多项选择题厂房安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个()。
A、甲类厂房,每层建筑面积不超过100平方米,且同一时间生产人数不超过5人
B、乙类厂房,每层建筑面积不超过150平方米,且同一时间生产人数不超过10人
C、丙类厂房,每层建筑面积不超过250平方米,且同一时间生产人数不超过20人
D、丁戊类厂房,每层建筑面积不超过400平方米,且同一时间生产人数不超过30人
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、甲类液体仓库
B、乙类液体仓库
C、丙类液体仓库
D、遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库
A、应采用不发火花的地面
B、当地面采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施
C、应设置泄压设施
D、地面下不宜设置地沟
A、采用一、二级耐火等级的甲类库房建筑,层数不得超过二层
B、采用三级耐火等级乙类库房,只允许单层
C、丙类库房只允许采用三级耐火等级及以上的建筑
D、丁、戊类库房如采用一、二级耐火等级建筑,则层数不限
A、二级耐火等级丙类单层厂房,未设自动灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积为8000平方米
B、设有自动喷水灭火系统的砖混结构单层服装加工厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为16000平方米
C、二级耐火等级丙类单层厂房,未设自动灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积为4000平方米
D、二级耐火等级丙类多层厂房,未设自动灭火系统,每个防火分区的最大允许建筑面积为4000平方米
A、二级耐火等级丙类液体单层仓库,未设自动灭火系统,每座仓库的最大允许占地面积为4000平方米
B、二级耐火等级丙类固体单层仓库,未设自动灭火系统,每座仓库的最大允许占地面积为6000平方米
C、二级耐火等级纺织品单层仓库,设有自动灭火系统时,每座仓库的最大允许占地面积为8000平方米
D、二级耐火等级桶装花生油单层仓库,设有自动喷水灭火系统时,每座仓库的最大允许占地面积为12000平方米什么是安全出口及设置要求_百度知道
什么是安全出口及设置要求
【安全工程师考讯】
  安全出口包括疏散楼梯和直通室外的疏散门。设置要求:
  (1)门应向疏散方向开启。
  (2)供人员疏散的门不应采用悬吊门、侧拉门,严禁采用旋转门,自动起闭的门应有手动开启装置。
  (3)当门开启后,门扇不应影响疏散走道和平台的宽度。
  (4)人员密集的公共场所观众厅的入场门、太平门,不应设置门槛,门内外1.40m范围内不应设置踏步;太平门应为推闩式外开门。
  (5)建筑物内安全出口应分散不同方向布置,且相互间的距离不应小于5.00m。
  (6)汽车库中的人员疏散出口与车辆疏散出口应分开设置。
采纳率:96%
为您推荐:
其他类似问题
安全出口的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。民用建筑安全出口的设置要求_临沂建筑设计_新浪博客
民用建筑安全出口的设置要求
一,安全出口:
供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。​
供人员安全疏散的楼梯是指封闭楼梯、防烟楼梯等;
&室内安全区域主要指符合规范规定的避难层、避难间、避难走道等区域;
C&发生火灾时这些区域由于采取的相应防火分隔措施及防排烟措施,较为安全,可供人员暂时避险用,因此可以作为安全出口考虑
D&室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等。(疑问,什么样的区域可以视作室外安全区域?)
疏散门是房间直接通向疏散走道的房门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门;安全出口是直接通向室外的房门或直接通向室外疏散楼梯、室内的疏散楼梯间及其他安全区的出口,是疏散门的一个特例。​
二,安全出口的形式--倪照鹏
1,从房间或疏散走道走进室外疏散楼梯或室内外疏散楼梯间、避难走道前世的入口。
2,建筑室内直通室外的出口或进入相邻防火分区并采用甲级防火门的门口。
3,房间或疏散走道直通室外上人屋面的出口等。
4,对于敞开楼梯见或封闭楼梯间,该入口为楼层到达疏散楼梯平台的入口或封闭楼梯间的门口。
5,对于防烟楼梯间或避难走道,该入口为楼梯间或避难走道的前室门口。​
三,规范​
1,GB&&5.4.4(强)​
托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;确需设置在其他民用建筑内时,设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
2,GB&&5.4.7&
剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合相关规定。
3,GB&&5.4.10(强)
​&除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口,地下车库的疏散楼梯应按规定进行分隔。
4,GB&5.4.11&(强)
​设置商业服务网点的住宅建筑,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m2时,该层应设置2个安全出口或疏散门。
5,GB&5.4.12&(强)
​贴邻民用建筑布置时锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。
​(&本条中的“直通室外”,是指疏散门不经过其他用途的房间或空间直接开向室外或疏散门靠近室外出口,只经过一条距离较短的疏散走道直接到达室外。疑:距离较短指多少米?是否为不大于15米?其他条文的“直通室外”可否参照此条解释?疏散走道的要求?)
6,GB&&5.5.2
&建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
7,GB&&5.5.5
&除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。&&&
&除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。&&&&
除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。
8,GB&&5.5.8(强)&
公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯: &1&除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;2&除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。
表5.5.8&可设置1部疏散楼梯的公共建筑&
9,GB&&5.5.9
&一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口。&建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;&
10,GB&&5.5.11&
设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m2时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要求。
11,GB&5.5.25&(强)
​住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:&&&&1&建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;2&建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;3&建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。
12,GB&5.5.26&(强)
​建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。
13,GB&&6.4.13&
不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m;&&&&
​14,GB&6.4.14&
避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。
&15,GB&&6.6.4&
连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。
16,GB&8.1.6(强)
​&消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口。
​(“疏散门应直通室外”,要求进出泵房的人员不需要经过其他房间或使用空间而可以直接到达建筑外,开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外;
“疏散门应直通安全出口”,要求泵房的门通过疏散走道直接连通到进入疏散楼梯(间)或直通室外的门,不需要经过其他空间。)
​17,GB&&8.1.7&(强)
​消防控制室的&疏散门应直通室外或安全出口;
​​18,GB&11.0.7
&民用木结构建筑的建筑的安全出口和房间疏散门的设置,应符合本规范第5.5节的规定。当木结构建筑的每层建筑面积小于200m2且第二层和第三层的人数之和不超过25人时,可设置1部疏散楼梯。&&&&&&&&&&
19,GB&&12.1.10&
隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2,每个防火分区的安全出口数量不应少于2个,与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口,但必须至少设置1个直通室外的安全出口;建筑面积不大于500m2且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口。
20,GB &6.4.4
除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定: *1
室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。&
应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。&
建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。
​21,《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016
楼梯、扶手和踏步等应符合下列规定:&&&
楼梯间应有直接的天然采光和自然通风;&&&
楼梯除设成人扶手外,应在梯段两侧设幼儿扶手,其高度宜为0.60m;&&&&
供幼儿使用的楼梯踏步高度宜为0.13m,宽度宜为0.26m;&&&&
严寒地区不应设置室外楼梯;&&&&
幼儿使用的楼梯不应采用扇形、螺旋形踏步;&&&
楼梯踏步面应采用防滑材料;&&&&
7 楼梯间在首层应直通室外。
&附:疏散走道
疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门,或从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的室内走道。在火灾情况下,人员要从房间等部位向外疏散,首先通过疏散走道,所以,疏散走道是疏散的必经之路,通常为疏散的第一安全地带。
疏散走道的设置要求:
(1)走道要简明直接,尽量避免弯曲,尤其不要往返转折,否则会造成疏散阻力和产生不安全感。
(2)疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道等突出物,以免影响疏散。
(3)走道的结构和装修。因为走道是火灾时必经之路,为第一安全地带,所以必须保证它的耐火性能。走道中墙面、顶棚、地面的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。同时,走道与房间隔墙应砌至梁、板底部并全部填实所有空隙。