中频熔炼后期功率达到100kw以上,中频炉功率连续可调.即调整中频电源控制柜给定定电位器增加功率,还要留有一定的调节裕量。中频炉每炉熔炼过程时间控制在35min.加料时落进中频炉炉膛内的料,方便取出.中频炉电动推杆机构的每炉升或降时间,控制15一20s,要求设备运行稳定性和可靠性。中频炉熔炼工艺过程为烘锅、进料、加热熔化、快速升温和浇铸工序组成。为了解决以工艺过程中频熔炼存在的问题,满足生产工艺控制要求,分厂决定对中频炉进行技术改造要求,改造根据中频感应加热的基本原理和谐振电路的特点,相关工程技术人员讨论决定,提出了切实可行的技术改造方案,最终确定GW中频炉具体改造方案如下:
采用具有电容升压负载电路并联谐振电路作为解决方案,把中频输出电压UH,升高后再加到中频炉感应器两端,来就解决中频逆变输出电压UH与中频炉电压Ul的匹配问题。同时对中频电容器柜和中频炉的感应器进行改造,达到提高中频炉感应电动势目的.
重新对中频炉顶升机构电动进行选型,对炉体底部和托盘进行改进,提高升降机构的稳定性和可靠性,减少升或降时间,解决设备存在的安全隐患,本次改造尽量节约成本,尽量利用原中频炉的备件.
通过对中频炉实施技术改造后,改造达到的目的为:节能降耗;提高设备可靠性和稳定性,减少安全隐患,降低事故率,减少维护费用;提高设备完好率、可开动率,减少设备停机时间
;提高浇铸产品的质量和产量,确保分厂产量顺利完成.
根据的技术改造方案,保留原有中频炉设备基础,中频电容器柜体,KGPS中频电源控制柜和中频炉水冷系统,对中频炉系统重新设计规划
,改造的主要内容包括:
对负载谐振电路进行改造,改造前后的并联逆变电路对比,重新确定中频炉无功补偿容量Q、额度电压、感应器匝数和中频负载槽路频率;对负载谐振电路的中频电容器柜
、感应器和顶升机构进行改造。
设备选择:万峰生产电热电容器,型号为:RFMO.75一,共4台。中频电压1500v,中频炉匝数17.谐振频率为2500HZ.中频炉升机构推力升为600kg.
中频电热电容器的母排采用原来铜母排,并作相应的改进,与电热电容器相连接,水冷循环系统采用软水冷却,水压0.08~0,12MPa,每组电容器冷却水单进单出,确保电热电热电容器安全可靠运行。
在保留中频炉的炉体的整体结构,将炉体安装底板环氧板改为铝板,同时将20x720 x
30mm铝板分割成3块,左右2块板作为固定炉体,宽度约168mm,位置不变;中间板宽度尺寸按照炉膛的大小约3
80mm,这样修改后炉料可以落到下面去,方便把料取出。同时中频炉的水冷循环系统采用软水冷却,水压0.20一0.25Mpa。
改造按照确定的主要技术参数,重新购置中频炉感应器,进行更换,同时保留中频炉的炉体安装支架,炉壳,重新筑炉,安装中频炉.
原文地址:http://www.wanf.cn/a/fuwuzhichi/jishuzhichi/6.html
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。已解决问题
关于中频电炉如何配置无功补偿柜?
400KVA变压器配置无功补偿柜!
浏览次数:774
用手机阿里扫一扫
最满意答案
一般变配电装置可以按照变压器容量的三分之一左右估算无功补偿容量。中频电炉(可控硅整流逆变装置)功率因数应该比较低的,建议按照变压器的50%容量配置无功补偿柜。另外中频电路工作过程中,负载变化情况复杂,补偿装置应该采用【自动】切换投入,建议分组不小于6。&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok大家谁知道有哪些书籍是介绍无功补偿的啊??还有哪些是介绍谐波治理的啊??_百度知道
大家谁知道有哪些书籍是介绍无功补偿的啊??还有哪些是介绍谐波治理的啊??
我有更好的答案
无功补偿 我是做电力行业的,经常接触,建议你多关注一下电力网,应该有介绍的~
采纳率:23%
《无功补偿与谐波治理方案设计及案例分析》水利出版社,《谐波治理与无功补偿技术问答》化学工业出版社以上当当网有售!
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
谐波治理的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。无功补偿兼滤波装置在铸造企业中的应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
无功补偿兼滤波装置在铸造企业中的应用
&&铸造企业是耗能大户,其中以中频炉耗电最多,同时也存在巨大的节能潜力。本文通过成功对某铸造企业中频炉进行节能改造的案例,说明了铸造企业对中频炉进行无功补偿和谐波治理具有较高经济效益,值得在铸造和其他使用中频炉的企业推广。中频炉增加无功补偿兼滤波装置不但对提高企业生产效率、设备可靠性有积极的作用,而且还有节省电能、环保等经济效益和社会效益。
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 无功补偿装置 的文章

 

随机推荐