格力中央空调开机跳闸什么原因出现e3

||||||||||
||||||||||
查看: 2241|回复: 13
格力中央空调e3,麻烦大家看看呢,谢谢
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
格力中央空调所有4台机器一起开运行半小时e3,三分钟自动消失,之后又是e3,麻烦大家看看呢,维修师傅说了,可能漏氟,但第一次来的测试压力说正常,第二次说外机回风量小,已经调节了靠墙距离,昨天后来试机一台24度,共一小时,期间运行都正常,室内温度一到外机停,升温后继续工作。
在线时间 小时
我看百度上说如果运行那么久才e3,会不会是内机管温头问题
阅读权限55
在线时间 小时
万用表测啊
在线时间 小时
额,修理师傅根本就不鸟我
阅读权限55
在线时间 小时
还是请师傅修吧
在线时间 小时
就是请师傅修的,关键来了三次了,还是不知道原因,希望大家能给个意见
阅读权限35
在线时间 小时
不知道你说什么。修理师傅也不是啥都会的。有的是忽悠人的!
阅读权限30
在线时间 小时
还是请师傅修吧
阅读权限40
在线时间 小时
阅读权限50
在线时间 小时
如果是格力四代,外置膨胀阀的,有可能膨胀阀问题
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有格力中央空调显示E3,怎么处理_百度知道
格力中央空调显示E3,怎么处理
绿灯闪烁,整机不运行
我有更好的答案
格力E3故障为:低压保护,一般情况是 属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否 在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需 要查漏、补氟。还有一种情况,但比较少见,那就是低压 压力开关故障或与此连接的线路断路,你 可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管 连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线 的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况 下)是否开路假如开路那么你可以把它并 起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟 ,可要烧压缩机的),假如开关没有开路 ,那么查一下引线,一般也就能解决了
采纳率:57%
E3为低压保护查下是否冷剂少或低压保护线路故障。
本回答被提问者采纳
你指的是风管机
还是天花机
故障代码不一样的
如果是风管机
是用 线控的
显示E3是指通信故障可能是
室内温度感温头短路或开路
还可能是线控器与控制板接触不良
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力中央空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力中央空调e3故障代表什么
格力中央空调e3故障代表什么
被浏览9499次
我来帮他解答
格力中央空调e3表示防冻结保护!
引起防冻结保护的几个常见原因.
1、过滤网脏堵.
2、蒸发器表面脏,风量小.
3、系统缺氟.
4、连接管有压扁的地方.
首先检查过滤网,如果脏就需要清洁.如果不脏,则清洁内机蒸发器
格力E3故障为:低压保护,一般情况是
属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否
在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需
要查漏、补氟。
还有一种情况是低压
压力开关故障或与此连接的线路断路,你
可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管
连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线
的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况
下)是否开路假如开路那么你可以把它并
起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟
,可要烧压缩机的),假如开关没有开路
,那么查一下引线,一般也就能解决了
回复 :压缩机启动一下,外机就停了,内机显示e3
格力E3故障:低压保护般情况 属于缺氟造成只要检查低压压力否 4.5公斤样子假低了需 要查漏、补氟
还有种情况比较少见低压 压力开关故障或与此连接线路断路 打开空调外机盖板有用铜管 连接、尾部胶木塑料、有二根引线 东西测量下(要确认缺氟情况 下)否开路假开路把并 起来应急(记得更换哦真缺氟 要烧压缩机)假开关没有开路 查下引线般也能解决了
theworld_1427&回答:你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
Lin_4987&回答:栏目分类
格力空气能热水器动态
格力空气能热水器知识
格力空气能热水器选购
格力空气能热水器安装
格力空气能热水器维修
格力空气能热水器保养
格力空气能热泵热·水域-10P直热KFRS-39Z(M)/B2S机组产水1吨/时
2格力空气能热泵热·水域-5P直热KFRS-20Z(M)/B2S机组产水0.5吨/时...
3格力空气能热泵热·水域-3P直热KFRS-12Z(M)/B2机组产水0.26吨/时...
4格力空调式空气能热水器(空调热水器)制冷/制热/产热水一体机...
5格力空气能热泵热·水湾-20P中温循环KFRS-65S(M)/A1S机组...
6格力空气能热泵热·水湾-10P中温循环KFRS-36S(M)/A1S机组...
7格力空气能热泵热·水湾-5P中温循环KFRS-18(M)/A1S机组...
8格力空气能热泵热·水湾-3P中温循环KFRS-10(M)/A1机组...
9格力空气能热泵热水·谷系列-超低温KFRS-20MRE/A1S机组(适应-26...
10格力空气能热水器海洋之韵系列KRS-2.3/D150/200AA3...
格力空气热水器价格,格力空气能热水器怎
格力空气源热泵机组室外环境温度、进水温
格力空气源热泵室外环境温度、进水温度与
格力空气能热水器+太阳能热水器=最节能热
格力空气能热水器制作工艺也生产流程详解
格力空气能热水器品控体系强大
格力空气能热水器可24小时提供热水养生之
格力空气能热水器舒适热水浴的作用详解
格力空气能热水器安装位置要求,控制面板
格力家用空气能热水器基本知识和特点
格力空气能热水器维修
格力空气能销售服务咨询热线
当前位置:首页 & 格力空气能服务 & 格力空气能热水器维修 & 格力空气源热水器故障代码原因分析及解决方案
格力空气源热水器故障代码原因分析及解决方案
来源:格力空气能热水器服务网 编辑:格力空气能 时间: 浏览:2457次
  格力空气源热水器故障代码原因分析及解决方案
  1、格力空气源热水器E0代码:水流检测故障(进水压力小于0.15MPa)
  格力空气源热水器E0代码故障可能原因:
  自来水水压不足;水泵扬程不足;水泵没有启动;进水压力开关问题
  进水阀门未打;机组外部进水管或过滤器堵塞;主板故障。
  格力空气源热水器E0代码故障排除:
格力空气能热泵热水器E0代码:水流检测故障
  2、格力空气源热水器E1代码:电源相序故障
  格力空气源热水器E1代码故障可能的原因:
  接线不可靠;
  输入电源缺相;
  相序接反;
  主板故障;
  格力空气源热水器E1代码故障排除:
格力空气能热泵热水器E1代码:电源相序故障
  3、格力空气源热水器E2代码:通讯故障
  格力空气源热水器E2代码故障可能的原因:
  主机与线控器通讯故障;
  从机与主机之间通讯故障,从机报故障;
  接线是否有短路或断路;
  电磁干扰,通讯线未用屏蔽线;
  格力空气源热水器E2代码故障排除:
格力空气能热泵热水器E2代码:通讯故障
  4、格力空气源热水器E3,E4,E5,E6,E7代码:温度传感器故障
  E3(Twater)代码:出水温度传感器故障;
  E4(T5)代码:水箱内水温传感器故障(仍然能开启机器,但只能开启直热式);
  E5(T3)代码:冷凝器管温传感器故障;
  E6(T4)代码:室外环境温度传感器故障;
  E7(T6)代码:电加热管温度传感器故障;
  格力空气源热水器E3,E4,E5,E6,E7代码故意可能的原因:
  传感器与主板之间接线不可靠;
  传感器损坏;
  主板故障:
  格力空气源热水器E3,E4,E5,E6,E7代码故障排除:
格力空气能热泵热水器E3,E4,E5,E6,E7代码:温度传感器故障
  5、格力空气源热水器E8代码:循环水流检测故障
  格力空气源热水器E8代码故障可能的原因:
  水流开关接线不可靠;
  水流开关损坏;
  循环水泵未启动;
  主控板故障;
  格力空气源热水器E1代码故障排除:
格力空气能热泵热水器E8代码:循环水流检测故障
  6、格力空气源热水器P0代码:系统低压保护
  格力空气源热水器P0代码故障可能的原因:
  接线不可靠;
  室外机风机未启动;
  低压压力开关故障
  冷媒漏;
  格力空气源热水器P0代码故障排除:
格力空气能热泵热水器P0代码:系统低压保护
  7、格力空气源热水器P1代码:系统高压保护
  (P2、P3系统电流保护、P8出水温度过高保护同系统高压保护)
  格力空气源热水器直热式P1代码故意可能的原因:
  机组内部过滤器脏赌,流径套管水量不够;
  冷水增压泵扬程不够;
  进水电磁阀动作不良,没有水流经套管;
  旁通电磁阀动作不良,流经套管水量不够;
  温水阀坏;
  系统高压压力开关故障。
  格力空气源热水器直热式P1代码故障排除:
格力空气能热泵热水器直热式P1代码:系统高压保护
  格力空气源热水器循环式P1可能的原因:
  循环水泵流量选用不足;
  循环管过滤器脏堵;
  靶流开关短接了,但循环水
  泵没有开启;
  化霜时,化霜电磁阀未打开;
  化霜时,四通换向阀未换向;
  格力空气源热水器循环式P1代码故障排除:
格力空气能热泵热水器循环式P1代码:系统高压保护
  8、格力空气源热水器Pb代码:防冻结保护
  防冻结保护属于正常保护,无需处理,主要是冬天温度比较低的时候,防止机组没有运行,套管结冰造成冻裂。
Andy421&回答:E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器
格力空调故障代码E6的解决办法:
  1.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
  4.电路板坏,更换室内机电路主板 、
最亮的小太阳&回答:防冻结保护。你可以打开室内机看一下过滤网是不是被灰尘堵住了,如是就用清水清洗即可。如不是就是管温头坏了,或是被老鼠咬断线了。还有就是不打开机器观察:看看你空调的出风量是不是比以前小了很多,如出风量不小,再打开内机。如出风量小了,就找专业的人修吧
kitty1235&回答:华凌空调故障代码E3:
要区分开机立刻显示E3或正常开机几分钟后显示E3
第一 开机立刻显示E3故障是盘管蒸发器热敏电阻故障
第二 正常开机后几分钟显示E3故障原因有 盘管蒸发器热敏电阻故障、室外机压缩机不运转、制冷剂不够、室内机风扇电机转速慢、过滤网脏、蒸发器脏
E3则是盘管蒸发器过冷保护
华凌空调KFR-72LW/HV0107显示E3故障代码
高压压力,可能是高压压力开关的问题
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()格力中央空调显示板显示故障代码表
故障代码含义
压缩机高压保护
数码多联室外机
室内防冻结保护
数码多联室外机
压缩机低压保护
数码多联室外机
压缩机排气高温保护/油温高温保护
数码多联室外机
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
数码多联室外机
数码多联室外机
数码多联室外机
油电磁阀保护
数码多联室外机
室外环境温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机入管温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机中部温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机出管温度传感器故障
数码多联室外机
主机定频压机1排气温度传感器故障
数码多联室外机
主机数码压机排气温度传感器故障
数码多联室外机
主机定频压机1油温温度传感器故障
数码多联室外机
主机数码压机油温温度传感器故障
数码多联室外机
高压传感器故障
数码多联室外机
低压传感器故障
数码多联室外机
缺冷媒保护
数码多联室外机
室外子机入管温度传感器故障
数码多联室外机
室外子机中部温度传感器故障
数码多联室外机
室外子机出管温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机2排气温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机3排气温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机2油温温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机3油温温度传感器故障
数码多联室外机
直流母线电压过高保护
变频多联室外机
IPM或PFC模块过热保护
变频多联室外机
电流检测电路故障
变频多联室外机
IPM或PFC模块温度传感器故障
变频多联室外机
压缩机电流保护
变频多联室外机
直流母线电压过低保护
变频多联室外机
压缩机启动失败
变频多联室外机
PFC模块保护
变频多联室外机
变频多联室外机
驱动模块复位
变频多联室外机
压缩机电机失步
变频多联室外机
变频多联室外机
变频驱动部分到主控通讯故障
变频多联室外机
IPM模块保护
变频多联室外机
变频多联室外机
传感器连接保护
变频多联室外机
变频多联室外机
交流接触器保护
变频多联室外机
变频多联室外机
变频多联室外机
变频多联室外机
压缩机自带过载保护
变频多联室外机
通讯故障(内外机、手操器之间)
变频多联室外机
室外环境感温头故障
变频多联室外机
室外盘管进管感温头故障
变频多联室外机
室外盘管中间感温头故障
变频多联室外机
室外盘管出管感温头故障
变频多联室外机
变频排气感温包故障
变频多联室外机
交流电流保护(输入侧)
变频多联室外机
驱动板环境感温包故障
变频多联室外机
交流输入电压异常
变频多联室外机
跳线帽故障
变频多联室外机
充电回路故障
变频多联室外机
直流电机无转速反馈故障
变频多联室外机
多联室内机(除智能多联外)
与有效主手操器冲突标志
室内机入管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室内机中部温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室内机出管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外环境温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机入管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机中部温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机出管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
定频压机排气温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
压缩机高压保护
智能多联室内机
室内防冻结保护
智能多联室内机
压缩机低压保护
智能多联室内机
压缩机排气高温保护
智能多联室内机
压缩机过电流保护
智能多联室内机
智能多联室内机
智能多联室内机
室内机风机过电流保护
智能多联室内机
智能多联室内机
智能多联室内机
辅助电加热故障
智能多联室内机
室内环境温度传感器故障
智能多联室内机
室内机蒸发器温度传感器故障
智能多联室内机
冷凝器温度传感器故障
智能多联室内机
室外环境温度传感器故障
智能多联室内机
排气温度传感器故障
智能多联室内机
水泵故障(新款风管)
压缩机高压保护
室内防冻结保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护
压缩机过电流保护
室内风机故障
辅助电加热故障
室内环境温度传感器故障
室内机蒸发器温度传感器故障
冷凝器温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
排气温度传感器故障
显示器环境温度传感器故障
跳线帽故障
压缩机高压保护
户式(别墅)机单系统
系统防冻保护
户式(别墅)机单系统
压缩机低压保护
户式(别墅)机单系统
压缩机排气温度保护
户式(别墅)机单系统
压缩机过载保护
户式(别墅)机单系统
水泵过载保护
户式(别墅)机单系统
水流开关保护
户式(别墅)机单系统
风机过载保护
户式(别墅)机单系统
系统防高温保护
户式(别墅)机单系统
防冻温度传感器故障
户式(别墅)机单系统
除霜温度传感器故障
户式(别墅)机单系统
排气温度传感器故障
户式(别墅)机单系统
室外环境温度传感器
户式(别墅)机单系统
进水温度传感器故障
户式(别墅)机单系统
出水温度传感器故障
户式(别墅)机单系统
户式(别墅)机单系统
压缩机1高压保护
户式(别墅)机双系统
系统1防冻结保护
户式(别墅)机双系统
压缩机1低压保护
户式(别墅)机双系统
压缩机1排气温度保护
户式(别墅)机双系统
压缩机1过载保护
户式(别墅)机双系统
水泵过载保护
户式(别墅)机双系统
水流开关保护
户式(别墅)机双系统
风机1过载保护
户式(别墅)机双系统
系统1防高温保护
户式(别墅)机双系统
压缩机2高压保护
户式(别墅)机双系统
系统2防冻结保护
户式(别墅)机双系统
压缩机2低压保护
户式(别墅)机双系统
压缩机2排气温度保护
户式(别墅)机双系统
压缩机2过载保护
户式(别墅)机双系统
风机2过载保护
户式(别墅)机双系统
系统2防高温
户式(别墅)机双系统
防冻温度传感器1故障
户式(别墅)机双系统
防冻温度传感器2故障
户式(别墅)机双系统
除霜温度传感器1故障
户式(别墅)机双系统
除霜温度传感器2故障
户式(别墅)机双系统
排气温度传感器1故障
户式(别墅)机双系统
排气温度传感器2故障
户式(别墅)机双系统
室外环境温度传感器故障
户式(别墅)机双系统
进水温度传感器
户式(别墅)机双系统
出水温度传感器
户式(别墅)机双系统
户式(别墅)机双系统
压缩机1高压保护
户式地暖机组
系统一防冻结保护
户式地暖机组
压缩机1低压保护
户式地暖机组
压缩机1排气温度保护
户式地暖机组
压缩机1过载保护
户式地暖机组
水泵过载保护
户式地暖机组
水流开关故障
户式地暖机组
风机1过载保护
户式地暖机组
系统一防高温
户式地暖机组
压缩机2高压保护
户式地暖机组
系统二防冻结保护
户式地暖机组
压缩机2低压保护
户式地暖机组
压缩机2排气温度保护
户式地暖机组
压缩机2过载保护
户式地暖机组
风机2过载保护
户式地暖机组
系统二防高温
户式地暖机组
防冻温度传感器1故障
户式地暖机组
防冻温度传感器2故障
户式地暖机组
除霜温度传感器1故障
户式地暖机组
除霜温度传感器2故障
户式地暖机组
排气温度传感器1故障
户式地暖机组
排气温度传感器2故障
户式地暖机组
室外环境温度传感器故障
户式地暖机组
进水温度传感器故障
户式地暖机组
出水温度传感器故障
户式地暖机组
户式地暖机组
压缩机1高压保护
单元机(风冷冷风型)
系统1防冻结保护
单元机(风冷冷风型)
压缩机1低压保护
单元机(风冷冷风型)
压缩机1排气高温保护
单元机(风冷冷风型)
压缩机1过电流保护
单元机(风冷冷风型)
压缩机2高压保护
单元机(风冷冷风型)
系统2防冻结保护
单元机(风冷冷风型)
压缩机2低压保护
单元机(风冷冷风型)
压缩机2排气高温保护
单元机(风冷冷风型)
压缩机2过电流保护
单元机(风冷冷风型)
冷凝器2传感器故障
单元机(风冷冷风型)
蒸发器2传感器故障
单元机(风冷冷风型)
单元机(风冷冷风型)
存储芯片故障
单元机(风冷冷风型)
压缩机3高压保护
单元机(风冷冷风型)
系统3防冻结保护
单元机(风冷冷风型)
压缩机3低压保护
单元机(风冷冷风型)
压缩机3排气高温保护
单元机(风冷冷风型)
压缩机3过电流保护
单元机(风冷冷风型)
冷凝器3传感器故障
单元机(风冷冷风型)
蒸发器3传感器故障
单元机(风冷冷风型)
室内环境传感器故障
单元机(风冷冷风型)
蒸发器1传感器故障
单元机(风冷冷风型)
冷凝器1传感器故障
单元机(风冷冷风型)
室外环境传感器故障
单元机(风冷冷风型)
排气温度传感器1故障
单元机(风冷冷风型)
排气温度传感器2故障
单元机(风冷冷风型)
排气温度传感器2故障
单元机(风冷冷风型)
送风机热过电流
单元机(风冷冷风型)
压缩机1高压保护
单元机(水冷冷风型)
系统1防冻结保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机1低压保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机1排气高温保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机1过电流保护
单元机(水冷冷风型)
送风机热过电流
单元机(水冷冷风型)
压缩机2高压保护
单元机(水冷冷风型)
系统2防冻结保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机2低压保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机2排气高温保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机2过电流保护
单元机(水冷冷风型)
水流开关故障
单元机(水冷冷风型)
送风机热过电流
单元机(水冷冷风型)
回风温度传感器故障
单元机(水冷冷风型)
防冻传感器1故障
单元机(水冷冷风型)
防冻传感器2故障
单元机(水冷冷风型)
防冻传感器3故障
单元机(水冷冷风型)
排气温度传感器1故障
单元机(水冷冷风型)
排气温度传感器2故障
单元机(水冷冷风型)
排气温度传感器3故障
单元机(水冷冷风型)
压缩机2高压保护
单元机(水冷冷风型)
系统2防冻结保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机2低压保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机2排气高温保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机2过电流保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机3高压保护
单元机(水冷冷风型)
系统3防冻结保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机3低压保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机3排气高温保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机3过电流保护
单元机(水冷冷风型)
压缩机1高压保护
恒温恒湿机
压缩机1防冻结保护
恒温恒湿机
压缩机1低压保护
恒温恒湿机
压缩机1过电流保护
恒温恒湿机
压缩机2高压保护
恒温恒湿机
压缩机2防冻结保护
恒温恒湿机
压缩机2低压保护
恒温恒湿机
压缩机2排气高温保护
恒温恒湿机
压缩机2过电流保护
恒温恒湿机
回风温度传感器故障
恒温恒湿机
防冻传感器1保护
恒温恒湿机
防冻传感器2保护
恒温恒湿机
排气传感器1保护
恒温恒湿机
排气传感器2保护
恒温恒湿机
加湿器故障保护
恒温恒湿机
离心风机过电流保护
恒温恒湿机
压缩机高压保护
水环热泵机组
系统防冻结保护
水环热泵机组
压缩机低压保护
水环热泵机组
压缩机排气高温保护
水环热泵机组
压缩机过电流保护
水环热泵机组
水环热泵机组
水流开关保护
水环热泵机组
室内风机过电流保护
水环热泵机组
水环热泵机组
水温越界故障
水环热泵机组
紫外线故障
水环热泵机组
静电除尘故障
水环热泵机组
室内温度传感器故障
水环热泵机组
蒸发器温度传感器故障
水环热泵机组
水系统防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护)
水环热泵机组
排气温度传感器故障
水环热泵机组
室内温度传感器故障
基站空调机组
蒸发器温度传感器故障
基站空调机组
冷凝器温温度传感器故障
基站空调机组
室外温度传感器故障
基站空调机组
排气温度传感器故障
基站空调机组
出水温度传感器/湿度传感器
基站空调机组
压缩机高压保护
基站空调机组
室内防冻结保护
基站空调机组
压缩机低压保护
基站空调机组
压缩机排气高温保护
基站空调机组
压缩机过电流保护
基站空调机组
基站空调机组
基站空调机组
蓄电池低压保护
基站空调机组
直流风机故障
基站空调机组
辅助电加热保护
基站空调机组
室内环境温度过高报警
基站空调机组
室内环境温度过低报警
基站空调机组
基站空调机组
过滤器堵塞报警
基站空调机组
室外环境温度传感器故障
热水空调机组
排气温度传感器故障
热水空调机组
室外入管温度传感器故障
热水空调机组
室外中部温度传感器故障
热水空调机组
室外换热器管温感温包故障
热水空调机组
室外出管温度传感器故障
热水空调机组
进水温度传感器故障
热水空调机组
出水温度传感器故障
热水空调机组
回气温度传感器故障
热水空调机组
用户侧水温温度传感器故障
热水空调机组
水箱中部温度传感器故障
热水空调机组
压缩机高压保护
热水空调机组
压缩机低压保护
热水空调机组
压缩机排气高温保护
热水空调机组
热水空调机组
水泵过电流保护
热水空调机组
外风机过电流保护
热水空调机组
辅助电加热保护
热水空调机组
系统防高温保护
热水空调机组
水流开关保护
热水空调机组
水箱水位开关故障
热水空调机组
冬天自动防冻保护
热水空调机组
循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)
热水空调机组
水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机)
热水空调机组
机组能力不足
热水空调机组
水压开关保护
热水空调机组
水箱底部感温包故障
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
室外环境温度
热水空调机组
用户侧温度
热水空调机组
室外入管温度1
热水空调机组
室外入管温度2*
热水空调机组
热水空调机组
排气温度2*
热水空调机组
室外出管温度1
热水空调机组
室外出管温度2*
热水空调机组
水箱水温(商用机)
热水空调机组
预留(家用机)
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
预留(商用机)
热水空调机组
水箱水温(家用机)
热水空调机组
热水空调机组
水箱中部水温
热水空调机组
水箱上部水温
热水空调机组
压缩机高压保护
新风处理机组
防低温(防冻结)
新风处理机组
压缩机低压保护
新风处理机组
压缩机排气高温保护
新风处理机组
压缩机过电流保护
新风处理机组
新风处理机组
新风处理机组
内风机过载保护
新风处理机组
新风处理机组
高压阀故障
新风处理机组
低压阀故障
新风处理机组
辅助电加热故障
新风处理机组
PG电机堵转保护
新风处理机组
室内环境感温包故障
新风处理机组
室内入管感温包故障
新风处理机组
室内中部感温包故障
新风处理机组
室内出管感温包故障
新风处理机组
室外环境感温包故障
新风处理机组
室外入管感温包故障
新风处理机组
室外中部感温包故障
新风处理机组
室外出管感温包故障
新风处理机组
排气感温包1(定频)故障
新风处理机组
排气感温包2(变频)故障
新风处理机组
油温感温包1(定频)故障
新风处理机组
油温感温包2(变频)故障
新风处理机组
清除主线控器标志
新风处理机组
无主室内机代码
新风处理机组
全热新风换气机组
室内环境感温包故障
全热新风换气机组
室外出管感温包故障
全热新风换气机组
湿度传感器故障
全热新风换气机组
风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误
全热新风换气机组
系统1高压保护
压缩机高压一
螺杆式风冷冷(热)水机组
系统2高压保护
压缩机高压二
系统1化霜温度传感器故障
化霜温感器一
螺杆式风冷冷(热)水机组
系统2化霜温度传感器故障
化霜温感器二
螺杆式风冷冷(热)水机组
系统1蒸发器防冻保护
防冻温感器一
螺杆式风冷冷(热)水机组
系统2蒸发器防冻保护
防冻温感器二
螺杆式风冷冷(热)水机组
系统1压差保护
压差保护一
螺杆式风冷冷(热)水机组
系统2压差保护
压差保护二
螺杆式风冷冷(热)水机组
系统1电源缺(逆)相或者系统1内部保护
缺相压缩机保护一
螺杆式风冷冷(热)水机组
系统2电源缺(逆)相或者系统2内部保护
缺相压缩机保护二
螺杆式风冷冷(热)水机组
系统高压与油压的压差过高保护
油压差保护
压缩机一/二启动时低压过低
压缩机一/二启动低压保护
螺杆式水冷冷水机组
压缩机一/二启动后接触器不吸合
压缩机一/二接触器吸合故障
螺杆式水冷冷水机组
压缩机一/二停机后接触器粘连
压缩机一/二接触器粘连保护
螺杆式水冷冷水机组
热回收水进出水温差太大
热回收水低流量报警
螺杆式水冷冷水机组
系统1高压保护
压缩机高压一
螺杆水冷冷水前期机组
系统2高压保护
压缩机高压二
螺杆水冷冷水前期机组
系统1低压保护
压缩机低压一
螺杆水冷冷水前期机组
系统2低压保护
压缩机低压二
螺杆水冷冷水前期机组
系统1过电流保护
压缩机一过载
螺杆水冷冷水前期机组
系统2过电流保护
压缩机二过载
螺杆水冷冷水前期机组
冷冻水流开关保护
冷冻水流开关
螺杆水冷冷水前期机组
冷却水流开关保护
冷却水流开关
螺杆水冷冷水前期机组
冷冻进水温度传感器保护
冷冻进水温感器
螺杆水冷冷水前期机组
冷冻出水温度传感器保护
冷冻出水温感器
螺杆水冷冷水前期机组
冷却进水温度传感器保护
冷却进水温感器
螺杆水冷冷水前期机组
冷却出水温度传感器保护
冷却出水温感器
螺杆水冷冷水前期机组
系统蒸发器防冻保护
螺杆水冷冷水前期机组
系统冷凝器过热保护
螺杆水冷冷水前期机组
系统1排气高温保护
排气高温一
螺杆水冷冷水前期机组
系统2排气高温保护
排气高温二
螺杆水冷冷水前期机组
冷冻水低流量保护
冷冻水低流量
螺杆水冷冷水前期机组
冷却水低流量保护
冷却水低流量
螺杆水冷冷水前期机组
电源相序保护
螺杆水冷冷水前期机组
水泵连锁故障
水泵连锁故障
螺杆水冷冷水前期机组
系统1蒸发器防冻保护
防冻一温感器
螺杆水冷冷水前期机组
系统2蒸发器防冻保护
防冻二温感器
螺杆水冷冷水前期机组
通讯线路故障
通讯线路故障
螺杆水冷冷水前期机组
时钟芯片故障
时钟芯片故障
螺杆水冷冷水前期机组
储存芯片故障
储存芯片故障
螺杆水冷冷水前期机组
电子膨胀阀1故障
电子膨胀阀一故障
螺杆水冷冷水前期机组
电子膨胀阀2故障
电子膨胀阀二故障
螺杆水冷冷水前期机组
冷却进水温度传感器保护
冷却进水温感器2
螺杆水冷冷水前期机组
冷却出水温度传感器保护
冷却出水温感器2
螺杆水冷冷水前期机组
系统1高低(油压差保护)
系统一高低(油压差保护)
螺杆水冷冷水前期机组
系统2高低(油压差保护)
系统二高低(油压差保护)
螺杆水冷冷水前期机组
冷却水低流量保护2
冷却水低流量2
螺杆水冷冷水前期机组
冷却水流开关保护2
冷却水流开关2
螺杆水冷冷水前期机组
系统1高压保护
模块式风冷冷(热)水机组
系统2高压保护
防冻温感器或防冻/防过热温感器
模块式风冷冷(热)水机组
防冻温度传感器2保护/环境温度传感器保护
参考点温感器
更多关于 格力中央空调c4故障码 的文章

 

随机推荐