压伤部分之和另加8㎜,闪光速度由慢到快开始时近于零而后约1㎜/S,终止时达1.5~2㎜/S。 2. 顶锻留量的选择,应使钢筋焊口完全密合并产生一定的塑性变形,留量宜取4~10㎜级别高或直径大的钢筋取大值,焊接时必须控制得当。 3. 顶锻速度应越快越好,特别是顶锻开始的0.1S应将钢筋压缩2~3㎜,使焊口迅速闭合不致氧化而后断电并以6㎜/S的速度继续顶锻至结束。 4. 顶锻压力应足以将全部的熔化金属从接接头内挤出而且还要使邻近接头处(约10㎜)的金属产生适当的塑性变形。 5. 钢筋闪光对焊的外观检查时,接头处不得有横向裂纹,与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤,接头处的弯折不大于4,接头处的钢筋轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2㎜。 6. 钢筋对焊接头拉伸拉弯实验:三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的抗拉、抗弯标准值,在操作过程中应先作模拟试件的试验,合格后方可进行批量施工。 三、 钢筋工程 1. 钢筋在安装时,纵向受力钢筋的连接方式符合设计要求,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 2. 钢筋接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不少于钢筋直径的10倍。 3. 设置在同一构件内的受力钢筋接头宜互相错开,同一级别内纵向受力接头面积百分率应符合设计及规范的要求。 4. 同一构件中相邻纵向受力钢筋绑扎宜互相错开,绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径且不应小于25㎜。 5. 钢筋安装完成后,应报现场监理进行验收,合格后方可进行下道工序施工。 四、 模板工程 1. 模板安装质量要求
①安装前要做好模板的定位基工作,进行中心线和位置的放线,用线弹出模板的内边线和中心线,便于模板安装校正。 ②做好标高测量工作,用水准仪把建筑物水平标高引测到模板安装位置。 ③支承支柱的土壤地面,应事先夯实平整,并做好防水排水设置准备,支柱底垫木。 ④模板应涂刷脱模剂,结构表面需作处理的工程,严禁在模板上涂刷废机油等。 2. 质量保证措施 ①模板安装前应按配板设计循序拼装,以保证模板系统的整体稳定。 ②配件必须装插牢固,支柱和斜撑下的承重面应平整垫实,要有足够的受压面积。 ③预埋件预留孔洞必须位置正确,安装牢固。 ④基础模板必须支撑牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。 ⑤墙的柱子模板底面应找平同上端应与事先做好的定位基准,靠紧垫平,模板桩基础施工方案是什么问题详情:有知道桩基础施工方案是什么?了解的吗?给点建议啥~~推荐回答:一、工程概况 1 工程特点 本工程为郴州《城市广场》综合商住楼之分部工程-桩基础工程,占地面积为87.257.8米2。经由广东国厦建筑设计院设计,其基础采用人工挖孔灌注桩,设计工作量主要参数如下: 1-1 桩数量:共183根,其中φ900mm桩117根,φ1100mm桩59根,φ1200mm桩7根。 1-2 桩身砼及配筋:桩身砼为C30,钢筋笼通长配筋。 1-3 护壁:素混凝土结合钢筋混凝土护壁,砼等级为C20。 1-4 桩端持力层:持力层为微风化石灰岩,入岩深度为500mm。 1-5 桩深:平均深度为5.0米。 2 施工条件 施工场地位于郴州市健康路和国庆北路交叉路口的东南角,地势低洼,周围建筑密集。现施工现场"三通一平"基本完成。据建方提供的工程地质勘察报告,桩井成井过程中从上至下依次穿越⑴人工填土层、⑵河、湖相沉积层包括淤泥、粉质淤泥和沉积粘土,⑶白云岩。就勘察资料表明,本桩基工程施工的岩土层地质条件较为复杂,从而给施工带来了较大困难,具体表现为:场地基岩白云岩岩溶裂隙较发育,含岩溶水丰富,且岩溶水与北湖水系连通,给桩基开挖入岩、降排水带来了较大困难。具体表现在: 2-1 场地内岩土层分布欠均匀,原地面下4.00米为人工填土及河、湖相沉积层淤泥等,结构 松散,透水性强。 2-2 场地地下水位高,且施工正值春雨季节,各地质层含水较丰富,尤其是软塑粘土与灰岩层含极丰富的岩溶裂隙水、溶洞水,且其携带冲刷能力极强。其主要影响是:其一、施工降排水大,对周边建构筑物易产生不均匀沉降危害;其二、其水头压力及冲刷力极易冲垮土体,降低土体抗剪强度,形成空洞垮方,给成井护壁带来了极大难度。给施工降水带来较大困难。 2-3 灰岩岩溶较发育,主要表现为溶沟、溶槽和溶洞,溶洞大多为软-流塑含碎石粘土全充填,基岩埋深起伏较大。溶洞充填物开挖时极易流动垮方。而且基岩岩溶发育,给入岩嵌岩带来了相当困难。 2-4 周边建构筑物分布较多,且多数地基与基础脆弱,给施工排水带来了难题。 当然,本桩基工程施工也有其有利条件,主要表现为。 2-5 基岩埋深较浅。 2-6 交通方便,场地"三通一平"己完成,有利于材料供应。 这方案在 鲁文建筑服务网 里面有,那里还有很多关于桩基础的施工方案,你可以去那下载下来看人家怎么写啊 施工方案一般包含下面这些内容 第一章 综合说明 1、 编制说明。2、 编制依据。3、 施工范围。4、 编制原则。 第二章施工项目经理部资源配置 第三章 施工部署及现场总平面布置 1、技术准备工作。2、现场准备工作。3、 照相和录像准备工作。4、总体施工原则。5、 装修施工现场总平面布置6、临水临电方案。 第四章 工程主要施工方案。结构及装修、水电的施工方案(省略)。 第五章 施工进度计划及保证措施 1、施工进度计划及保证措施。2、施工进度计划。3、计划保证措施。 第六章 质量标准、目标及保证措施 1、质量标准、目标。2、质量保证措施。 第七章 施工安全防护措施 1、安全生产目标与保证体系。2、安全施工管理制度。3、施工安全与防护。 第八章 文明施工、环保措施 1、环境保护责任目标。2、材料运输及运输遗撒的控制。3、车辆管理措施。4、食物中毒管理措施。5、机械设备油泄漏及废弃物处置的管理措施。 第九章 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划 第十章 消防、节水节能措施 第十一章 成品保护措施、噪音、扬尘污染控制措施 第十二章 现场综合治理措施 1、安全保卫管理措施。2、生产安全应急预防案。 第十三章 与其他相关方的协调、配合措施 1、与建设单位。2、与监理单位。3、与设计单位。 第十四章 工程交付、服务、保修 1、保修服务标准、原则。2、工程服务及保修。3、服务质量保证措施。 编制依据 施工计算过程 工程概况与现场施工条件 施工部署 施工准备 施工顺序 主要施工方法 施工进度计划 质量标准 质量保证措施、安全保证措施、文明施工保证措施筏板基础模板施工方案哪位有?推荐回答:你好,筏型基础又叫笩板型基础,即满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。施工时应注意:1.分层开挖,严禁超挖;开挖之前应编制施工方案,如根据情况设置排水降水工作,若为深基坑则要有边坡支护方案。2.挖至设计标高后地基若出现明显异常,立即停止施工;3.若无异常则夯实基底土,组织验槽,;4。验槽完毕后进行上部施工,控制好垫层标高。展开全部下一篇:桩基础施工实际上也叫做桩基工程的施工,它是一个经常被人们使用到的工程术语。答:(1)危险性较大的分部工程专项施工方案的内容危险性较大的分部工程专项施工方案是指施工单位在编制施工组织设计的基础上,针对危险性较大的水电安装施工方案 水电安装规划要点基础水电安装施工方案-水路安装1、水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。排水管道施工方案有哪些?有关排水管道施工方案方面的知识,可以说是非常多,而且复杂的,那么下面小编就带领大家去了解一下。地下室一般都是比较潮湿的,因此在装修时一定要注意地下室防水施工,那地下室防水施工方案有哪些呢?需要注意些什么呢?下面我们就一起来学习一下吧。冬季卫生间装修施工方案的大部分内容其实是差不多的,可能只是有一些冬天装修的注意事项需要业主注意,但其实说实话,冬季对于卫生间的装修施工来说并室内装修工程冬季施工方案在某些方面会和其他的季节有一些不同,但是也不会有太大的出入,而且由于季节的影响,其实一年四季每个季节都有每个季节的优开关插座安装施工方案可根据每个家庭具体的情况来进行一些或多或少的改变,但是这个改变均是为了更加合理化开关插座的使用和安全性,如果是因为施工人现在,外墙涂料装饰被越来越多的人认可,外墙装饰涂料区别与室内装修时涂料,它不仅要具有抗晒功能,还要具有防水功能,下面将介绍外墙涂料施工方案及导读:说到室内装修,想必大家都或多或少的有些自己的了解和想法。不同的房屋有不同的装修施工方案。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签

我要回帖