220V大金空调故障代码u42

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自知道合伙人认证行家

采纳数:335 获赞数:536

四川实阳机电最佳员工 地暖核心技术工程师

U4是通信故障,可能是室内机室内机或室内机与室外机之间的故障,建议将室内外电源全部关闭,再全部打开,然后再开空调试试。另外要注意,同一系统内的室内机、室外机须同时供电,否则也会报U4故障。重新闭合电源试还报U4的话,可能是烧板或者信号线断开了,建议报修。未过保可直接联系经销,让其上门处理。 不应该是换电线的。

前天公司来修过了,换了电线杆,当时好了,用了一天多,第二天又报U4
换电线杆干嘛?这个是信号线或者电路板的问题啊。你找的是大金的售后?还是你买空调的那个公司啊?直接找400-820-1081 大金的售后人员来给你看看吧。

u4最常见的是室外机电路板故障了,换电线是不行的

换了电线,用了一天,第二天又不行了

1 大金空调故障代码代表着什么意思

你好,具体什么代码,你拍个图片出来,不然不知道怎么解答你,还有一个你也可以咨询下售后服务,也许他们也能给你解答,以上信息希望对业主有帮助。

2 大金空调显示u4和一个扳手一个眼睛是什么故障?

大金空调故障代码故障代码A6风扇系统故障,风扇电机有问题C4室外管温热敏电阻有故障C9室外微风热敏电阻有故障U4室内机与室外控制线接触不良或接错U5室内机与遥控器接触不良

3 大金空调故障代码uh谁知道该如何解决?

 大金中央空调VRV故障代码   室内机故障   A0外部保护装置动作   A1室内机P板不良   A3冷凝水位异常(浮子开关动作)   A5热交换器热敏电阻故障   A6风扇马达锁住或过载、过流   A7风向调节电动机故障   A9电子膨胀阀故障   AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作   AJ容量设定错误   C4热交换器(1液管)热敏电阻异常   C5热交换器(2气管)热敏电阻异常   C9吸气热敏电阻异常   CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障   E0保护装置动作   E1室外机P板不良   E3高压开关动作:请检测外机是否脏污   E4低压开关动作:机器周围有无油迹   E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障   E6标准压缩机过电流(定频)   E7风扇马达过载或过电流   E8 AC输入过电流   E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常   H3高压开关异常   H4低压开关异常   H6压缩机位置传感器异常   H7风扇马达信号异常   H9室外机空气用热敏电阻异常   F3排除管温度异常   F6制冷剂填充过量   J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流 )   J3排除管热敏电阻短路或开路   J5吸气管热敏电阻故障   J6热交换器热敏电阻故障   J8均油管或液管热敏电阻异常   J9集液器气管热敏电阻故障   JA高压传感器故障   JC低压传感器故障   L3电气盒温度上升   L4变频器散热翅片温度上升异常   L5变频压缩机异常   L8变频器电流异常   L9变频器起动错误   LC变频器与控制PC板之间传送故障   P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相     P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误   U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺   U1反相、缺相   U2电源电压不足或瞬间停电   U3未执行试运转   U4室内外机之间传送故障   U5遥控器与室内机之间传送故障   U7室外机之间传送故障   U8主遥控器与副遥控器之间传送故障   U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障   UA室内机台数过多   UC集中遥控器地址重复   UE集中遥控器与室内机之间传送故障   UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容   UH系统故障、制冷剂系统地址未确定   M0集中遥控器PC板故障   M8集中遥控器装置间传送不良   MA集中遥控器装置组合不当   MC集中遥控器地址设定错误

4 大金空调r3代码是什么故障?

大金空调故障代码R3故障内容:排水水位控制系统故障 大金空调故障代码R3故障原因:排水管堵、排水管安装不当、排水泵不良、浮子开关不良

5 大金空调的遥控器出现故障代码怎么消除?

大金VRV系列变频控制K系列PLUS系列空调故障代码:A0室内机外部保护装置动作A1室内机电路板总成不良A3室内机排水水位控制系统异常(33H)A6室内机风扇马达(MIF)锁定、过载A7室内机风门挡板摆动马达(MIF)异常A9室内机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常AF室内机水位超限排水AJ室内机容量设定不当C4室内机液体管管温电阻(R2T)异常C5室内机气体管管温电阻(R3T)异常C9室内机吸入热敏电阻(R1T)异常CJ室内机遥控器热敏电阻异常E0室外机保护装置动作E1室外机电路板总成不良E3室外机高压压力开关动作E4室外机低压压力开关动作E5室外机压缩机OL保护(热保护)E6室外机压缩机过流保护E9室外机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常F3室外机排出管温度异常F5室外机压缩机OL保护(热保护)H9室外机空气用热敏电阻(R1T)异常J3室外机排出管管温电阻(R3T)异常J5室外机吸入热敏电阻(R4T)异常J6室外机热交换热敏电阻(R2T)异常JA室外机排出管压力感应器异常JC室外机吸入管压力感应器异常JH室外机油温热敏电阻(R5T)异常U0制冷剂不足,电子膨胀阀不良等引发的低压下降U1逆相、缺相U2电源电压不足或瞬间停电U4室内机到室外机信号传输不良U5遥控器到室内机之间传输异常U7室外机之间信号传输异常U8主遥控器到付遥控器之间传输异常U9其他系统的传送故障/其他系统中的室内机系统故障或同一系统中的其他室内机故障UA室内机台数超过UC集中遥控器地址重复UE集中遥控器日程遥控器集中遥控器到室内机之间传输异常UF系统未设定、配线配管不一致UH系统异常、系统地址未确认L4室外机变频控制器散热翅片温度上升L5室外机变频控制器瞬间过电流L8室外机变频控制器热敏传感器、压缩机过负载L9室外机变频控制器失控防止,压缩机锁定LC室外机变频控制器和控制电路板传输异常P1室外机变频控制器过脉动保护P4室外机变频控制器散热翅片温度感应器不良M1集中遥控器日程遥控器电路板不良M8集中遥控器日程遥控器集中控制器设备之间传输异常MA集中遥控器日程遥控器集中控制器设备的组合不当MC集中遥控器日程遥控器地址重复、设定不当大金VRV故障代码安装不良室外机截止阀关掉:故障代码故障原因E3E4F3UF对于RX(Y)5-16M(单个室外机安装)、液体侧截止阀/打开、气体侧截止阀/打开、均油管截止阀/关掉U1室外机电源连接错误U4室内机、室外机电源检查电源UF机器之间的配线不正确:检查机器之间的配线是否与制冷系统正确对应E3F6UF制冷剂充填过量:依照配管长度重新计算需填充的制冷剂的最佳量,然后用制冷剂搜集器搜集多余的量,以使制冷剂量正常。E4F3制冷剂不足检查是否已经进行追加充填,依照配管长度重新计算充填的制冷剂量,并追加充填适量的制冷剂。室内机故障代码故障原因A0保护装置动作A1室内机P板不良A2风机联锁动作A3排水水位异常A4热交(1)温度异常A5热交(2)温度异常A6风扇电动机过负荷过电流堵转A7风向调整电动机堵转A8AC输入过电流A9电子膨胀阀异常AA加热器过热AH错误或者赃污AC空负载运作AJ容量设定不良AE给水不足AF加湿器错误C0传感器异常C3排水水位传感器异常C4热交(1)温度传感器异常C5热交(2)温度传感器异常C6风扇电动机过负荷过流联锁检测用传感器异常C7风向调整电动机堵转检测用传感器异常C8AC输入电流传感器异常C9吸入空气温度传感器异常CA吹风空气传感器异常CC湿度传感器异常CJ温度传感器异常CE辐射传感器异常CF高压压力开关不良室外机故障代码故障原因E0保护装置动作E1室外机P板不良E3排气压力异常/惠普S动作E4吸气压力异常/PE异常E5压缩机锁住/INV压缩机锁住的检测(压缩机过负荷)E6OC动作/STD1、STD2压缩机锁住的检测(压缩机过电流堵转)E7过载、过电流、室外机风扇马达异常锁住/DC风扇马达的瞬时过电流、DC风扇马达锁住的检测E8AC输入过电流E9电子膨胀阀故障/EV1、EV2、EV3EH泵过电流堵转EC水温异常EJ现场追加保护装置动作EE排水水位异常EF蓄热单元异常H0传感器异常H1空气温度传感器异常H2电源传感器异常H3高压压力开关不良H4低压压力开关不良H5压缩机电动机过负荷传感器H6压缩机电动机过电流堵转检测用传感器故障H7室外机风扇马达位置信号异常/DC风扇马达位置信号异常H8AC输入电流传感器异常H9室外机空气温度传感器异常/TA传感器故障HA吹出空气温度传感器异常HH泵过电流联锁检测用传感器异常HC蓄热装置的传感器故障(水温传感器异常)HE排水水位传感器异常HJ蓄热装置的水系统异常HF蓄热装置和控制器的传送故障F0NO.1、NO.2系统共同保护装置动作F1NO.1系统保护装置动作F2NO.2系统保护装置动作F3排气温度异常/TD异常F6热交换器温度异常/制冷剂充填过量(热交1温度异常)FA吐出压力异常FH油温异常FC吸入压力异常FE油压异常FF油面异常J0制冷温度传感器异常J1压力传感器异常J2电流传感器故障/CT1、CT2传感器故障J3排气管温度传感器/TDi、TDS1、TDS2传感器故障J4低压相当饱和温度传感器异常J5吸气管温度传感器故障/TS传感器故障J6热交换器温度传感器故障/TD传感器故障(热交1温度传感器异常)J7集液器温度传感器故障/TI传感器故障(热交2温度传感器异常)J8油压平衡管温度传感器故障/TO传感器故障(液管温度传感器异常)J9过冷热交换器温度传感器故障/TSH传感器故障(气管温度传感器异常)JA排气压力传感器故障/PC传感器故障JH油温传感器异常JC吸气压力传感器故障/PE传感器故障JE油压传感器异常JF油面传感器异常L0INV系统不良或INV保护装置动作L3开关箱内温度上升L4、L5变频器散热片温度传感器故障、DC输出过流/变频器散热片温度过热、变频器瞬时过电流L6AC输出过流L7空调机总和输入过电流L8电子热控开关/电子热控开关1、电子热控开关2、失调、启动后速度下降、照明检测、电子热敏电阻L9防失速(限时)/防失速(电流加大)、防失速(启动故障)、启动时产生异常波形、失调LA功率管异常LC变频器和室外机间的传送故障/变频器传送故障(INV-室外机间运送不良)P0制冷剂不足(冰蓄热机)P1缺相、电源不平衡/变频器电压不平衡P3开关合内温度传感器故障/变频器箱热敏电阻故障P4变频器散热片温度传感器故障/变频器翅片热敏电阻故障P5DC输出电流传感器不良P6AC或DC输出电流传感器不良P7空调机总和输入电流传感器不良PJ变频器和风扇驱动器的组合不当/变频器和风扇驱动器的组合不当(室外机容量设定不良)系统U0气体不足/气体不足报警U1反相/相序错误U2电源电压异常/变频器电压不足、变频器开相(T相)、变频器主电路电容充电故障U3试运转未完成(传送不良)U4室内机和室外机间的传送故障/I、O传送故障U5室内-控制器间传送不良U6室内机间传送不良U7室外机之间传送故障、蓄热装置间的传送故障、IC地址重叠/O、O传送故障U8控制器间传送不良U9其他系统的传送故障/其他系统中的室内机系统故障或同一系统中的其他室内机故障UA现场设定故障/连接的室内机台数过多、室内机的制冷剂类型冲突UH系统功能故障/配线错误(自动地址错误)(制冷剂冲入过量)UC地址设定不良UE室内机集中控制器间传送不良UJ、UF辅助设备传送故障、配线配管冲突、未设定系统/多级转换器故障、冲突检查异常M1集中控制P板设备异常M8与集中控制设备的通信不良MA连接集中设备不良MC集中控制设备地址重复其他31环境湿度传感器异常32外部设备湿度传感器异常33供气温度传感器异常34环境温度传感器异常35外部设备温度传感器异常36遥控温度传感器异常3A漏水传感器1异常3H漏水传感器2异常3C凝露传感器异常40加湿阀异常41冷水阀异常42温水阀异常43冷水热交异常44温水热交异常51供气风扇电动机过电流过负载52换气风扇电动机过电流过负载53供气侧INV异常54换气侧INV异常60综合异常61P板不良62臭氧浓度异常63污染传感器异常64室内气体温度传感器异常65室外气体温度传感器异常68高电压系统异常6A挡板系统异常6H门开关打开6C加湿元件更换6J高性能过滤器更换6E脱臭催化剂更换6F简易遥控器不良13

6 大金空调VRV2故障代码??

你好,很高兴回答你。大金空调故障代码是可以查询的,然而大多数用大金空调的用户,甚至用了十几年都不知道怎么查询。故障查询:在开机状态下,同时按温度“+”、“-”既可进入查询,状态,时间显示区显示内,外盘管温度:XXi为内盘管温度,XXO为外盘,管温度。如若运行灯闪,表示有故障,在房间积压显示区显示故障代号,“EX”,1:制冷结霜预防功能:显示:E3;,2:制冷系统故障:显示:E4;,3:室温传感器故障:显示:E5;,4:内盘传感器故障:显示:E6;,5:外盘传感器故障:显示:E7,6:室外板故障(缺相,反相等):显示:E8,A1,室内P板不良,A3,排水水位异常,A5,室内防止结冰保护,A6,室内风扇电机异常,AJ,能力设定不良,C4,室内热交换热敏电阻异常,C5,室内热交换热敏电阻异常,C9,室内室温热敏电阻异常,EO,室外保护装置动作,E3,高压压力异常,E4,低压压力异常,E5,OL动作,F3,排气温度过高,E6,压缩机启动不良,E7,室外风扇电机异常,H3,高压压力开关异常。

7 大金空调维修代码有哪些?

大金VRV中央空调故障代码 A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到 希望能够帮到你

8 谁知道天加空调故障代码17怎么解决?

天加空调故障代码17 原因,电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路 PCB检测 更换温度传感器就可以啦

9 大金空调故障代码J2?有谁说一下?

你好,很高兴回答你。代码是用来表示故障的数字和英文的组合,所以学好英文是很重要的,学到老用到老。大金空调出现代码j2是电流传感器发生故障了,原因如下:1、电流传感器故障。2、室外PC板故障。外机盖板打开,看见接触器上面有个白色镂空的东西,有更白线穿过的,那个叫电流互感器!断电复位,五分钟后开机!就OK了。

10 三菱重工空调故障代码是什么?

三菱重工空调现在在市面上比较常见,因为其优秀的质量以及周到的服务获得了许多的好评。重工空调的故障代码在说明书上一般都会列出,以供消费者查看。根据以前的生活经验,比较常见的空调代码有:E1:开关的操作线路故障。E2 :空调内部的控制板出现问题。