中央空调管道直径打孔打出一根直径2CM的螺纹钢筋问题大吗,怎么补救

回复: 19 | 浏览: 6369
| 字体: tT
微信扫一扫 手机看此贴
好内容 随时分享到朋友圈
精华0&帖子1590&经验值8372 &注册时间&妈币8698 &
帖子1590&经验值8372 &注册时间&
妈妈网轻聊给生活加点料
妈妈网孕育就是好用
广州圈羊城大小事 尽在广州圈
| 字体大小: tT
昨天吊顶施工 把横跨厨房的梁底敲了批灰层大概2CM 再往上开了两个6公分的空调洞 往上吊了龙骨架 截断了 梁底三条平行
20MM的螺纹钢筋 施工打孔那人一直说没事没事 我还是很担心 一晚上睡不着 要是出点事 该怎么办!
上图,梁底宽约340 高约500 请有结构专业人士给我分析一下,上层楼板是否马上开裂或者引起其他问题?万分感谢
用点支住两边梁,剥离断口混泥土,电焊接30倍钢筋直径的长度,再用混泥土浇回去ok 拉。这是大问题啊,事关楼体安全啊
唉,有D“特多技术”的施工人员乜都敢做。
横梁的底筯是主筯,混凝土系不能承受拉应力的,梁面系受压,梁底系受拉,其拉应力全靠底筯承担,底筯全部切断,上层一承重梁下就会裂开,问题灰常严重。
建议不要自己搞,请有建筑资质的工程队做补强施工。有需要最好做个安全鉴定。
精华0&帖子1590&经验值8372 &注册时间&妈币8698 &
帖子1590&经验值8372 &注册时间&
补充总高26层 位于23楼 应该是框剪结构 室内没有柱子
精华0&帖子409&经验值2156 &注册时间&妈币3405 &
帖子409&经验值2156 &注册时间&BB生日
钢筋的锯断了还说没事,难道楼塌了才算有事吗?我觉得没得补救
精华0&帖子1590&经验值8372 &注册时间&妈币8698 &
帖子1590&经验值8372 &注册时间&
真的吗?要不要贴钢板加固或者用其他办法?如果是焊接的话 一条钢筋有4个接口 三条就是12个接口,这样是否可行?
精华0&帖子282&经验值1410 &注册时间&妈币2622 &
帖子282&经验值1410 &注册时间&BB生日
唉,有D“特多技术”的施工人员乜都敢做。
横梁的底筯是主筯,混凝土系不能承受拉应力的,梁面系受压,梁底系受拉,其拉应力全靠底筯承担,底筯全部切断,上层一承重梁下就会裂开,问题灰常严重。
建议不要自己搞,请有建筑资质的工程队做补强施工。有需要最好做个安全鉴定。
家是根本,只可由信任的人营造。
精华3&帖子7352&经验值42159 &注册时间&妈币110251 &
帖子7352&经验值42159 &注册时间&BB生日
居然能这样?!赶快补强吧。
精华0&帖子1&经验值5 &注册时间&妈币11 &
帖子1&经验值5 &注册时间&BB生日
厨房用的其他抹布要和洗碗布分开,也要常消毒常更新。
精华0&帖子2&经验值10 &注册时间&妈币12 &
帖子2&经验值10 &注册时间&BB生日
焊接,加固水泥是不错。
精华0&帖子1590&经验值8372 &注册时间&妈币8698 &
帖子1590&经验值8372 &注册时间&
再补充一下 是一个剪刀墙上一直延伸过去的梁 可能是框架主梁 口开在梁端 另一边应该是混泥土电梯井 厨房露出来的梁有1.4米 如果要焊接 因为是开的两个口 之间的那一截(约0.6米)是否可以不要 直接补长的? 截下来的钢筋长5公分 6条 那就是平行焊接4条 30倍5公分+60公分中间长吗?然后用高标号的混泥土填埋就好了?
因为是私下弄的 没敢给管理处说
精华0&帖子1590&经验值8372 &注册时间&妈币8698 &
帖子1590&经验值8372 &注册时间&
还想说 那个钢筋怎么样才能弄出来30倍的长度(15CM)?就是那个混凝土怎么去掉又不能伤到钢筋啊 因为3条平行的钢筋挨得非常近
精华0&帖子1590&经验值8372 &注册时间&妈币8698 &
帖子1590&经验值8372 &注册时间&
是不是跨中更严重?
精华0&帖子60&经验值329 &注册时间&妈币830 &
帖子60&经验值329 &注册时间&
哎,无知啊!
精华0&帖子0&经验值10 &注册时间&妈币10 &
帖子0&经验值10 &注册时间&
我家厨房梁上钢筋也是断了,请问你家用了这么多年有没有事呀!谢谢来自[]
精华0&帖子0&经验值10 &注册时间&妈币10 &
帖子0&经验值10 &注册时间&
你好,你家扑救了没有,我家也打断了来自[]
精华0&帖子0&经验值117 &注册时间&妈币5 &
帖子0&经验值117 &注册时间&
这问题非常严重,最好可以找到专业的结构工程师来勘查现场,视情况是使用钢架构承托受力梁,塌楼板都是非常严重的事来自[]
紧急求救,厨房梁底钢筋被截断,请教高手怎么补救! ...
回帖后跳转到最后一页
羊城大小事 尽在广州圈
给生活加点料
宝宝成长时光相册
&增值电信业务经营许可证:粤网安备案号:4公安机关备案号:
All Right Reserved版权所有&&&&
你选择的金额范畴属于普通装修,将会为你分派装修队,只提供平面设计图噢!
一分钟免费预约!获取4套装修设计方案!
居住区域:
装修预算:[回顾] 郑小和:
[照片] shuirong_cn: 
[吐槽] maria-1208:
[照片] 新天地99: 
[消息] Crooked'S_Lee: 
[买房] 无奈的觉悟丶: 
[验房] 小小泥: 
[分享] zz243: 
[学校] 钱江一号: 
查看: 121436|回复: 49
装修时大家有没有在梁上打洞,钢筋打断多少?这样会不会很危险?
朋友说地震的时候,我家第一个塌。
QQ截图21.jpg (123.22 KB, 下载次数: 36)
16:35 上传
断是必须的。如果地震全杭州的都逃不掉 都这么早做
第一、现在修的房子,只要是钢结构全框架,就一定是抗八级地震,这个是有规定的。
第二、2005年的房子几乎属于新房,你担心的太多了。
第三、无论是512地震还是420地震,你不要管震中是多少级的强度,到成都来,都被弱化得非常低了。
第四、成都地势结构饱满,对地震的缓冲有极大的作用。
第五、成都不在地震带上,不会成为地震中心。
第六、5楼-8楼是最好的抗地震楼层。倒下去有楼上的支撑,陷下去有楼下的顶住。
第七、成都发生6级以上的地震可能性微乎其微。
第八、只要不是混凝土和砖瓦结构的房子,抗7级几乎没有问题。
这都能打断。。。。累死几个打孔的师父了??
楼主你梁上开洞不开在梁中间的啊。?
打断钢筋不要命
1、你家装什么空调?按照道理楼盘的孔都是预留好的。。。。
2、你家装的中央空调?那你穿梁打洞打出来有钢筋不是很正常的事情。。。。。
3、我想你找的人也不会傻呼呼的对这主钢筋打吧?具体位置是不是在中间啊,那水泥块里带的都是过筋,问题不是很大的
4、如果你真的想很安心的解决,我给的建议还是当什么都没发生,不然你遇到的事情会N多的 。。。。。(加固,报告。。。。真的很麻烦)
&&这种做法是会害人又害己的& && && &&&
2、你家装的中央空调?那你穿梁打洞打出来有钢筋不是很正常的事情。。。。。
你要装中央空调,不打洞没办法的,只能这样了。楼上楼下装中央空调的也是这样,都会打断钢筋的
新风系统更厉害,如果楼里面有做新风的,那还是把房子卖了再买一套吧。不过估计也没用
新风系统交流群某用户反馈说当时不知道在梁上打动影响房屋安全,现在打洞装了新风系统,物业找业主才知道打洞影响房屋安全,如果当时知道就不装新风系统了。做为服务商,在为用户服务之前,一定要把所有的问题都给用户讲清楚。要不然后期的问题就不好解决了。得知在房梁上打孔可能产生安全问题,业主非常生气。那么,在梁上打洞到底影响房屋安全吗?
  某新风经销商解释到:理论上是打孔对梁有危害,但是如果不打到钢筋,影响很小。 一栋楼只要打孔不超过三分之一,就不会直接影响住宅安全。这是一个建筑工程师给我讲的。但是这已经违反了建筑安全规范,建议大家不要这样做。
  可以使用过梁器或软管取代在梁上打孔的方式让建筑更安全。
其实敲墙打洞、水电开槽对房屋的影响是一样大的,只是做的人多了,变成了普遍现象。现在的装修公司为了规范,做得好看,地面的槽越开越大,对建筑物影响越来越大。还不如水电装修游击队做得好,游击队还会为了省开槽利用原来的线路,装修公司把利用原来的线路变成路砸无赦。敲墙也是,业主为了空间,敲墙不亦乐乎,这个比打洞更厉害啊。
主要是小区服务队干的,业主也是,为了价格便宜找小区服务队打洞。
做死的节奏,快住手吧!
楼主真是作死
安全第一,看看怎么加固,能补救一点是一点。
这是给自己掘墓啊!
haroldharold 发表于
<font color="#、你家装什么空调?按照道理楼盘的孔都是预留好的。。。。
2、你家装的中央空调?那你穿梁打洞打出来有钢 ...
你麻痹啊,你劝人家打断钢筋怕麻烦的隐瞒,你全家死光啊你怎么这么毒啊
作死的节奏!
Powered by一根直径22的三级钢筋能够承受多大的拉力_百度知道
一根直径22的三级钢筋能够承受多大的拉力
我有更好的答案
HRB400级钢筋的强度设计值是360N/mm&#178;,Φ22钢筋的截面积380.1mm&#178;,设计容许承受的最大拉力为380.1×360=136836(N)=136.836KN。相当于13.68吨。
采纳率:88%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
勃兰兑斯的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&主题:家用中央空调过梁,大家是如何解决的
泡网分: 6.849
注册: 2010年03月
想装中央空调,但但地面到梁底部的高度为2米75,所以装中央空调必然要过梁了。
钻孔?如何钻?如何避开主筋?墙内钢筋探测器靠谱吗?
采用过梁装置,这样管道有个最低点,在梁底部,会不会积水什么的?貌似新风系统这么搞得挺多,中央空调能这样搞吗?纯外行,不懂。
本帖由安卓客户端发布
微信扫一扫分享
&浏览:2390&&回帖:34 &&
泡网分: 30.638
帖子: 3302
注册: 2003年02月
空调孔也就直径六七公分?应该没事
本帖由安卓客户端编辑于: 22:29:24
泡网分: 11.308
帖子: 2015
注册: 2009年05月
钻孔直径7毫米,听人说查规范,是可以的。配合金属探测器选位置就更好了,百多元的就可以,贵的应该更好,关键是熟练掌握使用方法,多下点功夫找。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.021
注册: 2011年11月
@castep一般都是钻孔穿梁,听打孔老师傅说“大梁上下五公分是主钢筋,不伤到即可”
本帖由 无忌论坛V3.1.0 iPhone6 iOS9.3.5 客户端发布
泡网分: 0.021
注册: 2011年11月
@castep我就是从事暖通行业的
本帖由 无忌论坛V3.1.0 iPhone6 iOS9.3.5 客户端发布
泡网分: 15.726
帖子: 1355
注册: 2007年01月
bongo013 发表于
@castep一般都是钻孔穿梁,听打孔老师傅说“大梁上下五公分是主钢筋,不伤到即可”如此说来水管,如果走上面,屋顶下6公分,可行!?
泡网分: 9.24
帖子: 1987
注册: 2009年12月
梁的钢筋一般是下部一排正弯矩钢筋,上部一排或者两排负弯矩钢筋,要避开这个并不难,减去砼保护层厚度和钢筋直径,一般将中间以及偏下位置都不存在以上钢筋,有的梁会有腰筋,这个就要注意下了。
箍筋间距,非加密的区域一般是是200,在剪力不大的位置,这个搞断一根问题也不大。
本帖由 vivo+X7 客户端发布
泡网分: 6.849
注册: 2010年03月
龙三公子 发表于
梁的钢筋一般是下部一排正弯矩钢筋,上部一排或者两排负弯矩钢筋,要避开这个并不难,减去砼保护层厚度和钢筋直径,一般将中间以及偏下位置都不存在以...非常感谢您的指导。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 6.849
注册: 2010年03月
hatamen1923 发表于
钻孔直径7毫米,听人说查规范,是可以的。配合金属探测器选位置就更好了,百多元的就可以,贵的应该更好,关键是熟练掌握使用方法,多下点功夫找。
...非常感谢老师的指点。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 25.064
帖子: 2046
注册: 2005年03月
小区交房,装修热火朝天.装中央空调的,基本是墙挡穿墙,梁档穿梁.至于是否破坏结构,主人都不在乎,装修工那就更不在乎了.探测钢筋?谁废那事儿.
泡网分: 29.687
帖子: 3235
注册: 2003年04月
我正要废掉家里的中央空调,换分体机器呢
本帖由 iPhone7,1 客户端发布
泡网分: 17.197
帖子: 10838
注册: 2006年11月
钻孔,只要不是很夸张的大洞就没关系。六楼说的是对的。
一般要注意以下几点:
开孔避开梁端部等应力集中的地方;
开孔直径尽量不要超过四分之一梁高;
不要打断纵向钢筋,箍筋一般没事。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 9.918
帖子: 11680
注册: 2010年01月
龙三公子 发表于
梁的钢筋一般是下部一排正弯矩钢筋,上部一排或者两排负弯矩钢筋,要避开这个并不难,减去砼保护层厚度和钢筋直径,一般将中间以及偏下位置都不存在以上钢筋,有的梁会有腰筋,这个就要注意下了。
箍筋间距,非加密的区域一般是是200,在剪力不大的位置,这个搞断一根问题也不大。要是有个示意图就功德无量了。
泡网分: 21.447
帖子: 12595
注册: 2007年12月
老弹弓wxfx 发表于
空调孔也就直径六七公分?应该没事我家钻的孔有一半里面是有钢筋的,还是问过物业指点了大概位置钻的,总归有点影响吧,好在是顶楼,问题应该不大
泡网分: 5.32
帖子: 1384
注册: 2008年08月
就是考虑到这个问题,家里全部装了分体空调。
泡网分: 0.586
注册: 2011年07月
Z980 发表于
要是有个示意图就功德无量了。不同示意图,两个原则:1、中间;2、三分之一。
中间,是指尽量开在在梁的长度的中间和高度的中间,长度的中间是指在梁的中间、长度的三分之一范围内,比如一个3米长的梁,就在中间一米的范围内开孔。长度是指混凝土柱之间的距离,不是你看到的悬空的距离。
高度的中间是指整个梁的高度的中间,要算上楼板的厚度,不知道楼板厚度就按10cm算。
三分之一,是指开孔直径不要超过梁的高度的三分之一。
泡网分: 17.41
注册: 2006年10月
castep 发表于
想装中央空调,但但地面到梁底部的高度为2米75,所以装中央空调必然要过梁了。
钻孔?如何钻?如何避开主筋?墙内钢筋探测器靠谱吗?
采用过梁装置,这样管道有个最低点,在梁底部,会不会积水什么的?貌似新风系统这么搞得挺多,中央空调能这样搞吗?纯外行,不懂。中央和分体结合,还是别穿梁了; 对结构破坏很大
泡网分: 0.594
帖子: 2527
注册: 2016年09月
多数主筋靠近梁的底部,横穿小孔的话,从梁体中部钻孔对结构的影响也可能小一点。
探测器没用过,也很好奇究竟乍样。
泡网分: 5.508
帖子: 5264
注册: 2015年09月
龙三公子 发表于
梁的钢筋一般是下部一排正弯矩钢筋,上部一排或者两排负弯矩钢筋,要避开这个并不难,减去砼保护层厚度和钢筋直径,一般将中间以及偏下位置都不存在以...专业!
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 17.197
帖子: 10838
注册: 2006年11月
hawk3412 发表于
我家钻的孔有一半里面是有钢筋的,还是问过物业指点了大概位置钻的,总归有点影响吧,好在是顶楼,问题应该不大...牛人。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 19.467
帖子: 3709
注册: 2008年07月
打穿承重梁的多了,也没见谁家塌的(这句话看看就好)
我去年装修一房子,跟施工队敲定好方案,安装中央空调的和施工队协调走管位置,我没在现场,过了两天去一看,俺滴个娘唉,到处是窟窿,断面里面全是钢筋截面。
骂他们也没用,洞都打好了,就算补上也无济于事,随他们去了。
泡网分: 9.24
帖子: 1987
注册: 2009年12月
Z980 发表于
要是有个示意图就功德无量了。大概画了一个图,主要要避开的都是上、下受力钢筋不要弄断了。整个梁中,中间1/3的钢筋最少。
泡网分: 21.447
帖子: 12595
注册: 2007年12月
canon350i 发表于
牛人。当初就因为看着这些孔害怕就没装新风,现在极度后悔
泡网分: 9.918
帖子: 11680
注册: 2010年01月
龙三公子 发表于
大概画了一个图,主要要避开的都是上、下受力钢筋不要弄断了。整个梁中,中间1/3的钢筋最少。
泡网分: 6.849
注册: 2010年03月
龙三公子 发表于
大概画了一个图,主要要避开的都是上、下受力钢筋不要弄断了。整个梁中,中间1/3的钢筋最少。
好人一生平安!太感谢了。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 36.037
帖子: 7287
注册: 2003年03月
hawk3412 发表于
当初就因为看着这些孔害怕就没装新风,现在极度后悔...新风有过梁器,不用打孔,空调有排冷凝水的要求,有点麻烦,其实设计得好,也可以不打孔。
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 37.966
帖子: 2963
注册: 2002年05月
castep 发表于
想装中央空调,但但地面到梁底部的高度为2米75,所以装中央空调必然要过梁了。
钻孔?如何钻?如何避开主筋?墙内钢筋探测器靠谱吗?
采用过梁装置,这样管道有个最低点,在梁底部,会不会积水什么的?貌似新风系统这么搞得挺多,中央空调能这样搞吗?纯外行,不懂。已经有专家画了图了,很专业,看图就能明白哪个地方最适合开洞了。楼主说的过梁装置是指风管吧,风管可以用过梁装置,理论上不会积水,但没准会有少许冷凝水进入风管,但也没多少。如果是冷媒管要穿梁,还需考虑保温的厚度,算上了保温,那穿梁的洞也不小了。
泡网分: 21.447
帖子: 12595
注册: 2007年12月
萤石 发表于
新风有过梁器,不用打孔,空调有排冷凝水的要求,有点麻烦,其实设计得好,也可以不打孔。是啊,现在看来,其实新风更重要,中央空调当时说可以装排水泵,估计完全可以不打孔,不过有个泵会增加故障率
泡网分: 0.051
注册: 2016年05月
无聊也上个图。对于框架梁而言,梁跨中底部配有所谓的抵抗正弯矩的钢筋,视梁跨度和荷载大小,配有1、2或3层钢筋,普通住宅配3层以上钢筋的梁较少,算3层,厚度在20厘米以下;对于支座部位,抵抗负弯矩的钢筋配制在梁顶面;侧面水平方向会有“腰筋”,起限裂、抗扭和构造作用,竖向有箍筋,抗剪作用,间距10到20厘米,打掉保护层会看到。要穿孔的话在梁的中间部位就好,相对是截面应力接近0的位置。
泡网分: 0.596
帖子: 3700
注册: 2012年05月
david533 发表于
打穿承重梁的多了,也没见谁家塌的(这句话看看就好)
我去年装修一房子,跟施工队敲定好方案,安装中央空调的和施工队协调走管位置,我没在现场,过了两天去一看,俺滴个娘唉,到处是窟窿,断面里面全是钢筋截面。
骂他们也没用,洞都打好了,就算补上也无济于事,随他们去了。我家同样,握个手
更恐怖的是我下面1楼,做新风,几根主梁都是穿过2根粗管子,吓死了。。。
&版权所有:&&&&问题不大,就是以后可能过早出现裂缝什么的。这师傅帮人打断钢筋估计也不只有你一家,是吧!
打在上面钢筋还好,要是打在下面。。。可能会有裂缝····
开了孔,削弱截面,打断受力钢筋,说没事的都根据什么得出的结论
物业不是技术人员,不懂结构设计,说的话自然不算数,假如楼板双层双向配筋,也是以梁作为支撑,梁出现问题,板也会相应出现问题
我从楼主的图中看出的是,梁高加板厚约为400mm,每根梁取2芯样,小的芯样靠梁底,大点的靠梁中,楼主说的“24”规格的钢筋应该是底筋。另外没有规格24的钢筋,可能是25规格的
至于现在还没出现状况,可能原因是梁的悬挑作用,另外梁底的隔墙顶部如果顶紧也会起到一定支承
以上因没去过现场,只是猜测,建议您找当地结构方面技术人员现场看下。芯样都留着,哪个位置的都对应好
linjint 发表于
开了孔,削弱截面,打断受力钢筋,说没事的都根据什么得出的结论
物业不是技术人员,不懂结构设计,说的话 ...
是的,一个洞是南北的,梁下面有一部分墙,另一个洞是东西方向的,旁边有部分薄墙,下面是一个门。另外这个结构方面的技术人员应该到那里去找,不是这个专业的真是不太懂。
无情无情 发表于
问题不大,就是以后可能过早出现裂缝什么的。这师傅帮人打断钢筋估计也不只有你一家,是吧!
如果做加固是不是能起到补救作用
没有问题,我们室内装修都是在梁上打孔的
为理想奋斗到底 发表于
如果做加固是不是能起到补救作用
实在不放心可以找当地加固公司。