绝缘子测试仪测橡胶灰密测试仪应该怎么选择呢?

ME-3000绝缘子灰密测试仪规程_图文_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
ME-3000绝缘子灰密测试仪规程
&&ME-3000绝缘子灰密测试仪规程
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩21页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢教你如何用绝缘子灰密测试仪_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
教你如何用绝缘子灰密测试仪
阅读已结束,下载本文到电脑
想免费下载本文?
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢灰密测试仪_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
灰密测试仪
是公司根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 1《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》(代替GB/T 、GB/T 、JB/T )和国家电网公司Q/GDW 152—2006《高压架空线路和变电站环境污区分级及外绝缘选择标准》规定的要求。
灰密测试仪灰密测试仪介绍
RTHM-3灰密测试仪包含:精密电子天平、鼓风干燥箱、真空抽滤器及测量附件等几部分组成。整套装置操作简单,测量精确。在正常使用和维护时易于搬动,电源容量小,无需专用电源供电。
灰密测试仪灰密测试仪功能特点
1、真空抽滤装置技术成熟,使用方面、效率高。含有多个抽头,可一次实现多个过滤过程。使用水循环装置代替油循环泵,使用更为方面,故障率低。
2、鼓风干燥采用德国技术,风道先进;风机噪声小,性能稳定。
3、微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行判断加热所需功率,并显示加热状态,控温精确稳定。
4、可调式新风进风口,控制箱内温度和气体的排放。
5、灰称重分析部分配有的高精度称重分析天平,它具有数字化多点线性修正;具有数字化多点漂移修正;具有开机自检功能;测量可以选择多种模式;具有“去皮”功能。
灰密测试仪灰密测试仪技术指标
1、温度均匀度:±1℃
2、抽滤流量L/Min:80
3、抽滤单头抽气量L/min:10
4、抽滤抽气头个数:2
5、电源电压:220±10%
6、环境温度:5—40℃
7、相对湿度:85%
灰密测试仪使用说明
灰密测试仪第一步:溶解
1、选取绝缘子
带电绝缘子串应取上数第二片、中间一片、下数第二片三片绝缘子;非带电绝缘子串应取任意位置的三片绝缘子。提示:每次只测量一片绝缘子,最后用三片的测量结果计算平均值。
2、配置溶剂
建议选用去离子水,或蒸馏水。
取水量过少时,会造成污秽中的可溶物未能全部溶解。建议取水量参照下面两种方法之一。
方法一:对单片普通型悬式绝缘子,建议用水量按300ml取。当被测绝缘子(包括悬式绝缘子及支柱绝缘子的单元裙段)的表面积与普通型悬式绝缘子不同时,可根据面积大小按比例适当增减用水量,具体用水量如下表:
表1 绝缘子表面积与盐密测量用水量的关系
用水量(ml)
方法二:按每平方厘米表面积用水0.2ml计算总用水量。
将上述溶剂平均装入三个洁净的烧杯。以300ml为例,取A、B、C三个烧杯各装入100ml溶剂。
3、擦拭表面污秽和溶解
建议使用洁净滤纸、棉球或纱布等对绝缘子表面进行擦拭。擦拭之前需要称其重量,并使用配套软件记录结果,或者用笔记录结果。
以纱布和蒸馏水为例,擦拭步骤如下:
a) 称量干纱布的重量,并记录结果。
b) 将纱布浸入A烧杯中,再用洁净镊子把水挤干后取出。
c) 使用湿纱布擦拭绝缘子,直至绝缘子表面基本洁净。
d) 将擦拭后的湿纱布在A烧杯中洗涤,再用镊子把水挤干后取出。
e) 将取出的湿纱布在B烧杯中洗涤,再用镊子把水挤干后取出。
f) 再次使用湿纱布擦拭绝缘子,直至绝缘子表面完全洁净。
g) 将擦拭后的湿纱布放入A烧杯中,将B烧杯的溶液倒入A烧杯,使用C烧杯的溶剂冲洗B烧杯和镊子,并将冲洗液一并倒入A烧杯中。
h) 擦拭和溶解步骤完毕,准备将A烧杯中的溶液过滤。
1、使用镊子把湿纱巾的水挤干时,以湿纱巾取出时不滴水为宜,保证在擦拭时溶液不流失,否则测试结果会有偏差。
2、只使用一片纱布,因为使用多片纱布会引起测量误差增大,而且在最后称重时可能超过天平量程。
灰密测试仪第二步:过滤
过滤方式有两种,一种为常规过滤,另一种使用真空抽滤机过滤。
a) 常规过滤
(I)准备器材:实验架、漏斗、烧杯、玻璃棒、滤纸。
(II)过滤步骤和注意事项参照化学实验教材。
此种过滤方式的优点:器材易得、操作简便。缺点:过滤时间长;滤纸和灰中会残留一定量的可溶物,将使结果偏大。
b) 真空抽滤机过滤
(I)准备器材:真空抽滤机、漏斗、导管、抽滤瓶。
(II)过滤步骤参照真空抽滤机使用说明书。
此种过滤方式的优点:过滤时间短,可溶物残留微小,也缩短了干燥时间。缺点:器材成本高。
灰密测试仪第三步:干燥
将过滤后的滤纸顺原先方向对折叠成90度后平放在干燥箱的搁板上,关好箱门。打开电源开关,仪器开始加热工作,温控仪表开始显示工作室的温度。干燥箱出厂时设置的温度为90摄氏度,干燥时长为30分钟。可以根据实际情况重新设置温度和时长,建议温度不要超过150摄氏度,否则可能引起滤纸燃烧。工作完毕后,关闭电源开关即可。
灰密测试仪第四步:称重
将干燥后的滤纸带灰一同称重。
a)调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
b) 打开电源,按〔ON/OFF〕键,开启天平,预热30分钟。
c) 天平校准,详见天平说明书。
f) 置入滤纸,待g出现后,即是滤纸的重量。
g) 称量完毕,按〔ON/OFF〕键关机。
灰密测试仪第五步:计算
使用以下公式计算。
绝缘子表面附灰密度NSDD=1000(Ms-Mf)/S。
NSDD的单位为mg/ cm2 ,毫克每平方厘米。
Ms表示滤纸和灰一起称重的质量,单位为g。
Mf表示过滤前滤纸质量,单位为g。
S表示绝缘子的表面积,单位为cm2。
灰密测试仪产品别名:
灰密仪、灰密测试仪、、灰密测试仪
灰密测试仪保养维护
灰密测试仪1快速过滤装置
a)本仪器属于电子精密仪器,使用时请轻拿轻放。
b)机箱为铝合金材料,接触腐蚀性物质,碰撞尖锐物体,都可能影响器外观。
c)请勿将液体泼溅于仪器,可能导致仪器内部电路故障。
d)请将仪器置于通风干燥处存放。
e)请直接使用电压220V市电电源。
灰密测试仪2精密电子天平
a)电子电平为成套装置中最精密的附件,请务必妥善保管。
b)秤盘与外壳需经常用软布和牙膏轻轻擦洗,切不可用强溶解剂擦洗。
c)请勿将液体泼溅于仪器,可能导致仪器内部电路故障。
d)请将仪器置于通风干燥处存放。
e)请通过电源适配器接电源220V市电电源使用。
灰密测试仪3恒温干燥箱
a)恒温干燥箱是整套装置中最重的仪器,移动时请多人小心搬移仪;
c)请勿将液体泼溅于仪器,可能导致仪器内部电路故障。
d)请将仪器置于通风干燥处存放。
e)请直接使用电压220V市电电源。
清除历史记录关闭当前位置:
> MS-110HM 绝缘子灰密测试仪
MS-110HM 绝缘子灰密测试仪
产品概述编辑时间:10月17日
MS-110HM 绝缘子灰密度测试仪准确测量绝缘子表面的污秽:包含溶性成分和不溶性成分。其中灰密度(NSDD 等值附灰密度,是用一定的蒸馏水清洗绝缘子表面的污秽,然后过滤污秽溶液,经干燥箱干燥后得到污秽,再用高精度电子天平称量出污秽的质量,最后除以被清洗的瓷表面积),区别于盐密度(常用等值盐密度ESDD衡量)。相同等值盐密不同灰密的绝缘子可能处于不同污秽等级,故污秽等级的确认需要等值盐密度和灰密度组合才可确定。MS-110HM 绝缘子灰密度测试仪完全满足电力防治污闪要求,准确划分电网污秽等级标准。
注:本公司网站上的所有产品图片、产品说明书、产品视频资料、客户留言等内容,是木森电气重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用
木森电气 All Rights Reserved Copyright (C) www.musen.com.cn
相关搜索:

我要回帖

更多关于 绝缘子测试仪 的文章

 

随机推荐