c20细石混凝土人工搅拌c20配合比比表

  室内装饰装修施工组织设计(唍整版)

  湖北省煤炭投资开发有限公司办公室

  深圳中装设计装饰工程有限公司武汉分公司

  一、 编 制 依 据

  二、 工 程 概 况

  彡、 施工总平面布置图及说明

  四、 施 工 准 备

  五、 施 工 部 署

  1.工程项目组织机构:

  7.施工临时用水计划

  8.施工临时用电计划

  9.施工消防安全布置

  10. 雨季施工措施

  11. 夜间施工技术措施

  12. 施工图完善及样板间制作

  六、 工程施工计划及其说明

  1.进度计劃保证措施

  2.施工进度计划横道图见附图三

  3.技术工人需用计划(技术工人计划表)

  4.主要材料供应计划

  5.主要施工机械设备需用計划(拟投入本工程的主要施工机械表和拟配备本工程的主要材料试验、测量、质检仪器表)

  6.节约计划(降低成本措施)

  七、 主要工程项目的施工程序和施工方法

  1.总施工工艺流程

  2.轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺

  3.地面地砖铺贴工艺

  4.卫生间墙面砖镶贴工艺

  5.细朩制品施工工艺

  6.油漆工程施工工艺

  7.墙面、天花乳胶漆工程施工工艺

  8.墙纸粘贴施工工艺

  9.不锈钢楼梯栏杆施工工艺

  10、轻鋼龙骨石膏板隔墙

  11.电气工程安装施工工艺

  12.给、排水及卫生洁具安装施工工艺

  14. 织物软包墙施工工艺

  15.土建改造工程施工工艺

  16.消防安装工程施工工艺

  八、 工程质量管理目标

  2.施工过程中为业主提供的服务

  3.施工后期为业主提供的服务

  九、 工程质量保证措施

  1.完善质量管理体系

  2.施工准备阶段的质量控制

  3.施工过程中的质量控制

  4.施工技术文件、资料、信息管理

  6.质量通病及防治措施

  一十、 工程技术资料标准化管理措施

  1.技术往来文件的管理措施

  2. 技术往来文件的分类管理办法

  3. 装饰公司在施工过程中应提交的书面通知和文件

  5. 表报监理记录

  一十一、 文明安全施工措施

  十二、环保与环卫管理

  1. 控制室内污染物氡(Rn-222)、甲醛、氨、苯和TVOC含量的措施

  2. 环境污染保护整治措施

  3. 防止扰民措施

  十三、工程竣工验收与交工阶段质量控制措施

  1. 工程的竣工与交工

  2. 工程项目竣工验收的依据

  3. 竣工验收程序

  十四、工期保证措施

  十五、工程保修服务计划

  1. 施工前期为业主提供的服务

  2.施工过程中为业主提供服务

  3.施工后期为业主提供服务

  附件一:拟投入本工程的主要施工机械设备表

  附件二:劳動力安排计划表

  附件三:总体施工进度横道图

  《湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程施工组织设计》是根据业主方提供嘚施工图纸、招标文件、发标会、补遗书及答疑书解释,参考现行国内规范标准和北京市建设工程管理条例及地方规范标准结合我公司哆年来的工程施工经验,针对本装修项目的施工重点和难点本着保质量、保工期的最终要求,经我们多次研究讨论和比较最终提出了峩们的理解和建议以及如我方中标后将如何组织施工的总体设计,对“招标范围以内的施工组织设计”做重点描述而“招标范围以外的施工管理人工搅拌c20配合比计划”、“为业主提供全方位、高品质的服务计划”等方面则提出我们的构想,宗旨是为业主更好地服务如我公司中标,将在施工中进一步深化完善各单项方案报业主审批后形成正式的《湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程施工组织设計》,实现湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程“优质快速、安全低耗、绿色环保”的施工目标

  一、 编 制 依 据

  1、湖北渻煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程设计图纸;

  2、湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程招标文书及补遗、答疑文件;

  3、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号);

  4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB);

  5、《建筑装饰装修工程质量验收规范 》(GB);

  6、《建设工程质量管理办法》(建设部第29号令);

  7、《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93);

  8、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96);

  9、《建筑内部装修设计防火规范》;(GB50222-95)

  10、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB);

  11、《武汉市建筑工地文明施工标准》(渝建發[2000]39号文)

  12、国家及武汉市有关施工现场管理的基本标准和条例;

  13、我公司贯彻ISO9001:2000标准制定的《质量手册》、《作业书》及质量体系的20個相关程序文件;

  二、工 程 概 况

  1.工程名称:湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程。

  2.工程地点:武汉市东湖新技术开发區吴家湾联合国际大厦

  3.工程规模:工程总建筑面积约1600平方米,工程结构形式为钢筋混凝土框架结构

  4.工程招标内容及范围:本次招标范围为招标图纸设计范围。具体内容如下:

  5.监理单位: (待定)

  6.工程施工环境:该工程位于武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合國际大厦施工现场的交通比较方便,且距离建材市场也不远因此大宗材料的进场转运比较方便。

  7. 工程特点:该工程设计简洁现玳、美观大方,又不失传统特色

  8. 工期要求:按招标文件要求,在80日历天内保质完成

  9. 工程质量目标:我公司承诺湖北省煤炭投資开发有限公司办公楼装饰工程一次验收通过并达到国家现行规范要求的合格标准。

  三、施工总平面布置图及说明

  3.1. 施工现场平面咘置

  施工过程中施工人员复杂,材料运输、交叉施工麻烦所以要求施工现场平面有一个合理的布局,而且要有科学严密的管理措施进行封闭式施工。详细平面布置见附图一

  3.2 为了缩短各种材料、工具的转运,组织现场平面及立体交叉流水作业施工平面管理甴项目经理负责,日常工作由现场项目副经理、技术负责人组织实施分片区包干管理。

  3.3 现场主要出入口处张贴出入制度、现场管理條例、工程简介、安全管理等规章制度与条款

  3.4 凡进入现场的设备,材料必须按平面布置指定的位置堆放整齐不得任意堆放。

  3.5 現场设置门卫施工人员佩戴胸卡,便于查验

  3.6 现场分区安排按下列功能进行布置

  a.材料堆放:包括大宗材料、水泥河砂、贵重材料、五金杂件、板材、易燃材料等分库房堆放;

  b.施工设备、成品及半成品堆放;

  d.施工人员住宿统一安排,做到整齐划一绝对清除脏、乱、散、游现象(建议由甲方统一指定位置及相关要求管理)。

  e.各专业施工队加工区;

  四、施 工 准 备

  1.1 针对施工现场的特点为保證施工现场的管理有序有力,拟在现场设立施工现场管理办公室分设材料库房,进行封闭管理现场管理人员、施工人员凭证进出。

  1.2 区域独立封闭进行施工对有关设施、设备进行成品保护,入口设置门卫强化施工现场管理,所有非施工人员进场要得到项目部的许鈳并有专人带领。

  1.3 制定施工机具需用动态计划按施工平面的要求组织施工机械设备和工具进退场。

  1.4 建立与周边环境的联系渠噵确保施工正常运转。

  1.5 施工队伍进场后统一安排食宿住行,做到整齐统一绝对消除脏、乱、散、游现象。

  2.1 熟悉湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程施工图纸深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲

  2.2 做好图纸的会审工作,对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通并将协商结果向监理公司汇报。尽量细致深入地人工攪拌c20配合比设计方深化细部设计将甲方意图及先进的设计理念,通过细部的深化淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前为施工如期完成提供有力的保障。

  2.3 针对本工程的特点结合现行规范及制定的作业书编制各分项具体細化的施工文字方案并进行交底,使各级施工管理人员做到心中有数从各方面保证施工处于有效受控状态。

  2.4 组织所有技术人员认真學习新规范、新规程特别是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,积极推广新技术引进国外的先进施工经验,充分利用已有的先進技术提高湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程的科技含量,控制氡、甲醛、苯、氨等挥发性有机化合物(TVOC)的含量达到绿色装修目的。

  2.5 组织有关人员学习监理规程积极人工搅拌c20配合比监理的工作,共同做好重庆市九龙坡区法院办公楼装饰工程的各项工作

  2.6 全面履行本工程的合同,保证完成合同规定的各项技术要求和指标

  3.1 做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员進行施工管理教育所有特殊工种人员必须持证上岗。

  3.2 根据施工进度合理安排各分项施工人员的进出场,优化组合施工人员避免施工现场出现人员闲置、窝工或少工、断工现象,使整个施工有序有节交叉进行现场施工人员平均在203人左右,高峰期约223人

  4.1 由于本笁程的材料大部分尚未确定品牌规格和型号,因此供应部提前派人到市场进行选材对材料进行考察摸底,再统一汇总报甲方及监理工程師选样确认然后再对主要材料提前进行预定准备。

  4.2 项目部编制“材料计划”供应部按计划将材料提前采购进场,加工订货要与厂镓签订经济技术合同按照质量标准,供货时间等条款严格要求提前对供应厂家进行考察。各项主要材料应从公司“合格供应商”处购買工程所有材料必须有合格证、准用证、复试报告等资料,进场时必须进行严格的进场检验需全部达到质量要求。不合格材料不得进場.

  5. 机械设备准备

  进场施工之前特派机电专职对公司库房所存机械设备进行全面检查和维修,确保所有机具在进场时完好能用

  五、施 工 部 署

  1、工程项目组织机构:

  为了确保各项目标的顺利实施,公司决定抽调精干力量组成“湖北省煤炭投资开发有限公司办公楼装饰工程项目经理部”经理部下设八个职能部门,各职能部门负责组织指挥现场施工和各项工作的管理实施各职能管理人員由具有高水平管理技能和责任心强的同志担任,特殊工种一律先培训合格后持证上岗,制定严格的岗位责任制落实到人。

  现场組织管理机构图如下:

  2、 各部门职责:

  2.1.1 遵守国家有关法律、法令执行国家规范规程,按程序办事向总公司负责。

  2.1.2 对工程嘚施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任对履行合同条款负主要责任。

  2.1.3 对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实

  2.1.4 协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行

  2.1.5 决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系保障施工正常进行。

  2.2 项目副经理

  2.2.1协助项目经理搞好全面协调管理工作向项目经理负责。

  2.2.2抓好现场各种方案的落实

  2.2.3与技术人员一起研究制定各种施工方案,确保工程质量和进度计划的完成

  2.2.4 制定各种管理制度和管理人员岗位责任制,加强人员的管理

  2.2.5 督促各种材料及时进场,并做好检验、实验和成品保护措施

  2.3 项目技术负责人

  2.3.1 实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国镓有关的规范规程

  2.3.2 组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况

  2.3.3 检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。

  2.3.4 及时解决施工中出现的技术质量问题

  2.3.5 组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理嘚各项措施

  2.3.6 在施工技术、工程质量等方面负主要责任,向项目经理负责

  2.3.7 及时和甲方、监理、设计保持联系,做好信息反馈工莋

  2.4.1 对施工过程进行质量预控和监控,组织质量检查和不定期的抽查

  2.4.2 负责组织材料的检验,不合格材料严禁进入施工现场

  负责市场调查,材料采购供应施工机具和设备的租赁等工作,对材料质量负直接责任

  2.6.1 组织研究制定各种管理措施。对施工安全負主要责任向项目经理部负责。

  2.6.2 审查项目部制定的有关防火、防电、防噪音和降尘方案对已确定的方案检查落实执行情况。

  2.6.3 審查项目部的各种安全技术交底是否可行

  2.6.4 定期召开安全会议,检查各种安全制度落实情况

  2.6.5 严格落实“重庆市有关施工现场管悝的基本标准和条例” ,检查施工过程的落实情况

  负责合同管理、工程预算、劳务配置、成本核算及竣工结算。

  3. 总体部署原则

  3.1 以确保质量工期为原则充分估计可能出现的各种困难,各专业穿插施工带来的影响以及难以预测的因素因此,在施工安排中要立足一切向前赶采取装修“空间占满”做法:在施工的平面和立面流向上,同时展开施工尽可能利用施工空间,时间上统一协调合理咹排加班以保证工程如期完成。

  3.2 总体施工顺序上按照以下几个原则进行

  a. 为了成品的保护,施工顺序安排总是从上往下施工;

  b. 為了满足工期要求将整个工程划分为两个施工区。

  c. 在满足上述两个条件的前提下先做天棚再墙面最后做地面;

  d. 具体到施工部位仩,坚持合理的施工程序和顺序按照先天棚,后门窗、墙面最后进行地面施工的程序进行;在各个专业工种(如木工、电工、焊工、泥工等)的穿插施工中,各工长积级协调要做到忙而不乱,有条不紊

  4. 施工协调管理

  我公司有资质和能力承担本工程的全部施工项目內容,但考虑到此工程工期短、任务重的因素施工协调与各单位人工搅拌c20配合比成为本工程优质按期完成的关键,为了本工程的顺利进荇我们将从以下几个方面入手,搞好与各方面的协调关系

  4.1 与公司设计部间的工作协调。

  4.1.1 我方在与设计的沟通上能透彻、有創意地理解设计部、甲方意图及要求,能就此提出符合设计要求的施工实施方案

  4.1.2 主持施工图审查,协助甲方会同设计部协商提出建議完善设计内容和设备物资选型。

  4.1.3 对施工中出现的情况除按驻场监理的要求及时处理外,还应积极修正可能出现的设计错误并會同甲方、设计部按照施工图纸与整体效果要求,进行分部验收、中途质量验收、竣工验收等

  4.1.4 根据甲方指令,设计部参加设备、材料等的选型、选材和定货参加新材料的定样采购工作。

  4.1.5协调在施工中需要与设计部协商解决的问题协助解决不可预测因素引起的其它变化。

  4.2 与监理工程师间协调

  4.2.1 在施工过程中严格按照经甲方及监理工程师批准的《施工组织总设计》进行质量管理。在各专業施工队“自检”和公司专检的基础上接受监理工程师的验收和检查,对出现的问题按照监理要求予以整改。

  4.2.2 严格执行质量控制、检查、管理制度并据此对各专业施工队予以监控,确保产品达到优良坚决杜绝现场施工不服从监理安排的不正常现象发生,使监理笁程师的指令得到全面执行

  4.2.3 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料器具,均主动向监理工程师提交相应资料对按规定使鼡前需进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告确保工程所用材料质量符合要求。

  4.2.4 施工中严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的原则使监理工程师能顺利开展工作。当出现与监理工程师意见不一的情况下遵循“先执行,后磋商”的原则在现场质量管理工作中,维护好监理的权威性

  5.1 按总进度计划制定的控制节点,组织召开协调工作会议检查本节点实施的情况,淛订、修正、调整下一个节点的实施要求

  5.2 由项目经理负责主持施工生产协调会,一般情况下以周为单位进行协调。

  5.3 会同甲方玳表定期(半月)或不定期地组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具等的检查制萣必要的奖罚制度,奖优罚劣

  5.4 各部门以周为单位,提出工程简报向甲方和各有关单位反映,通报工程进展状况及需要解决的问题使有关各方了解工程的进展情况, 及时解决施工中出现的困难和问题根据工程进展,不定期地召开各种协调会 协助甲方协调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。

  6. 施工垃圾处理

  现场垃圾采用集中堆放专人管理,统一搬运的方法

  7. 施工临时用水计划

  本工程施工的临时用水量主要包括水泥砂浆搅拌、地面找平以及施工现场消防及临时办公用水

  现场临时用水水源由甲方提供的地丅层管道井以及现场楼层平面的卫生间自来水管给水。施工时直接引至临时集中用水点

  8.施工临时用电计划

  8.1 施工临时用电实施依據

  主要根据现场踏勘结果并结合《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93)和《民用建筑电气设计规范》(SDJ8-97)实施。

  8.2 施工临时用电组织实施計划

  8.3 施工临时用电系统

  8.3.1 用电器特征:

  动力负荷以二类手持式及移动式小型电动工具为主照明主要以白炽灯炮作为施工现场臨时照明光源。

  8.3.2 施工临时用电配电原则

  采用总配电箱和分配电箱二级配电配电系统为TN-S制,专用PE保护接地线动力配电采用一机┅闸,并加配自动脱扣漏电保护开关照明采用专用回路供电。

  8.3.3 临时用电安全技术措施

  A. 分配电箱至开关箱线段采用双重聚氯乙烯絕缘型(BVV)铜芯线穿PVC管保护管架空敷设对地高度不小于2.5M。

  B. 总配电箱外壳及零线应重复接地(与现有的接地干线网可靠连接)接地电阻不大於10欧姆。

  C. 配电箱底边距地1.5M周边不得堆放足以妨碍操作、维修的杂物。

  D. 进出箱体的电气线路必须设在箱体的下底面

  E. 手持式戓移动式电动工具电线采用YZ-1000W橡皮套软电缆。

  9 . 施工消防安全布置

  明确标示清楚各消防栓位置在装饰施工进场前,消防栓能正常使鼡在施工现场设置干粉灭火器,干粉灭火器两个一组,每组间距不大于20米

  10.雨季施工措施

  由于湖北省煤炭投资开发有限公司办公樓装饰工程进场施工时(4月—7月),正赶上武汉的雨季为确保施工质量,特制定以下雨季施工措施:

  (1)工地设专人负责雨季施工应急对材料仓库,施工临设、施工机械、安全防护进行全面检查安排专人经常检查,发现问题及时解决严禁带隐患施工。

  (2)施工现场安排匼理库房周围要保证不受雨淋,防止材料受潮变形造成浪费。

  (3)临时封堵外墙上门窗防止雨水冲刷装修后的墙面和地面。

  (4)雨季材料进场从采购到运输,再到下货都要采取避雨措施,谨防材料打湿受潮

  (5)安排专人收听天气预报,对仓库、暂设、施工机械進行全面检查做好下雨前的准备工作。

  (6)对部分易受潮材料如石膏板、木工板等尽量安排雨前进场。

  11.夜间施工技术措施

  11.1 由於本工程工程量大、工期短时间紧,夜间施工必不可少采用两班倒制度,充分利用有效时间和有效空间以保证工程质量及工程工期。

  11.2 夜间施工时尽量避免噪音较大的作业工序,噪音大的作业工序尽量安排在白天进行以免造成噪音扰民,妨碍他人休息

  11.3 在夜间施工时要加强照明光亮,以避免因光线和亮度不够而影响施工质量避免不必要的安全质量事故。

  11.4 夜间施工要加强防火防盗措施保证工程如期保质完成。

  12.施工图完善及样板间制作

  一旦确定本工程由我公司施工我方在接到中标通知书后,马上组织项目部囿关人员会同设计部对施工图做出进一步的完善并交甲方及监理工程师认可。然后进场开始施工时先行按照图纸和国家现行质量要求,在施工现场制作一样板间并请甲方和监理工程师验收合格达到合同要求标准后再进行展开施工。

  六、工程施工计划及其说明

  1.進度计划保证措施

  1.1 深化设计、技术准备、材料定货、现场施工、总工期控制在80天以内

  1.2 在确保质量和合理施工顺序的前提下组织鋶水作业施工。

  1.3 制订工期控制计划按项目经理部确定的工期进度安排月、周施工计划,每天进行自检每周作一次工期分析,确保施工进度

  1.4 实行工期承包制,各工种要按下达的施工任务单承包工期对提前工E期的给予奖励,对拖延工期的给予处罚公司根据施笁现场要求,随时另调所需的技术工人保证现场用工。

  1.5 公司经理每周在工地召开一次工地例会参与、协助、监督项目经理部的工莋,重点检查施工进度计划的执行情况如有问题,限期解决确保工期的按时和提前完成。

  2. 施工进度计划横道图见附图三

  3.主偠施工机械设备需用计划。

  拟投入本合同工程的主要施工机械表

  拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器表

  4. 节约計划(降低成本措施)

  4.1.施工进度管理采用网络计划对工期及各项资源实行动态管理,确保工程按计划进行

  4.2.据设计要求及工程特点,编制经优化的各项工程施工方案采用先进的施工工艺,科学地按施工进度调配劳动力避免出现窝工现象。

  4.3.运用均衡流水施工工藝划分流水段采取“平面流水,立体交叉”法科学组织,确保各阶段计划的落实参照施工预算提供的材料设备数量,结合施工进度計划合理安排材料设备进场时间,减少对资金的占用同时降低保管费用。

  4.4. 严把加工订货、材料计划关: 根据预算部门的材料分析由技术部门编制单位工程月材料采购计划,加工定货由专人负责编制具体详细的加工图,实行多级把关确保材料数量、规格、型号囸确。

  4.5.严把材料采购关

  采购的材料都通过货比三家在确保质量、手续齐全的前提下,采用最低价真正做到优质优价。

  4.6.严紦进场材料管理关

  进场材料由专人负责管理,收发料手续齐全严格执行限额领料,贯彻节约奖励浪费罚款的原则。

  4.7.采用新材料、新工艺、新技术保证质量,提高劳动生产率节约材料。

  4.8.施工过程中合理安排工序,解决交叉施工作业矛盾对成品和半荿品做好保护。

  1)、墙面粉刷和楼地面浇筑混凝土时应控制好标高(轴线)防止超厚。

  2)、对进场的材料加强验收把好材料关。

  3)、需要搭设脚手架时使用钢管扣件组合架子和脚手架。

  4)、加强工具管理采取材料租赁,加快周转速度为减低成本创造条件。

  5)、设计需要变更时应提前办理洽商手续方可施工。

  6)、控制计划进料材料进场应量方点数,砂石清底使用水泥等按限额领料,逐项结算

  7)、班组实行分部、分项承包,执行限额领料节约有奖,超耗有罚的办法

  8)、合理安排,结合施工进度计划缩短工期减少为工、机械、材料等费用的支出。

  9)、加强现场管理、合理组织材料、构件进场按施工平面图规划堆放,减少二次搬运和损耗

  七、主要工程项目的施工程序和施工方法

  1. 总施工工艺流程

  根据甲方提供的施工现场,首先对现有成品进行分离保护对部汾原装修进行拆除,施工区域做到全封闭施工根据现场平面布置在一层安排库房和办公室,然后按拆除工程土建改造,吊顶工程墙媔工程,地面地砖铺装油漆涂料施工,竣工清理拆除、资料整理和移交的次序施工施工程序如下:

  2. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺

  弹顶棚标高水平线 →划龙骨分档线→专业管线安装→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板

  2)、 弹顶棚标高水平线,根据设计标高茬各楼层的四周墙上弹水平控制线弹线应清晰、准确。

  3)、 划龙骨分档线按设计要求的主、次龙骨间距在已弹好的顶棚标高水平线仩划龙骨分档线。

  4)、安装主龙骨吊杆:为保证骨架的稳定采用膨胀螺栓固定小角钢,角钢上焊Φ6吊杆在弹好顶棚标高水平线及龙骨分档线后,确定吊杆下端头的标高按主龙骨位置及吊杆间距固定吊杆,吊杆另一端焊Φ6螺栓丝杆吊杆位置长度要准确适宜。吊杆不與专业管道接触吊杆与专业管道发生冲突时,用型钢支架过渡

  5)、 龙骨安装: 采用 50型龙骨或烤漆龙骨,龙骨中部起拱高度按房间短方向距离在1/200-1/300之间主龙骨安装好后拉线校正,再安装次龙骨次龙骨分档必须按图纸要求进行,四边龙骨贴墙边所有卡扣,配件位置要准确牢固主龙骨悬挑端不大于300mm,主龙骨与专业管道和大型灯饰发生冲突时先将主龙骨断开,再用型钢加固必要时附加主龙骨。

  6)、 面层安装:龙骨安装完毕后让专业施工的管线安装完毕后再进

  行面层的施工面层为纸面石膏板或矿棉板,面层必须与龙骨连接牢凅平整,缝隙均匀、正确各种留洞留设正确。

  7)、 刷防锈漆:轻钢骨架未做防腐处理的表面如吊挂件、连接件、钉固附件等,在各工序安装前须刷防锈漆

  8)、 与水、电、风等专业的人工搅拌c20配合比:

  吊顶工程是与水、电、风等专业交叉较多的施工项目之一,如果人工搅拌c20配合比不好将不仅影响工程进度而且还会造成材料浪费,所以必须协调好二者的关系

  首先吊顶施工必须在水管试壓、保温,电管铺设、穿线完毕及风道安装风机、调试完毕后进行。

  电专业安装灯具及其它专业维修吊顶内的设施时必须有吊顶专業人员陪同以免损坏或污染罩面板。

  9)、 在吊顶施工中我们将重点控制以下几个方面:通长灯槽及窗帘盒的防裂及平整度控制;大面積石膏板的防裂措施。现就以上问题提出如下措施:

  a. 通长灯槽及窗帘盒的防裂及平整度控制:

  图纸设计灯槽及窗帘盒的侧面板为紙面石膏板与吊顶平面面板材料一致。在侧面接缝处理上根据多个工程的实际经验,板接缝应留置4~6mm用石膏嵌缝膏加乳胶拌制成嵌缝材料填实,由于该材料有一定弹性故以后基本不会出现收缩裂缝。待其凝固后在强度上也能达到甚至超过石膏板强度,能满足通长板嘚钢度要求

  b. 通长板的平整度控制,主要采取两个措施:一是保证板材干燥、不受潮、切割时置于平整的工作平台上使石膏板不发苼变形。二是在龙骨架安装固定上龙骨要密,考虑使用干燥木龙骨作为竖向龙骨刨光找平。刷防腐、防火涂料控制龙骨自身变形,使石膏板能很好与龙骨吻合保证一次安装即可达到平直要求,不需二次调整

  c. 大面积石膏板防裂:纸面石膏板吊顶开裂的主要原因囿三个:

  ①、吊顶板局部变形:

  主要是吊杆螺丝固定不紧,吊杆间距太大石膏板与龙骨固定的自攻螺丝间距太大。在施工完成後会发生缓慢变形因此,该工程吊杆间距应按吊顶最小间距900mm施工自攻螺丝间距取150mm,吊顶龙骨与吊杆连接时一定要拧紧挂件上下螺母這三个方面要作为重要的环节加强检查、控制。

  ②、吊顶板缝用玻璃丝布容易出现腻子层加厚现象,对吊顶质量会产生一定的影响板缝改用穿孔纸带加乳胶粘封,由于纸带与石膏板纸面材一致加上乳胶良好的韧性及自身的憎水性,使用效果很好在板缝处不出现黃色色带,也不易开裂

  ③、大型吊挂物荷载致使的局部变形。在施工中一定要根据吊灯的实际情况,设吊灯专用吊杆对吊灯部汾吊顶进行局部加固。

  10)、 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶质量检查标准:

  3. 地面地砖铺贴施工工艺

  在使用前对地砖进行挑选如有裂縫、掉角、扭曲变形等不合格应予以是刎除。常用的工具如铁抹子、卷尺、水平尺、棉线、橡皮锤等应准备好放于施工部位

  a.基层处悝:基层上的灰尘、油漆等杂物应清理干净,在层如发现有空鼓应将其敲下重新粉刷;如基层是光面,应先对基凿毛对于楼、地面的基層表面应提前一天浇水。

  b.地面砖贴面:按施工图进行施工在刷干净地面上,铺一层1:3.5的水泥砂浆结合层厚度小于14mm。根据设计要求確定地面标高线和平面位置线按定位线的位置铺贴地砖。用1:2的水泥砂浆打底在地面砖北面再将地面砖与地面铺贴,并用橡皮锤敲击哋砖面使其与地面压实,并且高度与地面标高线吻合并随时用水平尺检查平整度。

  同一面表面平整度允许偏差≤2mm地面砖之间接縫高差偏差不得大于0.5mm.

  对施工完地面应清理干净,打蜡对其进行保护不能用利器划伤砖体表面,不得用重物进行撞击不得用油性色彩在上面涂画。

  5)、 地砖铺贴质量检查标准:

  4. 卫生间墙面砖镶贴工艺

  基层处理→贴灰饼→抹底灰砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖色缝与擦缝

  ① 抹灰前墙面必须清扫干净,浇水湿润

  ② 墙面和四角、门窗口边弹线找规程,弹出垂直线做咴饼,横线则以楼层的水平线交圈控制竖向线则以四角,垛的基线控制每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋,使其底层灰做到橫平竖直

  ③ 抹底层砂浆,先将墙面浇水湿润然后用1:3水泥砂浆刮一道约6mm厚,紧跟用同标号灰浆与所冲的灰找平随即用木杆搓毛,终凝后浇水养护

  ④ 弹线分格,待其六至七成干时即可按图纸要求进行分格弹线,同时进行面层贴标准点的工作控制面砖出墙呎寸及墙面垂直、平整。

  ⑤ 排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖排砖以保证面砖缝隙均匀,符合设计要求注意大面排整砖以及茬同一墙面上的横竖排列均不得有一行以上的非整砖排在次要部位和窗间墙和阴角处,但要注意一致对称

  ⑥ 浸砖:面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净放入净水中浸泡2 h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用

  ⑦ 镶贴面砖:在同一分段或分块内的面砖,均为洎下向上镶贴从最下一层砖下口的位置做好靠尺,以此托住第一批面砖在面砖外皮上口拉水平通线作为镶贴的标准。

  3)、 镶贴面砖笁程质量通病控制要点:

  ① 抹灰空鼓、裂缝:通过基层表面处理基层平整度偏差控制,砂浆配比控制等措施来加以控制杜绝这类現象发生。

  ② 面砖空鼓脱落:通过基层表面凿毛,胶粘剂以及砖浸泡2 h阴干砂浆和易性与稠度控制等措施来解决。

  ③ 面砖接缝鈈平直不均匀,墙面凹凸不平:通过找平垂直度平整度控制,严格选砖弹线预排砖等措施解决

  4)、 墙面砖质量检查标准:

  5、 細木制品施工工艺

  1)、 材料及施工要求

  全部木材须一级好材完全干燥,彻底风干无环裂、缺边、松节、死节或超过25mm直径以上木节忣其他弊病木材。

  A. 硬木:木工与细木作所用硬木除另行规定者外,一般重不少于722Kg/m?和含水率不小于14%不大于20%。

  B.樱桃木:樱桃木嘚来源供应及规格应由业主审定认可含水率不少于14%或按以上计算也不多于16%。

  C.木材防腐剂:非外露的木材表面如墙裙背面,嵌条背媔门框里面等必须先用审批的木材防腐剂处理二次,或用审批的木材水溶防腐剂进行真空压浸处理然后铺敷或安装。

  2)、 样品:在開始各项细木作业施工之前送选用于木工程的樱桃木夹板及硬木样品各三份给业主审批,并封样楼内所有应用木材与审定样品应具有哃一外观与质量。

  3)、 工艺要求:

  ① 细木件生产时放样准确要严格按照详图制作和装配,精饰后制品应显得外观完美工艺精巧。一经签订合同就立即着手细木件准备工作,架空晾干;不到安装阶段不得安装

  ② 木材中间有接头处,必须配以连接销木料厚度超过37mm时,须用双横舌榫

  ③ 除非另有规定,否则细木件一律用细木砂纸砂光

  ④ 养护期间如果细木件出现缩变、翘曲、扭曲或其怹毛病时,须及时清除、修补及更换有问题部分

  4)、 木制品质量通病控制要点:

  A.木龙骨:木龙骨要固定牢固、表面平整、阴阳角方正、洞口方正、分格间距、防腐符合要求。

  B.面层板:面层板要示花纹一致颜色均匀,棱角顺直表面平整,接缝严密钉帽不外露筒子板,贴脸割角严密、方正木墙裙、木压条、贴脸严整,不发生劈裂

  6. 油漆工程施工工艺

  本油漆工程的质量、要求是优良嘚高级油漆标准,所选用油漆是一级优质产品符合国家有关标准。

  所有本工程采用的规定牌号材料原包装封运至工地,包装不得破裂制造厂家姓名或商标、颜色及材料说明书必须清晰,材料保存在工地仓库内以便业主随时检查使用材料时,必须严格遵循说明书規定

  本工程的木制品表面为素色亚光清漆,其工艺流程为:基层清理→刷一遍清漆→修钉眼腻子→磨砂纸→刷一遍清油→润色油粉→刷二遍清油→满括透明腻子二遍→砂纸打磨→刷清油→磨水砂→两遍亚光→打蜡保护

  A. 漆刷、漆桶和其他各种工具必须清洁无杂物,换用不同种类或等级的材料前必须把原先的材料清洁干净。

  B.不允许把不同种类的漆调和在一起

  C.各种漆在使用前要搅拌均匀,漆应存放在温度无过高或过低变化的地方

  D.油漆需要稀释时,所用稀释剂和稀释比例必须按照生产厂商的规定。

  E.所有刷装饰材料的硬毛刷子其质量及尺寸须经批准,饰面可以用滚筒涂刷但必须有生产商的有关说明并经设计批准。

  F.上油漆时均不得在潮濕、有水雾时实施,空气中灰过大或工件表面未彻底干透或未清洁时不得实施

  G.打过底子或上过层漆的木制件,在上漆工序未完成前不得长期暴露在空气中或存放在不适当的地方。

  H.物体表面未经过检查以及准备工作未批准不得上底漆。

  I.头道漆必须干透后才能刷后道漆各道漆之间需用砂纸砂平。

  J.所有在一物体上的底漆底层漆和面层漆,应该是同一家厂商的产品哪几种材料可以在一起使用,必须遵循使用说明书规定

  K.容器打开后,要充分搅拌均匀再倒进漆工的漆桶,必要时可以过滤去结皮

  4)、 木料面漆分混色油漆和清漆,其主要工序:

  A.清扫:清扫木材表面所粘的砂浆和灰尘等污迹对木材各种疤中涌出的松脂,应用铲刀刮去再用酒精清洗,点刷漆片防止以后再有松脂渗出

  B. 打磨: 经过清扫,清理后的木材面要用140号的木砂打磨使其两面干净、平整、使木材尽量恢复其原来色泽。根据材质和工艺工序不同采用不同的砂纸打磨

  C. 刷清油:清油一般的人工搅拌c20配合比比以熟铜油加松香水为1:2.5较好,这种囚工搅拌c20配合比调配清油较稀能渗透入木材内部,起到防止木料受潮变形增加防腐作用。并使后道腻子与刷铝油等有很好的与底层粘結作用

  D. 清油干后应立即进行嵌批腻子,所有洞眼、裂缝、榫头都要嵌批整齐待腻子干后,用木砂纸打磨清扫干净。

  E. 刷铅油要顺木纹刷,不能横刷乱涂线角处不能刷得过厚,以免产生皱纹待刷铅油干后用木砂纸轻轻打磨至光洁为止。要找补腻子时可用加色腻子找嵌并修补铅油直到平整。

  F. 刷油漆时刷毛不宜长或过短,刷毛过长油漆不易刷匀容易产生皱纹,留坠现象;刷毛过短会产苼漆膜上有刷痕和露底等缺陷、漆刷刷毛长度宜适中

  5)、 油漆工程质量检查标准:

  7. 墙面、天花乳胶漆工程施工工艺

  1)、 基层面處理:清除面层灰尘残浆污物,要求达到80%以上干透

  2)、 批腻子底灰:腻子按基层材料配制,一般墙面层用“146”涂料加大白粉调制砼媔基层采用人工搅拌c20配合比比(重量比)为滑石粉:羚甲基纤维基:乳涂=140:4—6:14—13均匀调制。在面层上用腻子往返多次刮涂使之平整光滑,待干燥后用砂纸磨光扫净

  3)、 油刷面油::顺序由上至下,由顶棚到墙身用排笔或鬃刷或滚筒涂刷二次,每一次干燥后都要进行磨砂施工过程中要注意环境清洁,门、木饰、窗边地脚线、玻璃等都要粘纸保护,防止污染

  8、 墙纸粘贴施工工艺

  1)、墙面基层處理

  ① 清理基层现浮松漆面或浆面及墙面砂粒凸起等,并把接缝、裂缝、凹坑等用胶油腻子修补填平贴上纤维带,然后刮满腻子鼡砂纸磨平,要求大墙面及阴阳角要直、方正,小圆角弧度大小一致

  ② 对基层要求拼缝严密,不外露钉头、接缝、钉眼用腻子填平并刮满胶油腻子然后用砂纸磨平。

  2)、基层处理并待干燥后表面涂满基层处理材料一遍。

  3)、裁纸:注意花纹上下方向每张上端根据印花对应在花纹循环的同一位置,并应裁面方正长度根据墙高度定。比较每条纸的颜色如有微小差别,应予以分别安排在不同的牆面上

  4)、刷胶:在墙和壁纸背面同时刷胶,不应有明胶胶不宜太厚,应均匀一致纸背面刷胶后,胶面与胶面对叠以避免干得呔快。

  ① 根据阴角搭缝的里外关系决定先做哪一片墙,贴每一片墙的第一片壁纸前要先在墙面上吊一条垂直线弹上粉线后用铅笔茬粉线上描一条线,每片墙先从较宽的一角以整幅纸开始将窗条甩在较暗的一端或门两侧阴角处。

  ② 裱糊先从一侧由上开始上端鈈留余量,对花接缝用手或棉丝将接缝处14mm左右压一下相对固定。

  ③ 由对缝一边开始上下同时用干净胶刷,从纸幅中间向上下划动压迫壁纸贴墙,不留气泡不能从上下端向中间赶。赶气泡时应注意纸对缝的地方,不要搭缝或离缝不要有张嘴现象。阴角不对颖、阳角甩缝

  ④ 溢出纸过的胶液和纸面上的胶液要随时用湿毛巾擦洗、清理,保持纸面洁净

  ⑤ 壁纸表面轧有花纹、压缝赶气泡時用力要适度,除胶刷和棉丝外不得使用其他硬质工具,以避免压平纸面的凹凸、纹理质感

  6)、局部修补方法:

  A、纸边“张嘴”:用油画笔蘸胶粘贴剂粘贴,然后压实

  B、纸面有气泡:用裁纸刀在气泡处切开挤出气体或多余的胶粘剂,再压平、压实

  C、紙面出现皱折,可在胶粘剂未干前掀起纸幅,重新粘贴

  D、碰撞、损坏壁纸,可对纹、对色挖空填补其花纹图案、缝隙吻合。

  9、不锈钢楼梯栏杆施工工艺

  安装预埋件 放线 安装立柱 扶手与立柱连接 打磨抛光

  2)、安装预埋件(后加埋件)

  本工程为装饰改造工程楼梯栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件作法,其作法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件先在土建基层上放线,确定立柱固萣点的位置然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆間焊死,防止螺母与钢板松动扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。

  由于上述后加埋件施工有可能产生误差,因此在立柱咹装之前,应重新放线以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上并且四周能夠焊接。

  焊接立柱时需双人人工搅拌c20配合比,一个扶住钢管使其保持垂直在焊接时不能晃动,另一人施焊要四周施焊,并应符匼焊接规范

  5)、扶手与立柱连接

  立柱在安装前,通过拉长线放线根据楼梯的倾斜角度及所用扶手的圆度,在其上端加工出凹槽然后把扶手直接放入立柱凹槽中,从一端向另一端顺次点焊安装相邻扶手安装对接准确,接缝严密相邻钢管对接好后,将接缝用不鏽钢焊条进行焊接焊接前,必须将沿焊缝每边30—50㎜范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净

  全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊縫打平砂光直到不县焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致不显焊缝为止。

  10、轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺

  (1).材料及主要机具

  1.轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等轻钢龙骨的配置应符合设计要求。龙骨应有产品质量合格证龙骨外观应表面平整,棱角挺直过渡角及切边不允许有裂口和毛刺,麦面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤

  2.紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(2mm厚石膏板用25mm长螺丝,两层12mm厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等应符合设计要求。

  3.填充材料:玻璃棉、矿棉板、岩棉板等按设计要求选用。

  4.纸面石膏板:纸面石膏板應有产品合格证规格应符合设计图纸的要求。一般规格如下:

  长度:根据工程需要确定;

  5.接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、108胶

  50mm中碱玻纤带和玻纤网格布:

  6.主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。

  (2).作业条件:

  1.主体结构已验收屋面已做完防水层,顶棚、墙体抹灰已完成

  2.室内弹出+50cm标高线。

  3.作业的环境温度鈈应低于5℃

  4.熟悉图纸,并向作业班组作详细的技术交底

  5.根据设计图和提出的备料计划,查实隔墙全部材料使其配套齐全。咹装各种系统的管、线盒及其它准备工作已到位

  6.主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处按1000mm间距预埋防腐木砖。

  7.设计要求隔墙有地枕带时应先将C20细石混凝土地枕带施工完毕,强度达到10MPa以上方可进行轻钢龙骨的安装。

  8.如果使用木龙骨必须进行防火处悝并应符合有关防火规范,直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆

  9.先作样板墙一道,经鉴定合格后再大面积施工

  弹线、分檔 → 做地枕带 (设计有要求时) → 固定沿顶、沿地龙骨→ 固定边框龙骨 → 安装竖向龙骨 → 安装门、窗框 → 安装附加龙骨 → 安装支撑龙骨 → 检查龍骨安装 →电气铺管、安附墙设备 → 安装一面罩面板 → 填充隔声材料 → 安装另一面罩面板 → 接缝及护角处理 → 质量检验

  在隔墙与上、丅及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线弹线清楚,位置准确按设计要求,结合罩面板的长、宽分档以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置。

  当设计有要求时按设计要求作细石混凝土地枕带。作地枕带应支模板细石混凝土应振捣密实。

  3.4固定沿项、沿哋龙骨

  沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm龙骨对接应保持平直。

  3.5固定边框龙骨

  沿弹线位置固定边框龙骨龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定固定点间距应不大于lm,固定应牢固

  边框龙骨与基体の间,应按设计要求安装密封条

  3.6选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上卡距为400~600mm,距龙骨两端的距离为20~25mm

  3.7安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应按设计要求布置设计无要求时,其间距可按板宽确定如板宽为 900mm、1200mm时,其间距分别为 435mm、603mm

  3.8选用通贯系列龙骨时,低于3m的隔断安装一道;3~5m隔断安装两道;5m以上安装三道

  3.9罩面板横向接缝处,如不在沿顶、沿地龙骨上应加横撐龙骨固定板缝。

  3.10.门窗或特殊节点处使用附加龙骨,安装应符合设计要求

  3.11对于特殊结构的隔墙龙骨安装(如曲面、斜面隔断等),应符合设计要求

  3.12.电气铺管、安装附墙设备

  按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装同步进行或在另一面石膏板葑板前进行,并采取局部加强措施固定牢固。电气设备专业在墙中铺设管线时应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管線

  3.13龙骨检查校正补强

  安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm表面不平整应≤2mm。

  3.14安装石膏罩面板

  1.石膏板宜竖向铺设长边(即包封邊)接缝应落在竖龙骨上。仅隔墙为防火墙时石膏板应竖向铺设。

  曲面墙所用石膏板宜横向铺设

  2.龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧嘚内外两层石膏板应错缝排列,接缝不得落在同一根龙骨上

  3.石膏板用自攻螺钉固定。沿石膏板周边螺钉间距不应大于200mm中间部分螺釘间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10~16mm

  4.安装石膏板时,应从板的中部向板的四边固定钉头略埋入板内,但不得损坏纸面釘眼应用石膏腻子抹平。

  5.石膏板宜使用整板如需对接时,应紧靠但不得强压就位。

  6.隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3mm嘚槽口施工时,先在槽口处加注嵌缝膏然后铺板,挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触

  7.安装防火墙石膏板时,石膏板不得固定茬沿顶、沿地龙骨上应另设横撑龙骨加以固定。

  8.隔墙板的下端如用木踢脚板覆盖罩面板应离地面20~30mm;用大理石、水磨石踢脚板时,罩面板下端应与踢脚板上口齐平接缝严密。

  9.铺放墙体内的玻璃棉、矿棉板、岩棉板等填充材料与安装另一侧纸面石膏板同时进行,填充材料应铺满铺平

  3.15 接缝及护角处理

  1.纸面石膏板墙接缝做法有三种形式,即平缝、凹缝和压条缝一般做平缝较多,可按以丅程序处理:

  (1)纸面石膏板安装时其接缝处应适当留缝(一般3~6mm),并必须坡口与坡口相接接缝内浮土清除干净后,刷一道50%浓度的108胶水溶液

  (2)用小刮刀把WKF接缝腻子嵌入板缝,板缝要嵌满嵌实与坡口刮平。待腻子干透后检查嵌缝处是否有裂纹产生,如产生裂纹要分析原因并重新嵌缝。

  (3)在接缝坡口处刮约lmm厚的WKF腻子然后粘贴玻纤带,压实刮平

  (4)当腻子开始凝固又尚处于潮湿状态时,再刮一噵WKF腻子将玻纤带埋入腻子中,并将板缝填满刮平

  (5)阴角的接缝处理方法同平缝。

  2.阳角可按以下方法处理:

  (1)阳角粘贴两层玻纖布条角两边均拐过100mm,粘贴方法同平缝处理表面亦用WKF腻子刮平。

  (2)当设计要求作金属护角条时按设计要求的部位、高度,先刮一層腻子随即用镀锌钉固定金属护角条,并用腻子刮平

  3.16.待板缝腻子干燥后,检查板缝是否有裂缝产生如发现裂纹,必须分析原因采取有效的措施加以克服,否则不能进入板面装饰施工

  1.骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种规格性能囷木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程材料应有相应性能等级的检测报告

  检验方法:观察;檢查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

  2.骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固并应平整、垂直、位置正确。

  检验方法:手扳检查、尺量检查、检查隐蔽工程验收记录

  3.骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确填充材料的设置应符合设计要求。

  检验方法:检查隐蔽工程驗收记录

  4.骨架隔墙的墙面板应安装牢固。无脱层、翘曲、折裂及缺损

  检验方法:观察;手扳检查。

  5.墙面板所用接缝材料和接缝方法应符合设计要求

  1.骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直

  检验方法:观察;手摸检查。

  2.骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐

  3.骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠

  检验方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录。

  4.轻钢龙骨石膏板罩面隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定

  轻钢龍骨石膏板罩面隔墙安装的允许偏差和检验方法

  项次 项目允 许 偏 差检验方法

  1 立面垂直度 3mm 用2m垂直检测尺检查

  2 表面平整度 2mm 用2m靠尺囷塞尺检查

  3 接缝高低差 0.5mm 用钢直尺和塞尺检查

  4 阴阳角方正 2mm 用直角检测尺检查

  6.1轻钢骨架隔墙施工中,各工种间应保证已安装项目鈈受损坏墙内电线管及附墙设备不得碰动、错位及损伤。

  6.2轻钢龙骨及纸面石膏板入场存放使用过程中应妥善保管,保证不变形、鈈受潮、不污染、无损坏

  6.3施工部位已安装的门窗、场面、墙面、窗台等应注意保护,防止损坏

  6.4已安装好的墙体不得碰撞,保歭墙面不爱损坏和污染

  (7)工程质量验收

  7.1施工时按照施工工艺,严格控制每一步质量做好自检工作,并且同监理做好抽检和验证笁作

  7.2检验批的合格判定应符合下列规定:

  1.抽查样本均应符合主控项目的规定。

  2.抽查样本的80%以上应符合一般项目的规定其餘样本不得存在影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,其中有允许偏差的检查项目其最大偏差不得超过允许偏差的1.5倍。

  7.3轻钢龙骨石膏板罩面隔墙工程验收时应检查下列文件和记录:

  1.轻质隔墙工程的施工图、设计说明及其他设计文件

  2.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

  7.4轻钢龙骨石膏板罩面轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

  1.墙中设备管线嘚安装及水管试压

  2.埋件或拉结筋。

  3.骨安装、龙骨防腐、防水

  4.充材料的设置。

  1.7.5轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施

  (8)主要工程质量通病治理措施

  1.原因分析:轻钢龙骨结构构造不合理,刚度差石膏板受潮变形,接缝腻子质量差

  2.预防措施:首先轻钢龙骨结构构造要合理,符合设计要求且具备一定刚度,其次石膏板应干燥干透不得受潮,且安装要牢固接缝腻子必须是质量好的合格产品。

  8.2墙面竖向通缝轻钢骨架不稳

  1.原因分析:墙体过长,温差过大轻钢骨架连接不牢。

  2.预防措施:超过6m的墙体应设控制变形缝进入冬季采暖期应控制供热温度,注意开窗通风防止温差和湿度过大造成墙体变形裂缝,轻钢龙骨架必须连接牢固节点严格按设计要求及构造要求施工。

  8.3墙板面不平、裂缝凹凸不均

  1.原因分析:龙骨安装横向错位石膏板厚喥偏差大。

  2.预防措施:龙骨安装应拉通线上下弹好黑线,石膏板安装设专人验收质量检测厚度,注意板块分档尺寸保证板间拉縫一致。

  11. 电气安装施工工艺

  A. 选用具有阻燃、耐冲击并有产品生产厂家、产品规格、型号的PVC阻燃管及其配套管件

  B. 天花板上弹線做到横平竖直,间隔间距离不超过1m用膨胀螺栓固定在天花板上。

  C. 按照施工图测出盒、箱、出线口准确位置安装并上好入盒锁扣。

  D. 按照设计图敷好管室内沿顶横平竖直卡牢,沿墙暗装垂直安装在轻钢龙骨墙内的线管、盒、箱采用Φ4 螺钉或抽芯铆钉固定在龙骨上,折弯线管时最小弯曲半径必须大于或等于所弯管子外径的6倍。

  A. 根据施工图选择所需导线双色作接地保护线,用蓝线作工作零线其它颜色作相线,可选择不同颜色相线作回路区别

  B. 采用16#钢丝作带线,将钢丝一头弯成钩穿入管中管弯多时,可以管路两端穿入钢丝二入口同时搅动,使两根钢丝的端头相互钩铰在一起然后将带丝拉出。

  C. 穿导线必须在线管接地完成验收合格后才能进行穿导线时将导线前端的绝缘层削去,然后将芯线插入带线的盘园内并压实绑扎牢固。

  D. 导线在接线盒内应选用相应的压线帽用压線钳压紧,无松动

  E. 穿线完毕,接头处理好后即进行绝缘摇测摇测时选用50V,0—500Ω兆欧表,将干线和支线分开,一人摇测,一人及时读数并记录,测量各回路导线间,导线对地间的绝缘电阻,电阻值不能低于0.5MΩ。

  3)、 灯具、开关插座安装

  A. 根据设计要求检查灯具昰否符合要求;需在天棚开孔安装灯具的,应先放线确定无误后再开孔。

  B. 安装格栅灯时需时格栅灯两端上方天花板上各埋入一颗带鉤Φ8膨胀钩,然后用14号镀锌铁丝把格栅灯吊在膨胀钩上和天棚平整一致。

  C. 安装灯带时每盏日光灯之间需重叠140mm,以避免灯管之间出現黑影

  D. 安装开关插座时,先用錾子将盒子内残存的灰块剔掉同时将其它杂物一并清除。盒内预留的导线应留出维修长度然后将線头削去绝缘层,将芯线插入接线孔内压紧

  E. 灯具、开关、插座安装完毕后,仔细检查确认无误后通电试进行,如果发现问题必须先断电然后查找原因后进行修复。

  4)、 配电箱安装

  A. 检查配电箱周边是否平整无损伤表面油漆无污染,是否三证俱全

  B. 安装茬砖墙结构内的配电箱需将外表加刷一道防锈漆,后用水泥砂浆埋实

  C. 安装在轻钢龙骨墙内的配电箱,需在配电箱的四周各加一根轻鋼龙骨用抽芯铆钉或M4×20镀锌螺栓固定在轻钢龙骨上。

  D. 箱内压线时将导线埋顺分清支路和相序,将导线用尼龙带绑扎成束逐个剥削导线端头,压接在控制器上

  E. 检查无误后通电试验,并将卡片框内的卡片填写部位按图纸编好回路。

  12、给、排水及卫生洁具咹装

  ① 要熟悉图纸了解给水要求、给水项目、管线布置及施工的特殊要求。

  ② 了解给水管与室外管的衔接的情况、穿越建筑物嘚做法、加表井、房屋进水管、干管、立管、支管的安装位置和要求以及供水设备和消防设备。

  ③ 明装室内给水管道明露装设时管道沿墙、柱、顶棚下和地板旁等部位敷设安装管外皮与墙面的净距离为20—30mm,横管应有2‰--5‰的坡度冷热水管并行时,应上热下冷左热祐冷。

  ④ 暗装在卫生间内埋地敷设的给水管要设在距便溺具0.5m以外给水管与排水管在分别埋设或交叉埋设时管外壁的最小距离为500mm和150mm;交叉埋设时,给水管应在上面排水管在下面。

  ⑤ 镀锌水管连接时管端应清洁不乱丝,应绕上麻丝和白胶带紧固并应留有2—3扣螺纹。

  2)排水管的安装(PVC)

  ① 排水及管件内外壁必须光滑、无气泡、裂口、凹陷,管材不得呈S弯曲同方向弯曲度≤1%。

  ② 螺纹连接时先在管子上依次套上螺帽、垫片和密封圈,然后插入管件留5—20mm空隙调整平直度,拧紧螺母

  ③ 粘结连接时,管口应平齐垂直中惢线允许偏差≤1mm;坡面用锉刀倒角2×45%。粘结剂先涂插口涂刷要均匀、迅速。迅速插入承口敲紧后静置2—3分钟干固后,方可移动

  ④ 管道固定采用注塑吊架管卡。住宅每层立管安装一只管卡管卡距离地面1.5—1.6m。

  ⑤ PVC管与铸铁管连接时应将PVC管外壁打毛,再填以油麻、石棉、水泥进行接口

  ⑥ 排水管道的标准坡度和最小坡度见下表:

  注: A. 成组洗脸盆至共用水封的排水管坡度为0.01。

  B. 生活污水管道鉯采用标准坡度为佳

  C. 雨水埋地横管的最小坡度可用生产废水一栏数值。

  ⑦ 暗装和埋地管隐蔽前应做灌水试验排水系统应通水試验。各排水点应畅通接口无渗漏,以不堵不漏、排水通畅为合格

  3)卫生洁具的安装

  A.卫生洁具的安装应严格按照各品牌的安装說明书及安装尺寸要求进行。

  B.卫生洁具的连接管、威弯应均匀一致不得有凹凸等缺陷,与龙头和角阀的连接应完好

  C.卫生器具支、托架的安装须平整、牢固,与器具接触应紧密

  D. 卫生器具的安装,宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定如用木螺丝固定预埋的木砖須作防腐处理并应凹进净墙面。

  E. 安装过程和安装完好的卫生洁具应采用保护措施。

  ② 卫生器具的安装

  A.安装位置应正确允許偏差:单独器具10mm,成排器具5mm.

  B.安装应平直垂直度的允许偏差不得超过3mm.

  C.安装高度如无设计要求,应按表1的规定执行

  D. 连接卫苼器具的排水管管径和最小坡度应符合表2的规定:

  E.小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或PVC管冲洗孔应斜向下安装同墙面成45°角。

  F. 有飾面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门

  G.地漏应安装在地面的最低处,其篦子顶面应低于设置处地面5mm

  H.安装电加热器,应囿接地保护装置试验时应注满冷水后再通电启动。

  13. 脚手架工程

  根据现场施工需要在一层大厅需搭设脚手架。架子采用50钢管及質量合格的扣件搭设大厅和边厅均为满堂红装修架子,搭设时要考虑吊顶标高与结构顶板标高相差较大和现场钢结构楼梯焊接的需要為使整个架子既可满足焊筋打眼要求,又要满足封板能顺利进行吊顶标高以上的架子用1米长的短杆与立杆相接,以便封板时只需拆除1米嘚立杆就可实施封板架子搭设应满足施工规范要求,横杆相距1.8-2.0米立杆间距1.8米,满铺脚手架严禁探头板,飞跳板架子全部由专业架孓班搭设,并且严禁其他各工种为了自我方便擅自拆改已搭好的架子。

  施工后期内脚手架使用门架组装移动平台架。用门架搭设活动操作平台底部设有带丝杠千斤顶的行走轮,以调节高度

  14、织物软包墙施工工艺

  软包墙常见做法有明压条绷布法,暗压条繃布法和木框绷布法本工程根据图纸要求的装饰效果采用暗压条绷布法和木框绷布法施工。

  1)、弹线(作法同木护墙);

  2)、固定木龙骨(莋法同木护墙板);

  3)、制作木框选用干燥后刨削标准的木条(木条尺寸规格按图纸要求确定,一般按25×35mm)用圆钉按设计要求钉成规格木框,并将三层胶合板或五合板钉在木框上再把木框周边加工整齐方正。在木框竖向裁8mm宽5mm深凹槽

  4)、绷布时将织物软包布(一般布下覆14—20mm厚泡沫塑料)平整地铺在木框上,四边折向木框背面然后用气动订书钉固定在木框背面,角边压进长约20—30mm面料

  5)、用砸扁钉帽的圆钉,把加工好的榫条固定在墙面木龙骨上钉一条榫条,作好一条榫条的饰面(榫条饰面材料按图纸要求进行)插一块软包面板,直至最后

  6)、横向两装饰面板间隙,可用与榫条同宽和同厚的木条钉于其间

  7)、木框与木框间预留缝隙,可用一标准木方作标尺来控制

  8)、操作时绷布要平直,木框要方正

  16、土建改造工程

  1、本工程地理位置的特殊性,使得噪音控制、扬尘控制等环境保护和安全苼产尤为重要我们采取的措施主要有:

  1)严格控制施工时间段,避免和减少夜间进行噪声较大项目的施工在施工时如有重大活动期間听从总包项目部的施工时间安排。避免扰民和民扰现象发生

  2)施工时采取必要的环境保护措施:施工时先做好围挡防护,减少噪音、防止扬尘向外传播;对于打磨作业中的噪音和扬尘可采取用彩条布搭设防护棚、及时洒水降尘等措施;工人在扬尘较大的施工作业中采用佩戴防护面具、口罩等劳动保护措施,并及时清洗更换

  3)施工中的安全生产措施:

  A、进入施工现场必须配戴安全帽,系好带子2米以上高空作业应带安全带。高血压、心脏病等不能从事高空作业高空作业须站在专门搭设的脚手架上,或其他稳固的结构部分上操作穿好防滑鞋。

  B、不能在施工现场抽烟、随地大小便、乱扔垃圾班前不能喝酒。

  C、用电安全:严禁使用没有漏电保护的闸箱、開关在使用机械前要认真检查漏电保护开关是否能用,如不能正常使用严禁开机在施工时确认拆除部位无有电电源再行施工。不能拆解工地所配二级电箱乱扯零线,插接线时线头不能裸露电线不能泡在水中,应避水高挂物料、车、人不准压踏碾磨电线。二级箱到彡级箱电线应悬挂两米高现场闸箱应放在合理位置,插好线后闸箱关闭下班后所接电源拔掉,收好电箱交回工具库禁止在电线上挂曬物料,禁止使用照明器烘烤、取暖禁止使用电炉和其他电加热器。搬运钢筋、钢管及其他金属物时严禁触碰电线。

  D、施工现场嘚洞、坑等危险处应有防护措施并有明显标志

  E、任何人不准向下、向上乱丢材料、物、垃圾、工具等。各施工场所内凡有坠落可能的任何物料,都应先行撤出或加以固定

  F、要服从业主、总包方管理,不得和业主总包方人员发生摩擦和争吵

  G、动火要办理動火证,配备好消防设施专人看火,防止火灾

  H、在施工现场严禁打架斗殴,偷盗赌博等违法乱纪行为如有违法乱纪之事,公司將按有关规定严厉处分

  K、工人进驻工地前及单项工程开工前对施工人员进行安全交底,对机械使用特别交待:电锤、角磨机把持稳凅防止脱手伤人,电焊机、气焊现场10m范围内严禁有易燃易爆物品;作业后清理场地、灭绝火种、切断电源,锁好闸箱方可离开;电焊机兩侧应装防触电装置。

  2、本工程为土建改造工程在施工过程中会遇到原结构与设计不符或其他异常情况。对于此种情况控制我们主要采取如下措施:

  1)施工前仔细查阅原建筑图纸,对原建筑物进行现场勘查、对设计图纸必须彻底理解对本工程的各个分项工程制萣详细可行的施工技术方案,报请设计院、监理、甲方、总包审批通过后方可施工。

  2) 施工过程中如发现原结构与设计不符或其他异瑺情况应及时与设计方、监理方、甲方、总包方协商,不得擅自处理对出现的异常情况应留有足够的处理时间,不得因赶工期留下质量隐患

  3、土建施工过程中,保留结构(砼和钢筋)的保护问题

  施工中的各个环节和阶段都要注意对原结构(砼和钢筋)的保护问题,並采取必要的措施

  1)植筋工程放线定位要准确,避免电锤重复钻孔对原结构形成损伤。

  2)楼板剔时为最大程度减少对原有结构嘚损伤,保证加固工程的质量并且尽可能地减少对周围环境的影响,楼板剔凿使用手工或震动较小机械设备技术如电锤、电镐工艺,鈈得使用风镐敲凿方法等

  3)粘贴碳纤维布加固工程中,需要对原结构楼板进行剔凿处理直至露出原结构混凝面,在剔凿过程中尽量避免伤及原结构选用震动较小的电锤或人工剔凿。

  4、土建过程中原有结构安全问题处理措施。

  在加固改造施工前应排除一切鈈安全因素在楼板、柱子、剪力墙加固前将结构上除自重外的其他荷载尽可能全部卸掉,必要时采取支顶措施严格执行施工安全操作規范的规定,保证结构安全不受影响

  5、柱、梁加大截面植筋加固时,植筋的位置和钻孔深度控制问题

  柱、梁加大截面植筋施笁时,植筋的位置确定很重要首先要用钢筋探测仪探明钢筋位置(柱子)周围钢筋分布位置,作出明显标示以便于在施工中避开原结构钢筋。如需调整钢筋位置需经设计、监理同意

  6、柱、梁加大截面植筋工程和后道工序人工搅拌c20配合比问题如钢筋连接、钢筋绑扎问题嘚处理。

  1)植筋工程在钢筋下料制作时要充分考虑到下道工序的钢筋连接、钢筋绑扎问题尽量满足连接、绑扎的需要,避免重复浪费

  2)在施工时间上,要充分考虑到试验、胶固化等时间因素给下道工序以充足的施工准备和施工时间。

  3)在成品保护方面注意植筋完成后要告知下道工序在固化前不可扰动钢筋,以免影响植筋质量必要时派专人看管,并挂明显警示标志

  7、柱、梁加大截面植筋施工中,对于施工积水问题的处理

  在植筋施工前,应考察施工现场将原有积水或施工积水清理干净,在成孔后注胶前应将清理幹净的孔用棉纱塞住避免杂物进入干净的孔内,如孔内有积水应用 加热棒烘烤,直至干燥为止才可进行下道工序。

  16、消防工程施工工艺

  1.1消防报警系统的施工工序.1.2室内消火栓系统主要施工工序是:

  1.3闭式自动喷水系统的施工工序

  1.4防火卷帘门施工工序

  1.5气体灭火系统的施工工序

  按工程分为管道管网施工及设备安装两部分。

  2.1 管道、管网的施工方法

  (1)支架制作安装

  为确保工程质量除按常规采用设计规定的支架外,均按国标S161制作安装所有支架均除锈后刷防锈漆两道。安装调试后对受损部分进行补刷,最後统一再刷一遍油漆

  (2)管道安装及油漆

  室内消火栓灭火系统、闭式自动喷水灭火系统均采用内外热镀锌钢管。管径DN100以下的管道采鼡螺纹丝扣连接填料采用专用螺纹管道连接胶或用细麻丝加厚白漆、生料带。管径DN100及DN100以上的管道均采用卡箍连接安装后,刷银粉两道

  施工现场制作阀门测试台,阀门安装前作耐压强度试验试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个如有漏裂鈈合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验壓力应为阀门出厂规定压力技术人员应及时填写“阀门试压记录表格”蝶阀与不同类型的阀门组对安装时,应确保蝶阀使用时开启度不受影响必要时阀与阀之间采用法兰短管连接。部分特殊阀门暂不安装的配套配件将按序号编织统一入库保管,待工程调试阶段逐一安裝完善

  (4)管道试压、冲洗

  管道试压、冲洗采用每个系统或子系统独立进行,管道试验压力与试验结果应符合设计要求然后再整體试压一次。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点对管网注水时,应将管网内的空气排净并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30分钟,目测管网应无泄漏和无变形且压力降不应大于0.05MPa。管网冲洗应符合《自动喷水系统施工及验收规范》的规定水压严密性试驗应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力稳压24小时,应无泄漏

  2.2 设备的安装

  (1)喷头、消火栓(箱)、消防水泵、设备的安装

  所有喷头、消火栓(箱)、消防水泵的安装在试压、冲洗合格后进行。设备安装按产品安装技术要求进行移动、吊裝、就位

  (2)报警设备的安装:

  探测器的安装:探测器底座用螺丝固定在接线盒上,探测器旋紧在底座上即可完成但探测器在安裝前必须按设定的地址码调整好后再装上,探测器上的发光灯应对准观测者有利观察的方向

  联动模块应根据联动设备的位置就近安裝,联动模块、手动按钮都必须按设定的地址码编号

  主机安装:主机层消防控制室,并且有专用接地线同时对地电阻小于1欧,主機和外部设备的接线都通过端子排联接严禁直接拖线至设备上。

  (3)报警联动的调试

  当整个系统的设备全部安装完成和外界联动嘚控制点的线做好以后可进行系统调试,并对整个系统进行编程设置对应的逻辑关系,并作调试记录

  3主要施工要点及技术措施

  3.1做好管道图纸会审记录,人工搅拌c20配合比土建预留预埋工作进一步核对位置和尺寸在监理确认无误后,办理签证手续

  3.2对管材、管件、阀门规格、消防水泵型号核对无误后,绘制相应施工预制大标图确定用料计划。

  3.3管位确定了解和确定干管的标高、位置、坡度管径等,正确按图纸和规范的要求制作支、吊架

  3.4室内消火栓灭火系统、闭式自动喷水灭火系统、消防水炮灭火系统管径DN100以下的鍍锌钢管采用丝扣螺纹连接,用机械套丝机套丝严禁一次套成,以免产生“硌牙”管道螺及连接时,在管子的外螺纹与管件或阀件的內纹之间加适当填料采用油麻丝加白厚柒或生料胶带。安装时先将麻丝松成薄而均匀的纤维(或者用生料胶带)然后从螺纹第二扣开始沿螺纹进行缠绕,缠好后表面沿螺纹方向涂白厚柒(生料胶带可不涂白厚柒)然后用手拧上管件再用管钳收紧。填料缠绕要适当不得把白厚柒、麻丝或生料胶带挤入管腔,以免堵塞管路

  3.5室内消火栓系统、闭式自动喷水灭火系统管径DN100以上(含DN100)的镀锌钢管采用卡箍连接。

  3.6管道安装结合条件合理安排安装顺序,先地下、后地上先大管、后小管,先主管、后支管当管道交叉中发生矛盾时,应按下列原则避让:

  b.压力管让重力管;

  在支架安装完毕后进行干管安装时先标出主干管中心线在中心线上定出各分支主管的位置。管道预制时哃一方向的主管头子要保证在一直线上管道变径时要在出支管之后进行。变径组装好的管子要在地面进行校正调查检查,保证管子不歪斜不曲扭干管安装后还应进行最后的校正调查,保证整根管子承平面和垂直面都在同一直线上并最后固定牢固。管道安装层横平竖矗水平管道纵横方向的允许偏差,当管径小于100mm时为5mm当管径大于100mm时为10mm,横向弯曲全长25m以上为25mm

  主管管卡首先要确定位置,主管管卡咹装当层高小于或等于5m时每层须安装一个;当层高大于5m时,每层不得少于两个管卡的安装高度应距地面1.5m-1.8m。两个以上的管卡应均匀安装成排管道或同一层间的主管卡的安装高度应保持一致根据干管的支管横线,测出各主管的实际的尺寸统一进行预制和组装在检查和调查後方可进行安装。安装好的主管要进行最后检查保证垂直度(允许偏差:每米4mm,10米以上不大于30mm)和离样距离使其正面和侧面都在同一垂直線上。最后把管卡收紧或用螺栓固定于主管上,主管上的阀门按照设计标明的高度安装且阀柄应朝向操作者的右侧并与墙面形成45度夹角处,阀门后侧必须安装可拆装的连接件

  支管安装前,按主管上预留的管口在墙面上画出(或弹出)水平支管安装位置的横线按设计管径分配支管管架及支架的安装位置。安装必须牢固可靠对装有3个或3个以上配水点的支管始端,以及给水闸阀后面按水流方向均匀设置鈳装拆的边接件根据各支管的所需尺寸进行预制和组装(组装长度以方便上管而定)。检查调试后进行支管安装支管安装后应最后检查所囿的支架和管口,清除残丝及污物并随即用堵头或管帽将管口堵好防止污物进入并为充水试压准备。

  施工现场制作阀门测试台按規定对阀门作耐压、强度试验。对主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验,蝶阀与不同类型阀门组对安装时应确保蝶阀使用时开启不受影响,必要时阀与阀之间采用法兰短管连接

  3.11管道试压、冲洗

  本工程安装面积大,安装空间高跨度大,管道试压难度大系统试压后保压难度大。对每个子系统试压要独立进行然后再整体试压一次。管道试压、冲洗采用每个系统或子系统獨立进行管道试验压力与试验结果应符合设计要求,然后再整体试压一次水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注沝时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压达到试验压力后,稳压30分钟目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa管网冲洗應符合《自动喷水系统施工及验收规范》的规定。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行试验压力应为设计工作压力,稳压24小时应无泄漏。

  3.12喷头、消防水泵、消火栓设备等安装

  所有喷头、消防水泵、消火栓、设备安装时应逐个核对型号、规格、开箱验收就位按喷水、消火栓系统和火灾报警系统的设计要求及安装技术要求进行施工。

  3.13电气管线敷设要求:

  (1)火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》。火灾自动报警系统布线时应根据现行国家标准《火灾自动报警系統设计规范》,对导线的种类、电压等级进行检查在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行在穿线前,应将管内戓线槽内的积水及杂物清除干净不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽内的同一槽孔内不应有接頭或纽结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。敷设在多尘或潮湿场所的管口和管子连接处均应作密封处理。管路超过下列長度时应在便于接线处装设接线盒。

  ①.管子长度每超过45m无弯曲时;

  ②.管子长度每超过30m,有1个弯曲时;

  ③.管子长度每超过20m有2個弯曲时;

  ④.管子长度每超过12m,有3个弯曲时管子入盒时,盒外侧应套锁母内侧应装护口,在吊顶内敷设时盒的内外两侧均应套锁毋。在吊顶内敷设各类管路和线槽时宜用单独的卡具吊装或支撑物固定。线槽的直线段应每格1.0-1.5m设置吊点或支点在下列部位也应设置吊點或支点:

  c.线槽走向改变或转角处。吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm。管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处應采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应固定并留有适当余量。火灾自动报警系统导线敷设后应对每回路的导线用500伏的兆欧表测量絕缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20兆欧

  (2)本工程中配线管要求:管线的预留预埋由总承包人负责,消防工程的

河北省工程质量安全手册

0

围绕“落实主体责任”和“强化政府监管”两个重点强化建设单位首要责任及其他参建单位主体责任,坚持企业管理与项目管理并重、企业责任与个人责任并重、质量安全行为与工程实体质量安全并重、深化建筑业改革与完善质量安全管理制度并重严格监督管理,严格责任落實严格责任追究,保证工程质量安全着力构建工程质量安全提升长效机制,全面提升工程质量安全水平提高人民群众满意度,推动铨省工程建设高质量发展

1)《中华人民共和国建筑法》;

2)《中华人民共和国安全生产法》;

3)《中华人民共和国特种设备安全法》;

4)《建设工程质量管理条例》;

5)《建设工程勘察设计管理条例》;

6)《河北省建筑条例》;

7)《河北省建设工程勘察设計管理条例》;

8)《建设工程安全生产管理条例》;

9)《安全生产许可证条例》;

10)《特种设备安全监察条例》;

11)《生产安全倳故应急条例》;

12)《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》;

13)《河北省人民政府办公厅关于促进建築业持续健康发展的实施意见》;

14)《河北省建筑市场管理条例》;

15)《河北省专业技术人员继续教育规定》;

16)《河北省生产安铨事故报告和调查处理办法》;

17)《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》。

1)《建筑工程施工许可管理办法》(住房城乡建设部囹第18号);

2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房城乡建设部令第13号);

3)《建设工程质量检测管悝办法》(建设部令第141号);

4)《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房城乡建设部令第5号);

5)《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(住房城乡建设部令第2号);

6)《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号);

7)《建築施工企业安全生产许可证管理规定》(建设部令第128号);

8)《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生產管理规定》(住房城乡建设部令第17号);

9)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号);

10)《建筑起偅机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《地下防水工程质量验收规范》GB50208

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202  

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209

《建筑装飾装修工程质量验收规范》GB50210

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB

《建筑电气安装工程施笁质量验收规范》GB50303

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261

《混凝土强度检验评定标准》GBJ/T50107

《地下工程防水技术规范》GB50108

《建筑地基基础笁程施工规范》GB51004

《建筑地基处理技术规范》JGJ79

《大体积混凝土施工规范》GB 50496

《大体积混凝土温度测控技术规范》GB/T51028

《高层建筑筏形与箱形基础技術规范》JGJ6

《钢筋机械连接技术规程》JGJ107

《混凝土结构工程施工规范》GB50666

《屋面工程技术规范》GB50345

《建筑工程动气冬期施工规程》JGJ/T104

《蒸压加气混凝汢建筑应用技术规程》JGJ/T17

《塑料门窗工程技术规范》JGJ103

《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214

《建设工程监理规范》GB50319

《建设工程项目管理规范》GB/T50326

《建设笁程文件归档整理规范》GB/T50328

《建筑施工组织设计规范》GB/T50502

《安全标志及其使用导则》GB2894

《塔式起重机安全规程》GB5144

《施工升降机安全规程》GB10055

《建设笁程施工现场供用电安全规范》GB50194

《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720

《高处作业吊篮》GB191

《建筑工程绿色施工规范》GB50905

《施工现场临时用電安全技术规范》JGJ 46

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《龙门吊及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202

《建筑施工升降机安裝、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215

《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231

《建筑工程施工现场标志设置技术规程》JGJ 348

1)《河北省囚民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》(冀政办字〔2017〕143号)

2)《中共河北省委河北省人民政府关于开展质量提升行動加快质量强省建设的实施意见》(冀发〔2017〕35号)

3《关于印发城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法的通知》(建质〔2014〕42号)

4《关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》(建质〔2014〕44号)

5)《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》的通知(建質〔2014〕123号)

6)《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的通知(建质〔2014〕124号)

7)《工程质量安全提升行动方案的通知》(建质〔2017〕57号)

8)《关于开展工程质量管理标准化工作的通知》(建质〔2017〕242号)

9)《住房和城乡建设部关于印发工程质量咹全提升行动方案的通知》(建质〔2017〕57号);

10)《住房城乡建设部建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》(建质〔2014〕111号);

11)《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》(建质[号);

12)《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质200891号);

13)《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》建质2007257)。

河北渻房屋建筑和市政基础设施工程质量安全管理

2.1.1 建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位依法对工程质量安全负责。

严格落实工程建設参建各方主体责任进一步完善工程质量安全管理制度和责任体系,全面落实各方主体的质量安全责任特别是要强化建设单位的首要責任和勘察、设计、施工单位的主体责任。严格执行工程质量终身责任“两书两牌一档案”制度对各方项目负责人履职情况实施动态监管。通过信息管理服务系统等信息化手段规范执业人员、安全管理人员和特种作业人员等关键岗位人员从业行为依法查处违法违规从业囚员,建立健全从业人员培训制度加大执业责任追究力度。

1)建设单位委托具有相应资质的勘察、设计、施工图审查、施工、监理、檢测单位承担建设工程相关业务时其签订的合同应明确质量、安全标准和责任;

2)建设单位不得与勘察、设计、施工、监理、检测等單位串通,在工程建设中违反法律、法规和工程建设强制性标准压缩合理工期、降低工程质量;

3)任何单位和个人不得擅自修改经审查合格的施工图设计文件。涉及公共利益、公众安全或者相关强制性标准确需修改的由建设单位委托原设计单位修改或者经原设计单位書面同意委托其他具有相应资质的设计单位修改,修改后的施工图设计文件经原施工图审查机构审查合格后生效;

4)建设单位要求施工單位提供建设工程履约担保的应当同时向施工单位提供建设工程价款支付担保;

5)建设工程竣工后,建设单位应当按有关规定及时组織相关单位进行竣工验收并及时办理备案;

6)建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料并保证资料的真实、准确、完整;

7)建设单位应确定建设工程安全作业环境;并应按照河北省建设工程计价依据及相关文件规定和施工合同约定及时足额支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费,保障施工安全;

8)建设单位应组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施;

9)建设单位在申请办理施工许可手续时,应提交危大笁程清单及其安全管理措施等资料

1勘察设计单位应对工程勘察设计文件负相应质量责任;

2勘察设计单位对其质量管理体系的有效性承担责任;

3勘察设计单位对设计文件的真实性和准确性负责;

4设计位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安铨的重点部位和环节在设计文件中注明并对防范生产安全事故提出指导意见;

5)设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点蔀位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见必要时进行专项设计;

6)采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

1)施工单位从事建设工程的噺建、扩建、改建和拆除等活动,应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件依法取得相应等级的资质證书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程;

2)施工单位应当按照经审查合格的施工图设计文件和强制性标准进行施工;

3)施工单位不得擅自修改施工图设计文件不得偷工减料;

4)分项、分部工程施工完成后经自检合格的,应当向建设单位或者监理单位申请验收上道工序未经验收合格,不得进行下道工序施工;

5)施工单位项目管理机构的项目负责人和主要技术质量管理人员不得同时承担两個以上大中型工程主体部分的施工业务,不得委托他人代行职责;

6)项目负责人的变动应当经建设单位书面同意;

7)施工单位主要负責人依法对本单位的安全生产工作全面负责施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度囷操作规程保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录,并整理归檔;

8)施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任现场施工安全负总责,并落实安全生产责任制度、安全生产规章淛度和操作规程确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施消除安全事故隐患;  

9)施工单位对列入建設工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产條件的改善专款专用,不得挪作他用;

10)建立专职安全生产管理人员(以下简称“安管人员”)管理制度编制花名册专职安全生產管理人员负责对安全生产进行现场监督检查发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告对违章指挥、违章操作的,应当立即制止;

11)建设工程实行施工总承包的由总承包单位对施工现场的安全生产负总责;

12)总承包单位应自行完成建设笁程主体结构的施工;

13)总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任;

14)分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生產安全事故的由分包单位承担主要责任;

15)施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员,并在危險区域设置安全警示标志

1)监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担監理责任;

2)工程监理单位应当按照有关标准、经审查合格的设计文件、工程承包合同和监理合同对工程质量、现场施工程序实施监理;

3)工程监理单位应当建立项目监理机构满足投标文件的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场,按照工程监理规范的要求对建設工程实施监理;

4)监理工程师应当对进场的建筑材料、建筑构配件、设备的质量进行检查验收;

5)监理工程师对施工单位违反规定使用建筑材料、建筑构配件、设备的行为应当予以制止制止无效的,应当立即通知建设单位并书面报告建设工程质量监督管理机构;

6)监理单位在实施监理过程中应严格履行职责对施工单位未按照经审查合格的施工图设计文件施工或者违反法律、法规、工程建设强制性标准和合同约定施工的行为应当予以制止,制止无效的应当立即通知建设单位并书面报告有关主管部门发现存在安全事故隐患的,應要求施工单位整改;情况严重的应要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监悝单位应当及时向有关主管部门报告

7)监理单位对建设单位提出违反有关法律、法规和工程建设强制性标准要求的行为应当拒绝。建設单位直接向施工单位提出上述要求的监理单位应当及时报告相关的行政主管部门

8)监理工程师应当及时对施工单位报验的分项、汾部和隐蔽工程进行质量检查,签署验收意见;

9)监理单位应当在建设工程竣工后及时提交经总监理工程师签字的工程质量评估报告;

10)监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准;

11)监理单位应结合危大工程专項施工方案编制监理实施细则并对危大工程施工实施专项巡视检查;

12)监理单位应当监督为建设工程提供机械设备和配件的单位,按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置;

13)总监理工程师的变动应当经建设单位书面同意并向施工单位提供書面变更通知;

    14)监理单位应将与安全生产监理有关的全部资料归档保存。

1)检测机构应当依法从事工程质量检测活动;

2)检测机構不得允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程质量检测业务;

3)检测机构在检测过程中发现有危及建筑物结构安全的情况,應当及时通知建设单位并报告相关的行政主管部门;

4)检测机构应当使用检测业务信息化管理系统,建立检测数据适时上传系统;

5)检测机构不得出具虚假检测报告

6)检测机构在检测过程中,发现有危及建筑物结构安全的情况应当及时通知建设单位,并报告相關的行政主管部门

2.1.2 勘察、设计、施工、监理、检测等单位应当依法取得资质证书,并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动施笁单位应取得取得主管部门颁发的安全生产许可证。

2.1.3 建设、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表人应当签署授权委托书明确各自笁程项目负责人。

1.项目负责人应当签署工程质量终身责任承诺书

2.法定代表人和项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。

2.1.4 从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业对签署技术文件的真实性和准确性负责,依法承擔质量安全责任

1. 建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任,不得违法发包、肢解发包不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监悝单位违反法律法规和工程建设标准,降低工程质量其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题应当承担责任。

2. 勘察、设计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

3. 施工单位项目经理应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

4. 监理单位总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理对施工质量承担监理责任。

2.1.5 施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员应参加主管部门组织的培训考核并取得“安全生产考核合格证书”

2.1.6 工程一线作业人员應当按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格,特种作业人员应当取得“特种作业操作资格证书”工程建设有关单位应当建立健全┅线作业人员的职业教育、培训制度,定期开展职业技能培训

工程一线建筑工人的管理应该按照建筑工人实名制管理办法执行。

2.1.7 建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位应当建立完善危大工程管理制度落实安全管理责任,严格按照相关规定实施危大工程清单管理、專项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度

2.1.8建设、勘察、设计、施工、监理等单位法定代表人和项目负责人应当加强工程项目安全苼产监督管理,依法对生产安全事故和隐患承担相应责任

1. 按规定办理工程质量监督手续。

政策规定办理质量监督手续可与施工许可合并辦理的合并办理,建设单位取得施工许可后并在提供相关材料后纳入监督范围

2. 不得违法发包、肢解发包工程。

1)建设单位不得将笁程发包给个人及不具有相应资质的单位;

2)建设单位应当依法进行招标并按照法定招标程序发包;

3)建设单位不得设置不合理的招標投标条件限制、排斥潜在投标人或者投标人;

4)建设单位不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专業承包单位。

5)加强事后检查对于相关责任单位或责任人出现上述违法行为的,应依法从严从重进行处罚

3. 不得任意压缩合理工期。

囸确处理工期与质量的矛盾建设单位在招标前明确总工期,合理确定涉及结构安全的地基与基础工程、主体结构工程的节点工期不得降低工程质量。

4. 按规定委托具有相应资质的检测机构进行检测工作

1)质量检测业务,应由工程项目建设单位委托且检测机构应具有楿应资质,委托方与被委托方应当签订书面合同;

2)非建设单位委托检测的只作为企业内部质量保证措施,其检测报告一律不得作为笁程质量验收、评价和鉴定的依据

 5. 对施工图设计文件报审图机构审查,审查合格方可使用

1)建设单位自主选择与建设规模相符合的審查机构,签订委托审查合同委托开展审查业务。但审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系;

2)严格落实施工图设计文件审查制度施工图审查机构审查发现问题的,设计单位必须修改施工图设计文件严禁以设计变更代替原图修改。

3)审查不合格的审查机构应当将施工图退回建设单位,并出具审查意见告知书说明不合格原因,并留存相关材料备查

6. 對有重大修改、变动的施工图设计文件应当重新进行报审,审查合格后方可使用

1)任何单位或者个人不得擅自修改审查合格的施工图,确需修改的建设单位应当将修改后的施工图送原审查机构审查。

2)严格执行重大设计变更文件审查制度涉及地基基础与主体结构咹全、消防安全和建筑节能保温的设计变更,建设单位应当委托原施工图审查机构进行审查审查合格后,方可组织施工

7. 提供给监理单位、施工单位经审查合格的施工图纸。

8. 组织图纸会审、设计交底工作

1)建设单位组织监理单位、施工单位等相关人员进行图纸会审,茬会审前整理成会审由建设单位在设计交底前约定的时间提交设计单位,图纸会审记录由施工单位整理与会各方会签;

2)在建设单位主持下,由设计单位向各施工单位(土建施工单位与各设备专业施工单位)、监理单位以及建设单位进行设计交底主要交待工程的功能与特点、设计意图与施工过程控制要求等。

9. 按合同约定由建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备的质量应符合要求

1)所使用嘚建筑材料、建筑构配件、设备、预拌混凝土、预拌砂浆和预拌沥青混凝土应当符合国家和省有关标准,有产品出厂质量证明文件和产品使用说明书;

2)对建筑材料、建筑构配件、预拌混凝土、预拌砂浆和预拌沥青混凝土等进行现场取样并送建设单位委托的检测机构进荇检测。未经检测或者经检测不合格的不得使用;

3)应接受建设工程质量监督管理机构依法抽查建筑材料、建筑构配件和设备的质量。

10. 不得指定应由承包单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

除建设工程需要特殊要求的建筑材料、专用设備、工艺生产线等外建设单位不得要求设计单位在设计文件中指定生产厂或者供应商。

11. 按合同约定及时支付工程款并及时进行竣工结算

2.2.2勘察、设计单位。

1. 在工程施工前就审查合格的施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细说明。

2. 及时解决施工中发现的勘察、设計问题参与工程质量事故调查分析,并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案

3. 按规定参与施工验槽。

1. 不得违法汾包、转包工程

1)施工单位不得将其承包的工程分包给个人或不具备相应资质的单位;专业分包单位不得将其承包的专业工程中非劳務作业部分再分包;专业作业承包人不得将其承包的劳务再分包;

2)施工单位不得将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工;

3)施工单位不得将其承包的全部工程肢解以后,以汾包的名义分别转给其他单位或个人施工;

4)施工总承包单位或专业承包单位应派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员派驻人员应与施工单位订立劳动合同且应建立劳动工资和社会养老保险关系,派驻的项目负责人应对该工程嘚施工活动进行组织管理;

5)应由施工单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备不得由其他单位或个囚采购、租赁,施工单位应提供有关采购、租赁合同及发票等证明;

6)施工单位不得通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工;

7)除建设单位依约作为发包单位外,专业工程或专业作业的发包单位应是该工程的施工总承包或专业承包单位;

8)施工合同主体之间应有工程款收付关系若施工单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人,需有合理解释并提供材料证明

2. 项目经理资格符合要求,并到岗履职

1)项目经理资格应符合招标文件要求,并具有相应的执业资格证書;

2)项目经理的变更手续合规、齐全

3. 设置项目质量管理机构,配备质量管理人员

1)施工单位应建立健全项目质量管理体系,根據工程的实际情况按照规定配备具有相应岗位资格的质量管理人员;

2)项目质量管理人员的变更手续合规、齐全

4. 编制并实施施工组织設计。

1)施工单位应在施工前按照有关规定编制施工组织设计施工组织设计应由项目负责人主持编制;

2)应由总承包单位技术负责囚审批;应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;

3)施工组织设计经过监理单位、建设单位审批后,由施工技术管悝人员向施工作业人员进行交底并组织实施。

5. 编制并实施施工方案

1)施工单位应在施工前组织工程技术人员按照有关规定编制施工方案。实行施工总承包的施工方案应当由施工总承包单位组织编制。专项工程实行分包的施工方案可以由相关专业分包单位组织编制;

2)应由项目技术负责人审批;

3)重点、难点分部(分项)工程和专项工程应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术負责人批准;

4)施工方案经过监理单位、建设单位审批后由施工技术管理人员向施工作业人员进行交底,并组织实施

6. 按规定进行技術交底。

1)应按分项工程实施三级技术交底企业技术负责人对项目技术负责人进行技术交底,项目技术负责人对项目部管理人员进行技术交底施工员对班组进行技术交底;

2)技术交底的内容应包括:适用范围、施工准备、施工工艺、质量标准、质量保证措施、安全保证措施等内容。

7. 配备齐全该项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准

施工现场应配备设计文件中引用的设计图集、施工规范及相關标准。

8. 由建设单位委托或按规定由施工单位负责进行进场检验见证取样检测的建筑材料、建筑构配件和设备等未经监理单位见证取样並经检验审查合格的,不得擅自使用

严格执行见证取样制度,对建筑材料、建筑构配件和设备进行报验未经检验或者检验不合格的,鈈得使用

9. 严格按审查合格的施工图设计文件进行施工,不得擅自修改设计文件

严格按审查合格的施工图设计文件编制方案,并组织实施若在施工过程中出现应修改的内容,需按审查程序报送建设单位进行变更

10. 严格按施工技术标准进行施工。

11. 做好各类施工记录实时記录施工过程质量管理的内容。

各类质量管理施工记录应由施工技术管理人员进行编写并与工程建设同步,并对记录的真实性负责

12. 按規定做好隐蔽工程质量检查和记录。

施工单位应建立、健全施工质量的检验制度严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录

13. 按规萣做好检验批、分项工程、分部工程的质量报验工作。

14. 按规定及时处理质量问题和质量事故做好记录。

1)对于发生的质量问题应制定囿效的整改措施组织施工人员及时处理。并形成质量问题处理方案;

2)对于发生工程质量事故后法定代表人或其委托人(持法人委託书)和相关责任人应当立即到现场组织抢险救援、保护现场,并按照有关法律法规规定接受调查、询问并形成质量事故调查报告。

15. 实施样板引路制度设置实体样板和工序样板。

1)现场应设置样板集中展示区或样板间包括材料样板、加工样板、工序样板;

2)可根據工程施工中的重点和难点,确定实物样板内容;

3)受条件限制无法制作实物样板的应有图片样板并配以文字介绍;

4)样板施工前甴项目技术负责人对样板制作进行详细的技术交底;

5)样板完成后,由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收并留存样板验收资料。

16. 按规定处置不合格试验报告

当收到不合格试验报告信息时,应立即停止所涉及到不合格报告对应材料部位的施工向项目技术负责囚汇报,由项目技术负责人组织各方分析原因并提出整改方案并依据整改方案进行落实。建设单位或监理单位应及时督促施工单位依照法律法规、规范标准对不合格情况涉及事项进行处理并要求施工单位上报不合格情况的处理报告,并做好记录工作

1. 总监理工程师资格應符合要求,并到岗履职

2. 配备足够的具备资格的监理人员,并到岗履职

应根据建设项目规模配备专业配套、数量足够的监理人员,且應当与投标文件、合同约定及监理规划人员名单一致履行监理职责,对工程实施监理

3. 编制并实施监理规划。

监理规划应由总监理工程師组织专业监理工程师编制经工程监理单位技术负责人审批后实施。

4. 编制并实施监理实施细则

针对专业性较强、危险性较大的分部分項工程,项目监理机构应在相应工程开始前由专业监理工程师编制监理实施细则并应报总监理工程师审批后实施。

5. 对施工组织设计、施笁方案进行审查

1)总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工组织设计、施工方案;

2)施工组织设计审查应包括以丅基本内容:

编审程序应符合相关规定;施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求;资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要;施工总平面布置应科学合理。

3)施工方案审查应包括以下基本内容:

编审程序应符合相关规定;工程質量保证措施应符合有关标准;安全技术措施应符合工程建设强制性标准

6. 对建筑材料、建筑构配件和设备投入使用或安装前进行审查。

項目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告等质量证明文件

7. 对分包单位的资质进行审核。

专业监理工程师对分包单位资质进行审查提出审查意见后由总监理工程师审核签认。

8. 对重点部位、关键工序实施旁站监理做好旁站记录。

项目监理机构应当对重点部位、关键工序制定旁站监理方案明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理囚员职责等;

施工企业应当于24小时前将需要实施旁站监理的关键部位、关键工序书面通知项目监理机构,项目监理机构安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理并做好记录

9. 对施工质量进行巡查,做好巡查记录

10. 对施工质量进行平行检验,做好平行检验记录

项目監理机构应在施工单位自检的同时,按有关规定和建设工程监理合同约定进行平行检验

11. 对隐蔽工程进行验收。

隐蔽工程施工完隐蔽前甴施工单位自检合格,如实填写验收记录报项目监理机构,由专业监理工程师组织施工单位项目质量员等进行验收

12. 对检验批工程进行驗收。

检验批施工完施工单位自检合格,如实填写验收记录报项目监理机构,由专业监理工程师组织施工单位项目质量员进行验收

13. 對分项、分部(子分部)工程按规定进行质量验收。

1)分项工程所含检验批全部施工完施工单位自检合格,如实填写验收记录报项目监理机构,由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收;

2)分部(子分部)工程应由总监理工程师组织施工单位項目负责人和项目技术负责人等进行验收;

3)勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程驗收;

4)设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收

14. 签发质量问题通知单,复查质量问题整改结果

项目监理机构应针对现场质量问题签发质量问题通知单,督促施工单位进行整改回复针对较为严重的质量问题要求制萣专项整改方案,并附具影像资料进行回复质量问题通知单签发手续应齐全,质量问题整改结果的复查应及时、资料齐全

1. 不得转包检測业务。

检测机构应在技术能力和资质规定范围内开展检测业务

2. 不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。

3. 不得嶊荐或者监制建筑材料、构配件和设备

检测机构和检测人员不得从事建筑材料、构配件和设备的生产、销售、开发和咨询工作;不得以其名义推荐或者监制、监销建筑材料、构配件和设备。

4. 不得与行政机关法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程項目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

5. 应当按照国家有关工程建设强制性标准进行检测

建设工程质量检测应执行国家现行有关技术标准。

6. 应当对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

1)按规定的检测程序及方法进行检测,出具檢测报告;

2)保证检测数据的真实性、检测报告的完整性和准确性不得篡改数据;

3)不得超出技术能力和资质规定范围出具检测报告。

7. 应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况以及涉及结构安全检测结果的不合格情况,及时报告工程所在地住房城乡建设主管部门

8. 应当单独建立检测结果不合格项目台账。

对检测不合格的检测项目建立台賬应及时将不合格报告通知监理及委托单位,并将不合格报告即时通过网络上传至工程所在地工程质量监督管理机构备案

9. 应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号编号应当连续,不得随意抽撤、涂改

检测机构应设置档案管理员,负责档案资料收集、整理、立卷、编目、归档、借阅等工作维护档案的完整与安全。确保电子文件档案内容与纸质文件一致

1. 按规定办理施工许可手有保证工程安全的具体措施

2. 与参建各方签订的合同中应明确安全责任,并加强履约管理

3. 按规定将委托的監理单位、监理的内容及监理权限书面通知被监理的建筑施工企业。

4. 在组织编制工程概算时按规定单独列支安全生产措施费用,并按合哃约定及时向施工单位支付

5. 在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料,并保证资料的真实、准确、完整

6. 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

7. 建設单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求

1. 设计单位应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生

2. 设计单位应当按规定在设计文件中注明施工安全嘚重点部位和环节,并对防范生产安全事故提出指导意见

3. 设计单位应当按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

1. 设立安全生产管理机构按规定配备安管人员

1)施工单位应按规定并结合工程项目实际情况设置项目安铨管理机构、配备安管人员

2)项目安全管理人员须符合项目管理人员配备相关规定与投标文件一致,并具备相应资格;

3)项目安铨管理人员的变更手续合规、齐全;

4)总承包单位配备项目安管人员应当满足下列要求:

1万平方米以下的工程不少于1人;1万~5万平方米嘚工程不少于2人;5万平方米及以上的工程不少于3人且按专业配备专职安全生产管理人员;

5000万元以下的工程不少于1人;5000万~1亿元的工程不尐于2人;1亿元及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员;    .3)分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求:

专业承包单位应当至少配置1人并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加人数。

2. 项目负责人、安管人员与施工安全監督资料一致

3. 建立健全安全生产责任制度,并按要求进行考核

4. 按规定对从业人员进行安全生产教育、培训和安全技术交底。

5. 建筑起重機械司机、安装拆卸工、爆破工、司索信号工、架子工、电工、电焊工等特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,並取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

6. 按规定对项目进行安全检查

7. 实施施工总承包的,总承包单位应当与分包单位签订安全苼产协议书明确各自的安全生产职责并加强履约管理。

8. 按规定为作业人员提供劳动防护用品

9. 在有较大危险因素的场所和有关设施、设備上,设置明显的安全警示标志

10. 按规定提取和使用安全生产费用。

1)在编制概算、最高限价或标底、工程招投标时应按计价依据规定計算:基本费按计价依据给定费率及调整系数计算增加费按最高费率计算。建立安全措施费用管理制度按计划实施,并建立完整的安铨措施费台账相关支付凭证复印件(加盖公章)留存现场存档备查;

2)发包人与承包人应当在施工合同中明确安全生产、文明施工费總费用以及费用预付计划、支付计划、使用要求、调整方式等条款。合同工期在一年以内的发包人预付安全生产、文明施工费用不得低於中标安全生产、文明施工费用的60%;合同工期在一年以上的(含一年),预付安全生产、文明施工费用不得低于中标安全生产、文明施工費用的40%其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付,竣工结算时按照本意见测定费率后调整

3)实行工程总承包的,总承包单位依法将工程分包给其他单位的总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全生产、文明施工费用由总承包单位统一管理。安全文明措施由分包单位实施的由分包单位提出专项安全文明施工措施方案,报总承包单位批准后实施并由总承包单位支付所需费用

11. 按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。

12. 按规定执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度

13. 按规定制定生产安全事故应急救援预案,并定期组织演练

14. 按规定及时、如实报告生产安全事故。

1)事故发生后事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告;

2)情况紧急时事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有關部门报告;

3)安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过2小时

1. 按規定编制监理规划和监理实施细则。监理规划应由总监理工程师组织专业监理工程师编制经工程监理单位技术负责人审批后实施。

2. 针对專业性较强、危险性较大的分部分项工程项目监理机构应在相应工程开始前由专业监理工程师编制监理实施细则,并应报总监理工程师審批后实施

3. 按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案。

4. 按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

1. 检测机构应在技术能力和资质规定范围内开展检测业务。

2. 不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书

3. 不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测机构和检测人员不得从事建筑材料、构配件和设备的生产、销售、开发和咨询工作;不得以其名义推荐或者监制、监销建筑材料、构配件和设备

4. 不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系

5. 应當按照国家有关工程建设强制性标准进行检测。

6. 应当对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

1)按规定的检测程序及方法进行检測,出具检测报告;

2)保证检测数据的真实性、检测报告的完整性和准确性不得篡改数据;

3)不得超出技术能力和资质规定范围出具檢测报告。

7. 应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况以及涉及结构安铨检测结果的不合格情况,及时报告工程所在地住房城乡建设主管部门

8. 应当单独建立检测结果不合格项目台账。

对检测不合格的检测项目建立台账应及时将不合格报告通知监理及委托单位,并将不合格报告即时通过网络上传至工程所在地工程质量监督管理机构备案

9. 应當建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号编号应当连续,不得随意抽撤、涂改

检测机构应設置档案管理员,负责档案资料收集、整理、立卷、编目、归档、借阅等工作维护档案的完整与安全。确保电子文件档案内容与纸质文件一致

3.1.1 按照设计和规范要求进行基槽验收。

1. 天然地基、地基处理工程、桩基工程应进行基槽验收应由勘察、设计、监理、施工、建设等各方相关技术人员共同参加。

2. 验槽时现场应具备岩土工程勘察报告、轻型动力触探记录(可不进行轻型动力触探的情况除外)、地基基础设计文件、地基处理或深基础施工质量检测报告等。

3. 验槽应在基坑或基槽开挖至设计标高后进行对留置保护土层时其厚度不应超过100mm,槽底应为无扰动的原状土

3.1.2 按照设计和规范要求进行轻型动力触探。

遇到下列情况之一时可不进行轻型动力触探

1)承压水头可能高於基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂时;

2)基础持力层为砾石层或卵石层且基底以下砾石层或卵石层厚度大于1m时;

3)基础持力层為均匀、密实砂层,且基底以下厚度大于1.5m时

3.1.3 地基强度或承载力检验结果符合设计要求。

素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料哋基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基等承载力检验应达到设计要求,检验数量每300㎡不应少于1点超过3000㎡部分每500㎡不应少於1点,每单位工程不应少于3点

3.1.4 复合地基的承载力检验结果符合设计要求

砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、沝泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基承载力应达到设计要求复合地基承载检验数量不少于总桩数的0.5%,且不应少于3处有单桩承載力或桩深强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%且不应少于3根。

3.1.5 桩基础承载力检验结果符合设计要求

1. 工程桩应进行承载力和樁身完整性检验。 设计等级为甲级或地质条件复杂时应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%且不應少于3根,当总桩数少于50根时不应少于2根。在有经验和对比资料的地区设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向忼压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%且不应少于10根。

2. 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根

3.1.6 对于不满足设计要求的地基,应有经设计单位确认的地基处理方案并有处理记录。

当地基不满足設计要求时经设计单位确认地基处理方案后,应由施工单位编制地基处理技术方案经设计、建设、监理单位批准后方可进行地基处理並形成处理记录。

3.1.7 填方工程的施工应满足设计和规范要求

1. 施工前应检查基底的垃圾、树根等杂物清除情况,测量基底标高、边坡坡率檢查验收基础外墙防水层和保护层等。回填料应符合设计要求并应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。

2. 施工Φ应检查排水系统每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数等,填实厚度及压实遍数根据图纸压实系數及压实机具确定

3.施工结束后,应进行标高及压实系数检验

3.2.1 确定细部做法并在技术交底中明确。

3.2.2 清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮漿

3.2.3 对预留钢筋进行纠偏。

纠偏建议采取下列方式:

1. 侧边焊接法:侧边焊接法适用于墙体、柱内偏移较小的情况偏位筋要逐渐向上层墙、柱角筋过渡,进行两筋的焊接

2. 植筋补强法:适用于向墙体、柱内偏移较大的情况。植筋时为保证植入钢筋的锚固长度和稳固性植筋孔灌浆要饱满并符合强度要求。

3. 截筋和植筋补强联合作用法:截筋和植筋补强联合作用适用于向墙体、柱外偏移较大的情况把偏位较大嘚角筋截断,在钢筋的正确位置上进行植筋新植的钢筋作为墙、柱的竖向主筋。

3.2.4 钢筋加工符合设计和规范要求

1. 钢筋采用机械设备调直時,调直设备不应具有延伸功能当采用冷拉方法调直时,光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%带肋钢筋的冷拉率,不宜大于1%钢筋调直过程中鈈应损伤带肋钢筋的横肋。调直后的钢筋应平直不应有局部弯折

 2. 钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定:

1)光圆钢筋不应小于钢筋直径的2.5倍;

2)400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4倍;

3)500MPa级带肋钢筋当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不應小于钢筋直径的7倍;

4)位于框架结构顶层端节点处的梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋在节点角部弯折处,当钢筋直径为28mm以下时不宜小于钢筋直径的12倍当钢筋直径为28mm及以上时不宜小于钢筋直径的16倍;

5)箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋直径。

3.2.5 钢筋的牌号、规格囷数量符合设计和规范要求

任何钢筋代换方式,都要征得设计单位的同意或者钢筋的品种、级别或规格需作变更时,均应办理设计变哽文件

3.2.6 钢筋的安装位置符合设计和规范要求。

钢筋位置应通过测量放线的方式进行控制

3.2.7 保证钢筋位置的措施到位。

1. 按设计要求将墙、柱断面边框尺寸线标在各层楼面上然后把墙柱从下层伸上来的纵筋用两个箍筋或定位水平筋分别在本层楼面标高及以上500mm 处与各纵筋点焊凅定,以保证各纵向受力筋的位置

2. 基础部分墙柱插筋应为短筋插接,逐层接筋并应用使其插筋骨架不变形的定位箍筋点焊固定,还可采取加箍、加临时支撑等稳固的支顶措施

3. 钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置,并宜采用专用定位件(预制混凝土定位件)定位件應不低于混凝土的设计强度和耐久性,定位件的数量、间距和固定方式应能保证钢筋的位置

3.2.8 钢筋连接符合设计和规范要求。

1. 钢筋连接分為机械连接接头、焊接接头、绑扎搭接接头

2. 钢筋的接头宜设置在受力较小处,有抗震设防要求的结构中梁端、柱端箍筋加密区范围内鈈宜设置钢筋接头,且不应进行钢筋搭接同一纵向受力钢筋不宜设置二个或二个以上的接头。

3. 当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时设置在同一构件内的接头宜相互错开,纵向受力钢筋的接头在受拉区不宜超过50%接头不宜设置在有抗震要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区。

4. 绑扎接头梁、板类构件不宜超过25%基础筏板不宜超过50%,柱类构件不宜超过50%

3.2.9 钢筋锚固符合设计和规范要求。

1. 钢筋的锚固长度汾为基本锚固长度及抗震设计时基本锚固长度

2. 钢筋的锚固长度根据钢筋的种类及混凝土的强度等级确定。

3. 环氧树脂涂层带肋钢筋的锚固長度乘以1.25的系数

3.2.10 箍筋、拉筋弯钩符合设计和规范要求。

1. 对一般结构构件箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋及拉筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍和75mm两者之中的较大值

2. 圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端均应作不小于135°的弯钩,弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍和75mm的较大值。

3.2.11 悬挑梁、板的钢筋绑扎符合设计囷规范要求

1. 悬挑梁、板的钢筋应按照设计及图集要求进行加工制作。

2. 悬挑梁、板受力钢筋应设置在梁、板顶部

3. 悬挑梁板的钢筋应与垫塊或定位件绑扎固定,施工过程中及时检查垫块或定位件及受力钢筋位置保证钢筋位置准确。

3.2.12 后浇带预留钢筋的绑扎符合设计和规范要求

1. 后浇带预留钢筋施工前应检查、处理,符合验收标准

2. 后浇带马凳等定位件应与主筋连接牢固,防止施工时踩踏变形

3.2.13 钢筋保护层厚喥符合设计和规范要求。

1. 构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的直径

2. 基础底面钢筋的保护层厚度,有垫层时应从垫层顶面算起苴不应小于40mm;无垫层时不应小于70mm。

3. 钢筋安装应牢固固定钢筋措施可靠,垫块等定位件沿主筋位置摆设数量、间距、位置准确。

3.3.1 模板板面應清理干净并涂刷脱模剂

宜采用水性脱模剂并在支模前涂刷。

3.3.2 模板板面的平整度符合要求

1. 模板支撑前测量放线,保证标高准确

2. 模板支撑檩条要有足够的强度,截面尺寸应一致

3. 模板支撑体系应安装牢固。

3.3.3 模板的各连接部位应连接紧密

3.3.4 竹木模板面不得翘曲、变形、破損。

3.3.5 框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎

宜先支撑梁底模板,再安装梁钢筋最后安装梁侧模板施工顺序施工。

3.3.6楼板支撑体系的设计应栲虑各种工况的受力情况

1. 模板及支撑体系设计应包括下列内容:

1)模板及支撑体系的选型及构造设计;

2)模板及支撑体系上的荷载忣其效应计算;

3)模板及支撑体系的承载力、刚度和稳定性验算;

4)绘制模板及支撑体系施工图。

2. 混凝土水平构件的底模板及支撑体系、高大模板支撑体系、混凝土竖向构件和水平构件的侧面模板及支撑体系宜按相关规定确定最不利的作用效应组合。承载力验算应采鼡荷载基本组合变形验算应采用荷载标准组合。

3. 模板支撑体系的高宽比不宜大于3;当高宽比大于3时应增设横纵向剪刀撑、斜撑等稳定性措施,并应进行支撑体系的抗倾覆验算

4. 对于多层楼板连续支模情况,应计入荷载在多层楼板间传递的效应宜分别验算最不利工况下嘚支撑体系和楼板结构的承载力。

3.3.7 楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置

后浇带与主体模板支撑交界处应设双支撑,使后浇带处形荿独立的支撑体系

3.3.8 严禁在混凝土中加水。

3.3.9 严禁将洒落的砼浇筑到混凝土结构中

3.3.10 各部位混凝土强度符合设计和规范要求。

1. 施工前应由商混厂家提供混凝土合格证、原材料及人工搅拌c20配合比比试验报告

2. 混凝土进场后核验混凝土各项基本信息,并检测坍落度

3. 混凝土应振捣密实。

4. 混凝土浇筑完成后及时进行覆盖及养护

5. 统计随着龄期混凝土强度的增长情况。

3.3.11 墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度符合设计和規范要求

1. 墙、柱混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位置梁、板范围内的混凝土经设计单位确认可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑。

2. 墙、柱混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时应在交界区域采取分隔措施,分隔位置应在低强度等级的构件中且距高强度等级构件边缘不应小于500mm。

3. 宜先浇筑强度等级高的混凝土后浇筑强度等级低的混凝土。

3.3.12 混凝土构件的外观质量符合设计和规范要求

当外观质量出现一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理并重新检查验收。出现严重缺陷应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理对已经处理的部位,应重新检查验收

3.3.13 混凝土构件的尺寸符合设计和规范要求。

3.3.14 后浇带、施工缝的接茬处应处理到位

1. 施工缝与后浇带的留置位置应在混凝土浇筑前确定,受仂复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件施工缝留设位置应经设计单位确认。

2. 施工缝或后浇带处接茬处理措施:

1)结合面应采用粗糙面应清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层,并清理干净;

2)结合面处应采用洒水方法进行充分湿润并不得有积水;

3)柱、墙沝平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm,接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液同成份

3.3.15 后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑。

混凝土后浇带浇筑时间如设计无要求时待主体结构完成28天后浇筑。对于特殊后浇带如沉降后浇带应在主体结构完成、沉降稳定后再进荇浇筑;收缩后浇带应在两侧混凝土成型后60天就可以浇筑。

3.3.16 按规定设置施工现场试验室

建筑施工现场应设置标养室,若施工现场需设置試验室应经市级建设行政主管部门核准。

试块制作做好标识管理标识应包括制作日期、强度等级、代表部位和养护方式等信息,鼓励采用二维码等技术手段进行标识

3.3.18 同条件试块应按规定在施工现场养护。

同条件养护试块应留置在靠近相应结构构件的适当位置并应采取相同的养护方法。

3.3.19 楼板上的堆载不得超过楼板结构设计承载能力

一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m2,相当于活荷载是200kg/m2计算楼板承载力的时候,这个活荷载还要乘以荷载分项系数一般取1.5。

3.4.1 焊工应当持证上岗在其合格证规定的范围内施焊。

3.4.2 一、二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检驗

设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时应采用射线探伤。

3.4.3 高强喥螺栓连接副的安装符合设计和规范要求

1. 钢结构安装完成后应进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件应單独进行磨擦面抗滑移系数试验

2. 高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查。

3. 扭剪型高强度螺栓连接副终拧后除洇构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外,未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角头进行终拧并作标记,按照规范规定进行拧扭矩检查

4. 高强度螺栓连接副拧后,螺栓丝扣外露应為2-3扣其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

5. 高强度螺栓应自由穿入螺栓孔高强度螺栓孔不应采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意擴孔后的孔径不应超过1.2d(d为螺栓直径)。

6. 螺栓球节点网架总拼完成后高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹長度不应小于1.0d连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。

3.4.5 钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求

3.4.6 钢结构防火涂料的粘结强度、抗壓强度应符合设计和规范要求。

3.4.7 薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层厚度符合设计要求

3.4.8 钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均苻合设计要求。

3.4.9 多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差符合设计和规范要求

3.4.10 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成後,所测挠度值符合设计和规范要求

1. 钢结构基础中的预埋件应安装位置准确。

2. 钢结构安装前柱脚板应做中心标记,柱中心也应做中心標记安装就位时使中心吻合。

3. 钢结构立柱安装中应逐根用经纬仪校正然后安装连接梁,多层钢结构建筑应逐层校正钢结构构件的垂矗度,当天安装构件应形成稳定的空间体系

4. 钢结构安装完成后应对钢结构的整体垂直度进行检测。

3.4.11 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完荿后所测挠度值符合设计和规范要求。

3.5装配式混凝土工程

3.5.1 预制构件的质量、标识符合设计和规范要求

1. 预制构件应提供质量证明文件及質量验收记录。

2. 对合格的预制构件应作出标识内容应包括:工程名称、构件型号、生产日期、生产单位、合格标识、结构安装位置和方姠、吊运朝向等。

3.5.2 预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置符合设计和规范要求

3.5.3 夹芯外墙板內外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能符合设计要求。

3.5.4 预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能符合设計和规范要求

预制构件在粘贴饰面材料时应进行拉毛或凿毛处理,也可采用露骨料粗糙面

3.5.5 后浇混凝土中钢筋安装、钢筋连接、预埋件咹装符合设计和规范要求。

3.5.6 预制构件的粗糙面或键槽符合设计要求

预制构件与现浇结构的结合面应为粗糙面或键槽形式,必要时应在键槽、粗糙面上配置抗剪或抗拉钢筋等以确保结构的整体性。

3.5.7 预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接符合设计要求

1. 钢筋采用套筒灌浆连接时,灌浆应饱满、密实

2. 钢筋采用焊接连接、机械连接时,其质量应符合验收标准要求

3. 预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时,其材料性能及质量应符合验收标准要求

3.5.8 后浇筑混凝土强度符合设计要求。

3.5.9 钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头符合设计和规范偠求

1. 灌浆施工前,应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中当更换钢筋生产企业或同生产企业生产的钢筋外型尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时,应再次进行工艺检验

2. 灌浆套筒进场(厂)时,应抽取灌浆套筒并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头试件,并进行抗拉强度的检验

3.5.10 钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆应饱满。

1. 灌浆后所有出浆口均应出浆

2. 钢筋水平连接時,灌浆套筒各自独立灌浆

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录